dobromil 01.02.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Fajne ściany, dadzą dobrą akumulację, ale co z izolacją ? izolacja jest styropian 12 cm grzejnik w jednym pokoju podwójny panel 140cm pokój 15m2 w drugim blaszane żeberka 200cmx60cm pokój 20m2 w trzecim malutki bo tam nikt nie mieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7024570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 10.04.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Witam. Proszę o radę bo muszę wyprowadzić z płyty przewody w tym tyg. Planuje poziomy spiralny wymiennik. Mogę mieć tylko 3 nitki (ze względu na wąską działkę), ale ich długość mogę zrobić nawet 40m Według OZC zapotrzebowanie to 8200kWh/rok (jest lekko przewymiarowane i uwzględnia 180m2 ogrzewania - realnie będzie 150) I teraz jaka długość oraz średnica przewodów była by najlepsza przy założeniu tylko 3 wykopów. np 30x1,2m . Wiadomo że rury sprzedają z reguły w kręgach 200m więc może fi 50 ? czwartą nitkę (wtedy wszystko na fi40) od biedy mógł bym zrobić z przodu budynku max 20m. Grunt mam dobry bo w dół tylko glina i glina, dość wilgotna. Czy to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7081384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.04.2016 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Wiadomo że rury sprzedają z reguły w kręgach 200m więc może fi 50 ? czwartą nitkę (wtedy wszystko na fi40) od biedy mógł bym zrobić z przodu budynku max 20m Załóż PE40, w 50-kę się nie pchaj, bo bardzo sztywna Jaka jest prognozowane szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7085822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 17.04.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8258 kWh/rok. Szczerze mówiąc nie wiem jaka jest szczytowa To jest gdzie w OZC ? Ale to jest lekko przewymiarowane, gdyż bierze pod uwagę ogrzewanie prawie 40m pomieszczenia nad garażem, brak GWC w rekuperacji (a jednak będzie) oraz okna będą ciut lepsze. Woda ciepła - 4 osobowa rodzina. W dzień może być prąd gdyż będę miał PV. Więc pompa mogła by pracować praktycznie tylko w nocy (II taryfa). Płyta Fundamentowa to spory bufor potem na cały dzień. Właśnie PE40 a arotach wyprowadziłem poza płytę bo musiałem to zrobić 2 dni temu. Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Janek795 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7085832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.04.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 No ale jak przewymiarowane, skoro nie wiesz jakiej mocy trzeba? W OZC to powinno być, szukaj jednostek w k(W) z opisem strata ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7085852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 17.04.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Chodziło mi o to.. że patrzyłem tylko na zapotrzebowanie na ciepło.. i jeśli jest 8200 a wiem, że dom będzie cieplejszy + GWC na reku to chyba będzie na pewno mniej. Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT 4244WProjektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1249WCałkowita projektowa strata ciepła Φ: 5492WProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5492W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7085888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.04.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 To warto w ogóle się babrać z gruntówką przy takich parametrach? Jaką masz powierzchnię do dyspozycji na wymiennik, 40m na 18m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7086007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 17.04.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Co masz na myśli pod "czy warto" ? Dlatego szukam rady... w co warto iść. Na dachu będzie 4kw PV. Powietrzna... prąd. Powietrzne COP mnie nie przekonuje poniżej -kilku stopni ? Grunt to grunt jednak jest to stabilne i płytę można schłodzić latem nawet pomijając pompę (tylko obieg czynnika na pompce) Co do działki to jakieś 50 x 18 "za domem" i z przodu mam jeszcze z 20x20. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Janek795 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7086012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.04.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Co masz na myśli pod "czy warto" ? Dlatego szukam rady... w co warto iść. Na dachu będzie 4kw PV. Powietrzna... prąd. Powietrzne COP mnie nie przekonuje poniżej -kilku stopni ? Grunt to grunt jednak jest to stabilne i płytę można schłodzić latem nawet pomijając pompę (tylko obieg czynnika na pompce) Co do działki to jakieś 50 x 18 "za domem" i z przodu mam jeszcze z 20x20. Trochę zły wątek na rozważania o formie ogrzewania, proponuję dyskusję przenieść tu --> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222305-Najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu&p=7125885#post7125885 W skrócie PC GW + wymiennik gruntowy, będzie kosztować około 18 tys. zł. PC PW 6+3 (typu Jula) można za 10 tys. zł z instalacją założyć. Instalacja PV przy inwestycji w PC (niezależnie od źródła) nie ma podstaw ekonomicznych. Wracając do wymiennika. Masz glebę dającą (zakładając bezpiecznie) 20W z m2 (przy prawidłowo wykonanym wymienniku) i dwie powierzchnie 900 oraz 400 m2. W zasadzie już ten mniejszy plac jest w stanie zapewnić zasilanie do Twojej PC GW, ponieważ powinno się zeń wyciągnąć 8kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7086143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 18.04.