kasprzyk 24.01.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 [ATTACH=CONFIG]379591[/ATTACH] Roku teraz nie pamiętam, ale będzie miał coś koło 7 lat. Trochę słabo czytelne zdjęcie wyszło - model 80kW. Daleko mu do flagowca 10 dni roboczych, i dużo i mało, przy niektórych markach ten czas to byłby ekspres, a bywa że i kilka miesięcy trzeba poczekać. Prawdopodobnie musiało złożyć się w krótkim czasie kilka zamówień, nie sposób wszystko przewidzieć tym bardziej w sezonie grzewczym. Niektóre części potrafią latami leżeć na półkach w magazynie nigdy nie potrzebne, aż tu nagle w jednym dniu wyskakuje kilka zamówień i trzeba zlecić ich wyprodukowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7278957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 20.02.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Pytanie do konsultanta Viessmann ... Potrzebowałbym na przyszły sezon zamontować termostat pokojowy z regulatorem do kotła Vitodens 222-F. Co wybrać, czy np: termostat pokojowy natynkowy; termostat E-200; czy może St-620. Można prosić parę słów charakterystyki i informację ilu żyłowy kabel jest potrzebny do podłączenia do kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7300971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.02.2017 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Pytanie do konsultanta Viessmann ... Potrzebowałbym na przyszły sezon zamontować termostat pokojowy z regulatorem do kotła Vitodens 222-F. Co wybrać, czy np: termostat pokojowy natynkowy; termostat E-200; czy może St-620. Można prosić parę słów charakterystyki i informację ilu żyłowy kabel jest potrzebny do podłączenia do kotła ? Witam ! Dla regulatora stałotemperaturowego "Vitotronic 100" zastosować można dowolny termostat pracujący na zasadzie załącz/wyłącz. Polecam z naszej oferty termostat pokojowy model ST620 (173,- zl netto). Dla regulatora pogodowego "Vitotronic 200" nalezy zastosowac oryginalne zdalne sterowania Vitotrol 200 (490,- zl netto) lub Vitotrol 300 (928,- zl netto). Tutaj komunikacja odbywa sie po wewnętrznym protokole Viessmann. W obu przypadkach wymagany jest przewód 2-żyłowy 2x0,75mm2. Dostępne są także rozwiązania bezprzewodowe - w takim wypadku przewód 2x0,75mm2 wymagany jest tylko pomiędzy kotłem, a bazą radiową, a sam termostat komunikuje się radiowo. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7301706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 22.02.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 witam, o czym świadczy mała różnica na zasilaniu i powrocie rzędu 2 stopni C? jak powinno być optymalnie? kociol vitodens 200 b2ha, mam sprzęgło i dwa obiegi z pompami, na jakie biegi poustawiać pompy i pompę w kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7302386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 08.03.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 witam, o czym świadczy mała różnica na zasilaniu i powrocie rzędu 2 stopni C? jak powinno być optymalnie? kociol vitodens 200 b2ha, mam sprzęgło i dwa obiegi z pompami, na jakie biegi poustawiać pompy i pompę w kotle? Witam ! Delta dla kotła 2 K wydaje się być bardzo mała. Być może występuje tylko problem z odczytem albo faktycznie leży on po stronie kotła - zabrudzony przez zanieczyszczenia wymiennik. Normalnie pompa w kotle moduluje zależnie od temp. zewnętrznej - im chłodniej na zewnątrz tym szybciej pracuje. Pompy obiegowe za sprzęgłem (od strony instalacji) powinny być o wyższej wydajności niż kotłowa (o max. 30%). Czy kontaktowałeś się już serwisem24 Viessmann? Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7310640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 09.03.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Witam ! Delta dla kotła 2 K wydaje się być bardzo mała. Być może występuje tylko problem z odczytem albo faktycznie leży on po stronie kotła - zabrudzony przez zanieczyszczenia wymiennik. Normalnie pompa w kotle moduluje zależnie od temp. zewnętrznej - im chłodniej na zewnątrz tym szybciej pracuje. Pompy obiegowe za sprzęgłem (od strony instalacji) powinny być o wyższej wydajności niż kotłowa (o max. 30%). Czy kontaktowałeś się już serwisem24 Viessmann? Pozdrawiam ! witam, nie nie kontaktowalem sie jeszcze z serwisem, co ma do tego wymiennik? instalacja nowa i kociol tez nowy pracuja od pazdziernika ale nie mieszkam jeszcze , kociol pracuje od czasu do czasu, delta od poczatku taka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7311322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 10.03.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 totalna bzdura.... skąd te 30%..... 30% to kiedyś miał być przepływ większy po stronie kotłowej by mieć podmieszanie na powrocie celem ochrony bloku przed roszeniem. A teraz jest to durnie powtarzane ale, że odwróceniem stron. Niestety świadczy to o totalnej niewiedzy nt hydrauliki układu Kotły są projektowane do pracy na dt=20K, jeśli zaś mamy ogrzewanie podłogowe to dt=7-8K. Zatem przepływ będzie nie o 30% a prawie o 300% większy po stronie instalacji. Czyli co u mnie jest nie tak? Jak ustawic pompy po stronie instalacji a jak pompe kotlowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7312120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 11.03.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 niestety bez projektu to tylko wróżka może pomóc no projektu nie ma... jest ok 85m2 podłogówki (rurki 16mm) -11 pętli po ok 60m, i 7 kaloryferów, w instalacji sprzęgło i za sprzęgłem na podlogówce mieszacz i pompa i na kaloryferach pompa Wilo Yonos Pico Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7312416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z-x 01.04.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 (edytowane) Próbowalem znaleźć w instrukcji, ale takiej informacji brakuje. Jestem świeżak w temacie kotłów. Mam gazowy Vitodens 111. Wszystko niby fajnie, kiedy pompa nie wymusza obiegu to wyłączają się w kotle palniki (pokazuje 0 mocy palnika na wyświetlaczu), ale jednak kocioł cały czas szumi. I ja się zastanawiam co on tam robi jak teoretycznie nie jest potrzebny. To normalne że ciągle jest aktywny i coś tam sobie robi? Nie powinien się wyłączać całkowicie kiedy nie jest potrzebny? Edytowane 1 Kwietnia 2017 przez z-x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7327589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.04.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) U mnie w Vitodens 100 pogodówki brak (steruję temp. zasilania pokrętłem na kotle), a pompa też chodzi cały czas. Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7328864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.04.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Vitodens 100 bez pogodówki mam 4-5 minutowy wybieg pompy. Przy 168m2(tym bardziej że większość to podłogówka) ten kocioł nie będzie sobie robić jednak tak "długich" przerw w pracy.... To ciekawe, czemu u Ciebie pompa się wyłącza a u mnie działa cały czas (przy włączonym ogrzewaniu) - masz jakiś nowszy model 100-tki? Moją montowałem ze 4 lata temu... A - Ty zdaje się masz termostat pokojowy? To zapewne jest przyczyna. Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7329281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.04.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Jeśli jest pogodówka (czujnik temperatury zewnetrznej) pompa chodzi przez cały sezon grzewczy bez przerwy. Przy braku czujnika temperatury zewnętrznej (niezależnie czy jest sterownik w pomieszczeniu czy nie) pompa ma wybieg po którym się wyłącza No to się nie zgadza - u mnie pompa w kotle działa non-stop, nie wyłącza się, Dopiero przekręcenie pokrętła temp wody CO na "0" powoduje wyłączenie pompy. Może nowsze "setki" już wyłączają -moja nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7334468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.04.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Raczej niemożliwe - ma tak od nowości, przechodził kilka przeglądów u różnych serwisantów. Jego zachowanie wydaje się "logiczne" - skąd kocioł ma mieć informację o spadku temperatury wody obiegowej, jeśli pompa jest wyłączona a nie ma żadnego czujnika temp zewnętrznej czy też termostatu pokojowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7334949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.04.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 każdy kocioł ma czujnik na zasilaniu (za wymiennikiem) i to na podstawie jego odczytów odbywa się sterowanie. To jasne - tylko jak kocioł odczyta temperaturę wody w układzie bez obiegu (pompa wyłączona)? Odczyta miejscowo za wymiennikiem? Ciekawe, że żaden z serwisantów Viessmanna do tej pory nie zuważył tego objawu, zapytam przy najbliższym przeglądzie. A może forumowy konsultant wypowie się na ten temat? Mój kocioł to Viessmann 100 WB1C dwufunkcyjny, bez pogodówki i czujnika pokojowego - czy brak wyłączenia pompy kotłowej po dogrzaniu do zadanej temp. zasilania to prawidłowy objaw (palnik oczywiście gaśnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7335349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 16.04.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Tak, prawidłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7335647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.04.2017 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 A może forumowy konsultant wypowie się na ten temat? Mój kocioł to Viessmann 100 WB1C dwufunkcyjny, bez pogodówki i czujnika pokojowego - czy brak wyłączenia pompy kotłowej po dogrzaniu do zadanej temp. zasilania to prawidłowy objaw (palnik oczywiście gaśnie). Witam! W trybie pracy "ogrzewanie" i bez pomiaru temp. w pomieszczeniu, pompa obiegowa pracuje non-stop, a palnik pracuje dla utrzymania temperatury wymaganej. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7336793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.04.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Tak, prawidłowy. Witam! W trybie pracy "ogrzewanie" i bez pomiaru temp. w pomieszczeniu, pompa obiegowa pracuje non-stop, a palnik pracuje dla utrzymania temperatury wymaganej. Pozdrawiam ! Czyli wychodzi, że wszystko mam ok - dzięki za uspokojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7336997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.04.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7337641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 20.04.2017 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Witam Panów.Pytanie mam.Na sterowniku mam ustawione grzanie CWU na 44oC.Zauważyłem że piec włącza grzanie CWU w przedziale od 38-39oC a wyłącza się przy 46-47oC.Oczywiście mam poustawiane okienka grzania CWU.Ale czy można w kodowaniu zmienić ten parametr aby piec grzał wodę od 40oC do 47oC jednocześnie nie zwiększać nastawionej temperatury na wyższą ???piec 343F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7337902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.04.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Witam ! Parametru tego nie można zmienić, ponieważ w modelach kołów kontaktowych z lądowaniem warstwowym jest stała histereza wynosząca -4K -12K (start ładowania = Tzadana-12K, stop ładowania = Tzadana-4K), dodatkowo mierzona w dolnej strefie zasobnika. Takie wartości histerezy są odpowiednie dla naładowania zasobnika. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/59/#findComment-7338604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania