adam_mk

Recommended Posts

Witam

Mam prośbę.

Warunki są dość unikalne.

Ze cztery lata nie było tak, jak teraz.

Zapowiadają , że zima prawdziwa potrwa jeszcze z miesiąc.

 

Jest już trochę różnych konstrukcji GWC zbudowanych i uruchomionych.

Pomiar temperatury za GWC to chwila.

Można by tu porównać jak sobie radzą różne konstrukcje i zweryfikować oczekiwania z rzeczywistością.

Dużo łatwiej byłoby tym, co teraz sobie coś takiego projektują, wybrać optymalne rozwiązanie.

Praca trochę charytatywna - bo tego co już jest i działa, teraz zmienić się nie da - ale ocenić - tak!

Jeżeli możecie to podawajcie co jakich kilka dni temperaturę za swoim GWC.

Teraz jest test wydajności długoczasowej.

Tak wyszło.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 298
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

...Teraz jest test wydajności długoczasowej.

 

Dzisiaj przy temp zewnętrznej -25*C, temp. po GWC wynosi u mnie +6,46*C.

GWC pracuje od ok. 4 miesięcy bez przerwy i jest to najniższa temp. od momentu uruchomienia GWC. Przepływ powietrza przez cały ten czas: ok. 130 m3/h.

 

Wymiennik żwirowy, powierzchnia ok. 57m2, wysokość ok. 80cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz żwirowca poza domem tak?

 

Nie, mam GWC pod budynkiem.

Pomiary mam z dwóch urządzeń: z przenośnego miernika Omniport 20 oraz z regulatora reku.

Regulator reku ma pamieć 765 ostatnich godzin, pomiarów dokonywanuje co 3 godziny. Ale niestety podaje temp. z zaokrągleniu do pełnych wartości i na nim jest 6*C.

Wartość 6,46*C pochodzi z miernika Omniport 20 i mierzona jest tuż na wlocie powietrza z GWC do domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...bo w ta to ja nawilżania nie potrzebuję.

 

A ja chętnie bym trochę wilgoci przyjął ;), bo spadła już do 35%. Z tym, że ja swój budynek budowałem stosunkowo długo i ze szczególnym zwróceniem uwagi na bieżące pozbywanie sie wilgoci w trakcie budowy, wiec budynek miał czas na zminimalizowanie ilości wody technologicznej.

 

Niestety nie mogę teraz włączyć zraszania złoża, bo bez wyobraźni pozbyłem się jednego z zaworów i wraz z włączeniem zraszania miałbym puszczoną wodę na zawór czerpalny zewnętrzny :cry: .

Chyba, że skuszę się zrobić jedno obejscie, choć muszę przyznać, że w taką pogodę nie chce się wychodzić i szukać materiałów do wykonania tego obejscia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie też sucho. 35-40%

 

gwc żwirowe, poza budynkiem, około 7m x 4,5m x 0,6m

 

Nawiewa 8stC, mierzone na wlocie do pokoju na poddaszu.

 

Ta temp. utrzymuje się przez 3-4 godz włączonej wentylacji na maxa, dłużej nie testowałem.

 

Na zewnątrz -15st.C

 

Co do ilości wdmuchiwanego powietrza, to AdamM wie najlepiej, bo to jego dzieło :)

 

Jak był rekuperator (teraz jest w naprawie), to nawiewało +17 stC.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podwojny zwirowiec pod garazem pracuje 12/12 i dzisiaj przy mrozie w nocy -26,5*C temp. odczytana z reku ma 0*C

Zloza przemiennie pracuja non stop, 12 godzin musi im wystarczyc na regeneracje.

Mam ustawione przelaczanie miedzy zlozami o 12-24 i 00-12.

Nie mieszkam jeszcze wiec nie bawie sie zbytnio w szczegoly -nie mam mozliwosci na biezaco sprawdzac temperatur

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podwojny zwirowiec pod garazem pracuje 12/12 i dzisiaj przy mrozie w nocy -26,5*C temp. odczytana z reku ma 0*C

Zloza przemiennie pracuja non stop, 12 godzin musi im wystarczyc na regeneracje.

Mam ustawione przelaczanie miedzy zlozami o 12-24 i 00-12.

Nie mieszkam jeszcze wiec nie bawie sie zbytnio w szczegoly -nie mam mozliwosci na biezaco sprawdzac temperatur

 

Pzdr.

Gratulacje pomysłu na www

u Mnie malutkie GWC żwirowe - działa od 6 miesięcy - 24h na dobe - temp. 0,8 - przy zew. -18 stopni odzysk z reku ok. 89%

Edytowane przez kerado28
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauwazylem, ze gdy mam ustawiona wydajnosc na 110m3 to temp. mam caly nieomal czas 0*C ale gdy podkrece wydajnosc na 340m3 to po niecalej minucie zaczyna mi temperatura wzrastac. Sprawdzilem i po wspomnianej minucie wzrosla o 1*C -zaprzestalem dalszej analizy z braku czasu. Wydaje mi sie ze tak male przeplywy po prostu nie przechodza przez cale zloze tylko przez najkrotsza jego czesc, pewnie jest troche zamarznieta stad to 0*C, przy wyzszej wydajnosci centrala wyciaga juz powietrze z dlaszych zakamarkow gwc i temp. bedzie wyzsza. Na ile wzrosnie nie wiem, moze w weekend dam rade czasowo to sprawdzic na dwoch kolejnych biegach (2 i 3) i podziele sie wynikami.

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauwazylem, ze gdy mam ustawiona wydajnosc na 110m3 to temp. mam caly nieomal czas 0*C ale gdy podkrece wydajnosc na 340m3 to po niecalej minucie zaczyna mi temperatura wzrastac. Sprawdzilem i po wspomnianej minucie wzrosla o 1*C -zaprzestalem dalszej analizy z braku czasu. Wydaje mi sie ze tak male przeplywy po prostu nie przechodza przez cale zloze tylko przez najkrotsza jego czesc, pewnie jest troche zamarznieta stad to 0*C, przy wyzszej wydajnosci centrala wyciaga juz powietrze z dlaszych zakamarkow gwc i temp. bedzie wyzsza. Na ile wzrosnie nie wiem, moze w weekend dam rade czasowo to sprawdzic na dwoch kolejnych biegach (2 i 3) i podziele sie wynikami.

 

Pzdr.

 

To jest to o czym mówiłem kiedyś że żwirowiec musi dawać jakies sytrty aby przepływ odbywał sie przez całe złoże bo inaczej nie jest całe wykorzystywane.

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jestem ,gwc rurowe ok 40m . 10 godzin dziennie , 200m3/h temp.5-6 stopni .Max na początku sezonu ok 8 stopni ,min ok 4 (styczeń,luty).

Rura 200 , głębokość od 1,8 do 2,5 metra. Grunt piaszczysty ,ale wody gruntowe podchodzą do 2 m .Czasami wiosną częsciowo zalewa mi wymiennik i muszę wypompowywać wodę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jestem ,gwc rurowe ok 40m . 10 godzin dziennie , 200m3/h temp.5-6 stopni .Max na początku sezonu ok 8 stopni ,min ok 4 (styczeń,luty).

Rura 200 , głębokość od 1,8 do 2,5 metra. Grunt piaszczysty ,ale wody gruntowe podchodzą do 2 m .Czasami wiosną częsciowo zalewa mi wymiennik i muszę wypompowywać wodę.

 

Dzięki, ale chodzi o pomiary z obecnych mrozów :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 01 2010 godz.7.00 - temp. zewn. -23,5°C wylot z GWC 8,7°C

28 01 2010 godz. 8.30 - temp. zewn. -1°C wylot z GWC 8,8°C

 

25 08 2009 godz. 6.00 - temp. zewn. 14,8°C wylot z GWC 17,5 °C temp. w domu 22,8°C

28 08 2009 godz. 15.00 - temp. zewn. 31,5°C wylot z GWC 17,8°C temp. w domu 24,2°C

 

GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina.

GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 01 2010 godz.7.00 - temp. zewn. -23,5°C wylot z GWC 8,7°C

28 01 2010 godz. 8.30 - temp. zewn. -1°C wylot z GWC 8,8°C

 

25 08 2009 godz. 6.00 - temp. zewn. 14,8°C wylot z GWC 17,5 °C temp. w domu 22,8°C

28 08 2009 godz. 15.00 - temp. zewn. 31,5°C wylot z GWC 17,8°C temp. w domu 24,2°C

 

GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina.

GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h.

 

jeśli to prawdziwe dane to ja się pytam czy warto robić glikolowe GWC z pompkami , wymiennikami , nie tanie w stosunku do zwykłej rury kanalizacyjnej i napewno bardziej awaryjne ? się pytam ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...