jbloch 11.04.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 300 l* delta (80-50) czyli30 * 1,16 = 10,44 kw 10,44/3 kw= 3,5 godz pracy grzałki , teoretycznie , woda w zbiorniku jednak na górze będzie cieplejsza na dole zimniejsza , a w ciagu tych 3,5 godz będa jakies minimalne straty przez izolację zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6413144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 11.04.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Taki prosty instalatorski wzorek wynikający z wzoru Q = m x c x dt kwh = (litry x różnica temp.) / 860 Tak więc dostaniesz 300 x 30 / 860 = ok. 10,5 kwh i to sobie podziel przez moc grzałki w kw i dostaniesz czas nagrzewania w godzinach pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6413146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 11.04.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Oki dziękuję ślicznie za pomoc- ja już nie mam głowy do obliczeń a szukanie wzorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6413183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 11.04.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Jak myślicie lepiej kupić grzałkę na 3 fazy czy 220VOraz czy kupić małą moc i grzać dłużej czy większa moc i krócejjest jakaś różnica ? może dla bakterii;) Pytam ponieważ zbyt optymistycznie określiłem miejsce w kotłowni i zbiornik cwu oddalił się od przygotowanego gniazda 3f I dodatkowe pytanie tam gdzie miał stać zbiornik 500kg wzmacniałem posadzkę czy jeżeli przesunę poza mogę się obawiać pękania np. kafli?w sumie stoi na trzech nóżkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6413193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.04.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Jesli masz pionowy 300l to montujesz grzalke we flanszy na dole zasobnika. Jak zainstalujesz 6kW na 3f, to taka moc grzaly i jej dolne polozenie pieknie uruchamia konwekcje w zasobniku. Przegrzewasz cala jego objetosc, a o to wlasnie chodzi. Dodatkowo te 6kW skraca czas przegrzewania. Ja przegrzewam wieczorem w tanim pradzie, wiec pozniej z przelaniem punktow biorczych i wsypaniem kreta do syfonow nie musze latac o polnocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6413332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 11.04.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Taki prosty instalatorski wzorek Dawno, dawno temu wystarczyło uważać na fizyce w ósmej klasie szkoły podstawowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6413419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 12.04.2014 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Taki prosty instalatorski wzorek Upraszczając go i nieco zaokrąglając, żeby było łatwiej zapamiętać: 1000l wody 1kW grzałka podgrzewa w ciągu godziny o 1* lub inaczej: 1kWh podgrzeje 1000l wody o 1*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6413815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 18.04.2014 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Planowana pompa jest na około 12KW, posiadam bufor 1000l, czy myśląć o wykorzystaniu tego buforu, wziąć pompe o większej mocy i ładować nią bufor, czy planowana pompa 12kw też da sobie radę. Ewentualnie wywalić bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6420837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 18.04.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) .... jechał na PC, grzejąc bufor do +60, ...u ale COP najlepszej pompy wtedy spadnie max do 2. Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez BCS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6421583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.04.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 ja bym zostawił bufor kocioł i kaloryfery, i do temperatury zewnętrznej -7 jechał na PC, grzejąc bufor do +60, a gdy zrobi się naprawdę zimno te 2 tygodnie stycznia opękał na węglu to taki świąteczny żarcik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6421639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 19.04.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Na 1 i brak prądu, zostawiłem u siebie kominek z płaszczem.na 2 trochę boje się chemii/oparów/rozszczelnienia/(tego co nie znam) w kubaturze budynku, a każdy bufor ma straty i warto żeby to nas grzało.-może pod zewnętrznym garażem.na 3 tak robie. Z tego taki "wioseczek" ze pompa ciepła najlepsza jest w o kresach przejściowych (do -5 max -10-takie ostatnie zimy), poniżej mocno pracuje i jej sprawność trzeba wspomagać, lub mieć na te "może" parę dni mrozów przewymiarowane DZ i moc pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6422064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.04.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Z tego taki "wioseczek" ze pompa ciepła najlepsza jest w o kresach przejściowych (do -5 max -10-takie ostatnie zimy), poniżej mocno pracuje i jej sprawność trzeba wspomagać, lub mieć na te "może" parę dni mrozów przewymiarowane DZ i moc pompy. Tu nie tylko chodzi o mrozy, tu również chodzi o wykorzystanie drugiej taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6422374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_nowicjusz 20.04.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Wracam po przerwie Trochę z innej beczki, odnośnie ułożenia rur od podłogówki. Jaki proponujecie rozstaw rur, dla wylewki grubości 16 cm, 100mk2, przypomnę że chciałbym grzać w nocnej taryfie (pompa 6 lub 8 kW) i myślałem o rozstawieniu co 10cm w całym domu (tylko nie wiem czy to nie za dużo metrów rury GZ?) DZ- 3 x 200m PE40 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 20.04.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Podobno im gęściej tym lepiej, instalatorzy polecają co 10cm w przypadku pompy ciepła... Chodzi o maksymalne obniżenie temperatury zasilania GZ. 15 cm chyba też powinno być OK, no ale może ktoś bardziej zaznajomiony z tematem się wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.04.2014 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 jeżeli ma być nocna taryfa to automatem oznacza że w podłodze trzeba akumulować energię czyli możesz zapomnieć o +28, i trzeba będzie dawać +35, Mam rozstaw w pokojach co 15cm i nie widzialem w tym sezonie na zasilaniu 35*C. Tyle to jest w duze mrozy na koncy 7h cyklu pracy pompy, czyli bardzo sporadycznie. chcesz się bawić w rozstaw co 10cm to trzeba zrezygnować z nocnej taryfy, grzać 24h/dobę i co najważniejsze nauczyć swoją PCi obniżania temperatury zasilania w zależności od potrzeb Przy mniejszym rozstawie rurek temp zasilania bedzie nizsza. Nie jest to zalezna od tego, czy nastawiasz sie na grzanie tylko w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) jeżeli ma być nocna taryfa to automatem oznacza że w podłodze trzeba akumulować energię czyli możesz zapomnieć o +28, i trzeba będzie dawać +35, a to z kolei automatem oznacza że nawet przy rozstawie rurek co 30cm przekroczysz 60W/m2 czyli nawet w wielkie mrozy -20 rozstaw co 30cm będzie wystarczający chcesz się bawić w rozstaw co 10cm to trzeba zrezygnować z nocnej taryfy, grzać 24h/dobę i co najważniejsze nauczyć swoją PCi obniżania temperatury zasilania w zależności od potrzeb dość pokrętna teoria. jak grzać nie grzejąc Może grać co trzeci pokój do wyższej temperatyry Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Gubię się...Same pewniki i w dodatku - co wypowiedź to bardziej sprzeczne z przedmówcą. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 poniżej +28 i tak nie zejdziesz, nawet jak zrobisz sobie rozstaw co 1cm ? Jakaś magiczna wartość te +28 C?/? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie magiczna...Zalecana z powodów zdrowotnych. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie magiczna... Zalecana z powodów zdrowotnych. Adam M. Myślałem ,że piszesz o temperaturze wody w rurach, a nie powierzchni posadzki.Napisałeś "poniżej" a niższa może być w każdym wypadku. Nie powinno sie podgrzewać powyżej 28 C ,ale powierzchnia posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/123/#findComment-6423788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.