Wytrzymałość stropu teriva jest liczona na jakies 1,5kN/m2, co "na nasze" daje jak rozumiem jakies 150kg masy/m2.

Czyli jak staną obok siebie 2 dorosłe osoby, to... może się zawalić???

 

Zwykle wszyscy na taki strop daja nieco styropianu, a do tego jastrych. Tak na oko dla 5cm jastrychu to jakieś 100kg/m2.

 

Pozostaje 50kg/m2, czyli co najwyżej moja żona może po tym stropie potem chodzić.

Ale jakoś wszyscy tak robią i się chyba nic nie zawala?

 

To jaka jest tak naprawdę wytrzymałość stropu teriva?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

150kg/m2 to obciążenie uzytkowe dla tego stropu (zreszta tyle przyjmuje sie we wszystkich budynkach mieszkalnych) ta reszta to obciążnia stałe. One sa poza tymi 150kg. Ogolnie teriwa ma nosnośc koło 600-700kg/m2 sumując wszystkie te składniki.

Co do 2 chłopów masz racje, ale pamietaj że aby osiągnąć maksymalne obciązenie stropu to nie wystarczy obciążyć tylko 1 m2 150kg a cała powierzchnie stropu po 150kg/m2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Wytrzymałość stropu teriva jest liczona na jakies 1,5kN/m2, co "na nasze" daje jak rozumiem jakies 150kg masy/m2.

Czyli jak staną obok siebie 2 dorosłe osoby, to... może się zawalić???

 

Tak, z pewnością się zawali.

1,5 kN/m2 jest to to normowe charakterystyczne obciążenie technologiczne /zmienne/ równomiernie rozłożone dla pokoi i pomieszczeń mieszkalnych w domach indywidualnych. Oprócz tego masz zwylke dodawane obciążenie zastępcze od ścianek działowych.

Wylewki to są to już obciążenia stałe, nie związane z użytkowym. Wytrzymałość stropu jest obliczana dla wszystkich występujących obciążeń i jest różna w zależności od schematu i rozpiętości.

 

Z reztą jajmar już to napisał...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poza tym masz rezerwę we "współczynniku niewiedzy inżynierskiej" czyli stosowanym we wszystkich obliczeniach np. konstrukcyjnych tzw. współczynniku bezpieczeństwa, który na pewno jest większy od 4. Inaczej mówiąc jest to rezerwa na zdarzenia nieprzewidywalne, których nie potrafimy określić, poznać i obliczyć.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poza tym masz rezerwę we "współczynniku niewiedzy inżynierskiej" czyli stosowanym we wszystkich obliczeniach np. konstrukcyjnych tzw. współczynniku bezpieczeństwa, który na pewno jest większy od 4. Inaczej mówiąc jest to rezerwa na zdarzenia nieprzewidywalne, których nie potrafimy określić, poznać i obliczyć.

ulala...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poza tym masz rezerwę we "współczynniku niewiedzy inżynierskiej" czyli stosowanym we wszystkich obliczeniach np. konstrukcyjnych tzw. współczynniku bezpieczeństwa, który na pewno jest większy od 4. Inaczej mówiąc jest to rezerwa na zdarzenia nieprzewidywalne, których nie potrafimy określić, poznać i obliczyć.

 

nie ma takiego wpsołczynnika, a suma wspołczynników nie wynosi 4.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...