tomsurm 10.02.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Mam bojler 300 litrowy i chciałbym dokupić do niego grzałkę elektryczną. Jaka moc byłaby najbardziej optymalna - myślałem o 1,5 KW. Dzięki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.02.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Co dla ciebie znaczy słowo "optymalna"? Bo dla mnie w tym wypadku - nic.Grzałkę należy dobrać m.in. wg takich parametrów: parametry techniczne instalacji (mogą ograniczać dopuszczalną moc), wymagany maksymalny czas grzania (określa moc minimalną) możliwości techniczne wstawienia danej grzałki, otwory mocujące, itp., itd., etc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsurm 10.02.2010 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Optymalna to taka, która będzie miała wystarczającą moc aby zagrzać wodę w zbiorniku 300 l w miarę krótkim okresie czasu (powiedzmy w ciagu godziny). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.02.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 W ciągu godziny, to nie wiem, czy ci 5 kW wystarczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsurm 10.02.2010 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Oczywiście jak powinieneś wiedzieć wylot z bojlera jest na górze a grzałka w połowie - zatem nie będę grzał 300 litrów a jedynie pewną część wody... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.02.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Oczywiście jak powinieneś wiedzieć wylot z bojlera jest na górze a grzałka w połowie - zatem nie będę grzał 300 litrów a jedynie pewną część wody... weź ze mnie nie kpij, bom stary elektryk z 30-letnim stażem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsurm 10.02.2010 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 trochę mnie zmyliło Twoje pierwsze pytanie - pytałem o moc a Ty zacząłęś opowiadać o otworach mocujących... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3919922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 10.02.2010 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Energia potrzebna na podgrzanie wody wyraża się wzorem: P*t=cw*m*(T2-T1) P - moc w kWt - czas w sekcw - ciepło właściwe wody = 4,19 kJ/kgKm - masa w kg (dla wody = objętości w litrach)T2-T1 - róznica temperatur w stopniach Czyli, żeby w godzinę tj. 3600s podgrzać 300 litrów wody o 30 stopni potrzeba jest grzałka o mocy: 300*30*4,19/3600 = około 10,5kW. Przy grzałce 1,5kW efekt ten będzie osiagnięty po 7godzinach. Mam bojler 50-litrowy z grzałką 2kW i podgrzanie takiej ilosci wody o 30 stopni zajmuje 52 minuty. Na 10 minutową kąpiel pod natryskiem zużywamy 30 litrów wody o temperaturze 40 stopni. Wystarcza to na kąpiel dla dwóch osób bezpośrednio po sobie. A jak małolat wychlapie wszystko to w 3/4 godziny juz można brać letni prysznic. Gdyby bojler był większy lub grzałka słabsza, to niestety czas oczekiwania wydłużyłby się proporcjonalnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-3920907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław50 26.11.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Grzałki o mocy 1,5 kW są stosowane w bojlerach 80 litrowych. W bojlerach o większej pojemności np. 120 litrów stosowane są grzałki 2 kW - wszystko zależy od tego ile tej gorącej wody potrzebujesz.Możesz zastosować grzałkę 1,5 kW – ogrzeje ona w końcu cały ten bojler i będziesz miał zapas ale jeżeli jest duże zużycie wody np. na 5-7 osób to taka grzałka na pewno Ci nie wystarczy. Lepsza wtedy byłaby grzałka np. 3x1,4 kW lub 3X2kW – tylko, że takie grzałki podłącza się pod prąd trójfazowy i jej sterowanie (termostat) jest już bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba zastosować albo termostat trójfazowy albo zwykły jednofazowy i do tego stycznik (przekaźnik). Tutaj masz link do przykładowej grzałki do montażu : http://www.sklep.termek.pl/pl/searchquery/2102/1/full/5?url=2102. Znajdziesz tam też inne potrzebne elementy, w tym termostaty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137984-grza%C5%82ka-do-bojlera/#findComment-6653431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania