Sieć w układzie TN-C


Recommended Posts

Witajcie,

Nadeszła pora na uzbrojenie domu w instalację elektryczną, w związku z powyższym mam małe pytanko.

Przyłącz dla prądu będzie ze skrzynki elektrycznej koło bramy wjazdowej, a rozdzielnia za drzwiami w wiatrołapie.

Panowie elektrycy stwierdzili, że sieć pracuje w układzie TN-C (tak jest w warunkach przyłączenia) i w związku z powyższym muszą zamontować dodatkową skrzynkę na elewacji.

Czy ta skrzynka jest konieczna, czy nie można w skrzynce koło bramy rozdzielić przewodu PEN na PE i N i do budynku dać kabel pięciożyłowy.

Pytam się bo niedaleko jest inna budowa (prąd z tego samego transformatora) i na budynku nie ma dodatkowej skrzynki - widać rurkę z przewodem bezpośrednio wpuszczoną do budynku.

Liczę na waszą pomoc :-)

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 90
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witajcie,

Nadeszła pora na uzbrojenie domu w instalację elektryczną, w związku z powyższym mam małe pytanko.

Przyłącz dla prądu będzie ze skrzynki elektrycznej koło bramy wjazdowej, a rozdzielnia za drzwiami w wiatrołapie.

Panowie elektrycy stwierdzili, że sieć pracuje w układzie TN-C (tak jest w warunkach przyłączenia) i w związku z powyższym muszą zamontować dodatkową skrzynkę na elewacji.

Czy ta skrzynka jest konieczna, czy nie można w skrzynce koło bramy rozdzielić przewodu PEN na PE i N i do budynku dać kabel pięciożyłowy.

Pytam się bo niedaleko jest inna budowa (prąd z tego samego transformatora) i na budynku nie ma dodatkowej skrzynki - widać rurkę z przewodem bezpośrednio wpuszczoną do budynku.

Liczę na waszą pomoc :-)

 

Pozdro

do tej skrzynki(puszki) zostanie doprowadzona bednarka zakończona złączem kontrolnym oraz przewód ochronny PE (żółto-zielony)

jak się nie trudno domyśleć zadaniem tej skrzynki(puszki) jest ochrona złącza kontrolnego przed "atmosferą" oraz "głupotą ludzką"

złącze kontrolne powinno być montowane jak najbliżej rozdzielni głównej aby przewód PE był możliwie najkrótszy

 

zapewne jednym ze sposobow pozbycia sie skrzynki było by doprowadzenie bednarki bezpośrednio do rozdzielni głównej

co nie zawsze jest możliwe do zrealizowania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zakład energetyczny wydaje warunki i to on określa miejsce rozdziału. U mnie wydzielenie przewodu następuje w złączu na słupie, obok słupa wykonano uziom i bednarka wchodzi do złącza. Od złącza do domu kablem pięciożyłowym. Natomiast sam zrobiłem uziom fundamentowy i bednarką wprowadziłem go do rozdzielnicy głównej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zakład energetyczny wydaje warunki i to on określa miejsce rozdziału. U mnie wydzielenie przewodu następuje w złączu na słupie, obok słupa wykonano uziom i bednarka wchodzi do złącza. Od złącza do domu kablem pięciożyłowym. Natomiast sam zrobiłem uziom fundamentowy i bednarką wprowadziłem go do rozdzielnicy głównej.

 

Zakład wydaje warunki, ale w wielu wypadkach BZDURNIE i automatycznie pisze o miejscu rozdziału gdzieś przy drodze koło złącza z licznikem. To jest bzdura i naciąganie inwestora na koszty. Bo od skrzynki należy prowadzić kabel 4 - żyłowy i rozdzielenia PEN i uziemienia PE nalezy dokonać jak najbliżej budynku.

1. Żaden przepis nie nakazuje uziemiania punktu rodziału.

2. Uziemianie punktu rozdziału gdzieś w ogrodzeniu dzialki jest dla budynku bez wartości. Miejsce uziemienia powinno być jak najbliżej. Uziom fundamentowy jest rozwiązaniem najlepszym. (kliknij na link w mojej stopce)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie w warunkach przyłączenia napisali coś takiego:

"Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej".

Elektrycy stwierdzili, że do skrzynki poprowadzą przewód 4x i to najlepiej aluminium o 4x16 ??? Daje się jeszcze przewody aluminiowe?

Tak więc jest pewna dowolność - pogadam z elektrykami aby uziom i rozdział przewodu PEN zrobili w rozdzielni - jak się da oczywiście, a jak nie to nich robią tą dodatkową skrzynkę.

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie w warunkach przyłączenia napisali coś takiego:

"Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej".

Elektrycy stwierdzili, że do skrzynki poprowadzą przewód 4x i to najlepiej aluminium o 4x16 ??? Daje się jeszcze przewody aluminiowe?

Tak więc jest pewna dowolność - pogadam z elektrykami aby uziom i rozdział przewodu PEN zrobili w rozdzielni - jak się da oczywiście, a jak nie to nich robią tą dodatkową skrzynkę.

 

Pozdro

 

przewody aluminiowe oczywiście, że się daje, ale nie mniejsze niż 16 mm!!! A ponieważ są znacznie tańsze od miedzi, to właśnie można bez uszczerbku dla kieszeni dać i 4 x 25 mm. Tylko zakończenia żył mają mieć końcówki zaprasowane!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedzi.

To jeszcze jedno pytanie.

Elektrycy chcą od skrzynki zrobić przewód x4, później jakaś skrzyneczka na elewacji przy garażu (tam rozdział PEN na PE i N oraz uziemieni) a później przewód x5 (miedziany) do rozdzielni w wiatrołapie.

Czy można zrobić rozdział PEN w rozdzielni i nie robić dodatkowej skrzynki na elewacji?

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedzi.

To jeszcze jedno pytanie.

Elektrycy chcą od skrzynki zrobić przewód x4, później jakaś skrzyneczka na elewacji przy garażu (tam rozdział PEN na PE i N oraz uziemieni) a później przewód x5 (miedziany) do rozdzielni w wiatrołapie.

Czy można zrobić rozdział PEN w rozdzielni i nie robić dodatkowej skrzynki na elewacji?

 

Pozdro

 

Zrób podział i skrzynkę wewnątrz jak nie chcesz na elewacji.

Trochę wiedzy co, po co i na co znajdziesz tu:

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1592614.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaciekawił mnie ten temat. Postaram się używać nomenklatury fachowej

czyli zrozumiałej dla elektryków z zakładu energetycznego.

 

Pierwsza rzecz to przyłącze. Jest odcinkiem linii elektrycznej łączącym

zewnętrzną sieć zasilającą (czyli sieć zakładu energetycznego) ze złączem

znajdującym się w budynku. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne.

Ważne jest to że, przyłącze powinno mieć taką samą liczbę przewodów jak

sieć zasilająca (oczywiście myślę wyłącznie o trójfazowym przyłączu).

Przekroje przewodów przyłącza określa zakład energetyczny.

 

Druga rzecz to złącze. Jest elementem łączącym instalację w budynku z

przyłączem. Złącze zawiera główne zabezpieczenie instalacji budynku.

Złącze powinno zapewniać możliwość wykonania połączenia z główną

szyną uziemiającą budynku. Złącze powinno być umieszczone w miejscu

ogólnie dostępnym. Nie może być zamknięte w domu, ale w klatce schodowej

już może być. Przy przyłączu kablowym może być też w linii ogrodzenia

posesji. Podobno w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu zgody i

zapewnieniu dostępu do złącza przez całą dobę, złącze może być

umieszczone wewnątrz budynku.

Sieć do złącza jest wykonywana w układzie TN-C, natomiast od złącza TN-S.

 

Dalej zaczyna się problem, gdzie zainstalować licznik energii itd.

 

Teraz króciutko o PEN, N i PE. Do złącza, (które zawiera zabezpieczenie

główne) dochodzą przewody L1, L2, L3 i PEN. Ze złącza wychodzą przewody

L1, L2, L3, N, PE oraz tzw. połączenie wyrównawcze. Te połączenie

wyrównawcze idzie do głównej szyny uziemiającej w budynku z której z kolej

idzie przewód do uziomu. Czyli N, PE, PEN, Główna szyna uziemiająca, oraz

uziom są ze sobą połączone.

 

Jeżeli złącze będzie w linii ogrodzenia to będzie inny rozkład przewodów

no bo 4-ry będą wchodzić i cztery wychodzić. Przynajmniej tak chce zrobić

zakład energetyczny. Czy złącze można traktować

jako coś rozwleczonego w przestrzeni, czy też złącze to jest coś zgrupowane

w jednym miejscu a wtedy albo autor wątku nie rozumie co chce zrobić

przedsiębiorstwo energetyczne albo coś jest nie tak z pracownikami tego

przedsiębiorstwa.

 

Życzę miłej lektury

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jeżeli złącze będzie w linii ogrodzenia to będzie inny rozkład przewodów

no bo 4-ry będą wchodzić i cztery wychodzić. Przynajmniej tak chce zrobić

zakład energetyczny. Czy złącze można traktować

jako coś rozwleczonego w przestrzeni, czy też złącze to jest coś zgrupowane

w jednym miejscu a wtedy albo autor wątku nie rozumie co chce zrobić

przedsiębiorstwo energetyczne albo coś jest nie tak z pracownikami tego

przedsiębiorstwa.

 

Życzę miłej lektury

 

A co do tego ma zakład energetyczny - zakład stawia skrzynkę do której doprowadza YAKY 4x32 i tyle.

Później to już sprawa inwestora.

Myślę że nie zrozumiałeś o co pytam.

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie zakład energetyczny doprowadził przewód. Zainstalował

skrzynkę ze złączem, licznikiem, zabezpieczeniami i uziomem.

Czyżby istniały zakłady energetyczne, które tego w ramach swoich

obowiązków nie robią? Czyli kto w takich przypadkach instaluje

liczniki?

Rozdzielnia w wiatrołapie to całkiem inna rzecz. Nie interesuje ona

zakład energetyczny.

 

Ja się tylko chcę dowiedzieć gdzie według Ciebie jest złącze?

 

Łącze pozdrowienia

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie zakład energetyczny doprowadził przewód. Zainstalował

skrzynkę ze złączem, licznikiem, zabezpieczeniami i uziomem.

Czyżby istniały zakłady energetyczne, które tego w ramach swoich

obowiązków nie robią? Czyli kto w takich przypadkach instaluje

liczniki?

Rozdzielnia w wiatrołapie to całkiem inna rzecz. Nie interesuje ona

zakład energetyczny.

 

Ja się tylko chcę dowiedzieć gdzie według Ciebie jest złącze?

 

Łącze pozdrowienia

 

Zgadzam się z Tobą w 100% - w poście interesowało mnie podzielenie przewodu PEN na PE i N - czy robić to w skrzynce z licznikiem, czy w RG czy też jak sugerują moi elektrycy w dodatkowej skrzynce na elewacji?

 

A jak jest u Ciebie - od skrzynki z licznikiem do rozdzielni idzie przewód 5 żyłowy czy 4 żyłowy?

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...