imported_Żółwik 06.01.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 GORĄCO PROSZĘ O KOMENTARZE i OPINIE co do ustawień pieca: Mam piec ok. 1 roku i musiałem się sporo doktoryzować z ustawień pieca i nie tylko. Oto moje doświadczenia i pytania. Moje (moim zdaniem dobre) ustawienia pieca:ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATOMOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/18)TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65)USTAWIENIA ZAAWANSOWANE:dmuchawa: 04 (lato: 04)podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15)wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20)postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23)Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60) Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo). PYTANIA1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK?2. Czy płyty ceramiczne powinny wszystkie być usadowione nad paleniskiem a nie tylko jedna3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?)4. Temat (jakości) pelletu poruszę w osobnym "liście" PISZCIE!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_Żółwik 06.01.2010 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 I jeszcze jeden problem z tym piecem. Przy ustawieniach zimowych - temperatura 62 plus minus 2 stopnie jest problem z pracą pieca. Powyżej 64 wchodzi w podtrzymanie i jest OK. Poniżej 60C zaczyna dmuchać dmuchawa i podawać pellet ale wtedy temperatura pieca mi gwałtownie spada do ok. 50C i trwa to kilkanaście minut (nawet) kiedy temperatura dochodzi do tych 64C, kiedy piec wchodzi w stan podtrzymania. Zatem czas pracy pieca w temp. 50-64C jest moim zdaniem zbyt długi, spala wtedy dużo pelletu bo podaje co chwilę (5 sek podawanie i 18 sek dmuchanie) i wtedy też wiele tego pelletu się niedopala na popiół i jest sporo niespalonego czarnego pelletu na dole, no i retorta jest cała zawalona palącym się pelletem. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emwuel 07.01.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Napisz, jaki masz sterownik i jaki typ instalacji (zawór 4D, wymiennik?). Masz sterowanie pokojowe, pogodowe? Mam ten piec (sterownik estyma), palę eko-groszkiem i wychodzi mi teraz ok. 5-6 worków węgla na tydzień. Dom 170m2, ocieplałem jak mogłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_Żółwik 07.01.2010 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Witam,Sterownik estyma. Zawór 4D. O c chodzi ze sterowaniem? (pokojowe, ogodowe). Mam w domu sterownik Euroster 2006, lecz nie działa - ponoć dlatego że czterodrogówka nie działa w automacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirbek 07.01.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Sterownika ogrodowego raczej nie podłączaj ,za to pokojowy i pogodowy to działa i to bardzo dobrze.Mam LingDuo 15 ,zawór 4d, sterownik Estyma,pokojowy Emos,pogodowy na zewnątrz podłączony wszystko śmiga super ,pale ekogroszkiem spalam ok 500 kg miesięcznie,120 m kw średnio w domu 23-22 st.Wszystkie podłączenia masz w instrukcji.W/g mnie to temp. na piecu masz za mała stąd taki spadek temp podczas włączenia pieca ustaw ok 70,choć przy opalaniu paliwem stałym zawsze temp na piecu będzie się zmieniać.Podane przez ciebie spalanie wydaje mi się bardzo duże nawet jak dla peletu tona w zimie , latem ok 400kg. -Ja latem miesięcznie spalałem ok. 140 kg węgla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emwuel 08.01.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Sterownika ogrodowego raczej nie podłączaj Napisałem "ogodowy" nie "ogrodowy" Zresztą jak taki sterownik wisi na ścianie od strony ogrodu to w zasadzie jest ogrodowy... Przy okazji jak masz ten pogodowy zamontowany? Od której strony świata, na jakiej wysokości itp.? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirbek 08.01.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Jak każdy termometr najlepiej w cieniu.U mnie wisi na ścianie od strony północnej na wys. ok.2 m,przy wejściu do kotłowni , tak było najprościej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_Żółwik 08.01.2010 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Do MIRBEK:Dzięki za odpowiedź, trochę mnie zdołowałeś tym zużyciem. Chyba spróbuję dać na te 70C. Napisz proszę jakie Ty masz ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti1 09.03.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Ja mam ling duo 35 kw, pale eko groszkiem Piklorz, dom jeszcze nieocieplony. Ustaiwnia czas pod 7 s , przerwa 45 s, dmuchawa 40%, trochę mi szlakuje bo jest wilgotny. Problem mam z osiągnieciem temperatury 65C , max to 62,63...nie wiem z czego to wynika, może mury jeszcze mokre, robią gładzie, dom 200m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dan bud 16.11.