Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Buderus serwis - jak potrafie to pomogę


skrol

Recommended Posts

  • 11 months później...

Witaj skrol, mój problem to:

GB 152 z zasobnikiem 300l, wymiennik płytowy i kominek z płaszczem wodnym.

Kominek sygnalizuje swoją pracę kotłowi poprzez zworę (z tego co pamiętam od termostatu podłogówki)

Problem polega na tym, że:

Jak kocioł nie pracuje i napali się w kominku to wszystko jest ok.

Jak kocioł pracuje i grzeje cw lub co, to kominek daje polecenie wyłączenia kotła i kocioł palnik wyłącza, ale pracuje nadal pompa obiegowa. Jak kocioł rozpoznaje że dochodzi cieplejsza woda, to nie chce tej pompy wyłączyć, a ona powoduje skrócenie obiegu c.o. i kominek sie gotuje. Muszę przestawić oba pokrętła na kotle na 0, Rc35 sygnalizuje, że pokrętła na 0 i pompa się wyłącza. Po nagrzaniu instalacji, można śmiało przełączyć na automat i jak kominek wygaśnie, kocioł podejmuje normalna pracę.

Oczywiście wybieg pompy na RC35 ustawiłem na 0 minut.

Chodzi mi tylko żeby ta chloer... pompa w kotle zatrzymała się nawet po 5 minutach, niezależnie jaka temperatura wody jest w obiegu.

Ktoś wspominał że jest jakaś zwora bezpieczeństwa, która powoduje bezwarunkowe wyłączenie kotła i zatrzymanie pompy,ale nie wiem gdzie ona jest - w standardowych podłączeniach pod panelem przednim jej nie ma

Edytowane przez CzarekT
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam!

Ja mam problem z Logamax U25-28.Otoz mam ustawione na minimum,poniewaz jeszcze tam nie mieszkamy a balem sie ze moze cos mi zamarznac a zuzycie gazu nie jest wcale takie male.Przy ustawieniu na 10 st,na RC 20 mam zuzycie w m-cu gazu ponad 200m³.Czy to jest normalne??

Serwisant mowi mi ze piec sie wyziebia za duzo i tak jest.Ile w tym wszystkim jest prawdy?

Pozdrawiam

Krzysztof

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Witaj,

mam pytanie odnośnie stereowania RC35 przy GB162.

 

Krótko o instalacji.

Dwa obiegi.

OG1 - grzejniki podłączone bezpośrednio (piętro)

OG2 - podłogówka na mieszaczu

RC35 zainstalowane jest na parterze (cały grzany podłogowo)

Tpomieszczenia dzień = 20C, noc=18C

 

Na dany moment (testuje) oba obiegi przyporządkowane do RC35

 

Proszę o pomoc.

1. Ustawiając sterowanie temperaturą zewnętrzną (wpływ pomieszczenia = 1K), zauważam że kocioł chce ciągle pracować nie wyłańcza się pomimo temperatury pomieszczenia mieszczącej się w granicach ustawionych i pracuje na niskich modulacjach utrzymyjąc temperaturę zasilania. Programator przłańcza kocioł np o godz 18 w tryb auto dzień, Twew zmierzona = 20.5C kocioł zaczyna pracę pomimo spełnionego warunku temperatury wewnętrznej.

Sprawdzałem nawet na granicznych ustawieniach. Ustawiłem temperaturę pomieszczenia na 6C !. W oknie diagnozy (monitoringu) kocioł nadal załańcza palnik a nie powinien.

Problemu takiego nie ma w trybie Auto noc.

Podczas sterowania wg pomieszczenia (nie pogodowo) problem wyłańczania także nie istnieje, ale w tym przypadku kocioł niepotrzebnie (dla mnie i budynku) zasila instalacje abyt wysoką temperaturą 60st. (grzejniki dobrane sa na 60C przy Te-20C, a ja pisze w tym momencie o temperaturach zewnętrznych +10 - 0 C. W tym przedziale krzywa ustawia temperaturę zasilania na ok30st ale ja skorygowałem minimalną temperaturę zasilania na grzejniki na +35 ponieważ poniżej tej temperatury są one nieodczuwalne).

 

 

2. Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie w jaki sposób wpływa na obliczanie krzywej grzewczej parametr maksymalny wpływ pomieszczenia.

 

3. Czy w przypadku ustawienia OG1 - brak, OG2 - RC35 przy sterowaniu pogodowym oraz dla OG1 Temp-dzień=22 noc-18 i OG2 Temp-dzień=21 noc-18, możliwe jest aby temperatura wewnętrzna dla OG1 otrzymywana była z RC35.

Co chciałbym uzyskać przy takim ustawieniu. W momencie kiedy na parterze odpala się kominek powinien po pewnym czasie kocioł się wyłańczać. A chciałbym aby wyłąńczył tylko podłogówkę OG2, a grzejniki OG1 nadal pracowały.

 

Dzięki Wielkie za wszelkie sugestie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...
Witaj skrol, mój problem to:

GB 152 z zasobnikiem 300l, wymiennik płytowy i kominek z płaszczem wodnym.

Kominek sygnalizuje swoją pracę kotłowi poprzez zworę (z tego co pamiętam od termostatu podłogówki)

Problem polega na tym, że:

Jak kocioł nie pracuje i napali się w kominku to wszystko jest ok.

Jak kocioł pracuje i grzeje cw lub co, to kominek daje polecenie wyłączenia kotła i kocioł palnik wyłącza, ale pracuje nadal pompa obiegowa. Jak kocioł rozpoznaje że dochodzi cieplejsza woda, to nie chce tej pompy wyłączyć, a ona powoduje skrócenie obiegu c.o. i kominek sie gotuje. Muszę przestawić oba pokrętła na kotle na 0, Rc35 sygnalizuje, że pokrętła na 0 i pompa się wyłącza. Po nagrzaniu instalacji, można śmiało przełączyć na automat i jak kominek wygaśnie, kocioł podejmuje normalna pracę.

Oczywiście wybieg pompy na RC35 ustawiłem na 0 minut.

Chodzi mi tylko żeby ta chloer... pompa w kotle zatrzymała się nawet po 5 minutach, niezależnie jaka temperatura wody jest w obiegu.

Ktoś wspominał że jest jakaś zwora bezpieczeństwa, która powoduje bezwarunkowe wyłączenie kotła i zatrzymanie pompy,ale nie wiem gdzie ona jest - w standardowych podłączeniach pod panelem przednim jej nie ma

 

Witam

W celu wyłączania pompy RC35 można przełączyć jako sterownik ponieszceń, wówczas po dojściu do zadanej temp. pomieszczenia kocioł i pompa się wyłączą. Kominek jako obce źródło spowoduje wzrost tem w pomieszczeniu- skutkiem tego RC35 nie będzie żądał ciepła od kotla.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

W celu wyłączania pompy RC35 można przełączyć jako sterownik ponieszceń, wówczas po dojściu do zadanej temp. pomieszczenia kocioł i pompa się wyłączą. Kominek jako obce źródło spowoduje wzrost tem w pomieszczeniu- skutkiem tego RC35 nie będzie żądał ciepła od kotla.

Pozdrawiam

 

Dzięki za odpowiedź, tak jest w teorii, ale w praktyce kocioł się wyłączy a pompa jeszcze nie. A jak w obiegu c.o. pojawi się cieplejsza woda podgrzana kominkiem to pompa będzie pracowała cały czas. I podgrzewała wtórnie kocioł wodą z obiegu c.o. podgrzewaną kominkiem. Tą pracą pompy steruje chyba elektronika kotła, a nie RC35

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

mam pytanie odnośnie stereowania RC35 przy GB162.

 

Krótko o instalacji.

Dwa obiegi.

OG1 - grzejniki podłączone bezpośrednio (piętro)

OG2 - podłogówka na mieszaczu

RC35 zainstalowane jest na parterze (cały grzany podłogowo)

Tpomieszczenia dzień = 20C, noc=18C

 

Na dany moment (testuje) oba obiegi przyporządkowane do RC35

 

Proszę o pomoc.

1. Ustawiając sterowanie temperaturą zewnętrzną (wpływ pomieszczenia = 1K), zauważam że kocioł chce ciągle pracować nie wyłańcza się pomimo temperatury pomieszczenia mieszczącej się w granicach ustawionych i pracuje na niskich modulacjach utrzymyjąc temperaturę zasilania. Programator przłańcza kocioł np o godz 18 w tryb auto dzień, Twew zmierzona = 20.5C kocioł zaczyna pracę pomimo spełnionego warunku temperatury wewnętrznej.

Sprawdzałem nawet na granicznych ustawieniach. Ustawiłem temperaturę pomieszczenia na 6C !. W oknie diagnozy (monitoringu) kocioł nadal załańcza palnik a nie powinien.

Problemu takiego nie ma w trybie Auto noc.

Podczas sterowania wg pomieszczenia (nie pogodowo) problem wyłańczania także nie istnieje, ale w tym przypadku kocioł niepotrzebnie (dla mnie i budynku) zasila instalacje abyt wysoką temperaturą 60st. (grzejniki dobrane sa na 60C przy Te-20C, a ja pisze w tym momencie o temperaturach zewnętrznych +10 - 0 C. W tym przedziale krzywa ustawia temperaturę zasilania na ok30st ale ja skorygowałem minimalną temperaturę zasilania na grzejniki na +35 ponieważ poniżej tej temperatury są one nieodczuwalne).

 

 

2. Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie w jaki sposób wpływa na obliczanie krzywej grzewczej parametr maksymalny wpływ pomieszczenia.

 

3. Czy w przypadku ustawienia OG1 - brak, OG2 - RC35 przy sterowaniu pogodowym oraz dla OG1 Temp-dzień=22 noc-18 i OG2 Temp-dzień=21 noc-18, możliwe jest aby temperatura wewnętrzna dla OG1 otrzymywana była z RC35.

Co chciałbym uzyskać przy takim ustawieniu. W momencie kiedy na parterze odpala się kominek powinien po pewnym czasie kocioł się wyłańczać. A chciałbym aby wyłąńczył tylko podłogówkę OG2, a grzejniki OG1 nadal pracowały.

 

Witam grzejniki można ustawić wg krzywej czujnika zewnętrznego (i tak głowice pozamykają po uzyskaniu temp. w pomieszczeniu) RC35-podłogówka prosze ustawić temp projektową na 37st. C wplyw temp. pom. na 10. sterowanie wg temp wewnętzrnej. po uzyskaniu temp mieszacz zamknie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Witam

Od niedawna jestem posiadaczem kotła Buderus GB072 + RC35

Do 1.10 wszystko było ok. Ale po 1.10 pompa zaczęła chodzić non-stop (Ustawienie wg temp. zewn.)

I mimo osiągnięcia zadanej temperatury pompa cały czas pracuje.

 

Po zmianie ustawienia "wg temp pomieszczeń" pompa się wyłączyła.

 

Ale pytanie czy tylko wtedy jest możliwość aby pompa nie pracowała cały czas?

Czy podczas ustawienia "praca wg temp zewn" pompa musi pracować cały czas, mimo osiągnięcia zadanej temperatury w domu (co prawda poprzez kominek narazie )

Czy może coś można jeszcze ustawić?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years później...
Dzięki za odpowiedź, tak jest w teorii, ale w praktyce kocioł się wyłączy a pompa jeszcze nie. A jak w obiegu c.o. pojawi się cieplejsza woda podgrzana kominkiem to pompa będzie pracowała cały czas. I podgrzewała wtórnie kocioł wodą z obiegu c.o. podgrzewaną kominkiem. Tą pracą pompy steruje chyba elektronika kotła, a nie RC35

 

Witam Panie Czarku

 

czy udało się jakoś rozwiązać problem??? Mam podobnie z piecem GB062 i sterownikiem RC300. Dziś chciałem rozpalić kominek, temperatura wody prawie 70 a kaloryfery zimne. Wpadam do kotłowni, piec nie grzeje ale pompa śmiga !!! Wyłączyłem piec z prądu i wszystko wróciło do normy ale chyba nie o to chodzi żeby w 2018 gasić prąd piecykowi :) czy taka sytuacja może się zdarzyć również przy grzaniu CWU (zbiornika)??? z góry dziękuję za wszelkie informacje... fachowcy nie pomagają a kominek mogę zagotować :( Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam,

 

W celu rozwiązania Pana problemu zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów, który na miejscu zweryfikuje pracę kotła oraz dokona odpowiednich zmian. Wizytę serwisanta można umówić za pomocą kontaktu z infolinią serwisową 801 777 008 lub bezpośrednio z wybraną firmą – lista pod adresem: http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Buderus

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Od niedawna jestem posiadaczem kotła Buderus GB072 + RC35

Do 1.10 wszystko było ok. Ale po 1.10 pompa zaczęła chodzić non-stop (Ustawienie wg temp. zewn.)

I mimo osiągnięcia zadanej temperatury pompa cały czas pracuje.

 

Po zmianie ustawienia "wg temp pomieszczeń" pompa się wyłączyła.

 

Ale pytanie czy tylko wtedy jest możliwość aby pompa nie pracowała cały czas?

Czy podczas ustawienia "praca wg temp zewn" pompa musi pracować cały czas, mimo osiągnięcia zadanej temperatury w domu (co prawda poprzez kominek narazie )

Czy może coś można jeszcze ustawić?

Pozdrawiam

 

Pierwsza sprawa, jeśli jesteś nowym posiadaczem tego kotła, dlaczego wybrałeś zabytkowy RC35? Teraz są fajne, ładniejsze i bardziej przejrzyste w ustawieniach RC 300, a nawet ich dotykowe odpowiedniki RC 310.

 

Nie wiem jak na RC35 ale w wyżej wymienionych można ustawić jeszcze system grzania wg temp. zewnetrznej z wpływem temp. pomieszczenia. Wysokość tego wpływu można również regulować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
Witam,

 

W celu rozwiązania Pana problemu zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów, który na miejscu zweryfikuje pracę kotła oraz dokona odpowiednich zmian. Wizytę serwisanta można umówić za pomocą kontaktu z infolinią serwisową 801 777 008 lub bezpośrednio z wybraną firmą – lista pod adresem: http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Buderus

 

Dzień dobry.

Uprzejmie dziekuje za podanie kontaktów. Niestety miałem juz dwie wizytacje autoryzowanego serwisu buderusa. Forumowicze którzy opisali problem powyżej u mnie tez wystepuje, tj. Prowadzenie wg temp .zewn z pkt. Poczatkowym, zadana temp 20,5, a zmierzona 21,5 a kocioł non stop pracuje, i zewn. pompa c.o. także.

 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i instrukcje jak ta opcje zmienić., tj. aby trybie prowadzenia wg temp zewn z pkt. początkowym, oraz po osiagnieciu temp. zadanej, kocioł wyłączył palnik oraz zewn. Pompę c.o. W takim trybie pracuje z mocą min. 23% i oczywiście pobiera paliwo gazowe

Edytowane przez JacZenio
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Witam

Od niedawna jestem posiadaczem kotła Buderus GB072 + RC35

Do 1.10 wszystko było ok. Ale po 1.10 pompa zaczęła chodzić non-stop (Ustawienie wg temp. zewn.)

I mimo osiągnięcia zadanej temperatury pompa cały czas pracuje.

 

Po zmianie ustawienia "wg temp pomieszczeń" pompa się wyłączyła.

 

Ale pytanie czy tylko wtedy jest możliwość aby pompa nie pracowała cały czas?

Czy podczas ustawienia "praca wg temp zewn" pompa musi pracować cały czas, mimo osiągnięcia zadanej temperatury w domu (co prawda poprzez kominek narazie )

Czy może coś można jeszcze ustawić?

Pozdrawiam

 

Witam,

 

W celu rozwiązania Pańskiego problemu, zachęcam również do kontaktu z Autoryzowanym Serwisantem marki Buderus, który na miejscu zweryfikuje pracę kotła oraz dokona odpowiednich zmian. Wizytę serwisanta można umówić za pomocą kontaktu z infolinią serwisową 801 777 008 lub bezpośrednio z wybraną firmą – lista pod adresem: http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Buderus

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...
Witam,

Mam pytanie odnośnie kotła Logamax plus GB062-24V2. W jakim zakresie modulowana jest temperatura na C.O.? W instrukcji podana jest tylko "maksymalna temperatura" w zakresie 30-82 stopnie. Czy ten kocioł da radę zejść poniżej 30 stopni?

 

Skoro chcesz temp zasilania 30 to jaka ma być powrotu . dla grzejników dt przyjmuje się dt 20 a dla podłogówki dt 5-7*.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...