rebelian 18.12.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 dom: parter + poddasze urz. ogrzewanie: kaloryfery na dole 4 szt. zasilane rozdzielacza1 na gorze 5 szt. zasilane z rozdzielacza2, obieg wymuszony pompą z kotla(woda z kotla gazowego zasila rozdzielacze a z tych rozchodzi sie do poszczegolnych kaloryferow)- powszechny standard, calosc nowe zainstalowane w ubieglym roku. Poniewaz do tej pory poddasze jest niewykonczone kaloryfery tam byly zakrecone (termostatem przy kaloryferze) jednak teraz odkrecilem je (te na gorze) i te na dole przestaly grzac !, jak zakrece te na gorze (poddasze) ta na dole grzeja ??w czym jest problem ? i jak go rozwiazac ? p.s.wszystko odpowietrzone, cisnienie odpowiednie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.12.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Opory przepływu w instalacji na parterze poszczególnych obwodów są zbyt duże w stosunku do tych na poddaszu i jak odkręcasz grzejniki na poddaszu to przez instalację poddasza przepływa większość wody ,a przez instalację parteru mniej ...Sprawdź kryzowanie grzejników , a może pompa za słaba , a może gdzieś w zasilaniu instalacji parteru coś masz przytkane ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania