Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jak najtaniej ogrzać duży dom 330m2?


lukkac

Recommended Posts

Pisanie na forum ma taką wadę, że obie strony rozumieją się dopiero po kilku postach.

 

Mi chodzi o to, aby nie przegiąć w obie strony, czyli źle jest przy doborze zbyt małego kotła i równie źle będzie przy doborze zbyt dużego kotła.

 

Większość domów nowych (tak między 1991-2000) ma raczej coś w granicy 90W/m2

70W/m2 to już bardzo dobry wynik przy obecnie budowanym dobrze izolowanym budynku

60W/m2 to już świetny wynik przy klasycznym domku.

 

Pytaniem dodatkowym jest jak wyliczył to 330m2 do ogrzania przy powierzchni 420m2? Jeżęli popełnił błąd i do ogrzania jest nie 330 a 360m2?

 

Na 330-340m2 przy tych 60W/m2 w/g mocy znamionowej potrzebuje ok.20-21kW. Średnią eksploatacyjna 20-21kw mają kotły na paliwo stałe o mocy znamionowej ok.30-32kW. Oczywiście na wyższych parametrach uciągnie to 21kW kocioł mocy 25kW

 

Naprawdę dużo by wyjaśniło, jakby Lucca podał zapotrzebowanie w kW swojego budynku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To są jakieś dziwne przepychanki. Trzeba znac zapotrzebowanie, aby dobrze dobrać.

 

Kocioł o mocy 32kW pracuje do średniej eksploatacyjnej 21kW. Nie oznacza to,że pracuje z 21kW. Kotły pracują w 80%sezonu grzewczego w okolicy 30%mocy, spalanie było podane dla tych 30%mocy, dla 25kw jest to coś w granicy 4,8-5,1kW, dla 32kW coś w granicy 8,4-9kW. Kotły na paliwa stałe z podajnikiem pracują głównie między 30%mocy a mocą średnią eksploatacyjną.

 

Nie należy przeginać zarówno w stronę zbyt małej mocy jak i w stronę zbyt dużej mocy.

 

Ok, więcej się nie wtrącam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od tego, aby nie było takiego spalania są sterowniki z algorytmem PID pracujące ciągle w trybie grzania, dobierające automatycznie przerwy podawania i siły nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło.

 

Nie jest korzystne przechodzenie w podtrzymanie..

 

Sterowniki nowej generacji pracujące głównie w trybie grzania to m.in. eCoal (najmłodszy na rynku), Perfekt PID, Expert PID, RT09pid Tatarek i Ognik PID Elektro-Miz.

 

Wzór na dobór kotła na paliwo stałe wg mocy znamionowej:

powierzchnia domu m2 * starty ciepła W/m2 :1000 + 30% na CWU

 

Czyli coś z zakresu:

340m2 * 70:1000= 23,8kW + 30% = ok.31kW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podaję wzór na dobór kotła z podajnikiem, nie rozumiem, o co te pretensje....

 

Można zrobić adnotację, że w przypadku wyniku >21kW nie potrzeba dodawać tych 30% na CWU.

 

 

Inny wzór, bardzo uproszczony tzw wersja optymistyczna:

wys. pomieszczeń do 2,5m!!!!!!

50W/m2 oznacza 5kW mocy na ogrzanie każdych 100m2

60W/m2 - 6kW na każde 100m2

70W/m2 - 7kW na każde 100m2

80W/m2 - 8kW na każde 100m2

90W/m2 - 9kW na każde 100m2

100W/m2 -10kW na każde 100m2

 

To tylko wzory doboru kotła na paliwo stałe... Naprawdę wiele zależy od jakości budynku i wysokości pomieszczeń. Przy kotle na paliwo stałe niewprawiony operator sterownika może nie potrafić osiągnąć mocy znamionowej deklarowane i osiągniętej na badaniach. Zmiana opału na gorszy też obniża wyniki. Podobnie zabrudzenie kanałów dymnych.

 

Opał 23MJ daje z 1kg 6,38kW energii

24MJ daje z 1kg 6,6kW energii

25MJ daje z 1kg 6,9kW energii

26MJ daje z 1kg 7,2kW energii

 

Jeżeli kocioł czysty, dobrze ustawiony, to podczas spalania uzyskujemy przy sprawności 80%

24MJ - 5,28kw energii

25MJ - 5,52kW energii

26MJ - 5,76kW energii

 

Jeżeli kocioł źle ustawiony, zabrudzony i sprawność z tego tytułu 60%

24MJ - 3,96kw energii z 1kg

25MJ - 4,14kW energii

26MJ - 4,32kw energii

 

Jak ktoś jest antytalent w sterowaniu i nie czyści wymiennika to nawet 50%sprawności:

24MJ - 3,3kW energii z 1kg

25MJ - 3,45kW energii

26MJ - 3,6kw energii

 

Stąd właśnie zapas... ze względu na jakość paliw, ze względu na braki w umiejętnościach przy programowaniu sterowań plus poprawka na nieczyszczone wymienniki.

 

Nie trzeba tego brać pod uwagę, ale chyba warto wiedzieć.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
czemu taki duży, na tym forum nie ma nikogo kto by realnie potrzebował 90-100W/m2, ci co budują normowo chwalą się że w największe mrozy spalają 60-70W/m2 a ci co ocieplają ponad normę chwalą się 20-30W/m2

 

najlepszy przykład to GED dla swojego domku 1,2tyś m2 zakupił 80KW potwora a mimo to realnie ciągle jeszcze nie wyszedł poza moc 40KW czyli 1,2tony miału na tydzień, a grzeje już 2-gi sezon, i im więcej nabiera doświadczeń w obsłudze tym mniej zużywa opału

 

 

Oj chyba jeszcze mniej spalam. Piasta 19 wychodzi mi pół tony w dwa tygodnie, ale grzeję praktycznie 1/3 domu - nie do końca ocieplonego.

Gdyby był cały to by było 1.5 w dwa tyg, czyli 3 w miesiąc. Sądzę że zejdę do 2 gdy dokończę wszystkie izolacje.

Temperatura średnio 23 st. Nie wiem jak to jest z retortami i nie chcę wiedzieć, cenię mój tłokowy stalmark za prymitywną konstrukcję, super sprawność i gigantyczną możliwość modulacji mocy- praktycznie od zera do maks. Czopuch uszczelniłem zwykłym silikonem bo temperatura przynajmniej teraz nie przekracza 50 sc. przy tem. wody 60-70 dziwne ale prawdziwe. Plus 5 minutowe czyszczenie - wszystkie flaki na wierzchu. Nadmiar mocy - to tak jak z samochodem - nie wiadomo kiedy się przyda :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...