Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Elektryk pomogę ...


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 181
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Witam chłopaki mają rację to są mądre rady i każda z nich jest dobra ale chyba najlepsza według mnie to usunięcie tej warstwy ochronnej i dołączenie kabla za pomocą szybkozłączki żelowanej tak się powinno postąpić w tej sytuacji i pewnie tak by postąpił też pracownik TPSA

Pozdawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobra no to co zrobić

 

mam instalacje antenową w 4 pokojach , z każdego biegnie osobno kabel na poddasze i teraz przyszedł czas na przeprowadzkę i trza coś oglądać ,

antena satelitarna będzie jedna , chce też antenę do telewizji naziemnej

powiedz jak to wszystko podpiąć i posłać jednym kablem do 4 pokoi niezależnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a na antenie jakiś specjalny konwerter ?

Tak, konwenter typu Quatro np. taki: http://moto.allegro.pl/item879895067_konwerter_cyfrowy_quatro_0_1db_digital_full_hd.html

 

Aby mieć także innego satelitę trzeba albo podwójny konwerter Quatro albo dwa i zeza. Oczywiście do tego inny multiswitch z 9 wejściami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam co do kina domowego to musimy najperw określić jaką chcemy moc uzyskać ale najpewniejszy kabe to jest 2x2,5 kable rozciągnięte z tyłu lewa i prawa strona i przód lewa i prawa strona to wszystko ładujemy do puszki 4 lub pięcio krotnej - gdy jest jeszcze centeralny głośnik zakańczamy gniazdami głośnikowymi w późniejszej fazie podłanczamy już kino do tych gniazd

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystko się zgadza multiswitch 5/4 pasuje jak najbardziej co do konwertera to też pasuje quattro ale pasuje również quad obydwa typy konwerterów są jak najbardziej komatybilne do tego typu instalacji

Pozdrawiam

 

Konwerter typu quad raczej nie pasuje do tego multiswitcha.

Ten konwerter (quad) pozwala bezpośrednio do niego podłączyć dwa oddzielne tunery, a quatro ma podział na pasma wysokie i niskie oraz H i V - dlatego 4 wyjścia. Quatro służy tylko do podłączenia przy multiswitchu, bo bezpośrednio do tunera nie będzie działał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj, Seba7go

chciałbym się dowiedzieć, jak rozwiązać zasilanie grzałek elektrycznych w zbiorniku cwu?

 

Chodzi mi o 3-fazową grzałkę w buforze.

 

Moc grzałki to 3x2kW.

 

Myślę rozwiązać sprawę tak:

- Kabel 5x2,5mm2

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe P304 30mA, 25A,

- Wyłącznik nadprądowy S303 B16A.

 

Wartość prądu to 9,15A na fazę.

 

Pytania mam cztery:

 

Pytanie 1

Czy lepiej zastosować jeden trójfazowy wyłącznik nadprądowy czy osobny na każdą fazę?

 

Pytanie 2

Czy powyższe rozwiązanie jest poprawne?

 

Pytanie 3

Czy sam zbiornik trzeba podłączać do głónej szyny uziemiającej? Zbiornik będzie metalowy, osłonięty 10cm warstwą izolacji termicznej.

 

Pytanie 4

Z zupełnie innej beczki. Chcę stworzyć alternatywę: jak chodzi pralka, to nie chodzi zmywarka. I na odwrót. Jakimi urządzeniami rozwiązać sprawę takiego przełączania priorytetowego?

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc grzałki to 3x2kW.

 

Myślę rozwiązać sprawę tak:

- Kabel 5x2,5mm2

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe P304 30mA, 25A,

- Wyłącznik nadprądowy S303 B16A.

 

Wartość prądu to 9,15A na fazę.

 

Pytanie 1

Czy lepiej zastosować jeden trójfazowy wyłącznik nadprądowy czy osobny na każdą fazę?

 

Pytanie 2

Czy powyższe rozwiązanie jest poprawne?

 

Pytanie 3

Czy sam zbiornik trzeba podłączać do głónej szyny uziemiającej? Zbiornik będzie metalowy, osłonięty 10cm warstwą izolacji termicznej.

 

Pytanie 4

Z zupełnie innej beczki. Chcę stworzyć alternatywę: jak chodzi pralka, to nie chodzi zmywarka. I na odwrót. Jakimi urządzeniami rozwiązać sprawę takiego przełączania priorytetowego?

 

Pozdrawiam.

1 - Wystarczy B10A.

Ze względu bezpieczeństwa lepszy będzie 3-fazowy wyłącznik, mniejsza szansa na pomyłke przy wyłączeniu zasilania podczas remontu takiego zbiornika.

 

2 - Poprawne rozwiązanie.

Newralgicznym elementem jest tor N. Przy przepaleniu jednej grzałki po torze N pójdzie suma geometryczna prądów z 2 działających grzałek. Normalnie tam nie powinno nic płynąć lub prawie nic.

Ja dałbym przekrój większy, ewentualnie wyłącznik w torze N.

 

3 - Podłącz.

Sam zbiornik masz zaizolowany, ale pewnie będziesz miał jakieś króćce, zawory, przyłącza, stopki do podłogi w wykonaniu metalowym. No i przede wszystkim masz do czynienia z wodą/wilgocią i ewentualnymi przeciekami...

 

4 - Dokładnie chodzi ci o wyłącznik priorytetowy.

Znajdź sobie oferte firm F&F lub ZAMEL i poczytaj o tym urządzeniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

antena satelitarna będzie jedna , chce też antenę do telewizji naziemnej

powiedz jak to wszystko podpiąć i posłać jednym kablem do 4 pokoi niezależnie

 

 

kompletny schemat instalacji - od razu masz sklep :)

 

http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv_naziemnej_i_satelitarnej_w_domu_jednorodzinnym_schemat02.htm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam pana robdk

widzę że co do pojęcia o podłanczaniu konwerterów i multiswitcha ma pan bardzo małą wiedzę skoro twierdzi pan że konwerter quada nie zadziała na multiswith zapraszam zatem na naukę do mnie od strony praktycznej i teroretycznej chętnię pomogę ogólne anten na multiswitch zamontowałem już z ponad 500 także myślę ze mam rozeznanie w tej sprawie

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam pana Pezet rozwiązanie pana robertsz jest w miarę sensowe chcociaż ja pokusiłbym się o wył. różnicowo prądowy nie 30 mA tylko 80 mA ponieważ upłynność prądu w takim urządzeniu jakim jest zbiornik cwu jest większe

może być wyłącznik różnicowo-prądowy z wbudowanym s-304 16A ale już jak nie to s-304 16A z torem 0 , a co do szyny uziemiającej PE to jak najbardziej należy uziemić to urządzenie dodatkowym przewodem żółto-zielonym o przeroju min 6mm

Wyłączniki priorytetowe z grupy F&F lub zamel to najlepsze rozwiązanie do pana zmywarki i lodówki

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

]Witam pana robdk

widzę że co do pojęcia o podłanczaniu konwerterów i multiswitcha ma pan bardzo małą wiedzę skoro twierdzi pan że konwerter quada nie zadziała na multiswith zapraszam zatem na naukę do mnie od strony praktycznej i teroretycznej chętnię pomogę ogólne anten na multiswitch zamontowałem już z ponad 500 także myślę ze mam rozeznanie w tej sprawie

Pozdrawiam

 

Masz rację, że zadziała, choć czasami zdarzają się przypadki zgubienia pewnych częstotliwości przy wspołpracy quada z multiswitchem. To praktyka, a Bozia i mądre książki polecają stosowanie konwertera quatro do multiswitcha.

 

(cytat z dipol.pl)

konwerter quad - to w rzeczywistości konwerter quatro z wbudowanym multiswitchem 4/4. Taki konwerter pozwala na dołączenie do czterech tunerów, które pracują całkowicie niezależnie.

 

http://images.dipol.com.pl/images/kon_quad.gif

 

 

quatro - jest to konwerter o czterech niezależnych wyjściach: zakres 10,7 - 11,7GHz z polaryzacją pionową, zakres 10,7 - 11,7 GHz z polaryzacją poziomą, zakres 11,7 - 12,7GHz z polaryzacją pionową, i zakres 11,7 - 12,75GHz z polaryzacją poziomą.

.

http://images.dipol.com.pl/images/kon_quat.gif

 

seba7go Twój ton jest ciut za mocny

Ty może podłanczasz kowertery, bo ja je podłączam :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobra no to co zrobić

 

mam instalacje antenową w 4 pokojach , z każdego biegnie osobno kabel na poddasze i teraz przyszedł czas na przeprowadzkę i trza coś oglądać ,

antena satelitarna będzie jedna , chce też antenę do telewizji naziemnej

powiedz jak to wszystko podpiąć i posłać jednym kablem do 4 pokoi niezależnie

podbijam pytanie z naciskiem na niezależnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...