DagaAdam 19.12.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 No to po co ta "pauza" jak grzecznie pytam Na silowni bylem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 19.12.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Twój temat był inspiracją dla mnie do zrobienia samemu DZ.Czuje moralny obowiązek podziękowania oraz pokazania kilka zdjatek z realizacji. Mam 3 pętle po 150m.Dwie z nich to linowe a trzecia spiralna.Czas prac około 50 godzin(koszt 3 tyś) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 19.12.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Mój koparkowy tańczył na koparce. 8 godz kopania za 650 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.12.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Czysto teoretycznie.Grzejniki żeliwne grawitacyjnie 35 lat. Piec, śmieciuch. Taryfa G11, jest sens wchodzić w pompę gruntową? Jaki COP można uzyskać?W największe mrozy (-30*) 55-60* na piecu, teraz około 40*. Przy PC obieg przez wymiennik, w rurach masa osadu.DZ poziome. Edytowane 19 Grudnia 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 19.12.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Mam mała działkę, ze skarpą oraz drzewa przy granicy,kopałem dookoła domu żeby wykorzystać teren na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.12.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Czysto teoretycznie. Grzejniki żeliwne grawitacyjnie 35 lat. Taryfa G11, jest sens wchodzić w pompę gruntową? Jaki COP można uzyskać? W największe mrozy (-30*) 55-60* na piecu, teraz około 40*. Obieg przez wymiennik, w rurach masa osadu. DZ poziome w wodzie, w zasadzie w stawie. Czysto teoretycznie: parowanie -4C/skraplanie +45C Dla PC ~10kW na Copelandzie ZH i pompach obiegowych łącznie 0,3kW COP około 3,3.... Szału nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.12.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Szału nie będzie. Dom słabo akumuluje ciepło, stąd raczej G11. Z COP 3,3 to raczej ciężko będzie. Dodam tylko, że DZ w odległości od 70 metrów wchodziłby na teren na którym stoi woda. Aktualne zużycie opału to max 6t węgla (5t, co 3-4lata 6t)+ około 3 metry drewna różnego. CWU, 400l. Zużycie wody powyżej 20m3 na miesiąc. Nie wiem ile z tego jest ogrzewanej. Edytowane 19 Grudnia 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Dom słabo akumuluje ciepło, stąd raczej G11. Z COP 3,3 to raczej ciężko będzie. Zrob zalozenie srednio pesymistyczne do obliczen COP=3. Jesli na G11 to nie bedzie bardzo tanio, ale zauwaz, ze ludzie montuja powietrzne pompy na G11 gdzie moga liczyc na jeszcze nizszy COP i jakos im sie to zamyka finansowo. Duzo zalezy tez od Twojego stopnia desperacji. Wyobrazam sobie (mgliscie) jak taki etat palacza moze byc meczacy i wtedy nie tylko czysto finansowe sprawy nalezy brac pod uwage. Osobna sprawa to Twoja starenka instalacja CO. Moze przy okazji jakiegos jej remontu szrpnac sie na PCi, bo do tej obecnej, to IMHO mocno problematyczna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS-ce 20.12.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Witam, przeczytałem ten wątek od początku do teraz i nie znalazłem opisu ani wiadomości o instalacji samej PC. A tematem jest ,, Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona - czy gdzieś jest to opisane, czy tylko sama budowa DZ ???Pozdrawiam budujących i śledzę temat dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Instalacja to nie to samo co zainstalowanie (w sensie podlaczenie samej PCi). Zainstalowanie to po prosty przykrecenie jej do instalacji za pomoca elestycznych zbrojonych wezy. Z calosci to chyba najmniej skomplikowana sprawa. Bardzo intuicyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 20.12.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Witam, przeczytałem ten wątek od początku do teraz i nie znalazłem opisu ani wiadomości o instalacji samej PC. A tematem jest ,, Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona - czy gdzieś jest to opisane, czy tylko sama budowa DZ ??? Pozdrawiam budujących i śledzę temat dalej. Zapewne jest na forum muratora opisane jak samemu forumowicze wykonywali instalacje PC..Kolega szykuje się do samodzielnego wykonania instalacji PC?Konkretne pytanie , to zapewne znadzie się kilka odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.12.2012 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Taryfa G11, jest sens wchodzić w pompę gruntową? Jest trochę mankamentów: 1) brak akumulacji, a więc jedna taryfa, 2) dosyć wysokie temperatury, choć do zaakceptowania oprócz dużych mrozów, gdzie musiałbyś prawdopodobnie dogrzewać czymś innym 3) wymiennik jeszcze obniży cop Nie wiem, na ile jesteś zdesperowany i jakie masz inne akceptowalne możliwości, czy też perspektywy na poprawę tych parametrów. Ja bym proponował oszacować ozc na podstawie zużycia węgla podczas mrozów oraz z sezonie. To pozwoli na szacunkowy dobór mocy pc i oszacowanie rocznych kosztów. COP bym założył nie więcej niż 3 dla takiego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS-ce 20.12.