Jeszcze raz, stanowczo odradzam taki montaz czujnika.

Dostanie on slonce rano z prawej strony i zmierzy 4 do 10 stopni za duzo, w zaleznosci od pory roku.

Pogodowka takich bledow w pomiarze temperatury nie wybacza, tzw temperatura stlumiona bedzie permanentnie zafalszowana i dom niedogrzany.

Czujnik w plastykowej obudowie nie jest chroniony przed podczerwienia a nie kazdy chce miec kuchenna folie aluminiowa do kanapek na fasadzie budynku :-)

Wszystko jest w pełni zrozumiałe. Tylko, że elewacja zrobiona przewodu nie ma jak przeciągnąć - ogólnie kicha...

A co do mojego osprzętu to mam takie coś:

Vitotronic 200 typ H01A

Vitotrol 200A

vitotronic_200_nowy.jpg

Edytowane przez mr6319
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Wszystko jest w pełni zrozumiałe. Tylko, że elewacja zrobiona przewodu nie ma jak przeciągnąć - ogólnie kicha...

A co do mojego osprzętu to mam takie coś:

Vitotronic 200 typ H01A

Vitotrol 200A

 

 

Mam nadzije ze zmieniles juz ustawienia programu czasowego ? - na tym Vitotronicu to bardzo proste .

Z tego widzimy ze czujnik bezprzewodowy temp. zewnetrznej u Ciebie nie bedzie dzialal - nie ten typ Vitiotronica.

 

Co do zrobionej elewacji i czujnika - hmmm, nie da sie przelozyc czujnika ? a dlaczego ?

Masz w domu poddasze albo piwnice ? A gdzie stoi piec ? Napisz troche szczegolow ?

Pozdr.

 

PS Podobno nie da sie zrobic antygrawitacji - a i to nie jest calkiem pewne.... :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystkich bakterii nie wybijesz ale Legionnela warto

 

I o Legionelle mi chodziło. :)

 

ma, sprawdz adresy 58, 63 drugiego poziomu kodowania.

 

Co ślepemu po oczach. Dzięki za zwrócenie uwagi. Ale... :)

Ustawiam 56:1, potem 58:68 (więcej nie można??) i kicha 63 jest u mnie nieaktywny z 62 od razu przeskakuje mi na 65. :(

Mam Vitodensa 200 WB2B, pogodówkę, sprzęgło i VITOTROL 300.

 

Z góry dzięki, pozdrawiam

Maciej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam i piwnicę i poddasze. Elewacja północna wygląda tak:

 

sam czzujnik temperatury zewn. (w bialej plastykowej puszce Viessmanna) to maly opornik o opornosci dziesiatkow kiloomow (kOhm) - czyli duzej.

Jesli przewod doprowadzajacy obecnie sygnal z czujnka do pieca wydluzysz nawet wielokrotnie nie ma to zadnego znaczenia - to sa dodatkowe pojedyncze ohmy opornosci i sterownik tego i tak "nie odczuje". ..

przeprowadz przewod przez poddasze i przez niewielki otwor na zewnatrzm najlepiej obok belki dachowej widocznej na fotce.Wtedy czujnik bedzie na polnocnej scanie i dodatkowo ochroniony przed porannymm sloncem

Nie potrzeba i nie nalezy mocowac czujnika do fasady - lepiej przez otwor 8 mm przpeuscic przewod i cienki pret (mp. szprycha rowerowa) z kawalkiem plexi (nie blachy !) na koncu do ktorego mocujemy czujnik . Kazdy zdolny majsterkowicz Ci taki uchwyt zrobi.

Przewod (linka np 2 x 1,5mm2) w piecu dochodzi do dwoch zaciskow - latwo je odnalezc na plycie glownej , piec nalezy przedtem bezwzglednie wtyczka odlaczyc od sieci !.

Dla elektryka to tak prosta sprawa jak podlaczenie gniazdka - popros kogos jesli nie czujes sie pewnie w tych rzeczach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie chodzi o moje siły bo jestem akurat elektrykiem i troszkę wiedzy mam. Samo przełożenie czujki nie stanowiło dla mnie problemu. Ale nie ma jak spojrzenie innych na problem bo każdy może zauważyć coś innego. Dzięki za podpowiedź o belce. Takie rozwiązanie w ogóle mi do głowy nie przychodziło. Zaraz po pracy robię oględziny co do takiego zamontowania czujnika.

Teraz druga sprawa co do ustawień czasowych.

Piec mam już od dwóch lat i znam już obsługę. Mam ustawione parametry zarówno temp dziennej jak i zredukowanej. Ustawione jak na Twoim zdjęciu Poniedziałek - niedziela. Pytanie tylko o czasy godzinowe. Mam inne nastawienie godzinowe i szczerze mówiąc nie widzę związku nastawień godzinowych pracy pieca z wyświetlaniem księżyca w dzień. Jeżeli się mylę to poproszę o wyprowadzenie mnie z błędu.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

księżyc nie oznacza pory nocnej tylko temperaturę zredukowaną

 

No dobrze. Czyli podsumujmy.

Nastawy mam takie:

Dzienna 23stopnie, Zredukowana 20 stopni

Poniedziałek - Niedziela,

6.00 - 8.00

13.00 - 19.00

21.00 - 1.00

W tych godzinach piec pracuje dla temperatury dziennej czyli dogrzewa dom do 23 stopni - na wyświetlaczu powinno być słońce.

We wszystkich innych godzinach piec zaczyna pracować od spadku temperatury wewnątrz domu poniżej 20 stopni - na wyświetlaczu będzie księżyc.

Jeżeli dobrze zrozumiałem to o to chodzi.

 

PS.

Znalazłem instrukcję obsługi Vitotrol 200-A - gumajunior miałeś rację księżyc oznacza pracę na temperaturze zredukowanej,

Jakby ktoś szukał jest pod tym adresem:

http://adland.com.pl/page27.php

Pod tym adresem jest też więcej instrukcji więc warto tam zajrzeć.

Edytowane przez mr6319
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobrze. Czyli podsumujmy.

Nastawy mam takie:

Dzienna 23stopnie, Zredukowana 20 stopni

Poniedziałek - Niedziela,

6.00 - 8.00

13.00 - 19.00

21.00 - 1.00

W tych godzinach piec pracuje dla temperatury dziennej czyli dogrzewa dom do 23 stopni - na wyświetlaczu powinno być słońce.

We wszystkich innych godzinach piec zaczyna pracować od spadku temperatury wewnątrz domu poniżej 20 stopni - na wyświetlaczu będzie księżyc.

Jeżeli dobrze zrozumiałem to o to chodzi.

 

PS.

Znalazłem instrukcję obsługi Vitotrol 200-A - gumajunior miałeś rację księżyc oznacza pracę na temperaturze zredukowanej,

Jakby ktoś szukał jest pod tym adresem:

http://adland.com.pl/page27.php

Pod tym adresem jest też więcej instrukcji więc warto tam zajrzeć.

 

 

Wyglada na to ze problem jest :-) ..bo w ustawieniach Vitotronica 200 na te chwile nie widze mozliwosci ustawienia temp dziennej (sloneczko) od godz 23:00 do godz 1:00 nastepnego dnia - moge jedynie nastawiac godziny od 0 do 24. Czyli po pierwsze pytanie : jak to zrobiles ze masz godz 1:00 ?

U Ciebie mogloby byc tylko tak.

 

0:00 - 1:00

6:00 -. 8:00

13.00 - 19.00

21.00 - 24.00

 

Wrzuc moze fotke programu czasowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a ja dalej nie rozumiem dlaczego pompka w piecu chodzi cały czas, nawet na funkcji "Zabezpieczenie przed zamarzaniem" jak w domu jest ponad 20stopni, a nawet co jakiś czas załącza się palnik

 

vitodens tak ma :) - pompka chodzi prawie zawsze.

Przy zabezpieczeniu przeciwzamarzaniowym musi tak byc , bo czesci instalacji moga byc w miejscach nieogrzewanych i bez pompy woda tam zamarznie..

To ze w domu jest 20 tego Vitotronic nie wie (o ile nie masz Vitotrola ?) .Vitotronic z pogodowka patrzy na krzywa grzania i temperature zewnetrzna (tak naprawde to na tzw temp stlumiona, czyli specjalnie usredniona temp zewnetzrna) i grzeje tak by temperatura wody grzewczej na kotle byla zgodna z krzywa grzewcza.

Przy dzisiejszej automatyce mozna by strerowanie piecem zrobic duzo inteligentniej ale nikt tego nie robi bo sie dla paru klientow nie oplaca.

Np pogodowka plus czujniki bezprzewodowe w kazdym pomieszczeniu i regulator wieloparametrowy.. Tak sie od lat kalibruje kanaly wzmacniacza kina domowego uzywajac mikrofonow.

Pozdr.

Edytowane przez Vogon Yelz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyglada na to ze problem jest :-) ..bo w ustawieniach Vitotronica 200 na te chwile nie widze mozliwosci ustawienia temp dziennej (sloneczko) od godz 23:00 do godz 1:00 nastepnego dnia - moge jedynie nastawiac godziny od 0 do 24. Czyli po pierwsze pytanie : jak to zrobiles ze masz godz 1:00 ?

U Ciebie mogloby byc tylko tak.

 

0:00 - 1:00

6:00 -. 8:00

13.00 - 19.00

21.00 - 24.00

 

Wrzuc moze fotke programu czasowego.

 

Nie pamiętam dokładnie jakie mam czasy. Na pewno tutaj napisałem przykład z głowy nie zastanawiając się czy można tak ustawić czy nie. W mojej wypowiedzi chodzilo raczej o poprawność myślenia co do ukazywania się słoneczka i księżyca. No ale trzeba zawsze się zastanowić nad tym co się wypisuje bo potem wychodza takie kwiatki jak trotylem i nitrogliceryną.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Wszystkich użytkowników Viessmann!

 

Jestem świeżo upieczonym użytownikiem kotła Vitodens 200W WB2C 19KW.

Postanowiłem się dołączyć do grona piszących tutaj (szczęśliwych mam nadzieję) właścicieli tych urządzeń.

Serwisant odpalił kocioł 27 września i zaczęliśmy od funcji wygrzania jastrychu (30 dni).

Wczoraj włączyłem już normalna pracę grzewczą i tu pierwsze pytanie:

Mam w ciągu ostatnej doby mam: 1 start palnika i czas pracy palnika 23 godziny!!! - spalił 12 m3 gazu.

Temeratura normalenej pracy ustawiona na 16 stopni a zredukowana na 14.

W budynku jest dużo cieplej (około 19 stopni). Krzywe grzewcze: 1,1 dla grzejników i 0,8 dla podłogówki.

Czy ktoś doradzi od czego zacząć i co może być przyczyną?

 

Pozdrawiam

Marek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

 

Wczoraj włączyłem już normalna pracę grzewczą i tu pierwsze pytanie:

Mam w ciągu ostatnej doby mam: 1 start palnika i czas pracy palnika 23 godziny!!! - spalił 12 m3 gazu.

1m3 gazu to jakieś 9,5kW ciepła; spalająć 12m3 dostarczyłeś budynkowi ok. 115kW, co daje 4,8 kW na godzinę,

oczywiscie wszystko zależy od domu ale nie wygląda jakos tragicznie. Palnik V200W jest modulowany w zakresie 1:4, czyli minimalnie może dostarczyć ok 4,75kW na godzinę pracy, zapewnie u Ciebie palnik chodził prawie cały czas, ale na minimum, więc chyba bym się nie martwił.

 

Temeratura normalenej pracy ustawiona na 16 stopni a zredukowana na 14.

W budynku jest dużo cieplej (około 19 stopni). Krzywe grzewcze: 1,1 dla grzejników i 0,8 dla podłogówki.

Wygląda że masz za wysokie krzywe, najlepiej by było pomierzyć temperaturę w pmieszczeniach z podłógówką i grzejnikami osobno, bo i tak masz regulowane osobno krzywe i powoli raz na kilka dni je modyfikować - powoli by budynek przy dużej inercji cieplnej załapał nową krzywą.

 

tak by to wyglądało od strony teorii (sam mam świeżutkiego V200), jeżeli popełniłem jakąś herezję poprosiłbym praktytyków z wiiększym doświadczeniem o sprostowanie,

 

pozdr,

Kuba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję. Kuba za podjęcie tematu.

Twoja wypowiedź mnie uspokoiła. Dodatkowo rozmawiałem z serwisantem który stwierdził iż obecne kotły właśnie mają tak pracować czyli modulują od 4KW w górę w zależności od zapotrzebowania i to że pracuje cały czas na minimum to dobrze; a napewno lepiej niż ciągłe włączanie i wyłączanie.

Powiniem dodać że obecnie grzeje podłogówka + grzeniki w łazienkach, pozostała część grzejników wyłączona (czeka mnie jeszcze malowanie więc bedą ściągane).Więc zakładając straty ciepła (nowy budynek, rekuperacja, brak drzwi na strych nieogrzewany) to może to grzanie powyżej ustawionych 16 stopni na razie odpuszczę i regulację zacznę na wpełni gotowej instacji (z wszystkimi włączonymi grzejnikami i drzwiami wewnątrz)

 

Dzięki, dam znać jak idzie

 

Czytam każde wypowiedzi na tym forum z zaciekawieniem - uwierzcie na początku są bezcenne

 

Pozdrawiam

Marek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 . Czy programator pokojowy Vitotrol 200A można zastąpić tańszym zamiennikiem?

2. Mam obecnie w kotle 1 obieg , mam podstawową wersje kotła i zastanawiam się czy jest sen dokupić rozszerzenie na 2 obiegi ( dół 100m2 podłogówki + góra 5grzejników), jakie korzyści mi to przyniesie po za wygodą oczywiście ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich forumowiczów.

Rozpocząłem drugi rok użytkowania kotła. W pierwszym sezonie było wygrzewanie płyty a instalacja pracowała tak jak ją ustawił serwisant. Teraz zaczynam coś grzebać po swojemu. Przeczytałem wszystkie instrukcje i wszystkie posty na forum - bardzo mi pomogło, dziękuję :-)

Nigdzie nie znalazłem jednak porządnego wyjaśnienia jak działa zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. Gdzieś przeczytałem, że uruchamia się pompa a w kotle utrzymywana jest zadana temperatura. Ile ona wynosi? Czy to się gdzieś ustawia, bo w kodowaniach nie znalazłem.

Kiedy ta funkcja mi się włączyła (mam ustawione na A3: -1, ogrzewanie wyłączone, aktywna tylko ciepła woda) temperatura w pomieszczeniach wynosiła ok 18-19 stopni. Po włączeniu podniosła się do prawie 21. Czyli ponad ustawioną temperaturę zadaną i dużo ponad zredukowaną.

Jaki to wszystko ma sens. Jeśli zostawić ustawienia fabryczne to w sezonie grzewczym ochrona przeciwzamrożeniowa byłaby właściwie cały czas aktywna. Jeśli w czasie jej działania automatyka nie zwraca uwagi na ustawione temperatury to żadna regulacja nie ma sensu.

Wiem, że mogę ustawić A3 na -9 albo i całkiem wyłączyć ochronę ale to jest ominięcie problemu a nie jego rozwiązanie. Nie wykluczam, że tak zrobię ale

chciałbym to najpierw zrozumieć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 . Czy programator pokojowy Vitotrol 200A można zastąpić tańszym zamiennikiem?

2. Mam obecnie w kotle 1 obieg , mam podstawową wersje kotła i zastanawiam się czy jest sen dokupić rozszerzenie na 2 obiegi ( dół 100m2 podłogówki + góra 5grzejników), jakie korzyści mi to przyniesie po za wygodą oczywiście ?

 

1 raczej nie. 200A jest podlaczony do magistrali danych KM-bus a nie analogowo do przekaznika/sterowania pieca. Wiekszosc obcych programatorow nie ma komunikacji z magistralami danych producenta bo nikt nie zana szcegolow protokolu komunikacyjnego - oczywiscie jest to celowe by ochronic producenta pieca.

 

2 jesli planujesz taki rzeczy to tym bardziej potrzebujesz wlasnie 200A (lub 200RF)

W tej konfiguracji ma on uwzglednienie temp pomieszczenia w uladzie z mieszaczem (Integrierter Raumtemperatursensor zur Raumtemperaturaufschaltung (nur für einen Heizkreis mit Mischer)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...