Magus 26.06.2010 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 (edytowane) CERAMICZNY GWC Zrobilem tez projekt GWC ceramicznego na bazie wlasnego pomyslu http://img716.imageshack.us/img716/1801/gwc2.jpg Odleglosci od scian fundamentowych to ok 1m. Zachowalem tez odstep od fundamentu komina. Turkusowe - rury wlotowa i wylotowa z wymiennika - rura fi 250. Czerwone - kanaly doprowadzajacy i odprowadzajacy powietrze z wymiennika. Kanaly sa wykonane z betonowych plyt chodnikowych (50x50x7) jako spod i "sufit" kanalu. Z jednej strony opieraja sie na 2 ceglach pelnych, z drugiej jest to wymiennik+ 1 pelna cegla. Zolty - wymiennik. Wymiennik podzielony jest na dwie sekcje - dolna i gorna. Oba zbudowane sa z pustakow MAX polozonych bokiem (kanaliki sa w osi laczacej kanaly czerwone). Pustaki polozone sa z 1cm odstepem z kazdej strony. Calosc polozona bedzie na 2-3cm warstewce piachu (aczkolwiek jeszcze sie nad tym zastanawiam), oraz otulona bedzie geowluknina (gramatura 200, bo gleba pylasta). Od gory nakryje gruba folia. A teraz dane statystyczne: Powierzchnia podstawy wymiennika netto (bez kanalow) to 13,63m2 Powierzchnia brutto (z kanalami) to 22,13m2 Wewnetrzna powierzchnia wymiany to 574,44m2 Powierzchnia przeplywu w wymmieniku 4567,5cm2 (ok 14,5 x powierzchnia przekroju rury fi 200) Potencjalne koszty: pustakow MAX: 231 -> 462zl cegiel pelnych: 220 -> 154zl plyt betonowych: 68 -> 340zl (uzywane) geowluknina: ok 70m2 -> 140zl (srednia cena) gruba folia: ok 25m2 -> kosztuje <1zl /1m2 W sumie ok 1200zl + troche piachu (ktory i tak bede mial na budowe) Do tego trzeba doliczyc koszt rur (od czerpni i wyjscie do reku), a to moze wyjsc dodatkowo 500-600zl Edytowane 26 Czerwca 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 27.06.2010 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Powiekszylem wymiennik. Zmniejszylem margines od fundamentow o 0,5m. Teraz ma juz satysfakcjonyujace wymiary: wymiennik-powietrze: pow. wymiany 991,45 m2 pow. przeplywu 5763,75 cm2 (ponad 18x przekroj rurki fi200) wymiennik-gleba: wymiennik 23,48 m2 kanaly 19 m2 suma 42,48 m2 Koszt wzrosl do 1330 za plyty, MAXy i cegly, czyli ogolnie jakies 1500zl. I jaki rurowiec czy zwirowiec da mi takie parametry w takiej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 28.06.2010 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 (edytowane) Dodaje dwa przekroje dla mozliwych realizacji kanalow rozprowadzajacych. kolor szary - betonkolor czerwony - cegla pelnakolor pomaranczowy - pustaki MAX Na rysunku sa szczeliny miedzy elementami z dwoch powodow - dla lepszej widocznosci oraz dla tego, ze dokladnosc wykonania nie ma znaczenia. Powiem wiecej - wiecej szczelin i dziur poprawi dzialanie. http://img257.imageshack.us/img257/3960/kanalyr.jpg Edytowane 28 Czerwca 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 29.06.2010 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 (edytowane) Zrobilem ostateczny projekt wymiennika. Ostatecznie kanaly doprowadzajace i odprowadzajace powietrze do/z wymiennika chce zrobic z pustakow stropowych Ceram 45B - duza powierzchnia przeplywu i bedzie mniej ustawiania http://img139.imageshack.us/img139/9612/gwcfinali.jpg pustaki MAX: 425 szt plyty chodnikowe: 76 szt cegly: 268 szt pustaki Ceram 45B: 55 sztuk Cena za materialy to 1623,85 Do ceny nie wliczone sa geowluknina (bede mial jej i tak duzo na budowie), piasek i folia. Powierzchnia wymiany z gruntem brutto (wmiennik + wszystkie kanaly)) to ponad 40m2. Powierzchnia wymiany z powietrzem to ponad 1000m2 Powinno wystarczyc z nawiazka Edytowane 29 Czerwca 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 01.07.2010 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Dzis byl pracowity dzien: Najpierw sad - potrzebowalem odpis z KW dla potrzeb kredytu, a takze dla wyceny wartosci nieruchomosci.Potem spotkanie z agentem robiacym wycene - musialem pokazac dzialke (niestety nieskoszona jeszcze :/ )Kolejna sprawa to wypis z rejestru gruntow dla:a) dzialki, na ktorej stoi slup, z ktorego bedziemy ciagnac kabel,b) dzialki, na ktorej jest drogac ) mojej dzialki Na koniec dnia - gwozdz programu - spotkanie z Kierownikiem Budowy i podpisanie umowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 07.07.2010 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Dzis odebralismy pieczatke na PNB - mamy uprawomocnienie Tyle dobrych waidomosci niestety. Teraz schody: 1. wniosek o przyznanie numeru budynku - czeka sie do 2 tygodni 2. zgloszenie rozpoczecia prac - czeka sie tydzien, a na dodatek trzeba zalaczyc oswiadczenie kierbuda, a nasz jest na wakacjach i wroci 19. Tak wiec zaczniemy nie wczesniej niz z koncem lipca. Ze wzgledu na sezon urlopowy moga tez sie pojawic problemy z podlaczeniem pradu :/ Mam tylko na dzieje, ze w sierpniu robota bedzie juz pedzila do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 23.07.2010 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Lista spraw: 1. umowic geodete (na srode)2. zamowic deski szalunkowe (8m3)3. koparka4. elektryk (przylacz)5. co z woda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 29.07.2010 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 (edytowane) Dzien Tyczenia Dzis bylismy umowieni na tyczenie budynku. Mialo byc wczesnie rano, ale lalo, wiec geodeta sie nie zjawil Na szczescie przestaklo padac i po ktoryms telefonie udalo mi sie pogadac z geodeta i przyjechal. Opoznienie dalo mi czas na dowiezienie brakujacych dech i palikow (potrzebne do wytyczenia). Geodeta zjawil sie ostatecznie przed 9 (a mial byc przed , tuz przed moim przyjazdem z dechami. Tyczenie przebiegalo szybko, aczkowliek ostatecznie mam pewna watpliwosc ... wg PZT sciana budynku powinna byc w odleglosci 1,5-2m, a z pomiarow wyszlo mi, ze wytyczona jest <1m. Jednakze budynek byl tyczony wzgledem slupkow granicznych a nie drzewa, wiec moze ktos drzewa wyznaczyl "na oko" ... (mam nadzieje). Konsewkwencja malej odleglosci od drzew - 2 kolejne modrzewie musza isc pod topor Sa za blisko, po wykonaniu wykopu jest duze prawdopodobienstwo, ze sie zwala na koparke. Jutro wiec musimy pojsc do "ochrony srodowiska" i wypelnic papiery na usuniecie (chlip) drzew. http://img340.imageshack.us/img340/7281/dsc00275sh.jpg http://img824.imageshack.us/img824/9776/dsc00278s.jpg Dostalismy tez kredyt PS. Dechy i paliki do wyznaczania udalo nam sie zebrac w krotkim czasie tylko dzieki uprzejmosci naszych przemilych przyjaciol i sasiadow - DZIEKUJEMY WAM Edytowane 7 Sierpnia 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 30.07.2010 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Z dobrych wiesci - mamy numer domu Ze zlych wiesci: 1. nadal nie zlozony jest wniosek do ZDP o pozwolenie na przewiert - jak sami czegos nie popchniemy to sie nic nie dzieje w tym kierunku (a niestety sami nie mozemy tego przygotowac bo to dla ekipy, ktora robi nam przylacz) 2. musimy wyciac 2 modrzewie, zlozylismy wniosek, ale czas na rozpatrzenie to gmina ma 1 miesiac ! Na szczescie w Wydziale Ochrony Srodowiska pracuja bardzio mili ludzie i jedna Pani poradzila nam jak napisac wniosek, aby zwiekszyc szanse, ze decyzja bedzie szybko - napisalismy na wniosku duzymi literami "PILNE" z opisem sytuacji. Pozostaje miec nadzieje, ze obie akcje zakoncza sie powodzeniem i to szybko inaczej czeka nas opoznienie ... Z drobiazgow - nabylem dwa łomy - duzy i maly. Juz sie przekonalem o ich uzytecznosci Zastanawiam sie jescze nad laserem krzyzowym (najtaniej wychodzi Bosch PLC 10 albo PLC 1). Na pewno kupie rurke - tak z 20m. Do poziomowania jak znalazl ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 31.07.2010 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 Anegdotka Pytanie: Od czego zaczyna sie kazda budowa?Odpowiedz: Od opoznien! No niestety koaprka w poniedzialek nie wejdzie w teren. Jak sie uda to wejdzie w czwartek :/ Dobrze chociaz, ze dzis kierownik zadzwonil - moge przelozyc inne ekipy umowione na poniedzialek. wrrrr..... Na dobitke kosiarka wysiadla - badziew nie zapala i tyle. Trzeba bylo jednak doplacic do Stihla albo innej Husqarny .