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Myślałem sądząc po temacie że będzie opisane podłączenie i instalacja do PC.Obecnie mam stan surowy zamknięty domu Nikko http://projekty.lipinscy.pl/Nikko/odbicie_lustrzane.html z płytą fundamentową i reku. Przymierzam się do PC lub PPC. Mam oferty 30tyś za PPC + podłogówka i PC glikol/woda za 45tyś z podłogówką i nie wiem na co się zdecydować?Gdyby różnica była mniejsza to pewnie gruntowa a mam małą działkę i tylko pionowe odwierty.Dlatego szukam dobrej i cenowo dostępnej PC gruntowej. Wszystko fajnie tylko te odwierty to $$$ masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Jeżeli możecie to powklejajcie te swoje zdjęcia również w tym temaciehttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?172149-Kolektor-poziomy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.12.2012 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) nie znalazłem opisu ani wiadomości o instalacji samej PC. Instalacja hydrauliczna samej pc jest bardzo prosta i wygląda tak samo jak innych niskotemperaturowych źródeł ciepła, np. kotła kondensacyjnego. Gdy postawisz pc i podepniesz ja do dz, to podpięcie do gz jest bardzo proste: 1) zasilanie: pc->rura elastyczna->zwykła rura->rozdzielacz lub gdy chcesz grzać cwu pc->rura elastyczna->zwykła rura->zawór trójdrożny->rozdzielacz/zasobnik 2) powrót: rozdzielacz->filtr->obiegówka->zwykła rura->rura elastyczna->pc lub gdy chcesz grzać cwu rozdzielacz/zasobnik->filtr->obiegówka->zwykła rura->rura elastyczna->pc Cała filozofia. Ważne, żeby rury od pc do rozdzielacza były odpowiedniej średnicy wewnętrznej, przynajmniej jak miedź 28 lub więcej. Dobrze jest też od samej pc poprowadzić rury elastyczne przynajmniej o długości 0.5m. Edytowane 20 Grudnia 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 To z moja bylo jeszcze prosciej, bo z tylu jest 5 kruccow do podpiecia wezy tylko + termometry i zasilanie elektryczne. Jedyna niewiadoma bylo trafienie kolejnosci faz i to mi sie udalo za pierwszym razem jakims cudem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.12.2012 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 To z moja bylo jeszcze prosciej, bo z tylu jest 5 kruccow do podpiecia wezy tylko Tak, zależy co jest wewnątrz pc. W mojej poza układem chłodniczym nie ma nic, ani obiegówek ani zaworu 3-drożnego, ale w niektórych jest i wtedy układ jeszcze się upraszcza w stosunku do tego co napisałem. To, że wewnątrz niektórych pomp nie ma obiegówek nie jest wadą, bo można je łatwiej dopasować do potrzeb dz i gz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 To, że wewnątrz niektórych pomp nie ma obiegówek nie jest wadą, bo można je łatwiej dopasować do potrzeb dz i gz. Moj pompiarz to nie konsorcjum tylko rzemieslnik. Wiedzial jakie robie DZ i GZ i pod to dobral mi obiegowki. W pompie mam tez naczynia wzbiorcze, wiec jak bym sie uparl, to to mogla by byc cala kotlownia. Tylko podpiac rurki No i sprawa tez wazna, ze warto zdawac sobie sprawe z tego przy kalkulacji. Cena golej pompy + dokupienie osprzetu tez moze wprowadzic w blad. Bo i jedna i druga to bedzie pompa ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.12.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Myślałem sądząc po temacie że będzie opisane podłączenie i instalacja do PC. Jeśli wybrałeś PC jakiegoś producenta to na jego stronie zapewne znajdziesz schemat wykonania instalacji kotłowni GZ i DZ zalecany do danej PC oraz zwymiarowanie przyłączy w PC. Na tej podstawie musisz zaadoptować te schematy do swojej kotłowni. Sam montaż PC jest to podłączenie za pomocą elastycznych węży do wykonanej wcześniej instalacji, napełnienie GZ, DZ , odpowietrzenie, zaprogramowanie, uruchomienie, wyregulowanie przepływów, dobór odpowiednich pompek obiegowych(ja w swojej dwie z trzech musiałem wymienić - DZ była za duża 165W wymieniłem na 85W, GZ ze 125W na 65W na CWU zostawiłem ze względu na mały czas pracy ) oczywiście wcześniej należy wykonać DZ i GZ. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 22.12.2012 03:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 rwxw dziękuję za temat, przeczytałem go od " dechy do dechy" Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona - przekonał mnie, iż luksus w postaci PC nie musi kosztować ogromną sumę pieniędzy o ile wykonywać się będzie samemu. Jestem na etapie fundamentów ( bez wylewki - na szczęście) i odpowiednio będę mógł zmodyfikować podejścia od DZ. A już tak blisko byłem zakupu pieca na pelet. Zagłębiam się w tajniki OZC i pozwolę skonsultować wyniki w celu obliczenia DZ z "ławą starszych". pozdrawiam krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania