GORĄCO PROSZĘ O KOMENTARZE i OPINIE co do ustawień pieca:

 

Mam piec ok. 1 roku i musiałem się sporo doktoryzować z ustawień pieca i nie tylko. Oto moje doświadczenia i pytania.

 

Moje (moim zdaniem dobre) ustawienia pieca:

ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATO

MOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/18)

TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65)

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE:

dmuchawa: 04 (lato: 04)

podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15)

wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20)

postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23)

Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60)

 

 

Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo).

 

PYTANIA

1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK?

2. Czy płyty ceramiczne powinny wszystkie być usadowione nad paleniskiem a nie tylko jedna

3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?)

4. Temat (jakości) pelletu poruszę w osobnym "liście"

 

PISZCIE!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jeden problem z tym piecem. Przy ustawieniach zimowych - temperatura 62 plus minus 2 stopnie jest problem z pracą pieca. Powyżej 64 wchodzi w podtrzymanie i jest OK. Poniżej 60C zaczyna dmuchać dmuchawa i podawać pellet ale wtedy temperatura pieca mi gwałtownie spada do ok. 50C i trwa to kilkanaście minut (nawet) kiedy temperatura dochodzi do tych 64C, kiedy piec wchodzi w stan podtrzymania. Zatem czas pracy pieca w temp. 50-64C jest moim zdaniem zbyt długi, spala wtedy dużo pelletu bo podaje co chwilę (5 sek podawanie i 18 sek dmuchanie) i wtedy też wiele tego pelletu się niedopala na popiół i jest sporo niespalonego czarnego pelletu na dole, no i retorta jest cała zawalona palącym się pelletem. Czy to normalne?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterownika ogrodowego raczej nie podłączaj :D ,za to pokojowy i pogodowy to działa i to bardzo dobrze.Mam LingDuo 15 ,zawór 4d, sterownik Estyma,pokojowy Emos,pogodowy na zewnątrz podłączony wszystko śmiga super ,pale ekogroszkiem spalam ok 500 kg miesięcznie,120 m kw średnio w domu 23-22 st.Wszystkie podłączenia masz w instrukcji.W/g mnie to temp. na piecu masz za mała stąd taki spadek temp podczas włączenia pieca ustaw ok 70,choć przy opalaniu paliwem stałym zawsze temp na piecu będzie się zmieniać.Podane przez ciebie spalanie wydaje mi się bardzo duże nawet jak dla peletu tona w zimie , latem ok 400kg. -Ja latem miesięcznie spalałem ok. 140 kg węgla
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
Ja mam ling duo 35 kw, pale eko groszkiem Piklorz, dom jeszcze nieocieplony. Ustaiwnia czas pod 7 s , przerwa 45 s, dmuchawa 40%, trochę mi szlakuje bo jest wilgotny. Problem mam z osiągnieciem temperatury 65C , max to 62,63...nie wiem z czego to wynika, może mury jeszcze mokre, robią gładzie, dom 200m2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...
  • 2 weeks później...
  • 4 weeks później...

Witam.

Mam ten piec od miesiąca (ling duo 25kw) i zauważyłem, że w miejscu gdzie łączy się górna część retorty z tą wystającą końcówka z której wychodzi groszek była jakaś twarda otoczka przypominająca beton ?!?!?! Ostatnio zauważyłem,że dmuchawa jakby słabiej wdmuchiwała powietrze. Serwisant telefonicznie, kazał sprawdzić mi, czy otwory z których w retorcie wychodzi powietrze nie są zapchane. Wyjąłem więc ten pierścień a ta cementowa otoczka się ukruszyła i cześć z niej odpadła. Zapytałem się serwisanta co mam z tym zrobić, a on mi na to, że to nie szkodzi, i do niczego to nie służy. W instrukcji jednak przeczytałem, że to miejsce powinno być zaizolowane specjalnym wysokotemperaturowym silikonem. Moje pytanie, czy to rzeczywiście "nic takiego" jak twierdzi serwisant? Czy jednak to co napisali w instrukcji powinno być zrobione. W instrukcji jest napisane, że uszczelka ta może się po czasie wykruszyć. Ale po miesiącu ?? Czy serwisant, nie powinien tego zrobić w ramach gwarancji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Dzięki za tabele

 

kod pasuje, ale mam sterownik economic premium (nie 3000)

 

do tej pory miałem nastawy czas podawania 5 s (tak jest firmowo) przerwa 23 s moc dmuchawy 130 (skala do 250)

wczoraj zmieniłem na 5/30/110 (wyczytałem na forum o ogrzewaniu) do tej pory robiłem bardzo małe ruchy po 1 s

dużo mniej popiołu jest w kanałach wymiennika, ale jest bardziej czarny (czyli sadza), chyba trochę zwieksze nadmuch, żeby sie pozbyć sadzy,

ale wpierw poobserwuję z tydzień, jak spalanie i ile tej sadzy po tygodniu

 

pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku

TINEK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za tabele

 

kod pasuje, ale mam sterownik economic premium (nie 3000)

 

do tej pory miałem nastawy czas podawania 5 s (tak jest firmowo) przerwa 23 s moc dmuchawy 130 (skala do 250)

wczoraj zmieniłem na 5/30/110 (wyczytałem na forum o ogrzewaniu) do tej pory robiłem bardzo małe ruchy po 1 s

dużo mniej popiołu jest w kanałach wymiennika, ale jest bardziej czarny (czyli sadza), chyba trochę zwieksze nadmuch, żeby sie pozbyć sadzy,

ale wpierw poobserwuję z tydzień, jak spalanie i ile tej sadzy po tygodniu

 

pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku

TINEK

 

Fajnie, że kod pasuje.

Jak masz siłownik, to od razu zmień w opcjach serwisowych jego ustawienia, bo te fabryczne jakieś z kosmosu wzięte.

Czasu podawania nie zmieniaj. Zostaw na 5s. Reguluj przerwą i dmuchawą w małych krokach.

Pozdrawiam

Edytowane przez zyzolek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...