Pyxis 20.09.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Na tym konkretnym wykresie tego nie widać, ale moja pompa grzeje CWU "na 3 razy" Nie wiem czy tutaj jest to dobrze widoczne (pierwsza wersja wykresu i wcześniejsze pomiary): Widac, widac. Taktowanie sie klania. Zmniejsz temperature zadana na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 20.09.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Widac, widac. Taktowanie sie klania. Zmniejsz temperature zadana na CWU nie mogę - Żona mnie z domu wyrzuci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.09.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 (edytowane) nie mogę - Żona mnie z domu wyrzuci To kup zonce depilator. Nie bedzie musiala goraca woda sparzac wloskow na nogach. Do ilu *C teraz grzejesz CWU? Bo przy pompie 8kW to musisz miec albo wyraznie za maly zasobnik (za mala wezownica), albo windowac CWU do 48-50*C. BTW: Te wykresy 3D moze "ladnie" wygladaja, ale czytelnosci to nie ma zadnej. Edytowane 20 Września 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 20.09.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Może być konieczność połączenia po dwie pętle w jedną... nie wierzę... czyżby teoria o jak najgrubszych rurach legła w gruzach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 20.09.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Do ilu *C teraz grzejesz CWU? Bo przy pompie 8kW to musisz miec albo wyraznie za maly zasobnik (za mala wezownica), albo windowac CWU do 48-50*C. cwu mam ustawione na 42st z histerezą 3st. zmieniłem już na 41st z histerezą 2st. zbiornik to SGW(S) MAXI 300 Galmet'u a jego wężownica ma pojemność 25l. i powierzchnię wymiany 3,8m2 BTW: Te wykresy 3D moze "ladnie" wygladaja, ale czytelnosci to nie ma zadnej. Pisałem, że to była pierwsza wersja - i wcale nie wyglądała źle - dopóki nie było tylu pomiarów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.09.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 cwu mam ustawione na 42st z histerezą 3st. zmieniłem już na 41st z histerezą 2st. zbiornik to SGW(S) MAXI 300 Galmet'u a jego wężownica ma pojemność 25l. i powierzchnię wymiany 3,8m2 Czy 45*C to wcale nie tak duzo a wezownica calkiem spora. Moze jednak przeplyw na CWU w pompie jakis maly? Pompka na maxa ustawiona? Ustawiasz grzanie na jednym poziomie cala dobe, czy masz prad dwutaryfowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 20.09.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 przepływ pompki cwu jest na max (wilo 25/1-4) prąd 2 taryfy ustawiam +2st w tanich taryfach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.09.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 przepływ pompki cwu jest na max (wilo 25/1-4) prąd 2 taryfy ustawiam +2st w tanich taryfach To chyba nie za mocna pompka? Te parametry to ja sadze dla taniego pradu. Ustaw mniejsza histereze na 1*C i podbij o jedan *C w taniej, to bedzie tansze dogrzewanie w drogiej. Krotszy cykl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.09.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 cwu mam ustawione na 42st z histerezą 3st. zmieniłem już na 41st z histerezą 2st. zbiornik to SGW(S) MAXI 300 Galmet'u a jego wężownica ma pojemność 25l. i powierzchnię wymiany 3,8m2 Wykres jest słabo czytelny. Ile stopni występuje na wyjściu skraplacza? Najwyrażniej układ osiąga temperaturę ustawioną w sterowniku jako max. na wyjściu. Jeśli jest jeszcze zapas, to po jej podniesieniu PC prawdopodobnie podgrzeje CWU w jednym cyklu. Jeśli masz czujnik temperatury w dolnej części zbiornika, to możesz zwiększyć histerezę. Jaka delta na wężownicy (we/wy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 20.09.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 temp graniczna jest ustawiona z tego co pamiętam chyba na 49stczujnik jest w ok. połowie zbiornika a co do delty na wężownicy to nie mierzyłem - i znów nie pamiętam dokładnie ale pompa jest tak zrobiona, że pomiar temp. zasilającej jest tylko na wyjściu z wymiennika GZ Będę chciał sobie jeszcze dorzucić czujnik temp na powrocie do wymiennika GZ ale to niestety poza układem automatyki pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 20.09.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 To chyba nie za mocna pompka? Te parametry to ja sadze dla taniego pradu. Ustaw mniejsza histereze na 1*C i podbij o jedan *C w taniej, to bedzie tansze dogrzewanie w drogiej. Krotszy cykl. napisałem, że podbijam 2st w taniej taryfie problem w tym, że mam jedną histerezę niezależnie od taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 20.09.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 nie wierzę... czyżby teoria o jak najgrubszych rurach legła w gruzach? Częściowo tak. Mam nadzieję, że te 20-metrowe wykopy starczą, ale zabezpieczyłem się w ten sposób, że jak nie - to połączę po 2 obecne obwody w jeden. W przypadku rury PE32 bym nie mógł tak zrobić, z PE40 będę ewentualnie mógł... zobaczę czy będzie to konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.09.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 (edytowane) napisałem, że podbijam 2st w taniej taryfie problem w tym, że mam jedną histerezę niezależnie od taryfy Jesli masz czujnik w polowie zasobnika, to de facto grzejesz CWU ze 3*C wyzej niz masz w nastawach, a to juz wysoko jak na PCi. Mozesz jeszcze pomanipulowac temperatura skraplacza przy ktorej sterownik wylacza sprezarke. U mnie bylo to 55*C niominalnie, ale przestawilem na 60*C (wg odczytow tego czujnika). Presostat sie nie buntuje, wiec to chyba lepsze niz takie zalaczenia sprezarki co kilka minut. Jedna histereza wystarczy. Po prostu podbicie w taniej zastepuje w tym cyklu prawdziwa histereze. W obrebie jednej taryfy nie ma juz potrzeby dogrzewania CWU z wysoka histerez, bo przy 300l zasobniku i pompie 10kW minimalny cykla przy 2*C trwa przynajmniej 8 min. Edytowane 20 Września 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 20.09.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Zamiast takich kombinacji zastanawiam się nad kupnem jakiegoś zbiornika izolowanego, żeby go wpuścić w obieg zasilania CWU np. taki 50-100l. - wydłużyłoby to nagrzewanie a jednocześnie dłużej oddawałoby ciepło przez wężownicę. Z drugiej strony nie mam biwalentnego źródła dla CWU - a to by rozwiązało problem - gdybym zastosował ogrzewacz wody z grzałką. I chociaż nie mam wątpliwości o wydajność pompy przy najniższych mrozach - to w przypadku jakiejś awarii będę mógł grzać cwu (a dzięki sprytnej topologii połączeń jaką mamy - również grzać podłogę bezpośrednio prądem ) nie patrzyłem co prawda jakie ceny są na razie... ale chyba nie jakieś zabójcze? co sądzicie o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.09.2013 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Częściowo tak. A w czym Ci przeszkadza nominalny przepływ przy małej obiegówce i niska delta ? Zawsze możesz sobie wrypać do środka kryzę, żeby móc zastosować obiegówkę 200W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 20.09.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 U mnie bylo to 55*C niominalnie, ale przestawilem na 60*C (wg odczytow tego czujnika). Presostat sie nie buntuje, wiec to chyba lepsze niz takie zalaczenia sprezarki co kilka minut. Jeżeli podbiję temp. graniczną do 52-53 stopni to pewnie zmniejszę to taktowanie, ale jakoś z drugiej strony mam ku temu opór..... jeszcze zmierzę dokładnie temperaturę wody cwu na wyjściu - bo coś mi mówi, że nawet wbudowany w zbiornik termometr może ciut zaniżać... (jest w 2/3 wysokości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.09.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 (edytowane) temp graniczna jest ustawiona z tego co pamiętam chyba na 49st czujnik jest w ok. połowie zbiornika a co do delty na wężownicy to nie mierzyłem - i znów nie pamiętam dokładnie ale pompa jest tak zrobiona, że pomiar temp. zasilającej jest tylko na wyjściu z wymiennika GZ Będę chciał sobie jeszcze dorzucić czujnik temp na powrocie do wymiennika GZ ale to niestety poza układem automatyki pompy Sprawdż w dokumentacji PC maksymalną dopuszczalną na wyjściu. Dla różnych PC: od 50 do 60*C. Zwiększaj stopniowo, tylko o wartość wymaganą. Warto znać deltę, aby być pewnym właściwych przepływów na wymiennikach. Edytowane 20 Września 2013 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6094967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.09.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Jeżeli podbiję temp. graniczną do 52-53 stopni to pewnie zmniejszę to taktowanie, ale jakoś z drugiej strony mam ku temu opór..... To mnie zaszkodzi sprezarce niz takie taktowanie. Jak bys mial kaloryfery, to ona by dzialala caly czas w podobnych warunkach. Producenci sprezarek zalecaja minimalna przerwe w pracy 10 min. Cos tam ze smarowaniem i olejem zwiazane. Na pocieszenie dodam, ze im zimniejsze DZ tym niebezpieczenstwo taktowania mniejsze. Jak ustawisz w sierpniu parametry bez taktowania, to przez reszte roku ono nie powinno wystapic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6095129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 23.09.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 (edytowane) W instalacji z pompą ciepła powietrzną 18kW bufor ciepła 300l bardzo wolno odbiera ciepło. Podejrzewam, że daltego, że ma małą powierzchnię wymiany (dwupłaszczowy, biwalentny, 1 płaszcz ma 1m2). Chcę podłączyć płytowy wymiennik ciepła i 'przemielić' szybko całą wodę z bufora, grzejąc ją pompą ciepła.(Wychodzi mi z obliczeń, że cały bufor można ogrzać o 5'C w 7minut). Chyba to najszybszy sposób? Miał ktoś podobne doświadczenia?http://i42.tinypic.com/ne9sgj.jpg Pompa typu monoblok - pracuje na glikolu, więc nie można podłączyć do bufora bezpośrednio Edytowane 23 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6100938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Poza wszystkim, te 300l to zaden "bufor" dla PCi. Max 10kWh ciepla. Warto wogole gromadzic energie z 33 minut pracy pompy? Po co to komu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/94/#findComment-6100955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania