Ma się coraz lepiej. Przeszła trzykrotną zmianę koncepcji parownika. Jest następna i bardzo wydajna sprężara. Komplet komponentów prawie cały leży w gotowości...

Szukam grubościennego walca z nierdzewki.

Znajdę to zaczynam montaż.

Zaczyna być widać coraz więcej...

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2527387
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...
Uwagi uwzględniłem i naniosłem poprawki. Szczegóły na forum elektrody.
Pompa ciepła działa i ma się dobrze. Nie wiem do końca jakie osiąga COP. Przez większość czasu pracuje na bardzo niskich parametrach - na zasilaniu podłogówki temperatura jest poniżej 30 st. C, ale podgrzewa też podgrzewacz ciepłej wody do temperatury 50 st. C.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2786245
Udostępnij na innych stronach

Gratulacje!

Jak gęsto rozłożyłeś rurki podłogówki?

Jakie mają średnice? Jakie długie pętle i ile ich jest? Jaka pompa gania wodę?

Jakie ocieplenie domku?

Zimno na zewnątrz (w *C) ?

Oczywiście pytania pod kątem osiągniętego przez Ciebie niskiego zasilania. :D

Z góry dzięki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2789691
Udostępnij na innych stronach

Jak gęsto rozłożyłeś rurki podłogówki?
rozstaw od 10 do 15cm w zależnosci od pomieszczenia,

Jakie mają średnice? Jakie długie pętle i ile ich jest? Jaka pompa gania wodę?
rurki pex-al-pex 16/2mm pętle o długości ok. 70m; 9 pętli ogrzewania podłogowego + 1 pętla ogrzewania ściennego (w łazience), pompka obiegowa 25/60 (24/40 okazała się za słaba) w instalacji grzewczej + 25/40 w dolnym źródle (wymiennik gruntowy 3x90m rur PE fi 32mm).

Jakie ocieplenie domku?

Zimno na zewnątrz (w *C) ?

Oczywiście pytania pod kątem osiągniętego przez Ciebie niskiego zasilania. :D

Z góry dzięki.

Ściany zewnętrzne z pustaków Izodom 2000 gr. 25cm + dodatkowe ocieplenie 12cm styropianu (łącznie 22cm styropianu), okna Drutex Iglo 1,0W/(m2K) z roletami zewnętzrnymi, na stropie poddasza 2 warstwy styropianu po 12cm każda, pod ogrzewaniem podłogowym izolacja ze styropianu wodoodpornego Hydromax gr. 10cm.

Wentylacja nawiewno-wywiewna zrównoważona z odzyskiem ciepła - centrala wentylacyjna Daytona 250 Dospela.

Na zewnątrz na razie temperatury dodatnie, ale myślę, że przy mrozie też nie będzie źle.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2789751
Udostępnij na innych stronach

pompka obiegowa 25/60 (24/40 okazała się za słaba) w instalacji grzewczej + 25/40 w dolnym źródle (wymiennik gruntowy 3x90m rur PE fi 32mm).

 

to bardzo cenne informacje dla mnie :p

Z teoretycznych obliczeń wyszło mi, że przy bardzo podobnych parametrach, do podłogówki powinienem zastosować Grundfos 25/60 i 25/50 do kolektora.

Przyczym z wykresó wychodzi mi, że obydwie powinny sobie radzić na II biegu.

Lub odpowiednik Wilo, podobno bardzie prof...

 

A jak jest u Ciebie, na którym biegu masz ustawienia ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2795695
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Podam swoje dane, może się wam przydadzą.

 

Dolne źródło 3x150m fi32 glikol ok 30 % pompa Grund 32/80 na drugim biegu OK ok 4 st delta T . 3 bieg nic nie zmienia.

 

CO to 10 obiegów PEX 16mm łącznie ok 1 km rury. Pompa Wilo 25/4 II bieg Pierwszy za mały. Trzeci początkowo wydłuża czas pracy PC ale po kilku godz wraca do normy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2879466
Udostępnij na innych stronach

CO to 10 obiegów PEX 16mm łącznie ok 1 km rury. Pompa Wilo 25/4 II bieg Pierwszy za mały. Trzeci początkowo wydłuża czas pracy PC ale po kilku godz wraca do normy.

Czy pętle są porównywalnej długości?

Jaka dT na skraplaczu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2881997
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam wszystkich i wszystkiego najlepszego w nowym roku!

 

Czy ktos moglby mi pomoc troszke w przerobieniu splita na pompe ciepla? mam daikina 2.6 kw na r22inverter(z demontazu ale sprawny). inzynier ze mnie zaden choc montuje splity i agregat nawet mi sie w lodowce udalo wymienic :)) wiec do rzeczy, znalazlem wymiennik plytowy w stanach niestety ale to nie problem, chodzi o to czy sie nadaje no i czy cena nie jest przesadzona.. podaje link: http://cgi.ebay.co.uk/20-Plate-Brazed-Heat-Exchanger-SVO-Water-Therminator_W0QQitemZ270323717948QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item270323717948&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1296|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 moge oczywiscie poprosic o przylacza do sztywnego lutu po stronie gazu. druga strona wymiennika jest dla mnie jasna, woda w obiegu ogrzewacza wody.. Pytanie tylko czy zastapienie jednostki wewnetrznej wymiennikiem plytowym jest wlasciwym pomyslem i czy nie bedzie mi latwiej zastosowac zwykla jednostke on/off, moge dostac 3,5 kw za naprawde niewielkie pieniazki od zaprzyjaznionych chinczykow :) mowa o maszynie na r410a wtedy.. istotnym czynnikiem moze byc klimat, mieszkam w UK wiec temperatura bardzo rzadko ponizej 0 a klimat wilgotny. drugie pytanie to czy jest jakis inny praktyczny i tani sposob na wymiane ciepla. Z tego co widze to dla wiekszosci moje problemy to pestka wiec licze na jakies wskazowki. z gory dziekuje i pozdrawiam..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2919166
Udostępnij na innych stronach

krisaircon

Popukaj na "elektrodzie".

Tam jest sporo ludzi co mogą poradzić czy dopomóc. Robili/robią te klocki.

Tu raczej je eksploatują jak sobie kupią.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2919387
Udostępnij na innych stronach

krisaircon

Popukaj na "elektrodzie".

Tam jest sporo ludzi co mogą poradzić czy dopomóc. Robili/robią te klocki.

Tu raczej je eksploatują jak sobie kupią.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2919388
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich i wszystkiego najlepszego w nowym roku!

 

Czy ktos moglby mi pomoc troszke w przerobieniu splita na pompe ciepla? mam daikina 2.6 kw na r22inverter(z demontazu ale sprawny). inzynier ze mnie zaden choc montuje splity i agregat nawet mi sie w lodowce udalo wymienic :)) wiec do rzeczy, znalazlem wymiennik plytowy w stanach niestety ale to nie problem, chodzi o to czy sie nadaje no i czy cena nie jest przesadzona.. podaje link: http://cgi.ebay.co.uk/20-Plate-Brazed-Heat-Exchanger-SVO-Water-Therminator_W0QQitemZ270323717948QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item270323717948&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1296|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 moge oczywiscie poprosic o przylacza do sztywnego lutu po stronie gazu. druga strona wymiennika jest dla mnie jasna, woda w obiegu ogrzewacza wody.. Pytanie tylko czy zastapienie jednostki wewnetrznej wymiennikiem plytowym jest wlasciwym pomyslem i czy nie bedzie mi latwiej zastosowac zwykla jednostke on/off, moge dostac 3,5 kw za naprawde niewielkie pieniazki od zaprzyjaznionych chinczykow :) mowa o maszynie na r410a wtedy.. istotnym czynnikiem moze byc klimat, mieszkam w UK wiec temperatura bardzo rzadko ponizej 0 a klimat wilgotny. drugie pytanie to czy jest jakis inny praktyczny i tani sposob na wymiane ciepla. Z tego co widze to dla wiekszosci moje problemy to pestka wiec licze na jakies wskazowki. z gory dziekuje i pozdrawiam..

Taką pompę mam zrobioną. Więcej na temat mojej konstrukcji znajdziesz w tym wątku oraz na forum elektrody.

Nie jestem jednak ze swego dzieła w pełni zadowolony. Gdybym dzisiaj miał się decydować, to zbudowałbym od podstaw całą pompę ciepła.

Co się zyskuje ? Stosunkowo tania pompę ciepła (nawet 50% ceny pomp fabrycznych).

Jakie są wady ? W klimatyzatorze elementem rozprężnym jest zazwyczaj kapilara. Nie zapewnia ona optymalnych warunków pracy układu chłodniczego w całym zakresie temperatur, stąd uzyskuje się stosunkowo niskie COP rzędu 2,0 :(.

Trzeba rozwiązać problem sterowania. W klimatyzatorze w funkcji grzania panują inne warunki niż pompie ciepła. Gdzie zamontować czujniki temperatury ? Jak podłączyć presostaty ? Problemem mogą być nawet zbędne w konstrukcji pompy ciepła, a obecne w klimatyzatorze, np. wentylator jednostki wewnętrzne (jest on sterowany wg określonego algorytmu w zależności od pomiarów czujników temperatury, inne warunki pracy czujników powodują, że sterownik "głupieje" :().

Można co prawda od podstaw zbudować cały sterownik, ale czy dla jednostkowej produkcji to się kalkuluje ?

 

Jeżeli czujesz się na siłach rozwiązać powyższe problemy, to ... lepiej od razu zaprojektować cała pompę ciepła i ją samodzielnie zmontować i uruchomić.

Taka konstrukcja może mieć dużo wyższe COP, a wcale nie musi kosztować drożej niż dobrej klasy split.

Można też pójść na skróty i kupić gotową pompę ciepła powietrze-woda ;).

Tak swoja drogą to nie napisałeś jakie chcesz mieć dolne i górne źródło ciepła.

Można przecież zrobić najprościej - większość klimatyzatorów to pompy ciepła powietrze - powietrze ... :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2922992
Udostępnij na innych stronach

Witam

Proszę o opinie jak dają sobie radę wasze pompy ciepła ?Dziś było -20*C więc temperatura obliczeniowa .Jakie temperatury DZ.

U mnie z gruntu wychodzi do pompy ciepła +3,6 st C (po całonocnej pracy pompy ciepła). Ile wchodzi do gruntu nie mierzyłem, ale prawdopodobnie ok. 0 st. C.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2923011
Udostępnij na innych stronach

CO to 10 obiegów PEX 16mm łącznie ok 1 km rury. Pompa Wilo 25/4 II bieg Pierwszy za mały. Trzeci początkowo wydłuża czas pracy PC ale po kilku godz wraca do normy.

Czy pętle są porównywalnej długości?

Jaka dT na skraplaczu?

 

 

Nie są równe. 50-120m. Równoważone przez dławienie na powrocie do rozdzielacza. Delta T max na skraplaczu podczas pracy PC to ok 9 st. Zakładałem połowę ale może to z powodu pierwszego sezonu grzewczego. Zobaczymy w przyszłym roku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/13640-pompa-ciepa/page/18/#findComment-2923397
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...