civic9 11.08.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 civic dowiedziałeś się coś może w sprawie Panel pokojowego? na maila nie zareagowali. jak będę miał chwilkę to zadzwonię. jak macie więcej czasu w godzinach gdy oni pracują to ich pomęczcie, mogę potem poanalizować dokumentację (najlepiej jakby to właśnie udostępnili). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.08.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Elektryk się porządził i zrobił na parterze w jednym pokoju i spiżarni oświetlenie w sposób tradycyjny. Pozostałe obwody oświetlenia oraz przyciski biegną wszystkie do rozdzielnicy. O ile w spiżarni z inteligencji oświetlenia mogę zrezygnować o tyle w pokoju to jeszcze nie wiem. Czy w takim przypadku jaki jest teraz będzie możliwe przynajmniej wyłączanie centralne oświetlenia w pokoju.tzn albo przyciskiem który wyłączy wszystkie jeszcze zapalone oświetlenia albo po uzbrojeniu alarmu. W pokoju jest tak że przewód z wyłącznika biegnie do puszki pod sufitem a tam jest zasilanie oświetlenia. Pytam o to również dlatego bo na poddaszu mam 3 garderoby czy nie wystarczy w nich zrobić tradycyjnej instalacji. W garderobach a nawet w sypialniach wystarczy mi tylko centralne wyłącznie oświetlenia. Poradźcie co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.08.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 civic dowiedziałeś się coś może w sprawie Panel pokojowego? na maila nie zareagowali. jak będę miał chwilkę to zadzwonię. jak macie więcej czasu w godzinach gdy oni pracują to ich pomęczcie, mogę potem poanalizować dokumentację (najlepiej jakby to właśnie udostępnili). Właśnie ten czas ja od 2 tygodni planuje zadzwonić do gościa który jest odpowiedzialny za automatykę domową w Multiprojekt. Mam do niego telefon komórkowy i nazwisko. Raz próbowałem ale po 15.00 odrzucał moje połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 11.08.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Elektryk się porządził i zrobił na parterze w jednym pokoju i spiżarni oświetlenie w sposób tradycyjny. Pozostałe obwody oświetlenia oraz przyciski biegną wszystkie do rozdzielnicy. O ile w spiżarni z inteligencji oświetlenia mogę zrezygnować o tyle w pokoju to jeszcze nie wiem. Czy w takim przypadku jaki jest teraz będzie możliwe przynajmniej wyłączanie centralne oświetlenia w pokoju.tzn albo przyciskiem który wyłączy wszystkie jeszcze zapalone oświetlenia albo po uzbrojeniu alarmu. W pokoju jest tak że przewód z wyłącznika biegnie do puszki pod sufitem a tam jest zasilanie oświetlenia. Pytam o to również dlatego bo na poddaszu mam 3 garderoby czy nie wystarczy w nich zrobić tradycyjnej instalacji. W garderobach a nawet w sypialniach wystarczy mi tylko centralne wyłącznie oświetlenia. Poradźcie co o tym sądzicie? na 19 stronie była dyskusja czy da się połączyć sterowanie klasyczne z jakimś centralnym set/reset. nikt nie wymyślił rozwiązania. posty z 17 lipca i okolic, szczególnie BigBeata. to ta sama sytuacja. tzn. centralne wyłączanie da się zrobić, ale na takiej zasadzie, że jak wyłączysz, to przestanie działać, dopóki centralnego nie włączysz. a jak włączysz to - jeśli ktoś nie przestawił w międzyczasie przycisków - to się spowrotem włączy. czyli nie będzie to centralny reset, tylko taki bardziej programowy wyłącznik fazy na dane pomieszczenie. zrobisz tak wstawiając przekaźnik, np. do puszki, tylko do niego musisz wygospodarować jakiś przewód sterujący 2x0.5. jeśli faza do danego obwodu jest dedykowana od centralnego miejsca to może być przekaźnik w tym miejscu i znika problem przewodu sterującego. nie wiem czy dość jasno, coś mi się ciężko składa literki dziś. ps. jest szansa, że się w nadchodzący weekend zajmę sterowaniem wentylatorami. ktoś tu chyba to czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.08.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 ps. jest szansa, że się w nadchodzący weekend zajmę sterowaniem wentylatorami. ktoś tu chyba to czeka. Czy może wentylatorami w reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 11.08.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Czy może wentylatorami w reku? tak, z fateka, z wykorzystaniem jednego wyjścia na jeden wentylator. ebm. mam koncepcję, ale czy zadziała... dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.08.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 na 19 stronie była dyskusja czy da się połączyć sterowanie klasyczne z jakimś centralnym set/reset. nikt nie wymyślił rozwiązania. posty z 17 lipca i okolic, szczególnie BigBeata. to ta sama sytuacja. tzn. centralne wyłączanie da się zrobić, ale na takiej zasadzie, że jak wyłączysz, to przestanie działać, dopóki centralnego nie włączysz. a jak włączysz to - jeśli ktoś nie przestawił w międzyczasie przycisków - to się spowrotem włączy. czyli nie będzie to centralny reset, tylko taki bardziej programowy wyłącznik fazy na dane pomieszczenie. zrobisz tak wstawiając przekaźnik, np. do puszki, tylko do niego musisz wygospodarować jakiś przewód sterujący 2x0.5. jeśli faza do danego obwodu jest dedykowana od centralnego miejsca to może być przekaźnik w tym miejscu i znika problem przewodu sterującego. nie wiem czy dość jasno, coś mi się ciężko składa literki dziś. Pabianice mają w swojej ofercie przekaźnik BIS -412 grupowy z wejściami sterującymi "załącz wszystko" i "wyłącz wszystko" http://www.sklepelektryczny24.pl/go/_info/?user_id=78&lang=pl Czy na takim przekaźniku nie dało byś tego zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 11.08.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Pabianice mają w swojej ofercie przekaźnik BIS -412 grupowy z wejściami sterującymi "załącz wszystko" i "wyłącz wszystko" http://www.sklepelektryczny24.pl/go/_info/?user_id=78&lang=pl Czy na takim przekaźniku nie dało byś tego zrobić Jeśli dasz go w miejscu centralnym... to musiałbyś teraz podprowadzić od przycisku do BISa przewód sterujący, a tą fazę którą idzie teraz przez przycisk puścić bez przerywania go przyciskiem od BISa do światła. Czy możesz tak jeszcze teraz zrobić? Jeśli dasz go w puszcze pod przyciskiem (istnieje wersja puszkowa) - to zrobisz to co chcesz jeśli przycisk zamontujesz dzwonkowy i doprowadzisz do set/reset przewody sterujące z miejsca, z którego chcesz centralnie sterować. Czy możesz takie przewody jeszcze dodać? Nie wiem. Tylko, że jeśli masz kilka punktów światła (niezależnie włączanych) to musiałbyś dać pod każdy przycisk takiego BISa. Chyba, że to co pisałem wcześniej... taki przekaźnik będzie priorytetowy - zamontujesz go tam gdzie Ci to teraz pasuje (gdzie możesz przerwać L do tych obwodów świetlnych i jednocześnie możesz doprowadzić przewody sterujące). jak dasz set - będzie dostępna L dla oświetlenia, a czy się będzie świecić będzie zależało klasycznie od położenia zwykłego przełącznika. jak dasz reset - nie będzie L dla oświetlenia, więc zgaśnie niezależnie od zwykłego przełącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 12.08.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Czy może wentylatorami w reku? tak, z fateka, z wykorzystaniem jednego wyjścia na jeden wentylator. ebm. mam koncepcję, ale czy zadziała... dam znać. Witam też jestem zainteresowany jak na jednym wyjściu sterować reku tylko nie wiem czy umnie też są ebm, bo sterowanie reku odbywa się przez "zwieranie" kolejnych par przewodów, więc wykorzystując 4 wyjścia mam prostesterowanie, ale trochę szkoda mi 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.08.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Kura no - nie ma ktoś może kabelka i softu do Mitsubishi Alpha? A tak na serio, to chciałem wrócić do kiedyś zadanego pytania "jak wyjściami cyfrowymi (0-1) wysterować wentyle 0-10V". Zrozumiałem już koncepcję przetwornika cyfrowo-analogowego ale teraz pytanie - czy muszę sam złapać za lutownicę i jakoś sklecić te oporniki razem (na płytce? uo jeżu...), czy można coś takiego kupić? Na allegro widzę tylko jakieś cuda - nie wiem, czy coś się nada, raczej nie (no bo co ja zrobię z takim scalakiem Philipsa?). I dalej - zasada "jedno wyjście - jeden opornik - jeden stan" jest nie do obejścia, czyli potrzebuję min 4 wyjścia, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 12.08.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Kura no - nie ma ktoś może kabelka i softu do Mitsubishi Alpha? A tak na serio, to chciałem wrócić do kiedyś zadanego pytania "jak wyjściami cyfrowymi (0-1) wysterować wentyle 0-10V". Zrozumiałem już koncepcję przetwornika cyfrowo-analogowego ale teraz pytanie - czy muszę sam złapać za lutownicę i jakoś sklecić te oporniki razem (na płytce? uo jeżu...), czy można coś takiego kupić? Na allegro widzę tylko jakieś cuda - nie wiem, czy coś się nada, raczej nie (no bo co ja zrobię z takim scalakiem Philipsa?). Nie znam gotowca. Choć wentylatory sterowane 0-10V to nie rzadkość, więc możliwe, że coś istnieje. Tylko, że bardziej będą pewnie istnieć jakieś gotowe rozwiązania samodzielnie sterujące lub np. z sygnału po rs232 itp. Ale może by się dało wykorzystać. Ponieważ mam inną koncepcję, to nie chce mi się szukać. I dalej - zasada "jedno wyjście - jeden opornik - jeden stan" jest nie do obejścia, czyli potrzebuję min 4 wyjścia, prawda? Jest do obejścia, wyjściem analogowym 2 wyjścia analogowe do fateka można kupić za ok. 400 zł. Nie za tanio, ale ile człowiek straci na kombinowanie.... Inny pomysł - sterowanie PWM. To już nie 0-10V, ale domyślam się, że rozmawiamy o EBMach, które to PWM też chyba obsługują. Potrzebne szybkie wyjścia (tranzystorowe) i taka funkcja w sterowniku. Sprawdzę to niedługo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.08.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Nie znam gotowca. Choć wentylatory sterowane 0-10V to nie rzadkość, więc możliwe, że coś istnieje. Tylko, że bardziej będą pewnie istnieć jakieś gotowe rozwiązania samodzielnie sterujące lub np. z sygnału po rs232 itp. Ale może by się dało wykorzystać. Ponieważ mam inną koncepcję, to nie chce mi się szukać. I dalej - zasada "jedno wyjście - jeden opornik - jeden stan" jest nie do obejścia, czyli potrzebuję min 4 wyjścia, prawda? Jest do obejścia, wyjściem analogowym 2 wyjścia analogowe do fateka można kupić za ok. 400 zł. Nie za tanio, ale ile człowiek straci na kombinowanie.... Inny pomysł - sterowanie PWM. To już nie 0-10V, ale domyślam się, że rozmawiamy o EBMach, które to PWM też chyba obsługują. Potrzebne szybkie wyjścia (tranzystorowe) i taka funkcja w sterowniku. Sprawdzę to niedługo. Może u nich uda się coś podpatrzeć http://www.ojelectronics.pl/ A skoro już mówimy o sterowaniu bardziej złożonym to powdżcie mi czym się różni sterowanie ogrzewania podłogowego cyfrowe od analogowego w/w cytowana firma oferuje złożone sterowanie ogrzewania podłogowego cyfrowe lub analogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 12.08.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Może u nich uda się coś podpatrzeć A skoro już mówimy o sterowaniu bardziej złożonym to powdżcie mi czym się różni sterowanie ogrzewania podłogowego cyfrowe od analogowego w/w cytowana firma oferuje złożone sterowanie ogrzewania podłogowego cyfrowe lub analogowe E, ale o co chodzi? Może zacytowałeś nie to co trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 13.08.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 Odpowiedź dot. tego panela - osoba się tym zajmująca na urlopie i brak bliższych danych, poza tym, że na razie to produkt w testach. W zamian polecono MT506TV (275,00Euro) lub MT505TV (240,00Euro). Sprawdzone, komunikacja po modbusie z fatekiem. Wpiszecie w google'a w/w symbole to dostaniecie info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.08.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 Może u nich uda się coś podpatrzeć A skoro już mówimy o sterowaniu bardziej złożonym to powdżcie mi czym się różni sterowanie ogrzewania podłogowego cyfrowe od analogowego w/w cytowana firma oferuje złożone sterowanie ogrzewania podłogowego cyfrowe lub analogowe E, ale o co chodzi? Może zacytowałeś nie to co trzeba? A może ta strona do czegoś się przyda http://www.carel.pl/dokumentacje.php?grupa=1&podgrupa=2&przypisanie=dokumentacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.08.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 Odpowiedź dot. tego panela - osoba się tym zajmująca na urlopie i brak bliższych danych, poza tym, że na razie to produkt w testach. Dzisiaj też dzwoniłem. Jest tylko jeden człowiek w firmie który się zajmuje automatyka budynków ale jest na urlopie do 18.08. W zamian polecono MT506TV (275,00Euro) lub MT505TV (240,00Euro). Sprawdzone, komunikacja po modbusie z fatekiem. Wpiszecie w google'a w/w symbole to dostaniecie info. Tak ale tu podali ci zmieniki paneli operatorskich(dotykowych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 13.08.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 Tak ale tu podali ci zmieniki paneli operatorskich(dotykowych) wiem, ale zasugerowali, że to i tak będzie podobna cena (dziwne, ale kto wie), więc można je rozpatrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.08.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 Tak ale tu podali ci zmieniki paneli operatorskich(dotykowych) wiem, ale zasugerowali, że to i tak będzie podobna cena (dziwne, ale kto wie), więc można je rozpatrzyć. Ja już rozważałem te panele, ale w takiej cenie to jest trochę bez sensu. Tysiaka to kosztuje 17 calowy monitor dotykowy. Problem tylko jest z komunikacją, bo PLC chyba nie mają wyjścia VGA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 14.08.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 Ja już rozważałem te panele, ale w takiej cenie to jest trochę bez sensu. Tysiaka to kosztuje 17 calowy monitor dotykowy. Problem tylko jest z komunikacją, bo PLC chyba nie mają wyjścia VGA no dlatego tyle kosztują. do monitora dotykowego trzeba by postawić peceta, żeby coś na nim wyświetlić, a poza tym napisać program, który to będzie wyświetlał. a to jest wyświetlacz, panel dotykowy, sterownik wyświetlacza (zamiast PC i karty VGA), i oprogramowanie pozwalające dość łatwo (w porównaniu do pisania od podstaw) coś wyświetlić i zrobić jakąś interakcję. w sumie to myślałem, że to więcej kosztuje, chociaż szkoda że nie mają lepszych parametrów - ale to pewnie już tylko kwestia czasu i w tym obszarze się doczekamy tanich rozwiązań o niezłych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.08.2008 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 Inny pomysł - sterowanie PWM. To już nie 0-10V, ale domyślam się, że rozmawiamy o EBMach, które to PWM też chyba obsługują. Potrzebne szybkie wyjścia (tranzystorowe) i taka funkcja w sterowniku. Sprawdzę to niedługo. Czyli rozumiem, że Ty robisz właśnie to? Musze poszperać, czy moje Mitsu ma takie bajery. Znacie może jakąs firmę/osobę, ktorej można by zlecić zrobienie takiego przetwornika cyfrowo/analogowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.