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 04.08.2010 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 (edytowane) Koparka Koparka miala zaczac wykopki w poniedzialek, wiec umowilsmy sie na czwartek. W zawiazku z tym przyjechala w srode - taka zagadka czasoprzestrzenna. Najwazniejsze, ze wykopki sie juz zaczely. http://a.imageshack.us/img210/2374/sdsc00279.jpg http://a.imageshack.us/img840/4936/sdsc00282.jpg Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 06.08.2010 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Dół, że ho ho Jeden obraz to jak tysiąc słów - oto wiec kilka fotek dołu:http://a.imageshack.us/img714/5886/s06082010013.jpghttp://a.imageshack.us/img192/7729/s06082010004.jpghttp://a.imageshack.us/img844/9317/s06082010015.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 10.08.2010 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 (edytowane) Fundament - czesc I Dziura sie wypelnia W poniedzialek skonczyly sie wykopki, dzis w ciagu dnia zrobiony zostal szalunek i nawet udalo sie zalac chudziaka pod lawe! dodam tylko, ze udalo nam sie znalezc porzadne dechy szalunkowe za rozsadna cene - wszystkim sie podobaja (nam tez). Troche stresu bylo z betonem - probowalismy znalezc beton od wczoraj, ale bez rezultatu. Trudnosc polegala na tym, ze musial byc dzis po poludniu, a wiekszosc betoniarni pracuje na 110% normy grafik pelny na 2 dni na przod. W koncu znalezlismy betoniarnie, ktora obiecala dostarczyc beton na dzis. Malo tego, przedstawiciel handlowy stwierdzil, ze moze byc nawet po poludniu! Wow, z nieba nam spadli Zamowilismy i czekamy .... tuz przed dobranocka dzwonimy dowiedziec sie co sie dzieje, betonu nie ma - okazalo sie, ze "wlasnie jada". Ekipa zgrzyta zebami, ja tez - troche sie naczekalismy ...ale sie doczekalismy! Hurra, mamy beton! Przyjechaly 2 gruchy i pompa. Na szczescie samo wylewanie poszlo sprawnie i bez problemow i mamy juz zalanego chudziaka. Przez noc stezeje na tyle, ze bedzie mozna przygotowac szalunek i zbrojenie lawy fundamentu http://a.imageshack.us/img228/1982/s06082010020.jpg http://a.imageshack.us/img340/8900/s06082010048.jpg http://a.imageshack.us/img444/6968/s06082010052.jpg Dopisek po kilku dniach: beton chudziaka jest do bani! pol biedy, ze nie ma przenosic obciazen ... nigdy wiecej z tej betoniarni! Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 16.08.2010 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) Fundament - czesc II Niewiele mam do napisania oprocz tego, ze lawa juz zostala zaszalowana, zalana w piatek, a dzis znowu rozszalowana. Zero problemu z betoniarnia i betonem. Udalo sie nawet dokladnie wyliczyc ilosc betonu. Do rowu poszlo moze 2-3 taczki Teraz glowny problem to poslizg z wodociagiem - woda bedzie dopiero w srode. Musze wiec skombinowac wody na 2 dni roboty. Czas tez zakupic pustaki wentylacyjne na przepusty w scianach. http://a.imageshack.us/img686/2695/s1308201001.jpg http://a.imageshack.us/img339/4532/s1308201012.jpg http://a.imageshack.us/img707/4080/s14082010k2.jpg Edytowane 17 Sierpnia 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 17.08.2010 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Fundament - czesc III Zaczynamy wylazic z ziemi - powstaje sciana fundamentowa.Udalo sie zalatwic wode i pustaki wentylacyjne na przepusty.Jutro ma wejsc ekipa od przylacza wody - mam nadzieje, ze skoncza. http://a.imageshack.us/img808/676/s17082010k01.jpghttp://a.imageshack.us/img203/672/s17082010k02.jpghttp://a.imageshack.us/img186/5586/s17082010k04.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 17.08.2010 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 (edytowane) GWC W tym poscie bede wrzucal fotki mojego GWC, aby wszystko bylo w jednym miejscu. Na razie sa tylko przepusty w scianach. Sa 3 sztuki (25zl kazdy niestety, nie mialem czasu poszukac czegos tanszego). Pole przekroju poprzecznego przeplywu jest nieco wieksze od rury fi 200mm - niestety minimum, ale powinno wystarczyc. Prosze sie nie dac zmylic - przepusty (jak i caly wymiennik ) beda na glebokosci ok 120cm ppg - mam gleboki wykop :/ Taki grunt niestety. http://a.imageshack.us/img203/7443/s17082010k05.jpg http://a.imageshack.us/img29/7571/s17082010k07.jpg http://a.imageshack.us/img195/8564/s17082010k09.jpg dodane 25.08: Mecza mnie 2 glowne problemy: 1. przepusty z tych pustakow wentylacyjnych - moze lepiej doplacic do rurek fi250? 2. z czego zrobic kolektory? najprosciej (dla mnie) byloby ich wylanie z betonu .... tylko to szalowanie ... Jedno jest juz pewne: kolektory beda wzdloz scian poludniowej i polnocnej, a nie jak pierwotnie planowalem. Koszt kolektorow jest tak wysoki, ze musza byc jak najkrotsze. dodane 4.09: W przepustach wywalone srodki - teraz maja przepust jak rura fi 250. Zrobiona jest juz czerpnia z rury karbowanej fi 315: http://a.imageshack.us/img693/1944/s050920102.jpg http://a.imageshack.us/img837/7630/s050920104.jpg http://a.imageshack.us/img687/8434/s050920106.jpg fotka zrobiona tuz przed wykonaniem wymiennika: http://a.imageshack.us/img689/4243/s0809201002.jpg Kolektory beda z pystakow Thermopor 11,5, a wymiennik z Thermopora 25 - cenowo wychodzi podobnie do maxow, a jest lepsze dopasowanie na linii kolektor-wymiennik. Jako bonus mozna zaliczyc wieksza powierzchnie wymiany i przekroju poprzecznego (zmniejszenie predkosci przeplywu powietrza) Montaz w poniedzialek 6 Wrzesnia. No niestety wzgledu na opady - mokry piach niepozwolil na przygotowanie podloza pod wymiennik Ale dzis udalo sie zbudowac koanal prowadzacy od wymiennika do sciany polnocnej (pod garazem). http://a.imageshack.us/img683/9770/s0609201002.jpg http://a.imageshack.us/img816/9627/s0609201006.jpg http://a.imageshack.us/img714/1741/s0609201007.jpg http://a.imageshack.us/img225/6093/s0609201005.jpg http://a.imageshack.us/img375/3846/s0809201001.jpg Koszt 1mb kanalu z roznych materialow (pole przekroju >= 490cm2): rura fi 250 - 60-80zl rura karbowana fi 315 - 50zl 8 x bloczek thermopor 25 - 38zl (w tym geowloknina) 7 x rura drenerska fi 100 - 28zl (w tym geowloknina) Dlaczego nie rura drenerska? Wiecej z nia zabawy w montazu, oraz ryzyko wiekszych szumow i nawet gwizdow (jak went pojdzie na max). No a teraz sam GWC: http://a.imageshack.us/img163/5134/s0809201007.jpg http://a.imageshack.us/img163/9853/s0809201015.jpg http://a.imageshack.us/img411/9523/s0809201020.jpg http://a.imageshack.us/img638/2493/s0809201024.jpg Ostateczna konfiguracja to 10x38, ale powierzchnia ok 40m2 samego wymiennika. Do tego zraszacz ze zbrojonej rury (50m rury ogrodowej ponaklowanej co kilkanascie cm) - rura bedzie podlaczona do wody w kuchni (najblizej). Najczesciej Zadawane Pytania: 1. Jaka grubosc powienien miec wymiennik? Zalezy jakie pustaki uda sie tanio kupic Oczywiscie im grubsze tym wieksza powierzchnia wymiany i wieksza powierzchnia przekroju poprzecznego (wolniejszy przeplyw powietrza). Grubsze tez beda mocniejsze (teoretycznie dluzej wytrzymaja). 2. Glebokosc posadowienia Najlepiej na glebokosci przemarzania, lub tuz pod - im glebiej tym temp. bedzie rosla, ale beda mniejsze wachania temp. 3. A co z wytrzymaloscia ceramiki (lasowanie) Parametry wytrzymalosciowe znacznie przekraczaja (nawet kilka rzedow wielkosci) warunki panujace w GWC. Co do lasowania - glowny problem to przemarzanie (woda w ceramie przy zamrazaniu powieksza sie i niszczy strukture ceramiki). Gdy GWC polozone jest ponizej granicy przemarzania - tego procesu nie bedzie. Drugie zagrozenie to wysokosc wod podskornych - GWC nie moze byc zalewany. Ale to ograniczenie dotyczy tez GWC zwirowego. 4. Przewaga nad zwirowcem - tanszy - ciensza warstwa (w zwirowcu minimum 70cm), - mniejsza objetosc, - nie potrzebujesz ciezkiego sprzetu (wywrotka z kamieniem, koparka do ladowania kamienia itp) - wiecej miejsca dla powietrza -> mniejsza predkosc przeplywu -> wieksza wydajnosc wymiany - lepsza dostepnosc surowca - nie jest latwo znalezc dobry zwir, a pustakow ci u nas dostatek - do wyboru do koloru 5. jaka minimalna powierzchnia? Zgodnie z informacjami podanymi przez forumowego guru og GWC - 1/10-1/8 powierzchni, ktora ma byc wentylowana 6. z czego kanaly? Kanaly musza byc nieskomplikowane i jak najtansze. Ja przyjalem max cene za 1mb kanalu 50zl, z drugiej strony nie warto kombinowac za bardzo. Powtorze przykladowe rozwiazania (ceny nalezy traktowac orientacyjnie). Przyjalem powierzchnie przekroju poprzecznego dla kanalow 490cm2 (tyle co rura fi 250): rura fi 250 - 60-80zl rura karbowana fi 315 - 50zl 8 x bloczek thermopor 25 - 38zl (w tym geowloknina) 7 x rura drenerska fi 100 - 28zl (w tym geowloknina, dla folii budowlanej mozna odjac 1-2zl) 7. Z czego kolektory? Kolektory musza byc jak najprostsze w konstrukcji i jak najtansze. Musza byc tez dopasowane do wielkosci pustakow, z ktorych bedzie zrobiony wymiennik. Przy zastosowaniu rur PVC, uwazam, ze ich srednica musi byc wieksza od szerokosci pustaka. Przykladowe rozwiazania: - rura kanalizacyjna PVC (pomaranczowa) - rura karbowana fi 315 - pustaki ceraiczne (11-12cm) - prefabrykaty betonowe (korytka, bloczki szalunkowe typu U - nadprozowe, albo wiencowe, itp) - wylewane (najtansze, ale wymagaja czasu na szalowanie) Edytowane 14 Września 2010 przez Magus FAQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 25.08.2010 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Fundament - czesc III part b Pelna wysokosc sciany fundamentowej. Od teraz pojda bloczki 35cm. http://a.imageshack.us/img231/6160/s240820101.jpghttp://a.imageshack.us/img163/566/s240820102.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 30.08.2010 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) Drenaż i zasypanie fundamentu Drenaz zrobiony i zaczyna sie zasypka fundamentu. (Mialy byc fotki, ale sie spoznilem i drenaz zostal juz zasypany) Najpierw zasypka na zewnatrz: http://a.imageshack.us/img227/3413/s30082010k1.jpg Edytowane 5 Września 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 08.09.2010 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 GWC skonczony W koncu po wielkich bojach skonczylismy GWC (fotki powyzej w poscie o GWC).Teraz jestesmy w trakcie zasypu fundamentow - piachu, piachu i jeszce raz piachu.Niestety nie udalo sie zaoszczedzic - do fundamentu nie mozemy wsypac wiekszosci wykopanej gleby, bo jest zmieszana z humusem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 10.09.2010 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) Przygotowania do płyty parteru No to fundament zasypany i uklepany, a kanalizacja wkopana. http://img697.imageshack.us/img697/1931/s1009201008.jpghttp://img405.imageshack.us/img405/2139/s1009201001.jpg Edytowane 16 Września 2010 przez Magus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania