19501719500414 13.01.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3843853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.01.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Ja mam odkręcone Możesz wyjaśnić dlaczego powinny być zakręcone? Psują się czy chodzi o to że się zawieszają i wtedy g... to daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3843901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carolco 13.01.2010 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 to w sumie dziwne że powinnien być zakręcony bo co to za automatyczny odpowietrznik ktory trzeba zakrecac. To zawor tez w grzejniku po odpowietrzeniu sie zakreca, tyle ze nie jest tak duzy i brzydki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3843903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.01.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Ja mam odkręcone Możesz wyjaśnić dlaczego powinny być zakręcone? Psują się czy chodzi o to że się zawieszają i wtedy g... to daje ? Ja również mam odkręcone - cały czas odkręcone - jak je zakręcę to cała idea automatycznego odpowietrzania weźmie w łeb - nieprawdaż ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3843940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.01.2010 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 ...cos w tym jest...MOj serwisant kotla,jednoczesnie wlasciciel firmy hydrauliczno-instalacyjnej,powiedzial,ze od podlogowki,jeden glowny ma zostac odkrecony,reszte,wlacznie z tymi na listwach podlogowkowych ,nalezy zakrecic.....myslalem,ze to jakis pic....zrobilem ,jak mowil,u mnie nie przynioslo to efektu....ale znow mam odkrecone....skoro kolejny majster tak mowi,maja jakies przeslanki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3844879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.01.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Powoli - piździk kręcony na czubku takiego odpowietrzacza automatycznego to koreczek który wkręcony całkowicie zamyka ujście odpowietrzacza do atmosfery - więc zakręcenie tegoż całkowicie zamknie ujście i odpowietrzacz automatyczny przestanie być automatyczny - prawda ?? - więc jaki jest sens zakręcania tegoż - skoro ustrój ma być automatyczny - czyli w przypadku pojawienia sie powietrza w instalacji ma ono być automatycznie / bez ingerencji osób trzecich / usuniete przez takie urządzenie .Jak zakręcę ten koreczek to w przypadku potrzeby odpowietrzenia bedę musiał udać sie do takiego odpowietrznika i go odkręcić - a potem zakręcić - tak ?? To po co montować taki odpowietrznik skoro można zamontować taki : http://www.gamasan.pl/katalog/images/4_6/_10007_www.jpg - typowo manualny odpowietrznik . Zasada działania odpowietrznika automatycznego : http://www.odpowietrzniki.pl/img/odpowietrzniki-rys3.jpg , http://www.odpowietrzniki.pl/img/odpowietrzniki-rys4.jpg - jak widać na rysunku zamknięcie ujścia do atmosfery takiego odpowietrznika / w naszych rozważaniach zakręcenie koreczka / spowoduje zatkanie układu i brak jakiegokolwiek działania ! Nie bedzie toto wówczas wogóle działało gdyż nawet jak nazbiera się weń powietrze , pływaczek otworzy zaworek żeby usunąć powietrze z wnetrza odpowietrznika , powietrze to nie zostanie usunięte gdyż zatkamy mu ujście do atmosfery zakręcając koreczek . Tak postępując z automatycznego urządzenia czynimy zwykły ręczny odpowietrznik . Dlatego nie zgadzam sie z twierdzeniem że w automatycznych odpowietrznikach należy te koreczki zakręcać - wręcz przeciwnie - NIE MOŻNA ich zakręcać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3844904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.01.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Serwisant powiedzial,ze ,te miedzian e,ja mam takie grzyby,brzydkie zawory z koreczkiem,moga zasysac powietrze wbrew pozorom.JA takich ladnych ,jak pokazujesz,zaworkow nie widzialem.MOze,moje sa cienkie,albo po 2 latach ponad,sie zepsuly.....Ale skoro leje wode,czyli miejsce sie robi,wiec woda spyla...Albo caly czas,nieudolnie odpowietrza mi sie podlogowka.....Fakt,ze jej pompa nie przelewalem i nie zalewalem,ani ja,ani majstry..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3844927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.01.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Serwisant powiedzial,ze ,te miedzian e,ja mam takie grzyby,brzydkie zawory z koreczkiem,moga zasysac powietrze wbrew pozorom.JA takich ladnych ,jak pokazujesz,zaworkow nie widzialem.MOze,moje sa cienkie,albo po 2 latach ponad,sie zepsuly.....Ale skoro leje wode,czyli miejsce sie robi,wiec woda spyla...Albo caly czas,nieudolnie odpowietrza mi sie podlogowka.....Fakt,ze jej pompa nie przelewalem i nie zalewalem,ani ja,ani majstry..... Łukasz - zastanów się - jak może Ci przez nawet taki odpowietrznik automatyczny zepsuty zasysać do instalacji powietrze ?? - jak może do ośrodka gdzie jest większe ciśnienie zasysać powietrze z ośrodka o mniejszym ciśnieniu ?? W Twoim układzie c.o. masz około 1,2 bara nadciśnienia w stosunku do otoczenia - jakbys miał zepsuty / nieszczelny / odpowietrznik to siurała by z niego woda do pokoju gdyz nadciśnienie z wnętrza instalacji dążyłoby do wyrównania się kosztem ciśnienia z wnętrza domu ... Coś ten instalator hydraulik z bożej łaski za pierdoły opowiada ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3844941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.01.2010 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Serwisant powiedzial,ze ,te miedzian e,ja mam takie grzyby,brzydkie zawory z koreczkiem,moga zasysac powietrze wbrew pozorom.JA takich ladnych ,jak pokazujesz,zaworkow nie widzialem.MOze,moje sa cienkie,albo po 2 latach ponad,sie zepsuly.....Ale skoro leje wode,czyli miejsce sie robi,wiec woda spyla...Albo caly czas,nieudolnie odpowietrza mi sie podlogowka.....Fakt,ze jej pompa nie przelewalem i nie zalewalem,ani ja,ani majstry..... Łukasz - zastanów się - jak może Ci przez nawet taki odpowietrznik automatyczny zepsuty zasysać do instalacji powietrze ?? - jak może do ośrodka gdzie jest większe ciśnienie zasysać powietrze z ośrodka o mniejszym ciśnieniu ?? ano, wbrew pozorom może, możesz go nie zakręcać, w końcu to Twoja sprawa, możesz mi nie wierzyć, nie wymagam, ale jak chcesz się upewnić, to zadzwoń sobie do producenta, renomowanego producenta, a nie przypadkiem takiego, który robi badziewie w garażu, W Twoim układzie c.o. masz około 1,2 bara nadciśnienia w stosunku do otoczenia - jakbys miał zepsuty / nieszczelny / odpowietrznik to siurała by z niego woda do pokoju gdyz nadciśnienie z wnętrza instalacji dążyłoby do wyrównania się kosztem ciśnienia z wnętrza domu ... Coś ten instalator hydraulik z bożej łaski za pierdoły opowiada ... tutaj akurat poczułem się urażony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3844969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.01.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 ....Pawle....ja tylko powtarzam,nie myslalem nad tym,nie zastanawialem sie....Bardziej komus w tej kwestii ufam niz sobie...ja po innych szkolach...choc fizyke mialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3844985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.01.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Serwisant powiedzial,ze ,te miedzian e,ja mam takie grzyby,brzydkie zawory z koreczkiem,moga zasysac powietrze wbrew pozorom.JA takich ladnych ,jak pokazujesz,zaworkow nie widzialem.MOze,moje sa cienkie,albo po 2 latach ponad,sie zepsuly.....Ale skoro leje wode,czyli miejsce sie robi,wiec woda spyla...Albo caly czas,nieudolnie odpowietrza mi sie podlogowka.....Fakt,ze jej pompa nie przelewalem i nie zalewalem,ani ja,ani majstry..... Łukasz - zastanów się - jak może Ci przez nawet taki odpowietrznik automatyczny zepsuty zasysać do instalacji powietrze ?? - jak może do ośrodka gdzie jest większe ciśnienie zasysać powietrze z ośrodka o mniejszym ciśnieniu ?? ano, wbrew pozorom może, możesz go nie zakręcać, w końcu to Twoja sprawa, możesz mi nie wierzyć, nie wymagam, ale jak chcesz się upewnić, to zadzwoń sobie do producenta, renomowanego producenta, a nie przypadkiem takiego, który robi badziewie w garażu, W Twoim układzie c.o. masz około 1,2 bara nadciśnienia w stosunku do otoczenia - jakbys miał zepsuty / nieszczelny / odpowietrznik to siurała by z niego woda do pokoju gdyz nadciśnienie z wnętrza instalacji dążyłoby do wyrównania się kosztem ciśnienia z wnętrza domu ... Coś ten instalator hydraulik z bożej łaski za pierdoły opowiada ... tutaj akurat poczułem się urażony Przepraszam - nie chciałem nikogo urazić - oczywiście "instalator hydraulik i tak dalej" nie do Ciebie 1950 się odnosiło Panowie - ja jestem techniczny człowiek - w kilku dziedzinach - nie wierzę nikomu na słowo - doputy dopóki nie przeanalizuję tematu - w tym przypadku rysunek takiego odpowietrznika automatycznego jasno i wyraźnie ukazuje zasadę jego działania - niestety nie przekona mnie nikt że jest inaczej - u mnie w instalacji mam 5 takich odpowietrzników automatycznych - takich mosiężnych - jak wspominał Lookita - ponoć tych badziewnych - od prawie 3 lat nic się z nimi nie dzieje , nie przeciekają , nie zasysają powietrza - oczywiscie koreczki mam odkręcone do połowy - żeby ustrój mógł automatycznie usuwać powietrze z instalacji . Jak uruchamiałem system c.o. u mnie i zalewałem układ wodą to osobiście słyszałem syczenie z takiego odpowietrznika zamontowanego na kotle c.o. - podczas zalewania powietrze było wypierane przez ciecz z wnętrza wymiennika kotła - po zalaniu i uzyskaniu żądanego ciśnienia w układzie ustrój przestał syczeć ... Ponieważ mój instalator hydraulik zastosował częśc instalacji z rur stalowych a resztę z miedzi / piony i odejścia do rozdzielaczy / bojąc się korozji elektrolitycznej zastosowałem inhibitor korozji który wg producenta miał doskonale spasywować wewnętrzną powierzchnię rur zapobiegając nieprzyjemnym efektom takiego połaczenia - jak napisałem uprzednio - nie wiem co to dolewanie wody do instalacji - robię to raz w roku / jak potrzeba / jak kontroluje układ przed rozpoczęciem sezonu grzewczego , lub jak serwisant kotła podczas czynności spusci mi wodę z wymiennika . Oczywiście - jakiś tam spadek ciśnienia w układzie po całym sezonie grzewczym notuję - jakieś 0.1 bara - ale jest to noramlne - część cieczy sie degraduje , paruje - przez odpowietrzniki automatyczne gaz jest usuwany i stąd ten spadek ciśnienia - ale dzieje się to w trakcie ca 6 miesięcy działania systemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136200-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/page/2/#findComment-3844989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania