W odpowiedzi na pytanie czy jest sens?

 

Nie ma sensu jezeli kociol bedziesz uzywal sporadycznie do palenia ''smieci'. Poniesiony koszt instalacji nigdy sie nie zwroci, a nieuzywany kociol niszczeje w zastraszajacym tempie.

Jezeli masz mozliwosc, to jedynie pozostaw sobie wolny przewod spalinowy na wszelki wypadek.

Moze Lepiej pomyslec o kominku i nie koniecznie z płaszczem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to nie tak... kocioł gazowy byłby poza buforem - załączałby się automagicznie jak bufor by się opróżnił z ciepełka... Autor pisał że kocioł gazowy ma być używany sporadycznie.

 

A jak właściciel podładowałby bufor to kociołek gazowy by się wyłączał.

 

Widziałeś gdzieś działający taki układ?

Diabeł tkwi w tej "automagii" ;-)

 

I jak zrealizować podgrzewanie CWU?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie widziałem.

Nie jestem instalatorem a jedynie użytkownikiem ale przy obecnym stanie techniki nie jest to chyba problem nie do przeskoczenia...

 

Prawdopodobnie mało ludzi łączy kocioł gazowy na gaz ziemny z innym sposobem grzania bo nie ma to uzasadnienia ekonomicznego. Co innego jak ktoś pali gazem z butli.

Jak ktoś chce wydać dużo kasy na instalację to lepiej postawić PC a jak chce przyoszczędzić to lepiej powiesić tylko kociołek na gaz. Każda hybryda znacząco podniesie koszt instalacji.

 

Ale kto bogatemu zabroni?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem na podobnym etapie rozmyślań.

 

Po dość dogłębnej analizie jak na razie doszedłem do wniosku że najprawdopodobniej zrobię kondensat i na tym zakończę pierwszy etap. W drugim etapu MOŻE kominek dla bajeru bo żona chce. Dlaczego wybrałem takie rozwiązanie - odpowiedź jest banalna - z przyczyn EKONOMICZNYCH. Większość inwestorów przy budowie podchodzi do pewnych tematów z dużym luzem budując kolejne instalacje NA ZAPAS. Jaki to ma sens - dla mnie żadnego - czy wydanie dziś kilkunastu tysięcy złotych na "zapasowy" piec ma sens - czy nie lepiej postwić go w momencie kiedy NAPRAWDĘ będzie potrzebny.

 

Policzyłem sobie takie krótkie "widzimisię" inwestora i bzdurne rozumowanie że potrzebny jest nam koniecznie ZAPAS. Po pierwsze mówienie o tym że NIE BĘDZIE GAZU jest debilizmem stosowanym przez żałosnych dziennikarzy Onetu próbujących zwiększyć oglądalność strony. Trzeba sobie uświadomić że od GAZU ZALEŻY stabilność energetyczna nie tylko tego kraju ale milionów osób korzystających na co dzień z gazu w celach grzewczych z czego łatwo wywnioskować że GAZ BYĆ MUSI i decyzje w tej sprawie nie są podejmowane na szczeblu Kowalskich. Po drugie - mityczne straszenie że GAZ BĘDZIE DROGI - a co Wam się wydaje że jak gaz mocno podrożeje to inne nośniki energii również nie podrożeją ?? Z moich obserwacji wynika że w tym przypadku utrzymywana jest pewna "równowaga" cenowa. Na koniec krótka analiza ekonomiczna:

 

- dodatkowy komin np. systemowy do kotła na paliwo stałe - ok 3 tys. pln

- dodatkowa wentylacja w kotłowni - policzmy 500 pln

- obróbki blacharskie na dachu, zmiana konstrukcji dachu - powiedzmy 2 tys. pln

- zakup kotła - 2-3 tys pln

- dostosowanie instalacji CO do obsługi 2-ch kotłów - powiedzmy 2 tys.

- wskazany bufor ciepła + docieplenie - ok 2 tys pln

- konieczność składowania i przygotowania opału BEZCENNA ;-)

- robocizna przy piecu na paliwo stałe - BEZCENNA ;-)

 

Koszt +- 12 000 ekstra - czy bawić się w to niech każdy odpowie sobie sam.

 

Dodatkowo powinienem wspomnieć o skomplikowaniu prostej instalacji grzewczej i konieczności pogodzenia instalacji otwartej z zamkniętą - oczywiście jest to możliwe.

 

Jeśli miałbym kiedykolwiek zbyt wiele kasy i plan budowania na zapas skorzystał bym z pomysłu adama_mk - kondensat + podłogówka + kocioł na wszystko i całość w układzie OTWARTYM - tylko nie wiem kto by mi to zrobił ;-)

 

pozdr.

zebacz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze mówienie o tym że NIE BĘDZIE GAZU jest debilizmem stosowanym przez żałosnych dziennikarzy Onetu próbujących zwiększyć oglądalność strony. Trzeba sobie uświadomić że od GAZU ZALEŻY stabilność energetyczna nie tylko tego kraju ale milionów osób korzystających na co dzień z gazu w celach grzewczych z czego łatwo wywnioskować że GAZ BYĆ MUSI i decyzje w tej sprawie nie są podejmowane na szczeblu Kowalskich. Po drugie - mityczne straszenie że GAZ BĘDZIE DROGI - a co Wam się wydaje że jak gaz mocno podrożeje to inne nośniki energii również nie podrożeją ?? Z moich obserwacji wynika że w tym przypadku utrzymywana jest pewna "równowaga" cenowa.

 

Dziś PGNiG poinformował że szuka gazu w Polsce z łupków :-) tak że gazior był jest i będzie. basta :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mariankossy

 

możesz wyjaśnić dla czego nie można mieć dwóch kotłów (węglowy + gaz) w jednym pomieszczeniu ?

 

 

Urządzenia na paliwo stałe wymagają pomieszczenia wydzielonego.

Do tej pory nie było żadnych problemów aż przyszła nowa firma kominiarska która twierdzi że nie można mieć tych urządzeń w jednym pomieszczeniu. Dostałem nakaz likwidacji pieca CO i zostanę bez ogrzewania!,,,,,

 

Przepisy wymagają wydzielenia na taki kocioł odrębnego pomieszczenia o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m (w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m), w którym możliwe jest spełnienie następujących warunków:

 

fundament, na którym stanie kocioł, wystaje 5 cm ponad poziom podłogi;

 

w podłodze jest kratka ściekowa;

 

podłogę w całym tym pomieszczeniu wykonano z materiałów niepalnych;

 

jest w nim wentylacja grawitacyjna składająca się z następujących elementów:

 

- nawiewu, zapewniającego stały dopływ powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór o przekroju min. 200 cm2 umieszczony nie wyżej niż 1 m nad podłogą,

 

- wywiewu przez oddzielny kanał wentylacyjny o przekroju minimum 14×14 cm, z wlotem umiejscowionym pod sufitem i wylotem wyprowadzonym ponad dach.

 

a na koniec: należy zapewnić dostateczny dopływ powietrza do spalania dla obu tych urządzeń łącznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mogę do końca zgodzić się z twierdzeniem że nie można w jednym pomieszczenie montować kotła stałopalnego i gazowego Kocioł gazowy na gaz ziemny mogą być w jednym pomieszczeniu przy spełnieniu pewnych warunków głównie odległościowych ale kocioł gazowy na gaz płynny w żadnym wypadku nie może być montowany w tym samy pomieszczenie co stałopalny

Wracając do tematu autora generalnie jeśli mamy gaz ziemny i kociołek kondensacyjny i oboje pracują to kociołek stałopalny jest bez sensu chyba że macie dostęp do bardzo taniego opału ( własna stolarnia, własny las lub tartak w okolicy) jeśli tak to jest sens ale zwykły kociołek stałopalny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 weeks później...
zamysl byl taki:rozpalam w piecu na paliwo stale i jakas dobe nawet tam nie zagladam konczy sie palic temp.spada uruchamia sie kociol gazowy jesli chce przygotuje sobie nowy zasyp do pieca itd i wlasnie dlatego mam i piec na paliwo stale(mial)i kociol gazowy polaczenie tego nie jest ani skaplikowane ani specjalnie kosztowne(wymiennik ciepla dodatkowa pompa filtry )wiec twierdzenie ze strasznie podnosi to koszt instalacji jest nieprawdziwe i mozna to zrobic w ukladzie zamknietym stosujac piec z wezownica schladzajaca(nie jest wiele drozszy od normalnego)jesli chodzi o strone ekonomiczna hmmm a solary sa ekonomiczne:) ja twierdze ze takie polaczenie jest ekonomiczne(na ile bede wiedzial po nastepnej zimie) ale to moja prywatna opinia:)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zamysl byl taki:rozpalam w piecu na paliwo stale i jakas dobe nawet tam nie zagladam konczy sie palic temp.spada uruchamia sie kociol gazowy jesli chce przygotuje sobie nowy zasyp do pieca itd i wlasnie dlatego mam i piec na paliwo stale(mial)i kociol gazowy polaczenie tego nie jest ani skaplikowane ani specjalnie kosztowne(wymiennik ciepla dodatkowa pompa filtry )wiec twierdzenie ze strasznie podnosi to koszt instalacji jest nieprawdziwe i mozna to zrobic w ukladzie zamknietym stosujac piec z wezownica schladzajaca(nie jest wiele drozszy od normalnego)jesli chodzi o strone ekonomiczna hmmm a solary sa ekonomiczne:) ja twierdze ze takie polaczenie jest ekonomiczne(na ile bede wiedzial po nastepnej zimie) ale to moja prywatna opinia:)

Ja mam identycznie jak ty tylko że oba piece w układzie zamkniętym i chyba mam naczynie przeponowe za małe 50ll przy 600l buforze i przy 1000mb alupexa gdy nabije bufor do 70stopni to ciśnienie wzrasta do2bar i wypluwa mi wodę zaworem bezpieczeństwa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...