Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Oczywiście, że tak. Tyle, że ja jestem tu w obydwu rolach. Bywam zarówno projektantem, jak i wykonawcą. A z racji tego, że cała moja rodzina, to budowlańcy, to siedzę w tym po uszy. I szczerze powiedziawszy, to zbytnio się nie dziwię Pracowniom Projektowym, które edytują coraz to nowe projekty, że instalacje (nie tylko elektryczną) dają projektować emerytom, co wyobraźnię mają z lat siedemdziesiątych. Papiery te same, koszty małe, a wiadomo, że inwestor i tak zrobi po swojemu. Bo w PINB wiedzą, że projekt ma być! A jaki on jest, to nikogo nie interesuje. I mamy to co mamy. Proste? - PROSTE!

 

To jest odpowiedź na post odaro:

"To wszystko może być prawda co wcale nie usprawiedliwia wyśmiewania się instalatorów z projektantów albo odwrotnie."

 

Sorry, Winnetou, nie potrafię tu ani pogrubić Twojego nicka, ani zacytować tekstu.

Edytowane przez retrofood
POPRAWKA
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-4048925
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Bardzo ciekawy wątek

 

Właśnie przejrzałem kosztorys powykonawczy na roboty elektryczne dla parteru 120m2:

- YDYp 3x1,0 = 278mb

- YDYp 3x1,5 = 136mb

- YDYp 3x2,5 = 353mb

i jeszcze kilkadziesiąt metrów innych różnych takich tam razem blisko 1,1 kilometra kabla

 

Zastanawiam się jednak gdzie jest ten kabel 3x2,5

Odkręciłem 1 gniazdko i jest tam 2 x kabel 3x1,5.

Do żarówek idą 3x1,0

 

Czyżby orżnął mnie na ponad tysiąc złotych???

na materiale, którego nie zużył!!!

 

Wyszło to na jaw właśnie teraz gdy prowadzę okablowanie poddasza i porównywałem sobie ceny na materiał.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-5225376
Udostępnij na innych stronach

Czyżby jedynym kryterium wyboru elektryka była jak najniższa cena?

Co do instalacji u Ciebie to już są 2 poważne błędy: instalacja gniazd elektrycznych na przewodach 3x1,5 i instalacja oświetleniowa na 3x1,0. Ciekawe ile jeszcze kwiatków w całej instalacji elektrycznej zostawił elektryk. Sprawdź jak masz zrobiony WLZ (kabel w ziemi od skrzynki na granicy działki do rozdzielni w domu). Powinien to być kabel (w osłonie czarnej a nie białej) typu YKY minimum 4x10mm2. Jak masz kuchenkę elektryczną to sprawdź tam jaki przewód jest i ogólnie w kuchni pod piekarnik, czajnik. Czy masz to wszystko na 1 obwodzie czy jakoś rozdzielone? Gdzie zostało użyte te 353mb 3x2,5 to już zapytaj elektryka, który wykonywał instalację. Przedstaw cały kosztorys to zobaczymy co tam ciekawego jeszcze jest.

Edytowane przez e_tomi
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-5225804
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiam się jednak gdzie jest ten kabel 3x2,5

Odkręciłem 1 gniazdko i jest tam 2 x kabel 3x1,5.

Do żarówek idą 3x1,0

 

Czyżby orżnął mnie na ponad tysiąc złotych???

na materiale, którego nie zużył!!!

 

Może głupie pytanie, ale... aby nie popełniasz dość częstego błędu i nie traktujesz owych "1,5" oraz "2,5" jako średnicy?

 

 

J.

Edytowane przez Jarek.P
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-5225969
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź jak masz zrobiony WLZ (kabel w ziemi od skrzynki na granicy działki do rozdzielni w domu). Powinien to być kabel (w osłonie czarnej a nie białej) typu YKY minimum 4x4mm2.
Nieprawda. Jeśli cztery miedziane żyły to obligatoryjnie minimum 10mm2 a jeśli żyły aluminiowe to minimum 16mm2.

3x1,0 - nie widziałem, jak żyje nie widziałem.
Co nie znaczy, że takie przewody nie są produkowane.

http://www.tfkable.com/sites/default/files/katalog_kable_elektroenergetyczne_2009.pdf str 37

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-5226340
Udostępnij na innych stronach

Nieprawda. Jeśli cztery miedziane żyły to obligatoryjnie minimum 10mm2 a jeśli żyły aluminiowe to minimum 16mm2.

Co nie znaczy, że takie przewody nie są produkowane.

 

Sorki mój błąd. Miałem na myśli 4x10mm2 z pośpiechu wpisałem 4x4

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-5226528
Udostępnij na innych stronach

Może głupie pytanie, ale... aby nie popełniasz dość częstego błędu i nie traktujesz owych "1,5" oraz "2,5" jako średnicy?

J.

 

 

UPS :(

Właśnie tak było.

Uświadomiłem to sobie w nocy jak myślałem nad tymi przewodami.

To oznaczenie to nie średnica, a pole przekroju dla danego przewodu :sick:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-5227305
Udostępnij na innych stronach

Nie do końca Twoja wina. Czasem w katalogach widuję "gołe" dane liczbowe 1,5 albo 2.5 i lepiej w takim wypadku uściślić z dostawcą co kupujesz. A zwłaszcza gdy kupujesz tzw "linki". Często nadruk lub wytłoczenie danych na osłonie przewodu są nieczytelne, a metoda porównawcza 'na oko' zawodzi gdy masz w ręku przewód np 3X4mm" z zeszłego wieku i ten sam przekrój wykonany współczesną technologią. Inna skrętka, inne prasowanie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/139564-kabel-3x15-czy-4x15/page/2/#findComment-5227486
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×