bazic 11.09.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 a po co Ci pompa chodzi całą noc? to chyba jeszcze nie czas na taką długą pracę no niestety jak w nocy za oknem jest 7 stopni - to sezon grzewczy rozpoczęty... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 no niestety jak w nocy za oknem jest 7 stopni - to sezon grzewczy rozpoczęty... :/ Kurcze, moze czas aby w koncu zalozyc jakies okna w chalupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 11.09.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Kurcze, moze czas aby w koncu zalozyc jakies okna w chalupie wezmę tę sugestię pod uwagę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 11.09.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 To wszystko co opisales to sa zalety, ale jedynie nizszy bieg pompki obiegowej ma jakiekolwiek znaczenie (jesli wogole bedzie jakakolwiek mozliwosc jego mniejszenia bez straty na COP). W sumie jak bedziesz mial szczescie, to zaoszczedzisz na piwo w ciagu roku. Jednak jest jeszcze taki subiektywny czynnik jak "samozadowolenie" inwestora z wykonania "porzadnie" jakiejs instalacji w domu i sam po sobie wiem, ze na takie odczucie warto nieraz wydac grubsza kase. W przypadku 4 pętli PE32 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 3,9m. Wymagana pompa 25/80, na 3 biegu. Zużywa 180W. W przypadku 4 pętli PE40 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 1,8m. Wymagana pompa 25/60, na 3 biegu. Zużywa 100W. Różnica w cenie glikolu i grubszej rury zwraca się więc w ciągu 1,5 roku (niecałych 2 lat). Oszczędności roczne starczą nie tylko na piwo, ale na dobrą whisky Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 11.09.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 W przypadku 4 pętli PE32 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 3,9m. Wymagana pompa 25/80, na 3 biegu. Zużywa 180W. W przypadku 4 pętli PE40 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 1,8m. Wymagana pompa 25/60, na 3 biegu. Zużywa 100W. Różnica w cenie glikolu i grubszej rury zwraca się więc w ciągu 1,5 roku (niecałych 2 lat). Oszczędności roczne starczą nie tylko na piwo, ale na dobrą whisky ..no chyba, że zamiast grundfosa weźmiesz wilo które mają odpowiednio 60W i 40W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 W przypadku 4 pętli PE32 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 3,9m. Wymagana pompa 25/80, na 3 biegu. Zużywa 180W. W przypadku 4 pętli PE40 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 1,8m. Wymagana pompa 25/60, na 3 biegu. Zużywa 100W. Różnica w cenie glikolu i grubszej rury zwraca się więc w ciągu 1,5 roku (niecałych 2 lat). Oszczędności roczne starczą nie tylko na piwo, ale na dobrą whisky Przeplyw 3m3/h to dla pomy o mocy grzewczej 16-18kW. Ilu z nas ma taka na swoj domek i ilu ktorrzy maja takie mocej robi tylko 4 petle w DZ poziomym? Policz to dla 4 petli i przeplywu 1500-1800l/h (to dla pompy 8kW i delty 5 oraz 3K) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 11.09.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Przeplyw 3m3/h to dla pomy o mocy grzewczej 16-18kW. Ilu z nas ma taka na swoj domek i ilu ktorrzy maja takie mocej robi tylko 4 petle w DZ poziomym? Policz to dla 4 petli i przeplywu 1500-1800l/h (to dla pompy 8kW i delty 5 oraz 3K) A, no tak, policzę. ..no chyba, że zamiast grundfosa weźmiesz wilo które mają odpowiednio 60W i 40W Jaki model Wilo? Liczyłem dla Omnigeny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 11.09.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 (edytowane) Przeplyw 3m3/h to dla pomy o mocy grzewczej 16-18kW. Ilu z nas ma taka na swoj domek i ilu ktorrzy maja takie mocej robi tylko 4 petle w DZ poziomym? Policz to dla 4 petli i przeplywu 1500-1800l/h (to dla pompy 8kW i delty 5 oraz 3K) 4x120m PE32: OMI 25/40, 2 bieg. 32W 4x150m PE40: OMI 25/40, 3 bieg. 48W Zwrot dodtkowego glikolu przez 17 lat. Trochę długawo Starczy rocznie na kilka piw. ---------- EDIT: pomyłka. Tu prawidłowo: 4x120m PE32: OMI 25/40, 3 bieg. 62W 4x150m PE40: OMI 25/40, 2 bieg. 48W - takie zastosowałem Edytowane 12 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 4x120m PE32: OMI 25/40, 2 bieg. 32W 4x150m PE40: OMI 25/40, 3 bieg. 48W Zwrot dodtkowego glikolu przez 17 lat. Trochę długawo Starczy rocznie na kilka piw. Przez 17 lat liczac 1800h pracy pomy w sezonie to wychodzi w jednej taryfie kwota 284 zl. Tylko tyle wiecej bedzie kosztowala ta rura i glikol? Przelicz to moze jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 11.09.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 (edytowane) Przez 17 lat liczac 1800h pracy pomy w sezonie to wychodzi w jednej taryfie kwota 284 zl. Tylko tyle wiecej bedzie kosztowala ta rura i glikol? Przelicz to moze jeszcze raz Liczyłem dla 2500h. Pyxis, co się czepiasz Gruba rura jest dobra bo jest gruba i dobra Howk. Chyba jednak zrobię na spirytusie. Wygląda na czystszy. A będę miał bardzo powolny przepływ, w ogóle nie turbulentny, więc boję się osadów. Woda z filtra osmotycznego + 25% spirytusu przezroczystego powinno wyeliminować problem osadów... jak sądzę... Edytowane 11 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.09.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Chyba jednak zrobię na spirytusie. Wygląda na czystszy. A będę miał bardzo powolny przepływ, w ogóle nie turbulentny, więc boję się osadów. Woda z filtra osmotycznego + 25% spirytusu przezroczystego powinno wyeliminować problem osadów... jak sądzę... "Pier...lisz sie jak matka z chuliganem" - to jedno mi sie nasuwa na mysl, jak czytam takie teksty. BTW:"Wogole nei turbulentny" to laminarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 12.09.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) "Pier...lisz sie jak matka z chuliganem" - to jedno mi sie nasuwa na mysl, jak czytam takie teksty. BTW:"Wogole nei turbulentny" to laminarny. Dobrze napisane Człowiek czyta różne opracowania i głupieje. Swoją drogą dziwnie mała moc pompy obiegowej DZ mi wyszła. 4x150m PE40: OMI 25/40, 2 bieg. 48W (dla przykładu jakbym zrobił 2 pętle PE32 150m, wtedy pompka obiegowa brałaby 200W) 48W chyba mało, zwykle przyjmuje się do 10% mocy kompresora na pompy DZ i GZ, mi wyszło razem 5%. Dobry wynik. ---- Co do GZ, żona namawia mnie na klimakonwektory. Jako że pompa ma funkcję chłodzenia, nie byłoby to głupie rozwiązanie. Edytowane 12 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.09.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Dobrze napisane Człowiek czyta różne opracowania i głupieje. Swoją drogą dziwnie mała moc pompy obiegowej DZ mi wyszła. 4x150m PE40: OMI 25/40, 2 bieg. 48W (dla przykładu jakbym zrobił 2 pętle PE32 150m, wtedy pompka obiegowa brałaby 200W) 48W chyba mało, zwykle przyjmuje się do 10% mocy kompresora na pompy DZ i GZ, mi wyszło razem 5%. Dobry wynik. ---- Co do GZ, żona namawia mnie na klimakonwektory. Jako że pompa ma funkcję chłodzenia, nie byłoby to głupie rozwiązanie. Jesli liczyles i tak wyszlo, to chyba tyle ma byc. Nie sprawdzalem obliczen. Moja 12,6kW na 25m rurach dobiegowych do rozdzielaczy z PE32 ma delte na poziomie 5K przy pompce DZ ustawionej na 210W. Tutaj powinienem dac na dobiegowke PE40, ale to juz inna historia. Jak sie robi 2 petle to tak jak w przypadku odwiertow dajesz gruba rure, ale przy poziomym DZ najczesciej petli jest wiecej. Jesli myslisz o pasywnycm chlodzeniu glikolem z DZ przelatujacym przez klimakonwektor, to u mnie se to nie sprawdzilo. W lecie DZ ma w okolicach 16*C (w tym roku nawet wiecej) i skutecznosc takiego chlodzenia jest symboliczna. Musialo by to sie krecic 16h/dobe a za cieche nie jest. Duzo praktyczniej jest zalaczyc klimatyzator w tanim pradzie. Kosztowo podobnie a skuteczniej znacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 12.09.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) Miałem na myśli aktywne chłodzenie, zasilanie 7'C/powrót 12'C. Dość wysoki COP wychodzi, zwłaszcza gdy maszyna równocześnie ciepłem odpadowym grzeje CWU. Czyli generalnie masz klimakonwektory, a wolałbyś podłogówkę? Jakie masz klimakonwektory? Edytowane 12 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.09.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Czyli generalnie masz klimakonwektory, a wolałbyś podłogówkę? Jakie masz klimakonwektory? Mam jeden centralny klimakonwektor na stryszku, ktory mial chodzic 2 pokoje na poddaszu. Gabarytowo spore urzadznie z dwoma wiatrakami. Co do chlodzenia podloga jestem mocno sceptyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 12.09.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Chłodzenie klimakonwektorowe. Dlatego się nad tymi urządzeniami zastanawiam - czy montować przysufitowe oprócz podłogówki, czy przypodłogowe zamiast podłogówki. Tak a propos instalacji tymi ręcami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 12.09.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Też będę miał dwa kanałowe na strychu i jeden duży przypodłogowy na parterze w salonie.Z nimi procz hałasu jest tego typu problem, że nie ma akumulacji ciepła tak jak w podlogówce. Musisz to uwglednić w sterowaniu, bo albo decydujesz się na okresowe przegrzewanie i wychładzanie pomieszczeń nawet z histerezą 2C, albo pompa będzie taktowała. Tym bardziej im cieplej będzie za oknem. Ja postawiłem na pierwsze rozwiązanie i tak bedę miał zaprogramowany sterownik. Oczywiście na pytanie klimakonwektor czy podlogówka? Do ogrzewania zawsze podłogówka, z chlodzeniem raczej klimakonwektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 12.09.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) Taktowanie w sterowniku można wyłączyć - tzn. włączanie najczęściej co np. pół godziny, ale słuszna uwaga o akumulacyjności. Tania taryfa odpada w przypadku klimakonwektorów Edytowane 12 Września 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 16.09.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Szuka i szukam i nie moge znaleść: Ile kosztuje litr glikolu do pompy ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.09.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Szuka i szukam i nie moge znaleść: Ile kosztuje litr glikolu do pompy ciepla? Nawet na Allegro maja: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=glikol+propylenowy+-tyto*&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania