rosulek 19.12.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Witam Pieknie forumowiczów,Jestem posiadaczem od pół roku pieca Vaillant ecotec vcw plus. Mam problem z którym nie potrafie sobie poradzic, moze ktos z Was mi pomoze. Na poczatek - nie mam jeszcze regulatora pokojowego, wiec ogrzewam dom na podstawie temperatury wody na wyjsciu. Kiedy ustawiam temperature wody na wyjsciu do 55 stopni, piec nagrzewa ja do zadanej temperatury + 5 stopni (czyli np. ustawiam 52 a on grzeje do 57) i sie wylacza. I jest OK NAtomiast w przypadku ustawienia temp na wyjsci ponad 55 stopni (czyli np 56) powoduje ze piec osiaga zadana na wyjsciu temperature, nie przekracza jej, ale tez sie nie wyłącza. Przypuszczam ze chodzi tutaj o punkt w ktorym piec przestaje juz kondensowac, i zaczyna mierzyc roznice (delta) pomiedzy temp wyjscia i powrotu. Chialem zmienic delte na mniejsza, ale nie wiem ktorym kodem serwisowym. Albo moze nalezy dokonac jakiejs innej regulacji? Prosze o pomoc i pozdrawiam, Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 19.12.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 ja mam jednofunkcyjnego vaillanta ze sterownikiem pogodowym, temperatura na wyjściu rzadko przekracza 40 st.,( przy ustawionej 21 w domu nawet przy dużych mrozach), po co ustawiasz powyzej 55? Jaką masz temperaturę w domu?Może nie trzeba kombinować? Chyba że w dwufunkcyjnych tak ma być, tu nie jestem pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosulek 19.12.2009 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Dom jest z lat 60, stary nieocieplony. W tym roku wymienilem okna, czesc grzejnikow jest zeliwna, moze dlatego potrzebuje wiecej, zeby miec te 21 w domu. W dodatku dom jest dosc duzy kubaturowo - ok. 350 m2 Poza tym napisalem ze problem mam przy powyzej 55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorson 19.12.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 No tak , na pewno potrzebujesz wyższych temperatur. Może masz wprowadzone jakieś parametry przy montażu? dostosowane do innych warunków izolacyjnych? Tak tylko strzelam , więcej niestety nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosulek 19.12.2009 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 nie - nawet zrobilem juz "reset" ustawien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.12.2009 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Budynek odbiera tyle ciepła ile produkuje kocioł więc sytuacja jest idealna. Dlaczego niby ma być lepiej jeśli się wyłączy ? Lepiej to nic nie ruszać jak działa pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukil 20.12.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Jest to normalna praca kotła bez regulatora.Jest mi tylko ciężko w to uwierzyć że jest to tylko 1 st różnicy.Kocioł ma pracować i utrzymywać stałą temperaturę na instalacji.Jeżeli zmniejszysz temperaturę to palnik nie jest w stanie zmodulować by utrzymywać stałą temperaturę i się robi OFF.Jeżeli zwiększysz temperaturę wymaganą palnik ma większe pole popisu.Zmieniając w kodach serwisowych nic nie zdziałasz możesz tylko ustawić maksymalną moc kotła.Zalecana jest jak najwyższa przy starych budynkach.Jeżeli moc maksymalna będzie obniżona, efekt tego będzie taki że będzie pracował jeszcze dłużej by zagrzać wodę.Równie może się okazać że masz za mały kocioł i przy większej temperaturze wymaganej nie może dogrzać więc chodzi cały czas. np. na dom 300 m widziałem kocioł 12 kW. Efekt był zajefajny, rachunki za gaz kosmiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosulek 20.12.2009 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 ok, dzieki, tak przypuszczalem. Kociol ma 24 kw, wedlug wyliczen ma jeszcze zapas. Natomiast nie bez znaczenia jest fakt ze budynek jest nieocieplony. W tym roku $ starczylo tylko na wymiane 28 okien - ocieplenie w najblizszym. Kociol spokojnie dogrzewa mi dom do 22 stopni, tylko tak jak mowi, martwilem sie ze powyzej 55 stopni grzeje non stop. Ale skoro mowisz ze regulator pokojowy rozwiaze ten problem, to jest ok dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zinger75 24.12.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 Witam, Od niedawna mieszkamy w nowym domu. OK 200m2, piec vaillant ecotec plus. Nie wiem, czy to wina pieca, czy samych ustawień, ale bardzo użo gazu mi idzie - przy ostatnich mrozach nawe 35m3/dobę.Na dole mam podłogówkę w lazience, wiatrołapie i kuchni oraz na górze w łazienkach (łącznie ok 60m2), reszta pomieszczeń grzejniki.Grzejniki:- 20C- krzywa grzewcza 0,9- termonstatPodłoga:- 20C- krzywa 0,3- korekta tempZasobik:- temp 48- grzanie od 18-22Pompa cyrkulacyjna - miałem ustawione od 6-23. Nie wiedziałem, ze to ma wpływ na zuzycie gazu, obecnie przestawiłem na 6-7 oraz 18-22. W tygodniu wychodzimy ok 8 - wracamy ok 17. Więc ustawiłem grzejniki 5.30-7 oraz 16-24, w weekendy grzejniki są od 6-24 i podłoga 16-20. To tak w skrócie. Co robię nie tak, na co jeszcze zwrócić uwagę, co ustawić i jak żeby było bardziej optymalnie?Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 24.12.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 W tygodniu wychodzimy ok 8 - wracamy ok 17. Więc ustawiłem grzejniki 5.30-7 oraz 16-24, w weekendy grzejniki są od 6-24 i podłoga 16-20. Jakie temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.12.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Jeśli chodzi o ustawienie krzywych grzewczych i zegarów na automatyce to wydają się dobre. Krzywa 0,9 na grzejniki i 0,3 na podłogowe są niskie i jeżeli przy tych nastawach masz ciepło w domu jest OK. Mam klientów, którzy mają wyższe nastawy. Podaj model twojego ecoteca chciałem dowiedzieć się jaką ma moc palnika i na jaki gaz GZ50 czy propan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zinger75 25.12.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 W tygodniu wychodzimy ok 8 - wracamy ok 17. Więc ustawiłem grzejniki 5.30-7 oraz 16-24, w weekendy grzejniki są od 6-24 i podłoga 16-20. Jakie temperatury? temp w pomieszczeniu 21, teraz zmniejszyłem do 20. Na podłogówce to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zinger75 25.12.2009 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Jeśli chodzi o ustawienie krzywych grzewczych i zegarów na automatyce to wydają się dobre. Krzywa 0,9 na grzejniki i 0,3 na podłogowe są niskie i jeżeli przy tych nastawach masz ciepło w domu jest OK. Mam klientów, którzy mają wyższe nastawy. Podaj model twojego ecoteca chciałem dowiedzieć się jaką ma moc palnika i na jaki gaz GZ50 czy propan? temp w pomieszczeniu z regulatorem jest taka jak zadana lub 1 stopien wysza. ecotec plus 246/3-5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zinger75 25.12.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Witam, Od niedawna mieszkamy w nowym domu. OK 250m2, piec vaillant ecotec plus. Nie wiem, czy to wina pieca, czy samych ustawień, ale bardzo użo gazu mi idzie - przy ostatnich mrozach nawe 35m3/dobę. Na dole mam podłogówkę w lazience, wiatrołapie i kuchni oraz na górze w łazienkach (łącznie ok 60m2), reszta pomieszczeń grzejniki. Grzejniki: - 20C - krzywa grzewcza 0,9 - termonstat Podłoga: - 20C - krzywa 0,3 - korekta temp Zasobik: - temp 48 - grzanie od 18-22 Pompa cyrkulacyjna - miałem ustawione od 6-23. Nie wiedziałem, ze to ma wpływ na zuzycie gazu, obecnie przestawiłem na 6-7 oraz 18-22. W tygodniu wychodzimy ok 8 - wracamy ok 17. Więc ustawiłem grzejniki 5.30-7 oraz 16-24, w weekendy grzejniki są od 6-24 i podłoga 16-20. To tak w skrócie. Co robię nie tak, na co jeszcze zwrócić uwagę, co ustawić i jak żeby było bardziej optymalnie? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Dodam jeszcze, że ściany są z maxa, ocieplone styro 15 (elewacja skończona w październiuku, mury stały ponad rok), dach 25 wełna w skosach do szczytu i dodatkowo 20 między jętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.12.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Ustawić na stałe 21 oC i tak zostawic . najgorzej jak sie zmienia nastawy co pare godzin ( to tak jak jazda w cyklu miejskim, musi więcej palić niż jazda po trasie ze stałą predkością ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zinger75 26.12.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Ustawić na stałe 21 oC i tak zostawic . najgorzej jak sie zmienia nastawy co pare godzin ( to tak jak jazda w cyklu miejskim, musi więcej palić niż jazda po trasie ze stałą predkością ) temp zadanej nie zmieniam, ostatnio obniżyłem, wiec jak już, to zużycie powinno spaść... ale póki co nikt nie odpowiedział, czy poza nastawami na regulatorze, przyczyną wysokiego spalania może być jakaś awaria pieca, rozregulowanie? Miał ktoś podobny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.12.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 W tej kwestii najlepiej skontaktować się z infolinią Vaillanta lub z serwisantem. lepiej zacząć od tego pierwszego mogą podpowiedzieć ewentualne przyczyny. Jednak dla mnie bardzo istotne jest to co napisałeś na początku :"Od niedawna mieszkamy w nowym domu.". Nowy budynek potrzebuje znacznie więcej energii na wysuszenie. Jest to proces, który może potrwać nawet cały sezon grzewczy. Na to nie ma rady trzeba grzać i bardzo dobrze wietrzyć żeby dom pozbył się nadmiaru wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.12.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Sprawdziłem w opisie kotła 36m3/dobę kocioł zużyje pracując przez 13h z pełną mocą lub też przez całą dobę pracując na pół gwizdka. Przy 200m2 i kotle o mocy 24kW oraz biorąc pod uwagę izolacje jakie zastosowano wydaje mi się, że moc kotła jest za wysoka wystarczyłby kocioł o mocy około 18-19kW. Czyli model ecotec VC 186. Jego zużycie gazu jest mniejsze o 27%! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_arek 28.09.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witam, Czy regulacja zaworu bypass wplynie na zwiekszenie roznicy temperatury zasilanie/powrot? W tej chwili roznica to 7-8C. Czy nie powinna byc wieksza? Jezeli regulacja jest mozliwa to czy nalezy cisnienie zwiekszyc czy zmniejszyc? I o ile? I czy ewentualna regulacja ma jakies inne nastepstwa lub wplywa na parametry? Do tej pory nic nie bylo przy kotle robione i jest ustawiony fabrycznie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Robert 20.10.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Podniosę temat.Może wypowiedzą się użytkownicy tego pieca.Co i jak mają ustawione, jakie zużycie gazu itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania