adam_mk 04.01.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 "sytuacja wygląda następująco - jak otwieram drzwiczki z piecyka to wydostaję się z niego zimne powietrze tzn że ciąg w kominie jest wsteczny. mam problem z rozpaleniem przy zamkniętych drzwiczkach muszę je trochę uchylić żeby się rozpaliło.Jak się rozpali i zamknę drzwiczki to zaczyna mi się przedostawać dym do pomieszczenia.Dopiero po jakimś czasie odwraca mi się ciąg w kominie i zaczyna wszystko działać ok. Czym to może być spowodowane?? " Nie może a - JEST spowodowane. Dom nie ma poprawnie zbudowanej wentylacji!!! Wewnątrz domu jest cieplej niż na zewnątrz. Wewnętrzne powietrze jest rzadsze, lżejsze (bo cieplejsze). Uciekłoby natychmiast kanałami wentylacyjnymi, ale na jego miejsce musiałoby dopłynąć świeże np. nawiewnikiem podokiennym. A nawiewników - NIET! Za ten nawiewnik robi otwarte palenisko tego pieca. Bo jest niżej od tych kratek wentylacyjnych. Kierunek gdzie wieje a gdzie nie zależy od słupa ciepłego powietrza pomiędzy kratką a tym paleniskiem. Rozpalamy z dużym trudem. Sprawiamy, że palenisko i przewód dymowy wypełnia się bardzo gorącym powietrzem. Bilans sił się odwraca i komin zaczyna ciągnąć.... SKĄD? I rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz i z pomieszczenia. W efekcie jakoś tam się pali... Wcale bym się nie zdziwił, gdyby kratki wywiewne, wentylacyjne, w tym momencie nawiewały... Jak to sprawdzić? OBRZĘD GROMNICZNY! W 5 minut będzie wiadomo co i jak. Jak naprawić ten piec? Wiertarką. Zrobić kilkanaście dziur w ramie okna wiertłem fi 15. Na wylot! Najlepiej - w każdym oknie! Adam M. Może jeszcze uwaga dla entuzjastów wentylacji grawitacyjnej: TAKIE właśnie są zalety działania tej wentylacji - w mrozy jest bardzo wydajna!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.01.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Temat się rozwinął a założyciel wątku lance23 schował się albo go zatkało jak przeczytał wszystkie odpowiedzi Zauważyłem, że z reguły osoby pytające podają bardzo mało szczegółów i to istotnych. Poczytałem wcześniejsze posty lance23 i w jednym pisał, że mieszka na ostatnim piętrze wielorodzinnego budynku. Więc przyczyną braku ciągu, najprawdopodobniej jest krótki komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 04.01.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Kominy stalowe często sprawiają takie kłopoty, zimne ciężkie powietrze opada w dół i powstaje tzw. ciąg wsteczny. Podejrzewam że nie miał byś kłopotu w przypadku gdy piec podłączony był do tradycyjnego “ciepłego” komina murowanego lub systemowego. Można w takim przypadku zainstalować generator ciągu kominowego: http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=41&xid=166#poz Warto sprawdzić jaki komin zainstalowała firma, może ze zbyt małą izolacją. Muszę napisać również o tej gazecie, przestrzegam wszystkich przed takim działaniem ponieważ można sobie bardzo łatwo zapalić sadzę w kominie, sam tak kiedyś zapaliłem skończyło się prawie przyjazdem straży pożarnej, od tamtej pory nie przepalam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.01.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 "jednym pisał, że mieszka na ostatnim piętrze wielorodzinnego budynku. Więc przyczyną braku ciągu, najprawdopodobniej jest krótki komin." I te nowe, superszczelne okna, co mu się udało tak okazyjnie kupić... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lance23 04.01.2010 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 WitamOkna już były więc ich nie musiałem kupować.Komin wystaje ponad kalenice ok 1m.W salonie gdzie jest kominek jest nawiewnik i jest otwarty - jest on na wysokości ok 2m od podłogi - zalecenie kominiarza - salon połączony jest z kuchnią w której jest piecyk dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania - zaznaczę że jak palę w kominku to piec dwufunkcyjny nie ogrzewa mieszkania.Przewód kominowy jest wybudowany w mieszkaniu a nie na zewnatrz budynku.W środę jak będę miał strażaka to rozpalę zobaczymy co będzie i się odezwę.wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo tzn w kuchni i łazience powietrze ucieka przez kratki - nie wiem jak bedzie po rozpaleniupozdrawiami dziękuję za podpowiedzi P.S.Jak chodzi o wyczystkę i w niej rozpalanie to jest ogolenie problem bo jak pisalem wcześniej - przewód jest bezposrednio podłaczony do kominka czyli kominek jest wyczystka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.01.2010 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 "W salonie gdzie jest kominek jest nawiewnik i jest otwarty - jest on na wysokości ok 2m od podłogi - zalecenie kominiarza - salon połączony jest z kuchnią w której jest piecyk dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania " Ten nawiewnik to ma minimum 200cm2? Bo wiesz, czasem i 400cm2 byłoby w sam raz... "wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo tzn w kuchni i łazience powietrze ucieka przez kratki " A jak ten dwufunkcyjny chodzi to też jest o.k.? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lance23 04.01.2010 23:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 sprawdze jutro czy jak piec dwufunkcyjny chodzi to czy wentylacja grawitacyjna szaleje czy nie. A jak chodzi o nawiew to ma on 150mm średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.01.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 To masz tam biedniutkie 176,624cm2.Na całą chałupę i dwa paleniska to trochę mało...Druga taka sama dziura by się przydała...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 05.01.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 To masz tam biedniutkie 176,624cm2. Na całą chałupę i dwa paleniska to trochę mało... Druga taka sama dziura by się przydała... Adam M. Ale zanim zaczniesz kuc to sprobuj czy bedzie lepiej przy otwartym oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lance23 07.01.2010 03:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 ale mozecie mi wytłumaczyć po co mi kolejny otwor skoro mam doprowadzone bezposrednio powietrze z zewnatrz budynku i podlaczone bezposrednio do tego piecyka - wiec powietrze powinien popierac z zewnatrz a nie z mieszkania - chyba ze źle mysle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 07.01.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 ale mozecie mi wytłumaczyć po co mi kolejny otwor skoro mam doprowadzone bezposrednio powietrze z zewnatrz budynku i podlaczone bezposrednio do tego piecyka - wiec powietrze powinien popierac z zewnatrz a nie z mieszkania - chyba ze źle mysle Dobrze myślisz tylko, czemu twój piecyk dymi przy rozpalaniu. Trzeba znaleźć przyczynę, może ten nawiew do piecyka jest przytkany. Sprawdzałeś jak się rozpala przy otwartym oknie? Jak nie dymi to brakuje nawiewu jak dalej dymi to coś nie tak z kominem : za krótki, za mały przekrój, słabo ocieplony, opadające wiatry....itd. Po założeniu strażaka, poprawiło się czy dalej jest wsteczny ciąg w kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 07.01.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 No niestety się mylisz. Ja też mam podłączone powietrze z zewnątrz bezpośrednio do kominka, ale zanim komin się nie rozgrzeje to okno muszę mieć otwarte.Jak otwieram wkład to wpada nim zimne powietrze, trzeba sprawić żeby komin dymowy zaczął działać jak szyb wentylacji ale do tego musi mieć dopływ powietrza do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.01.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Było wiele razy na forum 99% Brak dopływu powietrza - efekt ciag wsteczny, przyczyna - za szczelny dom to jest święta prawda(drogi retro) [ : Ty mię tu nie przygaduj, bo autor w pierwszym poście napisał: Dolot powietrza z zewnątrz podłączyłem bezpośrednio z piecykiem. więc miałem prawo tą opcję pominąć A że zbytnia szczelność jest przeszkodą, to opowiadał mi znajomy zdun, który stawiał mi w lecie piec i jesienią wpadł na chwilę zapytać jak się pali. U mnie jest akurat dobrze, ale mówił, ze po roku (!) dostał od pewnego gościa reklamację, że się palić nie chce! Jak pojechał popatrzeć, to się okazało właśnie, że facet se okna wymienił i wtedy palenie się znacznie pogorszyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.01.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 ale mozecie mi wytłumaczyć po co mi kolejny otwor skoro mam doprowadzone bezposrednio powietrze z zewnatrz budynku i podlaczone bezposrednio do tego piecyka - wiec powietrze powinien popierac z zewnatrz a nie z mieszkania - chyba ze źle mysle Jest jeszcze problem wysokości - różnicy poziomów wlotu i komina. Nic o tym nie piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 07.01.2010 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Kominy stalowe często sprawiają takie kłopoty, zimne ciężkie powietrze opada w dół i powstaje tzw. ciąg wsteczny. (...) Ciekawe jak wytłumaczysz fakt, że zimą to ciężkie, zimne powietrze jakoś nie chce spadać kominem w dół. Znanym faktem jest, że zimą ciąg kominowy jest znacznie lepszy. Za to latem przy upalnym dniu powietrze dość często leci w dół. I nawet komina stalowego do tego nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 07.01.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Ciekawe jak wytłumaczysz fakt, że zimą to ciężkie, zimne powietrze jakoś nie chce spadać kominem w dół. Znanym faktem jest, że zimą ciąg kominowy jest znacznie lepszy. Za to latem przy upalnym dniu powietrze dość często leci w dół. I nawet komina stalowego do tego nie trzeba. NIEPRAWDA !!! Właśnie że spada w dół. W moim obecnym domu jak kocioł zimny, przed rozpaleniem zimno z niego leci że hej, w dopiero wykańczanym ten sam efekt w kominku. Więc TAK SPADA ZIMNE POWIETRZE KOMINEM W DÓŁ. Ja ci podaję fakty a nie zasłyszane "fakty ludowe", które gdzieś od kogoś ktoś słyszał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 07.01.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 No niestety się mylisz. Ja też mam podłączone powietrze z zewnątrz bezpośrednio do kominka, ale zanim komin się nie rozgrzeje to okno muszę mieć otwarte. Jak otwieram wkład to wpada nim zimne powietrze, trzeba sprawić żeby komin dymowy zaczął działać jak szyb wentylacji ale do tego musi mieć dopływ powietrza do pomieszczenia. Nie twierdzę, że jestem nieomylny. Twój komin również jest z blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 07.01.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 No niestety się mylisz. Ja też mam podłączone powietrze z zewnątrz bezpośrednio do kominka, ale zanim komin się nie rozgrzeje to okno muszę mieć otwarte. Jak otwieram wkład to wpada nim zimne powietrze, trzeba sprawić żeby komin dymowy zaczął działać jak szyb wentylacji ale do tego musi mieć dopływ powietrza do pomieszczenia. Nie twierdzę, że jestem nieomylny. - to było do lance23 Twój komin również jest z blachy? U mnie w jednym domu komin murowany z cegieł jakieś 35lat temu, w nowo budowanym przy kominku komin systemowy firmy CRH ceramiczny ocieplony między wkładem a obudową warstwą wełny i z zewnątrz styropianem gdyż jest to komin przylegający od zewnątrz do ściany domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 07.01.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 No niestety się mylisz. Nie twierdzę, że jestem nieomylny. - to było do lance23 Twój komin również jest z blachy? U mnie w jednym domu komin murowany z cegieł jakieś 35lat temu, w nowo budowanym przy kominku komin systemowy firmy CRH ceramiczny ocieplony między wkładem a obudową warstwą wełny i z zewnątrz styropianem gdyż jest to komin przylegający od zewnątrz do ściany domu. Ale jedno u Ciebie i lanze23 jest wspólne, ciąg wsteczny w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 07.01.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Bo i powód ten sam, za szczelna chata !! I żadne cuda nie pomogą, trzeba otworzyć okno przy rozpalaniu i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.