Właśnie jestem na etapie składania wniosku o przyłącze prądu...

Powiedzcie mi ile tak z rozsądnym narzutem w dzisiejszych realiach powiniene napisać w tym wniosku jakie będzie moje zapotrzebowanie na moc???

 

Z tego co widzę, standardowa wartość to 10 kW....czy to będzie wystarczające, jeśli nasz dom będzie ogrzewany gazem ziemnym...no i wiadomo jak to w domu jest cała masa urządzeń garażowo/ogordowo/domowych....czy to będzie OK???

Chodzi o to aby zrobić to już teraz, ale zrobić to z rozsądkiem tak aby nie wepchnąć się w dodatkowe opłaty (nie w ogóle ale zbyt nadmiernie...) z tytułu gotowości Zakładu Energetycznego do dostarczenia zawartej w umowie mocy...

 

Tak żeby człowiek był naprawdę spokojny, że po roku mieszkania nie daj Boże okazę się dobrze by było polatać za dodatkowym przydziałem mocy bo korki siadają... :-)

A już wtedy a nóż, wolnych mocy nie będzie??

Może i zbyt przezornie w tym temacie ale wiadomo, żyjemy w naszym kochany kraju, w którym wszystko jest możliwe :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/
Udostępnij na innych stronach

lepiej byłoby to przeliczyć :

1. coby nie latać po roku jak napisałeś,

2. coby nie przepłacać, każdy 1 kW mocy to cuś ok. 120 zł + abonament później,

 

To co mogę Ci napisać, u mnie też ogrzewanie gazem ale kuchnia - płyta ceramiczna. Mam na razie 10,5 kW, nie mieszkam jeszcz ale po konsultacjach wierzę, że wystarczy.

 

Liczy się to tak,

zliczasz wszystkie możliwe potencjalne urządzenia w domu i mnożysz przez współczynnik. Może ktoś podpowie ile, teraz już nie pamiętam.

chyba na stronach energetyki można to znaleźć.

 

Cz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-223191
Udostępnij na innych stronach

Nie ma dużego znaczenia ile teraz zamówisz. Energetyka zrobi Ci przyłacze prawdopodobnie z możliwością zwiększenia zapotrzebowania. Dopłacasz wtedy różnicę w cenie.

Ja zamówiłem przyłącze na 13kW (20A), ale przy podpisywaniu umowy eksploatacyjnej na czas budowy zmniejszę zapotzrebowanie do 7kW. Natomiast po wprowadzeniu się zrobię dopłatę do 26kW lub więcej w zależności od tego co będę miał energożernego w domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-223205
Udostępnij na innych stronach

Witam,

U mnie po przeliczeniach i sprawdzeniu u dwóch elektryków wyszło 11kW (20A) dla nastepującego domu:

- dom 160 m2

- grzewanie gazem/kominkiem, 1 zmywarka, lodówka, dwie zamrażarki,....

 

PS ok 16 kW powinno się wziąc, jeśli planujemy ogrzewanie prądem.,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-223287
Udostępnij na innych stronach

rafalg,

nie chcę Cię martwić, ale przy 11kW założą Ci chyba zabezpieczenie 16A, bo 16A*3fazy*230V=11.040kW czyli więcej niż zamówiłeś.

Czy tak sobie można zamawiać co 1kW, bo ja myślałem, że szerg ustalają zabezpieczenia?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-223912
Udostępnij na innych stronach

Am00 - Zanim oddałem wniosek w okienku zapytałem się jakie amperarze stosują dla zamawianej mocy 11kW. Facet mówil o 20A. mam nadzieje, ze tak będzie, bo się wkurzę :-? Zapytam sie jeszcze raz.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-223968
Udostępnij na innych stronach

Straszne rzeczy piszecie .. 11kW i zabezpieczenie 20A ???? ktos podaje ze nawet 16 ?? joj ! tozto granda, nie dajecie sie robic w kloca !

Wszystko zalezy od sposobu zapisu we wniosku.

Jesli okreslisz swoja moc na poziomie 11kW a zazaczysz we wnisoku moc najwiekszego odbiornika np. 4,5kW i wyjasnisz np. ze jest to podgrzewacz przeplywowey 1-fazowy, to zabezpieczenie przed licznikiem musisz otrzmac 25A. Zreszta sa zaklady gdzie do mocy jaka zamawia klient podchodzi sie bardzo elegancko i tak w Gdansku, 25A dostaje sie juz od 10,5kW a co milsze .. nie ma zadnego stoponiowania mocy, jak chcesz 3,2kW czy 15,1 to prosze bardzo .. i proponuje wymuszac w innych zakladach podobna filozofie :)

Acha, gdzies tam widzialem wyliczenie, nieco bledne, wiec sprosujemy wyliczonko: Moc dzielimy przez pierwiastek z 3, przez napiecie 400V, i przez cosinus fi = 0,95. Tak wiec 12kW/1,73*400*0,95 = 18,2A, teoretycznie zaklad bedzie chcial wymusi 20A przed licznikiem, ale nie dajcie sie .. bo to wy chcecie dac 20A, a zaklad powinien dac jakis stopien wyzej .. ale to wynaga ladnego usmiechu :) Powodzenia ....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-224068
Udostępnij na innych stronach

Gościu - masz racje. Wziąłem 11 kW, ale rozpisałem moc największego silnika, etc. Dla mojego wniosku człowieczek w ZE okreslił zabezpieczenie odpowiednio 25A i 20A (które przed a które za licznikiem , to już nie wiem. Jestem kompletnym laikiem :-? )
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-224089
Udostępnij na innych stronach

ile tak z rozsądnym narzutem w dzisiejszych realiach powiniene napisać w tym wniosku jakie będzie moje zapotrzebowanie na moc???

 

Na cele budowlane wystarcza absolutnie te 10kW. Docelowo znajomy (n.b. dyrektor zakładu energetycznego :D ) rozsądnie zaproponował, żeby wziąć conajmniek 16 kW, a jeszcze lepiej 19, bo z pewnością w przyszłości się przyda, a te sto parę złotych za kW to w istocie niewiele. A jakbym zamówił za mało, to po latach mogłoby się okazać, że nie jest możliwe zwiększenie...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-224139
Udostępnij na innych stronach

ja chciałem 15 kW, ale elektryk podpowiedził aby zamówić 16, różnica 120 zł a zabezpieczenie wyższe (chyba 32 ampery) i podobno wywali dopiero przy 20 kW :D , dowiedz się jakie zabezpieczenia stosuja przy jakich obciążeniach i weż z dolnej granicy, bedzie to samo a taniej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-225611
Udostępnij na innych stronach

Moja moc przyłączeniowa to 16,5 [kW], zabezpieczenie przedlicznikowe 25 [A]. Energia 3-fazowa. Na moje pytanie, czy zabezpieczenie przedlicznikowe mogłoby być wyższe, bo planuję elektryczną płytę grzewczą i piekarnik oraz piec elektryczny do sauny, usłyszałem, że zabezpieczenie przedlicznikowe jest dobierane w zależności od zamówionej mocy, oraz, że po to uzgadnia się wcześniej z energetyką warunki przyłącza, żeby później można było sobie zainstalować odpowiednie odbiorniki energii (np. 3-fazowe płyty grzewcze, podgrzewacze wody i piece zamiast 1-fazowych). Jeżeli chcę wyższy amperarz, to mogę sobie zamówić większą moc. :-?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-225622
Udostępnij na innych stronach

Grzegorz63 - prosta sprawa. Nie mają innych zabezpieczeń i dlatego nie chcą ci montowac wyższego amperarzu. Oni nie wierzą klientom, ze jak bedziesz miał wyższy amperarz, czyli dostęp do wyższej mocy, to z tego nie skorzystasz a będziesz ucczciwie zużywał tylko z 16,5 kW który deklarujesz. Oni kasę pobierają za Kw a nie za ampery stąd problem. :lol:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-226119
Udostępnij na innych stronach

Gość gucio66

Do rzeczy, czyli czy 10kW wystarczy:

Ja mam chtba 7. Myslalem, ze malo, ale nie ja zalatwialem sprawy i tak juz zostalo. Mam pralke, zmywarke, odkurzacz centralny, mikrofalowke, czajnik, pompe do studni i zadnej zarowni energooszczednej i...nic. Tzn. wszystko OK.

Wniosek: nie ma sie co szarpac, ani licytowac kto ma grubszy bezpiecznik.

Ale z drugiej strony te 120 zl to zadne pieniadze w porownaniu z reszta domu.

Powodzenia!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14034-ile-kw-quotzarezerwowa%C4%87quot-na-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-226158
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...