adam_mk 25.01.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 WitamMam prośbę.Warunki są dość unikalne.Ze cztery lata nie było tak, jak teraz.Zapowiadają , że zima prawdziwa potrwa jeszcze z miesiąc. Jest już trochę różnych konstrukcji GWC zbudowanych i uruchomionych.Pomiar temperatury za GWC to chwila.Można by tu porównać jak sobie radzą różne konstrukcje i zweryfikować oczekiwania z rzeczywistością.Dużo łatwiej byłoby tym, co teraz sobie coś takiego projektują, wybrać optymalne rozwiązanie.Praca trochę charytatywna - bo tego co już jest i działa, teraz zmienić się nie da - ale ocenić - tak!Jeżeli możecie to podawajcie co jakich kilka dni temperaturę za swoim GWC.Teraz jest test wydajności długoczasowej.Tak wyszło. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 25.01.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 U mnie jak uruchomiłem samo GWC bez reku to do domu nawiewało mi 7-8oC przy ok 250 m3/h ale trwało to ok 1 h potem wróciłem do pracy reku i powietrza na zewnątrz i suszenia dalej domu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2010 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ...Teraz jest test wydajności długoczasowej. Dzisiaj przy temp zewnętrznej -25*C, temp. po GWC wynosi u mnie +6,46*C. GWC pracuje od ok. 4 miesięcy bez przerwy i jest to najniższa temp. od momentu uruchomienia GWC. Przepływ powietrza przez cały ten czas: ok. 130 m3/h. Wymiennik żwirowy, powierzchnia ok. 57m2, wysokość ok. 80cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 25.01.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Zapominiałem dodać że na zewnątrz było -18oC.Wg mnie Falkon to masz bardzo dobry wynik po takim długim czasie!!!Masz żwirowca poza domem tak? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Masz żwirowca poza domem tak? Nie, mam GWC pod budynkiem. Pomiary mam z dwóch urządzeń: z przenośnego miernika Omniport 20 oraz z regulatora reku. Regulator reku ma pamieć 765 ostatnich godzin, pomiarów dokonywanuje co 3 godziny. Ale niestety podaje temp. z zaokrągleniu do pełnych wartości i na nim jest 6*C. Wartość 6,46*C pochodzi z miernika Omniport 20 i mierzona jest tuż na wlocie powietrza z GWC do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 25.01.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 To naprawde ładnie . Ja myślę że długotrwale potestuję swój GWC w przyszłą zimę bo w ta to ja nawilżania nie potrzebuję. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ...bo w ta to ja nawilżania nie potrzebuję. A ja chętnie bym trochę wilgoci przyjął , bo spadła już do 35%. Z tym, że ja swój budynek budowałem stosunkowo długo i ze szczególnym zwróceniem uwagi na bieżące pozbywanie sie wilgoci w trakcie budowy, wiec budynek miał czas na zminimalizowanie ilości wody technologicznej. Niestety nie mogę teraz włączyć zraszania złoża, bo bez wyobraźni pozbyłem się jednego z zaworów i wraz z włączeniem zraszania miałbym puszczoną wodę na zawór czerpalny zewnętrzny . Chyba, że skuszę się zrobić jedno obejscie, choć muszę przyznać, że w taką pogodę nie chce się wychodzić i szukać materiałów do wykonania tego obejscia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 25.01.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 u mnie też sucho. 35-40% gwc żwirowe, poza budynkiem, około 7m x 4,5m x 0,6m Nawiewa 8stC, mierzone na wlocie do pokoju na poddaszu. Ta temp. utrzymuje się przez 3-4 godz włączonej wentylacji na maxa, dłużej nie testowałem. Na zewnątrz -15st.C Co do ilości wdmuchiwanego powietrza, to AdamM wie najlepiej, bo to jego dzieło Jak był rekuperator (teraz jest w naprawie), to nawiewało +17 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 25.01.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 -25 na zew.gwc plytowy za domkiem nawiew na dom z gwc + 4 st. gwc zalaczany co 3 godz. na 3-5 godz. przy pracy reku na II biegu,nawiew na dom + 14 st.nawiew z anemo ,z rur na poddaszu niezaizolowanym,+12 st.!!!!!!!q-a!!!!!!!! wilgotnosc stala 45-55%wlaczylem zraszanie gwc -nitka zimowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 26.01.2010 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Podwojny zwirowiec pod garazem pracuje 12/12 i dzisiaj przy mrozie w nocy -26,5*C temp. odczytana z reku ma 0*CZloza przemiennie pracuja non stop, 12 godzin musi im wystarczyc na regeneracje.Mam ustawione przelaczanie miedzy zlozami o 12-24 i 00-12. Nie mieszkam jeszcze wiec nie bawie sie zbytnio w szczegoly -nie mam mozliwosci na biezaco sprawdzac temperatur Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 27.01.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Podwojny zwirowiec pod garazem pracuje 12/12 i dzisiaj przy mrozie w nocy -26,5*C temp. odczytana z reku ma 0*C Zloza przemiennie pracuja non stop, 12 godzin musi im wystarczyc na regeneracje. Mam ustawione przelaczanie miedzy zlozami o 12-24 i 00-12. Nie mieszkam jeszcze wiec nie bawie sie zbytnio w szczegoly -nie mam mozliwosci na biezaco sprawdzac temperatur Pzdr. Gratulacje pomysłu na www u Mnie malutkie GWC żwirowe - działa od 6 miesięcy - 24h na dobe - temp. 0,8 - przy zew. -18 stopni odzysk z reku ok. 89% Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 27.01.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Zauwazylem, ze gdy mam ustawiona wydajnosc na 110m3 to temp. mam caly nieomal czas 0*C ale gdy podkrece wydajnosc na 340m3 to po niecalej minucie zaczyna mi temperatura wzrastac. Sprawdzilem i po wspomnianej minucie wzrosla o 1*C -zaprzestalem dalszej analizy z braku czasu. Wydaje mi sie ze tak male przeplywy po prostu nie przechodza przez cale zloze tylko przez najkrotsza jego czesc, pewnie jest troche zamarznieta stad to 0*C, przy wyzszej wydajnosci centrala wyciaga juz powietrze z dlaszych zakamarkow gwc i temp. bedzie wyzsza. Na ile wzrosnie nie wiem, moze w weekend dam rade czasowo to sprawdzic na dwoch kolejnych biegach (2 i 3) i podziele sie wynikami. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 27.01.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Zauwazylem, ze gdy mam ustawiona wydajnosc na 110m3 to temp. mam caly nieomal czas 0*C ale gdy podkrece wydajnosc na 340m3 to po niecalej minucie zaczyna mi temperatura wzrastac. Sprawdzilem i po wspomnianej minucie wzrosla o 1*C -zaprzestalem dalszej analizy z braku czasu. Wydaje mi sie ze tak male przeplywy po prostu nie przechodza przez cale zloze tylko przez najkrotsza jego czesc, pewnie jest troche zamarznieta stad to 0*C, przy wyzszej wydajnosci centrala wyciaga juz powietrze z dlaszych zakamarkow gwc i temp. bedzie wyzsza. Na ile wzrosnie nie wiem, moze w weekend dam rade czasowo to sprawdzic na dwoch kolejnych biegach (2 i 3) i podziele sie wynikami. Pzdr. To jest to o czym mówiłem kiedyś że żwirowiec musi dawać jakies sytrty aby przepływ odbywał sie przez całe złoże bo inaczej nie jest całe wykorzystywane. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 27.01.2010 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 A ma ktoś pomiary z GWC rurowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 27.01.2010 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Właśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugi rufus 27.01.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 jestem ,gwc rurowe ok 40m . 10 godzin dziennie , 200m3/h temp.5-6 stopni .Max na początku sezonu ok 8 stopni ,min ok 4 (styczeń,luty).Rura 200 , głębokość od 1,8 do 2,5 metra. Grunt piaszczysty ,ale wody gruntowe podchodzą do 2 m .Czasami wiosną częsciowo zalewa mi wymiennik i muszę wypompowywać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 27.01.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 jestem ,gwc rurowe ok 40m . 10 godzin dziennie , 200m3/h temp.5-6 stopni .Max na początku sezonu ok 8 stopni ,min ok 4 (styczeń,luty). Rura 200 , głębokość od 1,8 do 2,5 metra. Grunt piaszczysty ,ale wody gruntowe podchodzą do 2 m .Czasami wiosną częsciowo zalewa mi wymiennik i muszę wypompowywać wodę. Dzięki, ale chodzi o pomiary z obecnych mrozów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 27.01.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 dlugi rufus jakie rury zastosowałeś do Twojego GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hegard 28.01.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 27 01 2010 godz.7.00 - temp. zewn. -23,5°C wylot z GWC 8,7°C28 01 2010 godz. 8.30 - temp. zewn. -1°C wylot z GWC 8,8°C 25 08 2009 godz. 6.00 - temp. zewn. 14,8°C wylot z GWC 17,5 °C temp. w domu 22,8°C28 08 2009 godz. 15.00 - temp. zewn. 31,5°C wylot z GWC 17,8°C temp. w domu 24,2°C GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina.GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 28.01.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 27 01 2010 godz.7.00 - temp. zewn. -23,5°C wylot z GWC 8,7°C 28 01 2010 godz. 8.30 - temp. zewn. -1°C wylot z GWC 8,8°C 25 08 2009 godz. 6.00 - temp. zewn. 14,8°C wylot z GWC 17,5 °C temp. w domu 22,8°C 28 08 2009 godz. 15.00 - temp. zewn. 31,5°C wylot z GWC 17,8°C temp. w domu 24,2°C GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina. GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h. jeśli to prawdziwe dane to ja się pytam czy warto robić glikolowe GWC z pompkami , wymiennikami , nie tanie w stosunku do zwykłej rury kanalizacyjnej i napewno bardziej awaryjne ? się pytam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania