mackoj 27.02.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Witam, Wytrzymałość stropu teriva jest liczona na jakies 1,5kN/m2, co "na nasze" daje jak rozumiem jakies 150kg masy/m2.Czyli jak staną obok siebie 2 dorosłe osoby, to... może się zawalić??? Zwykle wszyscy na taki strop daja nieco styropianu, a do tego jastrych. Tak na oko dla 5cm jastrychu to jakieś 100kg/m2. Pozostaje 50kg/m2, czyli co najwyżej moja żona może po tym stropie potem chodzić. Ale jakoś wszyscy tak robią i się chyba nic nie zawala? To jaka jest tak naprawdę wytrzymałość stropu teriva? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.02.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 150kg/m2 to obciążenie uzytkowe dla tego stropu (zreszta tyle przyjmuje sie we wszystkich budynkach mieszkalnych) ta reszta to obciążnia stałe. One sa poza tymi 150kg. Ogolnie teriwa ma nosnośc koło 600-700kg/m2 sumując wszystkie te składniki.Co do 2 chłopów masz racje, ale pamietaj że aby osiągnąć maksymalne obciązenie stropu to nie wystarczy obciążyć tylko 1 m2 150kg a cała powierzchnie stropu po 150kg/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 27.02.2010 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Witam, Wytrzymałość stropu teriva jest liczona na jakies 1,5kN/m2, co "na nasze" daje jak rozumiem jakies 150kg masy/m2. Czyli jak staną obok siebie 2 dorosłe osoby, to... może się zawalić??? Tak, z pewnością się zawali. 1,5 kN/m2 jest to to normowe charakterystyczne obciążenie technologiczne /zmienne/ równomiernie rozłożone dla pokoi i pomieszczeń mieszkalnych w domach indywidualnych. Oprócz tego masz zwylke dodawane obciążenie zastępcze od ścianek działowych. Wylewki to są to już obciążenia stałe, nie związane z użytkowym. Wytrzymałość stropu jest obliczana dla wszystkich występujących obciążeń i jest różna w zależności od schematu i rozpiętości. Z reztą jajmar już to napisał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackoj 27.02.2010 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Uff. Dzięki za info. Uspokoiłem się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 28.02.2010 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Poza tym masz rezerwę we "współczynniku niewiedzy inżynierskiej" czyli stosowanym we wszystkich obliczeniach np. konstrukcyjnych tzw. współczynniku bezpieczeństwa, który na pewno jest większy od 4. Inaczej mówiąc jest to rezerwa na zdarzenia nieprzewidywalne, których nie potrafimy określić, poznać i obliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.02.2010 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Poza tym masz rezerwę we "współczynniku niewiedzy inżynierskiej" czyli stosowanym we wszystkich obliczeniach np. konstrukcyjnych tzw. współczynniku bezpieczeństwa, który na pewno jest większy od 4. Inaczej mówiąc jest to rezerwa na zdarzenia nieprzewidywalne, których nie potrafimy określić, poznać i obliczyć. ulala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.02.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Poza tym masz rezerwę we "współczynniku niewiedzy inżynierskiej" czyli stosowanym we wszystkich obliczeniach np. konstrukcyjnych tzw. współczynniku bezpieczeństwa, który na pewno jest większy od 4. Inaczej mówiąc jest to rezerwa na zdarzenia nieprzewidywalne, których nie potrafimy określić, poznać i obliczyć. nie ma takiego wpsołczynnika, a suma wspołczynników nie wynosi 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 28.02.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 A jak Panowie liczycie belki na zginanie ? Nie ma we wzorach współczynnika bezpieczeństwa na zginanie (dla innych obciążeń: rozciąganie, ściskanie itp). Chyba że ja inne studia techniczne kończyłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania