Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona


rwxw

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 4,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

czyli np mógłbym dać 4x150m pe32 i rozciągnąć ją na 20-25mb wykopu?

 

witam

 

jak masz możliwość to rozciągnij rury na jak "najmocniej" - im większa powierzchnia "pokryta" pętlami, tym mniejsze koszty w późniejszej eksploatacji, wyższe COP

4 pętle to 8 rur wchodzących do kotłowni - u jednego klienta widziałem nawet 10 rur w kotłowni

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może mniej sekcji ale za to dłuższych? Ale wtedy już PE40.

Dłuższe sekcje mają też stosunkowo krótszy wspólny dobieg, więc 3x200m pe40 jest dobrym pomysłem. Jedna sekcja nie musi mieć prostego wykopu, może być o kształcie litery T, F, czy czegokolwiek co się wymyśli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że nawet dając rurę pe 32 w pięciu sekcjach po 150m, bo ponoć w takich maksymalnych krążkach można kupić, to i tak chyba wyjdzie taniej i niż z pe40. Dałbym w równych 150m odcinkach, pierw zrobiłbym przekop do kotłowni z dworu przecisnął rurki na gotowo pod rozdzielacz, a następnie już rozprowadził maksymalnie rozciągając spirale ile się da w danej sekcji w mniej więcej odstępach 6metrowych.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego dla wykopu o szerokości 1m pod PE32 odstępy między pętlami mogą być mniejsze np. 3m (to 2m między dołami) a dla wykopu szerokości 2m pod PE40 odstępy to już 5m (to 3m między dołami)? Czy zasięg kolektora "2" jest dużo większy -takie przemyślenie po nocy;) geothermal-heat-pump-installation.jpgimagesCAAG0BJD.jpgrury1.jpg

"Amerykańskie" DZ nie mają takich dużych odległości między pętlami

imagesCAAG0BJD.jpg

rury1.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym wolal miec ta wersje kolektora zakopana w osobnych rowach. On w przeliczeniu na "dlugosc rury" ma szanse zgromadzic (przy takich samych warunkach gruntowych) wieksza ilosc energii.

Tutaj nie ma jakis sztywnych regul. Dostosowujemy kolektor poziomy do warunkow i mozliwosci na danej dzialce. Na szczescie nie jest tak, ze jeden bedzie dzialal, a drugi nie. Po prostu jeden bedzie dzialal nieco lepiej, a drugi nieco gorzej. To nie apteka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko po co w tym dole są aż 3 i 4 pętle według tego co wałkujemy na forum powinno być odpowiednio 2 i 3 bo powierzchnia kolektora ta sama

Ktoś to projektował niestety to tylko zdjęcia bez danych i nawet ten płytki jeżeli to "angielski" to tam chyba nie są za płytkie

 

Czy takie rozmieszczenie ma jakieś plusy (żarłoczność W/m2?) (bo minusy są oczywiste-kasa)

 

Może kolektory nie muszą mieć dużych powierzchni (rozstaw osi 4-5m)a chodzi tylko o zapewnienie odpowiedniej ilości glikolu i odpowiedniego czasu przepływu pod ziemią

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasada sterowania PC - 2-ga taryfa?

sezon grzewczy

Niezbędny jest czujnik temperatury posadzki (zatopiony w jastrychu) w taniej podbijamy na nim temperaturę np. do 24oC a w drogiej obniżamy np. 22oC i to wszystko?(ewentualnie podbicie temperatury na godzinę - dwie w południe)

Gdy jeszcze jest w miarę ciepło pompa chodzi nocą np. 2-4h i stopniowo w miarę ochładzania na zewnątrz a co za tym idzie również naszej posadzki czas pracy PC wydłuża się np. do 10-12h w przypadkach ekstremalnych ok -20oC pompa wchodzi w drogą lub chodzi 24h (nie koniecznie osiągając temperaturę zadaną)

 

Czy montujecie grzałki na zasobniku CWU?

 

A jak jest z CWU w sezonie grzewczym a jak poza Czy ustawia się temperatury włączenia PC np. o godz. 4 -5 13-14 21-22 czy steruje tym czujnik na zasobniku i sam załącza pompę zarówno zimą jak i latem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

|Wycinek z instrukcji..... gdzie podłączyć

 

Kable zasilające pompy obiegowe należy przyłączyć do zacisków oznakowanych:

P.dz. – pompa obiegowa dolnego źródła,

P.gz. – pompa obiegowa górnego źródła,

Zaw.cw. – elektrozawór lub pompa obiegowa podgrzewania c.w.u.,

P.ccw. (PCRK) – pompa cyrkulacyjna c.w.u.,

P.co (PCO) – pompa obiegowa centralnego ogrzewania,

P.podł. – pompa obiegowa ogrzewania podłogowego.

P.wl. – pompa obiegowa wody lodowej.

Pznc. – pompa zrzutu nadmiaru ciepła podczas przygotowania wody lodowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasada sterowania PC - 2-ga taryfa?

sezon grzewczy

Niezbędny jest czujnik temperatury posadzki (zatopiony w jastrychu) w taniej podbijamy na nim temperaturę np. do 24oC a w drogiej obniżamy np. 22oC i to wszystko?(ewentualnie podbicie temperatury na godzinę - dwie w południe)

Gdy jeszcze jest w miarę ciepło pompa chodzi nocą np. 2-4h i stopniowo w miarę ochładzania na zewnątrz a co za tym idzie również naszej posadzki czas pracy PC wydłuża się np. do 10-12h w przypadkach ekstremalnych ok -20oC pompa wchodzi w drogą lub chodzi 24h (nie koniecznie osiągając temperaturę zadaną)

 

Czy montujecie grzałki na zasobniku CWU?

 

A jak jest z CWU w sezonie grzewczym a jak poza Czy ustawia się temperatury włączenia PC np. o godz. 4 -5 13-14 21-22 czy steruje tym czujnik na zasobniku i sam załącza pompę zarówno zimą jak i latem

 

U mmnie mniejwiecej tak to wyglada, jak opisales. Mierze temperature wylewki tuz pod okladzina (w "reprezantatywnym termicznie" pomieszczeniu) i na tej podstawie ustalam jej zadana temperature, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (pogodowka). W okresach drogiego pradu jest obnizenie temperatury zadanej.

Przy niskich temperaturach krzywa grzewcza jest na tyle stroma, ze temperatura obnizona zbliza sie bardzo mocno do zadanej. Jest to tak ustawione (empirycznie) , ze pozwala to pompie na zalaczanie sie w drogiej taryfie, gdy temperatura powietrza w domu spadnie w okolice 21*C (zadane jest na 22*C). W takim przypadku pompa nie czeka do 22-giej na tani prad, tylko wystartuje np juz o 19-tej czy 20-tej.

 

Na zasobniku mam grzalke we flanszy rewizyjnej do dezynfekcji termicznej o mocy 6kW.

 

Sterowanie CWU jest caly czas takie samo. Ustawiasz temperature oobnizona w drogim pradzie i docelowa w tanim. Moja pompa ma ustalany priorytet grzania CWU. Teraz mam tak to ustawione, ze najpierw jest grzana CWU a po jej zagrzaniu pompa grzeje CO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...