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Myjk.. dzięki za informacje i nakierowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7086158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.04.2016 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5492W Całkiem przyjemny wynik. Przy takich parametrach pc to max 7kW, a w większości będzie pracować w taniej taryfie. Policz sobie koszty 3x 200m PE40, 3x 150m PE40 i 3x 150m PE32 i wybierz coś z tego. Nie da się zrobić za dużego kolektora, więc jeśli różnica w cenie nie będzie duża, to wybierz większy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7086589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 19.04.2016 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Dzięki. Miałem waśnie dopytać was jeszcze jakie pętle ew. sugerujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7086768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobromil 11.06.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Panowie mam taki pomysł i potrzebuję pomocy .czy jest sens kupić na aledrogo jakąś starą pompę o większej mocy niż mi potrzeba zmienić w niej sprężarkę na jakiegoś scrola (około 1000zł) i dokupić sterowanie od nowej Co o tym sądzicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7118497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 12.06.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Tuning PC jest o wiele bardziej skomplikowaną sprawą niż wymiana sprężarki, dobór tych elementów i ich spasowanie to właśnie wielka tajemnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7118683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 12.06.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 ......W skrócie PC GW + wymiennik gruntowy, będzie kosztować około 18 tys. zł. PC PW 6+3 (typu Jula) można za 10 tys. zł z instalacją założyć....... Myjk co dokładnie miałeś na myśli pod tymi 18 tyś bo musze powoli coś wybrać lub inni doświadczeni. Jaką w normlanych pieniądzach pompę gruntową polecacie co się nie rozleci za 5 lat czy nie zapali . Wiadomo, nie chodzi mi o pompę za 7tyś z allegro, ale tez nie o takie za 23 z napisem made in sweeden Pompa ma grzać i tyle nie potrzebuje wodotrysków typu kolorowy LCD czy inne bajery Musi ogrzać dom (podłogówka wszędzie 149m2) oraz woda zasobnik 300l. Mało przekonują mnie wersje 2in1 z zasobnikiem Myślałem o polskiej PPC zwłaszcza, że firma 50km ode mnie. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7118880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobromil 12.06.2016 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Tuning PC jest o wiele bardziej skomplikowaną sprawą niż wymiana sprężarki, dobór tych elementów i ich spasowanie to właśnie wielka tajemnica Też bym pisał o wielkich tajemnicach gdy bym miał na tym tracić .DZ GZ to też wielka tajemnica. Pompa to nie piramida w Gizie składa się z tylko z kilku elementów auto jest o wiele bardziej skomplikowane a można je tuningować lub modernizować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7118917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 12.06.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Panowie mam taki pomysł i potrzebuję pomocy .czy jest sens kupić na aledrogo jakąś starą pompę o większej mocy niż mi potrzeba zmienić w niej sprężarkę na jakiegoś scrola (około 1000zł) i dokupić sterowanie od nowej Co o tym sądzicie Sądzę, że do zmiany oprogramowania trzeba się na tym już trochę znać. No i scrolla za 1000 zł raczej nie kupisz... Myjk co dokładnie miałeś na myśli pod tymi 18 tyś bo musze powoli coś wybrać lub inni doświadczeni. Jaką w normlanych pieniądzach pompę gruntową polecacie co się nie rozleci za 5 lat czy nie zapali . Wiadomo, nie chodzi mi o pompę za 7tyś z allegro, ale tez nie o takie za 23 z napisem made in sweeden Pompa ma grzać i tyle nie potrzebuje wodotrysków typu kolorowy LCD czy inne bajery Musi ogrzać dom (podłogówka wszędzie 149m2) oraz woda zasobnik 300l. Mało przekonują mnie wersje 2in1 z zasobnikiem Myślałem o polskiej PPC zwłaszcza, że firma 50km ode mnie. ?? U mnie póki co nic się nie zmieniło, idę w poziomy wymiennik gruntowy metodą gospodarczą, do tego polska PC GW ekontech albo ecopol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7119039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobromil 13.06.2016 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 (edytowane) Sądzę, że do zmiany oprogramowania trzeba się na tym już trochę znać. No i scrolla za 1000 zł raczej nie kupisz... . Sterownik chciałbym kupic jakiś inny pokojowy scrola 2 kw daikin za 1kilo zeta znalazłem myślę że trzeba by było wymienić też zawór rozprężny. Starą pompę można kupić za 1300 zl + 1000 scrol+ dodatki jakby to ktoś nie mówiący o tajemnicach mądrze poskładał to mogło by się opłacić. Po wakacjach startuję z DZ i nie chcial bym płacić za nazwę pompy bo podzespoły w każdej są prawie takie same Edytowane 13 Czerwca 2016 przez dobromil błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7119193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 13.06.2016 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Sterownik chciałbym kupic jakiś inny pokojowy scrola 2 kw daikin za 1kilo zeta znalazłem myślę że trzeba by było wymienić też zawór rozprężny. Starą pompę można kupić za 1300 zl ➕ 1000 scrol➕ dodatki jakby to ktoś nie mówiący o tajemnicach mądrze poskładał to mogło by się opłacić. Po wakacjach startuję z DZ i nie chcial bym płacić za nazwę pompy bo podzespoły w każdej są prawie takie same Kurna nie myślałem o używkach ale faktycznie.... jak widzę na allegro Vaillanty czy inne firmowe za 4-7 tys i to z gwarancją rozruchową to się mocno można zastanowić nawet biorąc pod uwagę wymianę sprężarki w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7119207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 13.06.2016 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Używki fajna sprawa. Ja do obecnego, starego domu, właśnie planuję zakupić używaną PC PW. Niestety w domu kalafiory, ale na szczęście 2-3x przewymiarowane -- powinna to pompa udźwignąć powiedzmy do 0sC na zewnątrz czyli najbardziej upierdliwy okres przejściowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136417-instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quottymi-r%C4%99camiquot-robiona/page/160/#findComment-7119218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.