odstęp od budynku i poszczególnych pętli 2.3m

Co wy na to?

Wg mnie za blisko te pętle od siebie. Min. 4m od siebie powinny być przy spirali (5m od centrum spirali). Innymi słowy jeśli wyrzucisz jedną, górną, środkową pętlę, odejdzie koszt kopania, koszt rury, a DZ będzie i tak wystarczające na taką pompę..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teren na którym mają znajdować sie poziome wyminniki ciepła nie może być zabudowany. Przyjmuje sie że w zależności od rodzaju gruntu powierzchnia kolektorów musi być 2-3 x większa od pow którą chcemy ogrzać. W zależności od wilgotności gruntu i jej struktury geologicznej - ilość rur / uzysk 40-70 mb na 1 kW / Kelektory dobiera się do mocy chłodniczej pompy . Okreslenie całkowitej czynnej pow wymiennika poziomego określa wzór [m2] A=Moc chłodnicza [W] /rodzaj gruntu [W/m2} Potem wybieramy rurę np PE 32*2,9 i rozstaw aby określić dokłanie powierzchnię zaokrąglając w górę , następnie określamy odległość rozdzielacza do pompy i mamy dł. pzewodów po to aby obliczyć np skłąd glikolowy.. Tak ogólnie napisałem nie wchodząc w temat odpowiedniego wykonania a włąsciwie błędów jakie powstają przy wykonaniu rozdzielacza.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nikogo nie cytuje, obliczenia moge przedstawic jak otrzymam dane o gruncie i mocy chłodniczej pompy, co do resetu zrodla dolnego to wez prosze odkop sobie w lecie kawałek do rurek i zobaczysz co sie dzieje

 

Dane gosciu podal. Doczytaj.

 

Co sie dzieje wg Ciebie?

 

Czy jedli moje DZ latem ma 18*C to sie niezregenerowalo? :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość tymczasowy19
nikogo nie cytuje, obliczenia moge przedstawic jak otrzymam dane o gruncie i mocy chłodniczej pompy, co do resetu zrodla dolnego to wez prosze odkop sobie w lecie kawałek do rurek i zobaczysz co sie dzieje

 

rozumiem, że ty swoje odkopywałeś i na tej podstawie piszesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie same mb spirali robi DZ.

Dolicz tez CWU

A ile tego CWU? :> Nawet jeśli doliczę to i tak nic nie zmieni faktu, że jedna pętla z tych trzech na górze będzie pracować w zasadzie na jałowo (bo są zbyt blisko). Inna sprawa, ze te 4,5kW z przedstawionego przez Kac-Pera OZE(swoją drogą Kac-Per poszukaj na klawiaturze przycisku PrintScreen nad Insertem i CRTL+V choćby w paincie -- kombinacja dosyć przydatna) ;) to zapotrzebowanie na siarczyste mrozy -18, a my w PL średnią zimową mamy koło 0. Ostatnia zima to w ogóle jakiś śmiech na sali, ale nie biorę tego sezonu jako wzór. Można więc przyjąć, że te 5-6kW to już z CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisz ejeszcze raz - nie ilosc mb robi DZ. Ja wcale nie napisalem, ze ona ma za male DZ, ale mierzenie sama dlugoscia rury moze wyprowadzic na manowce.

Facet ma do swojego domu "na styk" pompe 6-7kW i do niej musi dobrac DZ. Widze, ze jest ostrozny, wiec niech przyjmie dla 7kW pompy 5300W mocy chlodniczej. U niego to daje dla DZ ~28 W/m2. Moglo by byc troszke mniej. IMHO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zatem napiszę jeszcze raz -- jedna pętla z górnego układu jest IMHO zbyteczna, bo są zbyt małe odległości pomiędzy wężownicami. Ergo, czy będzie pięć pętli czy tylko cztery niewiele to zmieni, bo jedna z pętli będzie szabrować ciepło tym dwóm obok... Co to za interes marnować trzy słomki na wypicie soku ze szklanki, skoro przez dwie wyjdzie na to samo. ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie ! liczycie od tylu cały czas! najpierw określa się moc chłodniczą i ilość mocy z gruntu przy danym obciązeniu cieplnym h/rok gruntu a potem dopiero oblicza ilość metrów wymiennika poziomego. Należy pamiętać że wszystkie pętle powinny mieć tę samą długość nieprzekraczającą 100m uwarunkowane jest to spadkami ciśnienia na instalacji kolektora żródła dolnego. Czym dłuższy odcinek 1 pętli tym większy spadek ciśnienia.. Każdy odcinek kolektora powinien być jednakowej długości i z jednego odcinka /bez łączeń/. Rurę układa się w wkopie w rozstawie co ok 100 cm jednak nie mniejszej niż 80 cm.

No wiec aby troche zobrazować to zrobie przykład:

założenia:

moc cieplna: 10 300 W

moc chłodnicza: 7800 W

punkt pracy pompy ciepła B0W35

rodzaj gruntu: grunt spoisty, wilgotny wg tabel 20-30 W/m2 przyjmuje 25 W/m2

czas użytkowania w ciągu roku: 1800 h

 

Określamy całkowitą czynną powierzchnię wyminnika poziomego: A= 7800/25 = 312 m2

przyjmuje rure np PE32x2,9 ulożona w odstepach 0,8 m

całkowita pow wymiennika poziomego minimalna : 312/0,8=390 m

 

wiemy ze potrzebujemy 390 m rury PE32x2,9 ułożonej co 0,8m aby zapewnić pompie prawidłową pracę, a wiec dopieramy 4 sekcje po 100 m każda.

 

zakładam ze odległość rozdzielacza do pompy wynosi 5 m PE40x3,7

mając długości przewodów możemy obliczyć skłąd glikolowy V=400*0,539+10*0,934=224,94 dm3

no i dalej należy dobrać pompę obiegową itd

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...