Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

temperatura za GWC


adam_mk

Recommended Posts

:lol:

No! Fakt!

Głupole jakieś komplikują se życie! :lol: :lol: :lol:

Ale...

Jak masz wodę tak 50cm pod trawnikiem - to zrób ten rurowiec!

Będzie permanentnie pełen wody!

 

A wtedy nie działa!

Masz dość oryginalne akwarium dla ryb dennych o nocnym trybie życia.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 298
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

:lol:

No! Fakt!

Głupole jakieś komplikują se życie! :lol: :lol: :lol:

Ale...

Jak masz wodę tak 50cm pod trawnikiem - to zrób ten rurowiec!

Będzie permanentnie pełen wody!

 

A wtedy nie działa!

Masz dość oryginalne akwarium dla ryb dennych o nocnym trybie życia.

Adam M.

Adamie a jak działka jest ze sporym spadem w kierunku od budynku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jestem ,gwc rurowe ok 40m . 10 godzin dziennie , 200m3/h temp.5-6 stopni .Max na początku sezonu ok 8 stopni ,min ok 4 (styczeń,luty).

Rura 200 , głębokość od 1,8 do 2,5 metra. Grunt piaszczysty ,ale wody gruntowe podchodzą do 2 m .Czasami wiosną częsciowo zalewa mi wymiennik i muszę wypompowywać wodę.

 

Dzięki, ale chodzi o pomiary z obecnych mrozów :(

Nie sprawdzam codziennie ,ale jak temp spadały do - 30 (teraz w styczniu) to za gwc miałem 5,5 stopnia. Mierzone zwykłym termometrem na kabelku z czujnikiem .Nigdzie nie zapisuję danych,w pierwszym sezonie codziennie sprawdzałem jaka jest temperatura,teraz już tylko czasami .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:lol:

No! Fakt!

Głupole jakieś komplikują se życie! :lol: :lol: :lol:

Ale...

Jak masz wodę tak 50cm pod trawnikiem - to zrób ten rurowiec!

Będzie permanentnie pełen wody!

 

A wtedy nie działa!

Masz dość oryginalne akwarium dla ryb dennych o nocnym trybie życia.

Adam M.

czasmi mam takie akwarium ,zwykle wiosną po roztopach tak gdzieś do czerwca.Potem w sierpniu lub wrześniu w zależności od opadów.

Na szczęście w tych najważniejszych okresach jest sucho czyli zima i lato.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie to jak to jest z tym rurowym i wodą pod trawnikiem.W postach sprzed paru lat znawcy doradzają że jak wysoki poziom wody to robić rurowy a teraz czytam że jednak nie robić bo woda zaleje.

Ciekaw jestem czy przy takich mrozach i niewielkich przesączach ta woda na końcu rury przy czerpni nie zamarznie i zasklepi światło rury ? A może zimą poziom wody tak mocno spada że nie nie ma z tym problemu ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Troche obawiam się zwykłych rur kanalizacyjnych (czy nie wydzielaja jakiś szkodliwych substancji?)

Ale mam pewien pomysł odnośnie rur wodociągowych, produkowane są rury o średnicy FI 110 w kręgach są one produkowane w odcinkach 50m (najczęsciej), gdyby zastosować 4 takie rury, średnica sumaryczna byłaby równa fi200, a i wymiana ciepła powinna być lepsza, przy czym nie trzeba by się martwić wysokim poziomem wody gruntowej bo ,,wąż" z załozenia byłby szczelny (cena mb rury fi 110 poniżej 20pln/mb). Czy ktoś myślał już o czymś takim?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie to jak to jest z tym rurowym i wodą pod trawnikiem.W postach sprzed paru lat znawcy doradzają że jak wysoki poziom wody to robić rurowy a teraz czytam że jednak nie robić bo woda zaleje.

Ciekaw jestem czy przy takich mrozach i niewielkich przesączach ta woda na końcu rury przy czerpni nie zamarznie i zasklepi światło rury ? A może zimą poziom wody tak mocno spada że nie nie ma z tym problemu ?

Jak wysokie wody to raczej GWC wodny,

u mnie jest na ok 2 m (+ - 0,5) ,chciałem żwirowca ,ale ta woda .

Na glikol znowu trochę za głęboko,teraz zaglądałem poziom wody na 2,5 metra .

Jeśli masz wodę na stałe 2 metry i wyżej to zapomnij o rurowcu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Adamie a jak działka jest ze sporym spadem w kierunku od budynku?"

 

To tylko badanie geotechniczne solidnie wykonać!

Natura takie niespodzianki czasem robi - że nie uwierzysz.

Naprawdę powinieneś rozeznać co z tą wodą.

 

"Troche obawiam się zwykłych rur kanalizacyjnych (czy nie wydzielaja jakiś szkodliwych substancji?) "

 

A co się tam w tych temperaturach powydziela? :o

Można stosować. Wielu ma i nie narzeka.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To że ludzie maja...i żyja, to jeszcze nie oznacza że jest dobrze, :wink: Tworzywa sa bardzo różne, mają różne zanieczyszczenia, niektóre szkodliwe dla zdrowia, ruch powietrza moze z czasem uwalniać pewne zwiazki, ale obym nie miał racji .

Pozatym myśle że rury do wody będa miały lepsze przewodzenie ciepła pozatym 4 rury fi110 będą miały większa powierzchnie boczna od jednej rury fi200, czyli powierzchnia wymiany ciepła bedzie wieksza...no i absolutna szczelność, co przy wysokiej wody gruntowej..bezcenne :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hmm..troche czytałem, a poznajesz to adam_mk :

GWC RUROWY:

5mb rury zakopanej w ziemi ma określoną powierzchnię, i chłonie z gruntu ciepło poprzez ściankę, niezbyt sprawnie oddając je do powietrza wewnątrz rury.

50mb rury j/w robi to lepiej i już można z tym żyć.

500mb rury robi to naprawdę dobrze, ale jak to sfinansować?

No właśnie zastosowanie 4 rur fi 110 zamiast jednej fi200 podwoi powierzchnie wymiany ciepła, a to już wydaje mi się istotne, że o szczelności układu nie wspomne :wink:

Zastanawiam sie jednak nad oporami przepływu powietrza, czy takie rozwiazanie nie zwiększy znacznie oporów?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie 4x110 ma większy i to sporo przekrój, niż 200, czyli nie powinno tu być problemu, poza ew. stratami na meadrowaniu i potem łączeniu tego w jedność. Właśnie - jak chcesz to zrobić?

 

Ja sam o tym myślałem. Jeśli martwi Cię szczelność, higieniczność rur kanalizacyjnych to możesz się popytac o cenę Valloflex GEO - tam mają rure fi 200 gietka do ukladania w jednym kawalku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

GWC glikolowe, chodzi od kilku miesięcy cały czas.

Przy -16 C nawiewa 6,5 C przy 1/4 wydajności centrali, taka wystarczy aby w pierwszym sezonie grzewczym utrzymać 45-50 % wilgotności.

Jak dam na max to 0,5 C.

 

Tutaj kwestia przewymiarowania wymiennika, Ja projektowałem dla +2 C za nagrzewnicą.

Można uzyskać więcej przy max obrotach ale wtedy większa nagrzewnica i większe koszty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie niepowierzchnia przekroju, 4fi 100(srednica wewnętrzna) rowna sie fi200, tyle że powierzchnia boczna rur 4fi 100 jest dwa razy większa od fi200.

Co do połączenie byłoby potrzebne od strony rekuperatora, myśle o czymś w kształcie skrzynki rozprężnej...pozostaje problem z odprowadzeniem ewentualnych skroplin.

słyszałeś może ile to cudo kosztuje(Valloflex GEO )?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie niepowierzchnia przekroju, 4fi 100(srednica wewnętrzna) rowna sie fi200, tyle że powierzchnia boczna rur 4fi 100 jest dwa razy większa od fi200.

Co do połączenie byłoby potrzebne od strony rekuperatora, myśle o czymś w kształcie skrzynki rozprężnej...pozostaje problem z odprowadzeniem ewentualnych skroplin.

słyszałeś może ile to cudo kosztuje(Valloflex GEO )?

 

Witam

jeżeli chodzi o rurę ValloFlex GEO to cena ok. 12 000 netto i obecnie jest niedostępna - nie wiadomo z jakich powodów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura fi110 kosztuje około 17-20pln zakładając 4x50mx20pln=4000pln max wydaje mi się że to cena konkurencyjna.

W tym przypadku myślałem o ułożeniu tych czterech rur rownolegle w wykopie powiedzmy o szerokości 120-150cm...tylko nadal nie wiem co z tymi oporami, może ktoś to potrafi policzyć?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 01 2010 godz.7.00 - temp. zewn. -23,5°C wylot z GWC 8,7°C

28 01 2010 godz. 8.30 - temp. zewn. -1°C wylot z GWC 8,8°C

 

25 08 2009 godz. 6.00 - temp. zewn. 14,8°C wylot z GWC 17,5 °C temp. w domu 22,8°C

28 08 2009 godz. 15.00 - temp. zewn. 31,5°C wylot z GWC 17,8°C temp. w domu 24,2°C

 

GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina.

GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h.

 

jeśli to prawdziwe dane to ja się pytam czy warto robić glikolowe GWC z pompkami , wymiennikami , nie tanie w stosunku do zwykłej rury kanalizacyjnej i napewno bardziej awaryjne ? się pytam ?

 

Te dane są prawdziwe, sam jestem mile zaskoczony.

Podobne osiągi ma dlugi rufus, choć jego GWC jest o 10m krótszy i ma gorsze warunki gruntowe.

 

Czy warto robić glikolowe nie wiem, dodam tylko, że u mnie miesięczny koszt wentylowania domu zimą to 5 zł na prąd, natomiast latem miesięczny koszt wentylowania i schładzania domu do komfortowej temp. to 10 zł Innych kosztów związanych z obsługą GWC i wentylacją nie mam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...