Zigobar 26.11.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Konrad79Rozumiem, że 49/38 to temperatury zasilania/powrotu (wężownicy) na chwilę przed wyłączeniem PC. Obecnie przepływ zapewnia obiegówka 25/40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 26.11.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Tak, dla zadanej temperatury w tym przypadku było to 38* przy tych wartościach pompa zakończyła pracę obiegówka wilo 25/40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 26.11.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Konrad79,Mam podobny problem do Ciebie (tez mam Ekontecha). Jestem już po wymianie zasobnika z Biawara na Galmet Maxi 300l (chyba taki jak twój) oraz wymianie rur do zasobnika i nadal temperatura skraplania rośnie szybko i pompa wchodzi w tryb awaria. Opis mojej sytuacji masz w temacie "Pompy-ciepła-Ekontech-producent-pomp-ze-Strzegomia". W sobote ma być u mnie producent żeby zdiagnozować ten i inne problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 26.11.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Jak sam producent to bardzo sympatyczny pan;)Ciekawe co powie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 26.11.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Moją kotłownie skleciłem sam czyli dzięki temu forum Mam wrażenie że gdybym się tak nie starał tak nie wydziwiał z super materiałami to pewnie też było by ok;) Ale teraz mam się czym chwalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 26.11.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Dam znać jak już będe coś wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.11.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Tak, dla zadanej temperatury w tym przypadku było to 38* przy tych wartościach pompa zakończyła pracę obiegówka wilo 25/40 Delta 11*C na wężownicy w tym przypadku to dużo, a wydajność tej obiegówki jest zbyt mała. Jeśli w Twojej PC nie ma możliwości podniesienia temperatury granicznej na wyjściu skraplacza powyżej 50*C, to chcąc uzyskać wyższą średnią temperaturę w zbiorniku, nie pozostaje chyba nic innego jak zwiększenie przepływu poprzez wymianę obiegówki na model o większej wydajności. Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Na podłodze delta też 10-11 przy obiegówce 25/70 czyli obie mam do wymiany? Ewentualnie tą umieszczę do nabijania cwu a dokupię obieg do coAle to dopiero myślę na wiosnę Czy mogę mieć problemy z wysokimi deltami jak już zima przyjdzie? I zamówić obieg co teraz tylko jaki 25/80 da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dodam że teraz obie chodzą na 3-cim biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.11.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Czy mogę mieć problemy z wysokimi deltami jak już zima przyjdzie? Zima raczej spadna delty, bo i spadnie moc pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 28.11.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 To u Was jeszcze nie ma zimy? U mnie teraz -4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 28.11.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 To u Was jeszcze nie ma zimy? U mnie teraz -4 Przed chwilą wróciłem z kotłowni. Temp zewn -3 na wysokości 3m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 28.11.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dodam że teraz obie chodzą na 3-cim biegu Spadną ale nie tak bardzo. Obniżając deltę nie będziesz musiał gonić sprężarki tak wysoko i ciepła w zbiorniku będziesz miał więcej. Przerzuć tą 25/70 na CWU i sprawdź. Z drugiej strony jeśli ta 25/70 nie daje rady przy podłogówce to może masz gdzieś jakieś gardło. Jaka PC ile podłogi, pętli i długości, podejścia do rozdzielaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 28.11.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 A nie masz gdzieś poprzymykanych podłogówek? Ta 25/70 to tak na styk ale powinno działać. Ile masz tej podłogówki? 100% podłogówka? Pytam bo nie dostrzegłem takich informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Tak co pamiętamParter 5x80-90mb pex 16Piętro 7x80-90mb pex 16dobiegi pex 32 ok. 5m do pc 160m2 po posadzceU mnie rano -1 teraz 0 ale pod Wrocławiem Miałem obliczenia hydrauliczne robione przez szwagra na 25/80 oraz 25/60 dla cwu i przyoszczędziłem teraz będzie a nie mówiłemto dyrektor tj umysłowy;) więc myślałem że się nie zna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Jeszcze mogę zdemontować rotametry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 100'/, podłogówki wszystkie otwarte Mam szybkie pytanie od 2h brak prądu Czy mogę iść do pracy czy wcześniej wizyta w kotłowni i wyłączyć bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dodam że podczas pracy sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 28.11.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 rotamentrów wg mnie się przydają. jakie masz przepływy? Od 2 h nie ma prądu to jak podczas pracy chcesz wyłączyć sprężarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 rotamentrów wg mnie się przydają. jakie masz przepływy? Od 2 h nie ma prądu to jak podczas pracy chcesz wyłączyć sprężarkę? Nie, tylko prąd wyłączyli w momencie jak pompa akurat pracowała(...) chodzi o to czy się sama załączy po powrocie zasilania tj Czy nastawy zostaną zapamiętane (co by coś nie zepsuć) o 15.00 będzie w domu żona a do kotłowni jeszcze nigdy nie wchodziła (mimo że mieszkamy od 2tyg) a ja już w pracy do 22.00 i zostawiłem załączoną A przepływy mam cieniutkie rotametry rozkręcone 1,5-2 l/min na początku myślałem że woda w ogóle się nie kręci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania