A wracając do tematu co ma kręcenie pokrętłami na kotle do temp skoro jak jest FW100 to chyba pogodówka ma priorytet a pokrętła w kotle nic nie dają.

 

Pokrętła w kotle są dwa:

1. Temperatura wody użytkowej - czyli do mycią się i czegoś ;)

2. Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. Temperatura zasilania przy minimum ustawionym na kotle to 35stopni. Tak mówi instrukcja.

 

 

Z tym się niestety nie zgadzam, tak jest ale..... jak nie masz podpiętego FW100

Pytanie:

1. gdzie jest zamontowany FW100 : w kotłowni na kotle czy w pokoju?

2. jaki był program na Fw100 ustawiony dla Co : automatyczny - grzanie - oszczedzanie czy przeciwzamarzeniowy?

oraz jakie parametry temp. wewn. na FW 100 były ustawione (ile oC) ?

3. Jaki program grzania był ustawiony dla CWU (chodzi mi w jakich godzinach było właczone podgrzewanie CWU) oraz jaka temp. wody ?

4. jaki parametr był ustawiony na FW100 "wpływ temp. pomieszczenia skuteczny w trybie " (patrz str.43 instr FW100, tabela 8.1.2 )?

 

Odpowiedż na te pytania może pozwoli na znalezienie przyczyny awarii. :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Posiadam kocioł "Junkersa" od 14-tu lat. Jest to zwykły wiszący kociołek dwu-funkcyjny, atmosferyczny, ze sterownikiem pokojowym.

Kopiłem go sądząc że jest niezawodny.

Mam mieszane uczucia, od samego początku były z nim problemy - wchodził w awarię i trudno go było później załączyć!!!!!

Po kilku latach pracy nad nim stwierdziłem wadę fabryczną - zły styk połączeń w pętli zabezpieczającej, taki mały bubel. Teraz w miejscu tego styku jest zastosowana kostka 6 mm2.

Na serwis trudno mi narzekać, gdyż go praktycznie brak. Jakikolwiek kontakt telefoniczny z serwisem nie powoduje jego obecności w moim domu.

Kocioł przez tych kilkanaście lat przeszedł 1- słownie jeden przegląd serwisowy. Według serwisu przeglądy nie są potrzebne!

Ostatnio miałem problem z za małą mocą pieca, serwis oczywiście był bardzo zajęty. Sam doszedłem co było tego powodem i usunąłem usterkę (banał) - oszczędziłem kilkaset zł.

Sam się zastanawiam nad nowym kociołkiem i może Junkers - nie uczę się na błędach?

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A wracając do tematu co ma kręcenie pokrętłami na kotle do temp skoro jak jest FW100 to chyba pogodówka ma priorytet a pokrętła w kotle nic nie dają.

 

Pokrętła w kotle są dwa:

1. Temperatura wody użytkowej - czyli do mycią się i czegoś ;)

2. Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. Temperatura zasilania przy minimum ustawionym na kotle to 35stopni. Tak mówi instrukcja.

 

 

Z tym się niestety nie zgadzam, tak jest ale..... jak nie masz podpiętego FW100

Pytanie:

1. gdzie jest zamontowany FW100 : w kotłowni na kotle czy w pokoju?

2. jaki był program na Fw100 ustawiony dla Co : automatyczny - grzanie - oszczedzanie czy przeciwzamarzeniowy?

oraz jakie parametry temp. wewn. na FW 100 były ustawione (ile oC) ?

3. Jaki program grzania był ustawiony dla CWU (chodzi mi w jakich godzinach było właczone podgrzewanie CWU) oraz jaka temp. wody ?

4. jaki parametr był ustawiony na FW100 "wpływ temp. pomieszczenia skuteczny w trybie " (patrz str.43 instr FW100, tabela 8.1.2 )?

 

Odpowiedż na te pytania może pozwoli na znalezienie przyczyny awarii. :roll:

 

Ad1. pokoju

Ad2. chyba oszczędzanie - nie pamiętam. temperatura zadana 7stopni

Ad.3 temp. wody min - wg instrukcji 15stopni - w jakich godzinach ....??? - wydaje mi się, że non stop ale nie jestem pewien

Ad4. ? po prostu nie pamiętam

 

Z czym się nie zgadzasz? Że temperatura maksymalna przy takim ustawieniu pokrętła w kotle to 45-46stopni.... A jaka jest maksymalna? Nie bardzo rozumiem...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sobotę zgodnie z zapowiedzią kierownika z serwisu Junkers zjawiła się ... ekipa.

 

Pooglądali, popytali jak jest zrobiona instalacja, porobili zdjęcia (również plam na suficie), zdemontowali piec do ekspertyzy i pojechali.

 

Czekam.

 

Robili zdjecia ustawień na FW100 i czy zabrali FW100 wraz z kotłem?

 

Nie zgadzam się że sterowanie temperatury CO i CWU jest pokretłami kotła kiedy jest podpięty FW100 ,

poniewaz priorytet - nadrzędne sa ustawienia z FW , jakby tak było jak piszesz :

 

cytat:

"...Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. ...""

 

to w instrukcji kotła lub FW100 musiała by byc informacja że ustawic pokrętła na kotle np. na "6" , bo w innym wypadku ustawienia temp. wody z poziomu ustawień FW100 bedą ograniczane do temp. zadanej pokretłem na kotle .

 

Przykład: na kotle ustawiasz pokretło na "2" ( ok 43 oC ) a dla systemu grzejnikowego ustawiasz na FW100 temperature 75 oC.

 

Jak by tak było jak piszesz to przy dużych mrozach temperatura kotła powinna byc ograniczana do 43 oC i kocioł miałby ograniczoną temp zasilania co nie jest zgodne z krzywą grzewczą sterownika FW100. :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Buderus nie, Junkers nie.

Polecacie Vitrodensa? :)

 

Vitodens 333 F polecam :)

 

Każdy producent ma lepsze i gorsze modele. Bardzo często poruszane na forum tematy i bicie piany związane jest ze złym podejściem intalatorów/serwisantów. Tak samo jak tematy związane z oknami, kominkami, parkietami.

Warto pytać i czytać :) pozdr adam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sobotę zgodnie z zapowiedzią kierownika z serwisu Junkers zjawiła się ... ekipa.

 

Pooglądali, popytali jak jest zrobiona instalacja, porobili zdjęcia (również plam na suficie), zdemontowali piec do ekspertyzy i pojechali.

 

Czekam.

 

Robili zdjecia ustawień na FW100 i czy zabrali FW100 wraz z kotłem?

 

Nie zgadzam się że sterowanie temperatury CO i CWU jest pokretłami kotła kiedy jest podpięty FW100 ,

poniewaz priorytet - nadrzędne sa ustawienia z FW , jakby tak było jak piszesz :

 

cytat:

"...Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. ...""

 

to w instrukcji kotła lub FW100 musiała by byc informacja że ustawic pokrętła na kotle np. na "6" , bo w innym wypadku ustawienia temp. wody z poziomu ustawień FW100 bedą ograniczane do temp. zadanej pokretłem na kotle .

 

Przykład: na kotle ustawiasz pokretło na "2" ( ok 43 oC ) a dla systemu grzejnikowego ustawiasz na FW100 temperature 75 oC.

 

Jak by tak było jak piszesz to przy dużych mrozach temperatura kotła powinna byc ograniczana do 43 oC i kocioł miałby ograniczoną temp zasilania co nie jest zgodne z krzywą grzewczą sterownika FW100. :roll:

Co się tak upierasz, że skoro nie ma w instrukcji to tak nie może być.

Jest w instrukcji - polecam papiery od FW100 strona 30 punkt 6.3.

 

masz piec, masz sterownik ustaw pokrętło na 1 i zobacz :lol:

U mnie dokładnie tak to działa, pokrętło jeśli ma niższą wartość niż sterownik to ograniczy temp. :roll: 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co się tak upierasz, że skoro nie ma w instrukcji to tak nie może być.

Jest w instrukcji - polecam papiery od FW100 strona 30 punkt 6.3.

 

masz piec, masz sterownik ustaw pokrętło na 1 i zobacz :lol:

U mnie dokładnie tak to działa, pokrętło jeśli ma niższą wartość niż sterownik to ograniczy temp. :roll: 8)

 

Masz racje , sprawdziłem - mój błąd :oops: :oops: :oops:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzwonili.

 

Jeszcze nie wiadomo.

Jeszcze jedna wizyta w domu.

 

Przebąkują coś o zakłuceniu przepływu spalin i powietrza, czy coś takiego.

Podobno ostateczna odpowiedź w poniedziałek.

 

Czekam.

 

W piecu dwa elementy do wymiany. Jakaś rurka i .... coś jeszcze. :oops:

 

K.... nie znam się na tym, nawet nie potrafię powtórzć wszystkich tych mądrych słów!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzwonili.

 

Ble, ble, miło, uprzejmie, "...szkoda, że Pan nie bywał częściej w domu to może możnaby uniknąć tych wszystkich strat...", itd...

 

1. Kocioł zostanie naprawiony na koszt firmy Junkers.

2. Doprowadzenie instalacji i domu do stanu sprzed awarii pokryje Ich ubezpieczenie.

 

I tyle.

 

Jak już kocioł wróci na swoje miejsce a instalacja i dom bedą takie jak "przed" to dam Wam znać jak to wszystko wyglądało i ile kosztowało, oraz co zostało zniszczone - w przyszłym tygodniu mój instalator będzie robił testy instalacji które określą ewentualne elementy do naprawy/wymiany.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzwonili.

 

Ble, ble, miło, uprzejmie, "...szkoda, że Pan nie bywał częściej w domu to może możnaby uniknąć tych wszystkich strat...", itd...

 

1. Kocioł zostanie naprawiony na koszt firmy Junkers.

2. Doprowadzenie instalacji i domu do stanu sprzed awarii pokryje Ich ubezpieczenie.

 

I tyle.

 

Jak już kocioł wróci na swoje miejsce a instalacja i dom bedą takie jak "przed" to dam Wam znać jak to wszystko wyglądało i ile kosztowało, oraz co zostało zniszczone - w przyszłym tygodniu mój instalator będzie robił testy instalacji które określą ewentualne elementy do naprawy/wymiany.

 

Pozdrawiam

 

To i tak masz "komfortową" sytuację w porównaniu z kolegą na forum, który buja się z uszkodzonym Buderusem ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...