minimalny wymiar kotłowni olejowej ?


kret

Recommended Posts

Minimalna kubatura 8 m3, minimalna wysokość pomieszczenia 2,2 m. Konieczna kratka nawiewna (na dole) o pow.min 150 cm2 przy kotle do 15 KW lub 300 cm2 przy kotle 15-30 KW, kratka wentylacyjna pod sufitem. Te dane dotyczą pomieszczenia gdzie jest kociołł, jeśli mają tam być zbiorniki to muszą być oddzielone ścianką murowaną gr.12 cm, która musi być szersza od zbiorników o 60 cm, i wyższa o 30cm .Dodatkowo zbiorniki posadowione mają być w wannie wyłapującej o poj . równej poj. jednego zbiornika.

mogłem coś przekręcić , bo piszę z pamięci ale ogólnie to jakoś tak. :wink: