Od kilku juz sezonow uzywam pieca SEKO EKO R 17kw i jak do tej pory spisywal sie bez zarzutu (na poczatku bylo troche problemow z dobraniem odpowiednich parametrow, ale to chyba normalne).

W ub. roku zakupilem termostat pokojowy Euroster 2006 TX i jeszcze do niedawna bylem na prawde szczesliwym uzytkownikiem. Tandem ten dzialal bez zarzutu.

Problem zaczal sie kilka dni temu ,kiedy to piec wygasl pierwszy raz, a w domu temp spadla do 15-16 C. I tak wlasciwie jest juz od kilku dni... Budzimy sie - piec wygaszony, a ruszt wypelniony po brzegi wegielkami, zero zaru. Jest to o tyle dziwna sytuacja, ze praktycznie przez cala dobe jest ok, a problem wystepuje w godzinach 3 - 6 (wiem, bo pozno chodze spac ;-))

Ustawienia mam nastepujace (na piecu): 62 C (temp), 18s - podawanie, 50s - przestoj, temp w domu ustawione na 22 C (w dzien) i 21.6 C (w nocy). I tutaj mam kolejny problem. Od kilku dni nie moge dogrzac pokoi - temp. max to 20.5 - 20.6. Piec bez problemu osiaga zadana temp 62C, wszystkie kaloryfery gorace.

Czy macie jakis pomysl czym to moze byc spowodowane?

 

Pozdrawiam

Paweł

 

P.s. Przepraszam, za taki elaborat, ale inaczej nie moglem tego opisac ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolejny problem. Od kilku dni nie moge dogrzac pokoi - temp. max to 20.5 - 20.6. Piec bez problemu osiaga zadana temp 62C, wszystkie kaloryfery gorace.

Czy macie jakis pomysl czym to moze byc spowodowane?

Mi to wygląda na za duży mróz jak na Twoją instalację. Za małą powierzchnię mają grzejniczki, aby dogrzać domek. Bo jeżeli piecyk daje ciepłą wodę non stop a mimo to temperatura w domku nie rośnie, to widocznie za mało ciepła jest przekazywane pomieszczeniom w stosunku do zapotrzebowania.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem zaczal sie kilka dni temu ,kiedy to piec wygasl pierwszy raz, a w domu temp spadla do 15-16 C. I tak wlasciwie jest juz od kilku dni... Budzimy sie - piec wygaszony, a ruszt wypelniony po brzegi wegielkami, zero zaru. Jest to o tyle dziwna sytuacja, ze praktycznie przez cala dobe jest ok, a problem wystepuje w godzinach 3 - 6 (wiem, bo pozno chodze spac ;-))

Ustawienia mam nastepujace (na piecu): 62 C (temp), 18s - podawanie, 50s - przestoj, temp w domu ustawione na 22 C (w dzien) i 21.6 C (w nocy). I tutaj mam kolejny problem. Od kilku dni nie moge dogrzac pokoi - temp. max to 20.5 - 20.6. Piec bez problemu osiaga zadana temp 62C, wszystkie kaloryfery gorace.

Jeżeli cały czas masz do max 20.6 stopnia, to wynika z tego, że piec cały czas pracuje. Więc odpada za duża przerwa w podtrzymaniu. Więc może za dużo węgla dostaje podczas pracy. Ale z drugiej strony, nie byłoby to tak cyklicznie 3-6 rano.

Może warto się poświęcić i wstać koło tej 3-6 aby zerknąć co się z piecem wtedy dzieje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komin czyszczony byl w na przelomie wrzesnia / pazdziernika 2009 (robie to z reszta co roku).

Piec czyszcze (wybieram popiol, czyszcze plominniki) 1-2 / tydzien - i do tej pory to wystarczalo...

 

 

 

I znow wegiel zaczal wypychac zar z rusztu... Jeszcze pol godziny temu zar wystawal lekko ponad ruszt i palilo sie super... Co moze byc przyczyna?

 

Pozdrawiam

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komin czyszczony byl w na przelomie wrzesnia / pazdziernika 2009 (robie to z reszta co roku).

Piec czyszcze (wybieram popiol, czyszcze plominniki) 1-2 / tydzien - i do tej pory to wystarczalo...

 

 

 

I znow wegiel zaczal wypychac zar z rusztu... Jeszcze pol godziny temu zar wystawal lekko ponad ruszt i palilo sie super... Co moze byc przyczyna?

 

Pozdrawiam

Paweł

 

A nie wieje zbyt mocno ? Może trzeba zmniejszyć nadmuch.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komin czyszczony byl w na przelomie wrzesnia / pazdziernika 2009 (robie to z reszta co roku).

 

To palisz już 4 miesiące od ostatniego czyszczenia komina. A zimę mamy teraz prawdziwą, trzeba mocniej/ dłużej grzać. Więc i sadzy w kominie więcej. Trzeba też pamiętać, że sadza pod wpływem wysokiej temperatury zwiększa swoją objętość dwukrotnie. Więc może przytykać komin po jego rozgrzaniu.

Ja bym przeczyścił teraz ten komin. Bo jednak komin dymowy powinno się czyścić 4 ryzy w roku a nie jeden raz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A nie wieje zbyt mocno ? Może trzeba zmniejszyć nadmuch.

 

A czy, gdy zmniejsze nadmuch wegiel nie bedzie spalal sie wolniej? Dostanie przeciez mniej tlenu.

 

Obecnie zmniejszylem czas podawania do 15 s (przy przerwie 50 s) - moze wegiel po prostu nie wypala sie przy dluzszym czasie...

 

Przepraszam, jesli niektore moje stwierdzenia wydadza sie Wam dziwne, ale tak na prawde nigdy nie mialem problemow z tym piecem i co za tym idzie nie wglebialem sie zbytnio w jego dzialanie...

 

MK - nie za bardzo mozna teraz wejsc na dach, ale gdy temp i lody troche puszcza na pewno to zrobie... - dzieki za rade

 

Pozdrawiam

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój znajomy ma taki sam problem. Od pewnego czasu(największe obecne mrozy) gaśnie mu w nocy piec. Dzisiaj inaczej ,bo koło 10 w dzień. Na sterowniku ma kod błędu- brak przyrostu temperatury. Do tej pory z piecem nie było problemów. A próby zmiany nastaw nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Podejrzewam ,że jak skończę się takie mrozy to i problem zniknie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu wczorajszym troche poeksperymentowalem z ustawienami i jako optmalne wyszly mi: temp. 60, podawanie 10s, przestoj 35s.

 

Dzis od 4 rano "czuwalem" przy piecu i wszystko bylo ok ;-). Nie wiem czy to kwestia zmiany ustawien, czy lekkiego jednak wzrostu temp na zewn... Okaze sie w ciagu najblizszych dni...

 

Dziekuje za wszystkie rady..

 

Martwi mnie jednak to niedogrzanie - w pokojach 19 - 19,5 przy ciaglej pracy pieca (temp na termostacie pokojowym ustawiona na 21C wiec piec "chodzi" non stop).

 

 

 

Pozdrawiam

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie

 

 

Od kilku dni nie moge dogrzac pokoi - temp. max to 20.5 - 20.6. Piec bez problemu osiaga zadana temp 62C, wszystkie kaloryfery gorace.

Czy macie jakis pomysl czym to moze byc spowodowane?

 

Pozdrawiam

Paweł

 

P.s. Przepraszam, za taki elaborat, ale inaczej nie moglem tego opisac ;-)

 

 

Kolego sympatyczny wiem że temperatury są już bardziej przyjazne dla człowieka ale pozwolę sobie dodać swoje pięć groszy.

 

Mianowicie chodzi mi o to że piszesz iż pomimo tego że kocioł osiąga zadaną temperaturę 62*C to w domu i tak masz 20,5-20,6. To może rozwiązaniem jest podniesienie temperatury na kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisz kiedy ostatnio czyściłeś tzw. dno retorty. Chodzi mi o ten okrągły dekiel który sie odkręca przez drzwiczki popielnika.

 

Szczerze przyznam, ze nigdy nie czyscilem... Ba... nawet nie wiedzialem, ze to nalezy czyscic... Piec podlaczony, grzeje, popiol wybieram, dokladam wegla i do tej pory to wystarczalo... :oops:

Widze jednak, ze nie obejdzie sie bez glebszego zaglebienia sie w temacie.. Zabieram sie wiec za przegladanie tematow na forum dotyczacych obslugi takich piecy...

 

Pozdrawiam

Pawel

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu wczorajszym troche poeksperymentowalem z ustawienami i jako optmalne wyszly mi: temp. 60, podawanie 10s, przestoj 35s.

...

U mnie właśnie na takich ustawieniach chodził przez te mroźne dni i wszystko jest OK. Jak temperatura wzrasta na zewnątrz do 0 - -10 to zmieniam czas podawania na 40 s i od listopada jeszcze mi piec nie wygasł. Praktycznie reguluję moc pieca tylko tym parametrem, dodatkowo przysłoniłem szyber bo przy dużym wietrze i mrozie -9 wyciągało tyle grochu co przy - 25 bez wiatru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...