Adaxis 16.05.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 elpapiotr - zasialnie RBetki ma 4x10mm2, Linka od uziomu 16mm2!Pytałem o linki do gniazd -nie wystarczy 4mm2 ? Bo Kalkulator pokazuje, że nawet 14 kW da radę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.05.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Zgadza się chciałem się dodatkowo upewnić, bo na początku rzeczywiście źle sobie ten rozdział PEN strzeliłem. Rozumiem, że 4mm2 będzie OK, czy tak? Źle sformułowane pytanie skutkuje taką, a nie inną odpowiedzią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 16.05.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Źle sformułowane pytanie skutkuje taką, a nie inną odpowiedzią No to niech zobaczy Kolega pytanie wcześniejsze, ale spox! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.05.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Fakt - zwracam honor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozak123 06 08.01.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam mam dylemat jaką mam siec czy tn cs czy tn s chce w najblisznym czasie doprowdzić prąd do poddasza ze skrzynki z bezpiecznikiami i licznikiem . Chciał bym na poddaszu założyc osobną rozdzielni i podłączyć róznicówkę czy ben spełniać swoją role .???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.01.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Na pewno nie masz w domu sieci, i to mam siec czy tn cs czy tn s Mozesz mieć instalację w układzie TNC-S. Warunek stosowania RCD - instalacja 3-. 5- przewodowa, z oddzielnym przewodem N i PE (dotyczy również TT) http://www.bezel.com.pl/index.php/urzadzenia-roznicowopradowe/instalowanie-urzadzen-rcd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozak123 06 09.01.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) to moja rozdzielnia i jaki to układ Edytowane 9 Stycznia 2017 przez kozak123 06 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.01.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Mostek N - PE wskazuje na układ TN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozak123 06 09.01.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Czyli ze mogę podłączyć róznicówkę na poddaszu jak doprowadze 3 kable faza, neutralny i ochronny od tej rozdzielni do rożdzielni na poddaszu ? Bo przed licznikiem n i pe jest zmostkowany a za licznikiem na listwie odbioru juz podzielone na L1 L2 L3 N PE . Edytowane 9 Stycznia 2017 przez kozak123 06 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.01.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Nie możesz.Eksploatacją instalacji elektrycznej (w tym realizacja prac montażowych) mogą zajmować się wyłącznie osoby legitymujące się ważnym świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozak123 06 09.01.2017 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Pytam tylko teoretycznie czy dało by sie do tej instalacji podłączyc róznicówke czy w rozdzielni nie trzeba było by nic przerabiać .Jeszcze troche to nawet żerówki nie ben mozna samemu wymienic tylko potrzebny ben wykwalifikowany elektryk . - Edytowane 12 Stycznia 2017 przez kozak123 06 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania