cienki66 27.02.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Witajcie, Nadeszła pora na uzbrojenie domu w instalację elektryczną, w związku z powyższym mam małe pytanko. Przyłącz dla prądu będzie ze skrzynki elektrycznej koło bramy wjazdowej, a rozdzielnia za drzwiami w wiatrołapie. Panowie elektrycy stwierdzili, że sieć pracuje w układzie TN-C (tak jest w warunkach przyłączenia) i w związku z powyższym muszą zamontować dodatkową skrzynkę na elewacji. Czy ta skrzynka jest konieczna, czy nie można w skrzynce koło bramy rozdzielić przewodu PEN na PE i N i do budynku dać kabel pięciożyłowy. Pytam się bo niedaleko jest inna budowa (prąd z tego samego transformatora) i na budynku nie ma dodatkowej skrzynki - widać rurkę z przewodem bezpośrednio wpuszczoną do budynku. Liczę na waszą pomoc Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 27.02.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Można, ale chodzi o to aby przewód PE instalacji budynku był uziemiony.Ta rozdzielnia na elewacji pewnie do tego ma służyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 27.02.2010 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Co do uziemienia to się zgadzam, ale przecież uziemienie można by zrealizować w rozdzielni głównej, a nie robić dodatkową skrzynkę? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 27.02.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Tak w rozdzielni głównej budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 28.02.2010 02:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Witajcie, Nadeszła pora na uzbrojenie domu w instalację elektryczną, w związku z powyższym mam małe pytanko. Przyłącz dla prądu będzie ze skrzynki elektrycznej koło bramy wjazdowej, a rozdzielnia za drzwiami w wiatrołapie. Panowie elektrycy stwierdzili, że sieć pracuje w układzie TN-C (tak jest w warunkach przyłączenia) i w związku z powyższym muszą zamontować dodatkową skrzynkę na elewacji. Czy ta skrzynka jest konieczna, czy nie można w skrzynce koło bramy rozdzielić przewodu PEN na PE i N i do budynku dać kabel pięciożyłowy. Pytam się bo niedaleko jest inna budowa (prąd z tego samego transformatora) i na budynku nie ma dodatkowej skrzynki - widać rurkę z przewodem bezpośrednio wpuszczoną do budynku. Liczę na waszą pomoc Pozdro do tej skrzynki(puszki) zostanie doprowadzona bednarka zakończona złączem kontrolnym oraz przewód ochronny PE (żółto-zielony) jak się nie trudno domyśleć zadaniem tej skrzynki(puszki) jest ochrona złącza kontrolnego przed "atmosferą" oraz "głupotą ludzką" złącze kontrolne powinno być montowane jak najbliżej rozdzielni głównej aby przewód PE był możliwie najkrótszy zapewne jednym ze sposobow pozbycia sie skrzynki było by doprowadzenie bednarki bezpośrednio do rozdzielni głównej co nie zawsze jest możliwe do zrealizowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 28.02.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 To zakład energetyczny wydaje warunki i to on określa miejsce rozdziału. U mnie wydzielenie przewodu następuje w złączu na słupie, obok słupa wykonano uziom i bednarka wchodzi do złącza. Od złącza do domu kablem pięciożyłowym. Natomiast sam zrobiłem uziom fundamentowy i bednarką wprowadziłem go do rozdzielnicy głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.02.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 To zakład energetyczny wydaje warunki i to on określa miejsce rozdziału. U mnie wydzielenie przewodu następuje w złączu na słupie, obok słupa wykonano uziom i bednarka wchodzi do złącza. Od złącza do domu kablem pięciożyłowym. Natomiast sam zrobiłem uziom fundamentowy i bednarką wprowadziłem go do rozdzielnicy głównej. Zakład wydaje warunki, ale w wielu wypadkach BZDURNIE i automatycznie pisze o miejscu rozdziału gdzieś przy drodze koło złącza z licznikem. To jest bzdura i naciąganie inwestora na koszty. Bo od skrzynki należy prowadzić kabel 4 - żyłowy i rozdzielenia PEN i uziemienia PE nalezy dokonać jak najbliżej budynku. 1. Żaden przepis nie nakazuje uziemiania punktu rodziału. 2. Uziemianie punktu rozdziału gdzieś w ogrodzeniu dzialki jest dla budynku bez wartości. Miejsce uziemienia powinno być jak najbliżej. Uziom fundamentowy jest rozwiązaniem najlepszym. (kliknij na link w mojej stopce) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 28.02.2010 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 U mnie w warunkach przyłączenia napisali coś takiego:"Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej".Elektrycy stwierdzili, że do skrzynki poprowadzą przewód 4x i to najlepiej aluminium o 4x16 ??? Daje się jeszcze przewody aluminiowe?Tak więc jest pewna dowolność - pogadam z elektrykami aby uziom i rozdział przewodu PEN zrobili w rozdzielni - jak się da oczywiście, a jak nie to nich robią tą dodatkową skrzynkę. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 28.02.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 A jaka moc przyłączeniowa?Jak najbardziej może być aluminium - mniej zapłacisz na materiał.W domach w instalacji wew się nie stosuje, bo minimalny jaki można użyć to 10mm kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 28.02.2010 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Moc przyłączeniowa 9kW, ale zastanawiam się czy nie dać większego przekroju przewodu, gdyby kiedyś trzeba by zwiększyć moc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.02.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 U mnie w warunkach przyłączenia napisali coś takiego: "Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej". Elektrycy stwierdzili, że do skrzynki poprowadzą przewód 4x i to najlepiej aluminium o 4x16 ??? Daje się jeszcze przewody aluminiowe? Tak więc jest pewna dowolność - pogadam z elektrykami aby uziom i rozdział przewodu PEN zrobili w rozdzielni - jak się da oczywiście, a jak nie to nich robią tą dodatkową skrzynkę. Pozdro przewody aluminiowe oczywiście, że się daje, ale nie mniejsze niż 16 mm!!! A ponieważ są znacznie tańsze od miedzi, to właśnie można bez uszczerbku dla kieszeni dać i 4 x 25 mm. Tylko zakończenia żył mają mieć końcówki zaprasowane!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.02.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 bo minimalny jaki można użyć to 10mm kw. to nie tak. Minimalny ma odpowiadać miedzi 10 mm kw., czyli dla Al jest to 16 mm kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 28.02.2010 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Dzięki za odpowiedzi.To jeszcze jedno pytanie.Elektrycy chcą od skrzynki zrobić przewód x4, później jakaś skrzyneczka na elewacji przy garażu (tam rozdział PEN na PE i N oraz uziemieni) a później przewód x5 (miedziany) do rozdzielni w wiatrołapie.Czy można zrobić rozdział PEN w rozdzielni i nie robić dodatkowej skrzynki na elewacji? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.02.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Dzięki za odpowiedzi. To jeszcze jedno pytanie. Elektrycy chcą od skrzynki zrobić przewód x4, później jakaś skrzyneczka na elewacji przy garażu (tam rozdział PEN na PE i N oraz uziemieni) a później przewód x5 (miedziany) do rozdzielni w wiatrołapie. Czy można zrobić rozdział PEN w rozdzielni i nie robić dodatkowej skrzynki na elewacji? Pozdro Zrób podział i skrzynkę wewnątrz jak nie chcesz na elewacji. Trochę wiedzy co, po co i na co znajdziesz tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1592614.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman_S 28.02.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 aaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 28.02.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Zaciekawił mnie ten temat. Postaram się używać nomenklatury fachowejczyli zrozumiałej dla elektryków z zakładu energetycznego. Pierwsza rzecz to przyłącze. Jest odcinkiem linii elektrycznej łączącymzewnętrzną sieć zasilającą (czyli sieć zakładu energetycznego) ze złączemznajdującym się w budynku. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne.Ważne jest to że, przyłącze powinno mieć taką samą liczbę przewodów jaksieć zasilająca (oczywiście myślę wyłącznie o trójfazowym przyłączu). Przekroje przewodów przyłącza określa zakład energetyczny. Druga rzecz to złącze. Jest elementem łączącym instalację w budynku zprzyłączem. Złącze zawiera główne zabezpieczenie instalacji budynku.Złącze powinno zapewniać możliwość wykonania połączenia z głównąszyną uziemiającą budynku. Złącze powinno być umieszczone w miejscuogólnie dostępnym. Nie może być zamknięte w domu, ale w klatce schodowejjuż może być. Przy przyłączu kablowym może być też w linii ogrodzeniaposesji. Podobno w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu zgody izapewnieniu dostępu do złącza przez całą dobę, złącze może być umieszczone wewnątrz budynku.Sieć do złącza jest wykonywana w układzie TN-C, natomiast od złącza TN-S. Dalej zaczyna się problem, gdzie zainstalować licznik energii itd. Teraz króciutko o PEN, N i PE. Do złącza, (które zawiera zabezpieczeniegłówne) dochodzą przewody L1, L2, L3 i PEN. Ze złącza wychodzą przewodyL1, L2, L3, N, PE oraz tzw. połączenie wyrównawcze. Te połączeniewyrównawcze idzie do głównej szyny uziemiającej w budynku z której z kolejidzie przewód do uziomu. Czyli N, PE, PEN, Główna szyna uziemiająca, orazuziom są ze sobą połączone. Jeżeli złącze będzie w linii ogrodzenia to będzie inny rozkład przewodówno bo 4-ry będą wchodzić i cztery wychodzić. Przynajmniej tak chce zrobićzakład energetyczny. Czy złącze można traktowaćjako coś rozwleczonego w przestrzeni, czy też złącze to jest coś zgrupowanew jednym miejscu a wtedy albo autor wątku nie rozumie co chce zrobićprzedsiębiorstwo energetyczne albo coś jest nie tak z pracownikami tegoprzedsiębiorstwa. Życzę miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 28.02.2010 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Jeżeli złącze będzie w linii ogrodzenia to będzie inny rozkład przewodów no bo 4-ry będą wchodzić i cztery wychodzić. Przynajmniej tak chce zrobić zakład energetyczny. Czy złącze można traktować jako coś rozwleczonego w przestrzeni, czy też złącze to jest coś zgrupowane w jednym miejscu a wtedy albo autor wątku nie rozumie co chce zrobić przedsiębiorstwo energetyczne albo coś jest nie tak z pracownikami tego przedsiębiorstwa. Życzę miłej lektury A co do tego ma zakład energetyczny - zakład stawia skrzynkę do której doprowadza YAKY 4x32 i tyle. Później to już sprawa inwestora. Myślę że nie zrozumiałeś o co pytam. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman_S 28.02.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 aa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 28.02.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 U mnie zakład energetyczny doprowadził przewód. Zainstalowałskrzynkę ze złączem, licznikiem, zabezpieczeniami i uziomem.Czyżby istniały zakłady energetyczne, które tego w ramach swoichobowiązków nie robią? Czyli kto w takich przypadkach instalujeliczniki? Rozdzielnia w wiatrołapie to całkiem inna rzecz. Nie interesuje onazakład energetyczny. Ja się tylko chcę dowiedzieć gdzie według Ciebie jest złącze? Łącze pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 28.02.2010 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 U mnie zakład energetyczny doprowadził przewód. Zainstalował skrzynkę ze złączem, licznikiem, zabezpieczeniami i uziomem. Czyżby istniały zakłady energetyczne, które tego w ramach swoich obowiązków nie robią? Czyli kto w takich przypadkach instaluje liczniki? Rozdzielnia w wiatrołapie to całkiem inna rzecz. Nie interesuje ona zakład energetyczny. Ja się tylko chcę dowiedzieć gdzie według Ciebie jest złącze? Łącze pozdrowienia Zgadzam się z Tobą w 100% - w poście interesowało mnie podzielenie przewodu PEN na PE i N - czy robić to w skrzynce z licznikiem, czy w RG czy też jak sugerują moi elektrycy w dodatkowej skrzynce na elewacji? A jak jest u Ciebie - od skrzynki z licznikiem do rozdzielni idzie przewód 5 żyłowy czy 4 żyłowy? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania