Jakie niepożądane działanie może dac szczelina wentylacyjna jeśli zostanie zastosowana folia o paroprzepuszczalność 2000gr/m2/24h

Szczelina będzie bo mam krokwie 17 a watę 15

To że szczelina przy tej foli nie jest wymagana to wiem ale interesuje mnie to czy będą jakieś skutki uboczne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 84
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Wydaje mi się, że przy dachu kopertowym deski i papa nie mają sensu. Rozmawiałem z cieślą i uzyskałem informację, ze przy takim dachu deski nic nie wnoszą jeśli chodzi o usztywnienie konstrukcji (a ma interes w tym żeby zrobić deskowanie). W tym kontekście deski wydają się zbędne ponieważ daje się je tylko po to, żeby było na czym położyć papę.

Jeśli ktoś upiera się przy dwóch szczelinach wentylacyjnych - między szczelnym pokryciem a dachówką oraz pomiędzy szczelnym pokryciem a ociepleniem - nie musi dawać deskowania i papy. Można przecież dać folię o niskiej paroprzepuszczalności lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności i szczelinę. Odpadają wtedy argumenty, że paroprzepuszczalność jest niewystarczająca, czy że folia przecieka jeśl coś na nią naciska. Będzie wtedy na pewno znacznie taniej niż z dechami i papą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...
PS. Swoją droga macie rację np. taka firmą DuPount z ponad stuletnia tradycją, bogatsza niż 60% wszystkich polskich przedsiębiorstw razem wziętych, od lat dbająca i lata pracująca na swój wizerunek, robi gorsze przekrycie dachu niz polska firma strzelająca papę na deskach z pipidówka dolnego. LUDZIE ROZUMU !!!!

 

Mam folię z firmy DuPont i właśnie ją reklamuję. Tworzą się na niej dziury i nikt nie wie dlaczego, także ciemne plamy. Ludzie których sprowadzałam na budowę twierdzą że to wina folii a nie jej położenia i dodają, że czegoś takiego wcześniej nie widzieli. Może ta firma dba o swój wizerunek, ale na razie zbytnio się nie spieszy, aby sprawę załatwić. Niedługo ma ktoś przyjechać i to obejrzeć, ale już przewiduję kłopoty - już usłyszałam argumentację, że gdyby folia był zła, to mieliby więcej reklamacji.

Nie wiem jak się ta sprawa zakończy, ale znajomi mówią, że trzeba było deskować ... Sama już nie wiem. :(

:( :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mówię, że folie sš złe ale niech ktoœ mi powie, która folia wtrzyma tyle co dachówka? Na palcach jednej ręki zliczę budowy, na którch w cišgu czterech miesięcy od położenia foli zakryto dach dachówkš, zamontowano podbitkę i ocieplono połać dachowš czyli zablokowano dostęp promieni ultrafioletowych do foli. A co z nieużytkowym poddaszem na którym jest wyłaz dachowy? Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już kilka postów czytałem ze folia przecieka. Nie wnikam w to czy folia jest zła czy fachowcy spartaczyli faktem jest, że woda wcieka do domu. Ja mam pełne deskowanie i pojedynczą papę od 2003 roku. W pierwszym roku miałem jeden przeciek to wziąłem pasek papy kilka papiaków i wiaderko lepiku i od tego czasu ani kropelka do domu nie wpadła. Zgadam się z przedmówcami, że należy śledzić nowinki, ale nie eksperymentować na własnym dachu. Być może moje wnuki będą wdzięczne tym, co zastosowali folię i dzięki temu nastąpił postęp, ale do tego czasu ich dachy zgniją a mój wzorowany na dziadach na pewno przeżyje. Przy nowinkach trzeba brać pod uwagę naszą kulturę techniczną a raczej jej brak. Reasumując ja na swoim dachu eksperymentować nie zamierzam, dlatego mam deski, mam papę i będą dachówki i tu może pójdę z nowoczesnością i wejdę w cementowe.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie

W tej dyskusji a zwłaszcza o foli i szczeliny trzeba pamiętać, że folia foli nierówna zwłaszcza pod wzgledem paroprzepuszczalności i czasu trwania tej metkowej właściwości. Z czasem ta pierwotna właściwość np. 3000 g/m2/24h ulega zmniejszeniu pod wpływem kurzu-zamulenia porów i paroprzepuszczalność znacznie spada. Z tego względu ja na deskowaniu kładłem folię producenta, który we właściwościach folii charakterystyce materiału z którego jest zrobiona chwalił się wysoką odpornością na tego typu zanieczyszczenia ale nadal nie jestem zdecydowany - robić szczelinę czy nie robić. Dach kryty dach. betonową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego względu ja na deskowaniu kładłem folię producenta, który we właściwościach folii charakterystyce materiału z którego jest zrobiona chwalił się wysoką odpornością na tego typu zanieczyszczenia ale nadal nie jestem zdecydowany - robić szczelinę czy nie robić. Dach kryty dach. betonową.

Trochę nie złapałem. Czyli na deskach zamiast papy masz folię paroprzepuszczalną? Czy Twoje niezdecydowanie dotyczy szczeliny pod deskami a nad watą?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że rozgorzała dyskusja jakich było już na tym forum wiele w temacie deskować dach czy nie :) Nie omieszkam więc i tym razem zabrać głosu.

 

Jestem w przeddzień rozpoczęcia budowy - startujemy jak tylko pogoda pozwoli, myślę marzec/kwiecień. Zebrałem wiele informacji na ten temat, ale nie z ulotek reklamowych folii dachowych czy rozmów w składach budowlanych - tam zawsze z wielkim zdziwieniem przyjmują stwierdzenie o deskowaniu dachu, "mamy takie doskonałe folie" :) Dla mnie sprawa jest jasna - na 7 posiadaczy domów bez deskowania dachu, 5 stwierdziło że gdyby budowało jeszcze raz na 100% wydałoby pieniądze na deskowanie. Wszyscy mieli z folią większe bądź mniejsze problemy, tych ogromnych z wymianą całości nie wyłączając. Rozmawiałem z kolegami i znajomymi, wszystkie przypadki są z życia wzięte. Po konsultacji z wykonawcą mojej inwestycji zaplanowaliśmy deskowanie dachu bez żadnych wątpliwości. Poza tym wszystkim są fakty zdroworozsądkowe, jeśli ktoś przekonuje że folia jest lepsza od solidnych desek z papą to ja to traktuję z sarkastycznym uśmiechem - ktokolwiek by to nie był, czy przedstawiciel Du Point'a, czy handlowiec ze składu czy wykonawca dachu.

 

Oczywiście dobrze, że świat idzie do przodu i że mamy nowe technologie, ale jak już powyżej wspominano - poczekajmy aż się sprawdzą, a potem piejmy peany na ich cześć. Reasumując - masz nieco pieniędzy w zapasie, to deskuj bez zastanowienia!

 

pozdrawiam,

H.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam deskowałem ale nie kładłem papy ale folię która sprawdzona jest od wielu dziesiątków lat. Ze względu na regulamin i reklamę nie będę wymieniać nazwy. I jestem zadowolony z takiego rowiązania Bałbym się kłaść folię bez "korzeni" taką co to ją 5 latemu zaczeli produkować w "nowej rewelacyjnej cenie".
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już się wypowiadałem w tej kwesti ale powtórzę zamiast desek można montować cienkš płytę OSB np gruboœci 10~12mm. Jest to wystarczajšca gruboœć dla podtrzymania papy, œwietnie usztywnia dach (lepiej niż deski), nie wymaga impregnacji, szybciej się jš montuje, jest tańsza od impregnowanych desek, same plusy. Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny raz powtarzam blachodachówka to tylko imitacja dachówki. Nowy dom tylko dachówka np centowa. BRAAS ma teraz doskonałš promocję. Gont papowy wyłšcznie na OSB lub skleję wodoodpornš, wyjdzie drożej od dachówki. Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny raz powtarzam blachodachówka to tylko imitacja dachówki. Nowy dom tylko dachówka np centowa. BRAAS ma teraz doskonałš promocję. Gont papowy wyłšcznie na OSB lub skleję wodoodpornš, wyjdzie drożej od dachówki. Pozdrawiam.

 

:roll:

a jak nowy telewizor to tylko plazma..... 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam deskowałem ale nie kładłem papy ale folię która sprawdzona jest od wielu dziesiątków lat. Ze względu na regulamin i reklamę nie będę wymieniać nazwy. I jestem zadowolony z takiego rowiązania Bałbym się kłaść folię bez "korzeni" taką co to ją 5 latemu zaczeli produkować w "nowej rewelacyjnej cenie".

Jest to rozwiązanie dość oryginalne, ale jako że nauki nigdy dość przybliż proszę pobudki jakie Tobą kierowały dając folię zamiast papy na deski. Nie jestem również w stanie stwierdzić czy przepływ wilgoci poprzez deski (wszystko zależy jak szczelne jest to deskowanie) i folię będzie na tyle duże by odebrał całą wilgoć. Niedawno na forum była wypowiedź, że w miejscach styku folii z krokwiami występuje wilgoć, co jest zabójcze dla drewna. Obawiam się że u Ciebie może zaistnieć podobne zjawisko. Jakoś nadal nie mam przekonania do tych nowinek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...