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 mam pytanie jak wejść w ustawienia pieca tzn przedmuch temperatura pompy itp kocioł Link duo25 kw proszę o szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirbek 26.11.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 mam pytanie jak wejść w ustawienia pieca tzn przedmuch temperatura pompy itp kocioł Link duo25 kw proszę o szybką odpowiedź Trzeba wprowadzić kod serwisowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjot27 22.12.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Witam.Mam ten piec od miesiąca (ling duo 25kw) i zauważyłem, że w miejscu gdzie łączy się górna część retorty z tą wystającą końcówka z której wychodzi groszek była jakaś twarda otoczka przypominająca beton ?!?!?! Ostatnio zauważyłem,że dmuchawa jakby słabiej wdmuchiwała powietrze. Serwisant telefonicznie, kazał sprawdzić mi, czy otwory z których w retorcie wychodzi powietrze nie są zapchane. Wyjąłem więc ten pierścień a ta cementowa otoczka się ukruszyła i cześć z niej odpadła. Zapytałem się serwisanta co mam z tym zrobić, a on mi na to, że to nie szkodzi, i do niczego to nie służy. W instrukcji jednak przeczytałem, że to miejsce powinno być zaizolowane specjalnym wysokotemperaturowym silikonem. Moje pytanie, czy to rzeczywiście "nic takiego" jak twierdzi serwisant? Czy jednak to co napisali w instrukcji powinno być zrobione. W instrukcji jest napisane, że uszczelka ta może się po czasie wykruszyć. Ale po miesiącu ?? Czy serwisant, nie powinien tego zrobić w ramach gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 27.12.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Trzeba wprowadzić kod serwisowy a możesz podać ten kod (sterownik recalart economic 3000) Edytowane 27 Grudnia 2011 przez TINEK podałem typ sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.12.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 a możesz podać ten kod (sterownik recalart economic 3000) góra - dół - środek - lewy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 27.12.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 dzięki, jutro spróbuję pozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.12.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 dzięki, jutro spróbuję TINEK Jeśli to taki sam sterownik jak u mnie to te hasło powinno zadziałać. Mój sterownik jest z 2010 roku, a hasło mają niezmienione od 2008, jak wyczytałem w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 27.12.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 ja mam kocioł uruchomiony w październiku, sterownik economic, ale czy 3000 to nie pamiętam, papiery są na budowie, jutro sprawdzę i napiszę, czy działa pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.12.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Tu masz tabelkę z orientacyjnymi nastawami mocy kotła w klimoszu. Może się przyda. http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/Moc/MocKotla.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 30.12.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Dzięki za tabele kod pasuje, ale mam sterownik economic premium (nie 3000) do tej pory miałem nastawy czas podawania 5 s (tak jest firmowo) przerwa 23 s moc dmuchawy 130 (skala do 250)wczoraj zmieniłem na 5/30/110 (wyczytałem na forum o ogrzewaniu) do tej pory robiłem bardzo małe ruchy po 1 sdużo mniej popiołu jest w kanałach wymiennika, ale jest bardziej czarny (czyli sadza), chyba trochę zwieksze nadmuch, żeby sie pozbyć sadzy,ale wpierw poobserwuję z tydzień, jak spalanie i ile tej sadzy po tygodniu pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym rokuTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.12.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) Dzięki za tabele kod pasuje, ale mam sterownik economic premium (nie 3000) do tej pory miałem nastawy czas podawania 5 s (tak jest firmowo) przerwa 23 s moc dmuchawy 130 (skala do 250) wczoraj zmieniłem na 5/30/110 (wyczytałem na forum o ogrzewaniu) do tej pory robiłem bardzo małe ruchy po 1 s dużo mniej popiołu jest w kanałach wymiennika, ale jest bardziej czarny (czyli sadza), chyba trochę zwieksze nadmuch, żeby sie pozbyć sadzy, ale wpierw poobserwuję z tydzień, jak spalanie i ile tej sadzy po tygodniu pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku TINEK Fajnie, że kod pasuje. Jak masz siłownik, to od razu zmień w opcjach serwisowych jego ustawienia, bo te fabryczne jakieś z kosmosu wzięte. Czasu podawania nie zmieniaj. Zostaw na 5s. Reguluj przerwą i dmuchawą w małych krokach. Pozdrawiam Edytowane 30 Grudnia 2011 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.