pelsona 18.03.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=16&t=6224&start=0&st=0&sk=t&sd=adla retro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 18.03.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Nie ma obowiązku uziemiania punktu rozdziału. Aczkolwiek są inne obowiazki związane z uziemieniami i czasem zdarza sięże razem występuje punkt rozdziału i uziemienie. Stąd potoczny pogląd o tym obowiązku. Odbiorcy energii nic nigdy do uziemieńw złączach kablowych króre zapewniam was ,że nie wykonuje siędla waszego puktu rozdziału tylko ze wzgledu na warunki pracy sieci elektroenergetycznej. Tak więc w ZK może być uziemienie przy 4 kablach jak również może go nie być przy 5 kablach i na odwrót. Dla przejżystości układów sieciowych operator cieci nie powinien pozwolić ci na przyłączanie w ZK żyły żółtozielonej bo to jednoznacznie sugeruje układ TNS od tego miejsca a im chodzi o układ TNC. Jak już uda ci sięnamówić ich do podłączenia żyły PE w ZK to nie widzę potrzeby zwierania tej żyły na końcu z żyłą N i tworzenia jakiejś hybrydy. Będziesz miał poprostu układ TNS od złącza i już. W prawdzie ta 5 żyła nic ci nie daje ale jednocześnie nic ci nie grozi z powodu że masz TNS. Wydając takie warunki jak masz ZE poprostu chce zaprzestać marnowania miedzi na piątą żyłę w kablach. Jak już połączysz te żyły to też nic sięnie stanie. Przy okazji zmniejszysz sobie troszeczku impedancję pętli zwarcia co czasem jest istotne. Ale jeszcze raz przypomnę- będzie to trochę dziwaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.03.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=16&t=6224&start=0&st=0&sk=t&sd=a dla retro Czego Ty chcesz? Wyciągnąłeś zatęchły już wątek z 2004 roku i nie wiesz nawet, że od tego czasu normy zmieniły się dwa razy. I co próbujesz mi udowodnić? Ja czytuję lepszych specjalistów, co i Tobie proponuję. I to są znacznie świeższe informacje. http://www.edwardmusial.info/ Jest tego wprawdzie sporo, ale jak się przyłożysz, to do jesieni przeczytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 19.03.2010 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Abigor Niedawno był taki wątek na tym forum: http://forum.muratordom.pl/siec-w-ukladzie-tn-c,t181709.htm Przeczytaj pierwszy wpis autora tamtego wątku a potem jegowpis z 2 Marzec 2010 11:04. Ciekawy jestem czy to jest Twój przypadek a jeżeli tak to postarajsię tak samo zrobić. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abigor 19.03.2010 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Niedawno był taki wątek na tym forum: http://forum.muratordom.pl/siec-w-ukladzie-tn-c,t181709.htm Przeczytaj pierwszy wpis autora tamtego wątku a potem jego wpis z 2 Marzec 2010 11:04. Ciekawy jestem czy to jest Twój przypadek a jeżeli tak to postaraj się tak samo zrobić. Jednak czytanie ze zrozumieniem to trudna sztuka. Jedyny związek między tymi oboma wątkami to zbaczanie z tematu i pyskówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 19.03.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Abigor ja tylko i wyłącznie odesłałem Ciebie do postu w którym zakładenergetyczny stwierdził, że zrobi tak a nie inaczej oraz co zrobią dalejelektrycy robiący już wewnętrzną instalację elektryczną.W trosce o to, żebyś za dużo się czytaniem nie męczył chciałem, żebyś przeczytał tylko dwa posty. Pierwszy w ramach tego, żebyś ogólnie się zorientował jaki autor tamtego postu ma problem a drugi to to co w końcuustalił z ZE i swoimi elektrykami. Przypomnę tamten post "Dyskusja fajna ale u mnie już wszystko wiadomo. Gość z energetyki stwierdził, że oni rozdzielą PEN w skrzynce i muszę się wpiąć przewodem x5, oprócz tego elektrycy zrobią mi dodatkowe uziemienie PE w rozdzielni." Abigor to wszystkie Twoje trzy posty są mało nieprecyzyjne i dlategotrochę się przyczyniłeś do tej jak ją nazwałeś "pyskówki". Ja tak tegonie odebrałem. Ot zwykła wymiana poglądów w której każdy miał dużoracji. Nie wiem czy za dużo wymagam, ale gdyby dyskusja nad Twoim problememzakończyła się także o podobnej treści postem, to ja byłbym zadowolony,a może nawet kogoś kolejnego odesłał bym do takiego postu. Łącze pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania