Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Went. mechaniczna a kocioł kondensacyjny w łazience


Recommended Posts

Hmm - właśnie jestem po rozmowie ze specjalistą od instalacji CO. Po wyjaśnieniu że planuję powiesić piec kondensacyjny w łazience w której jednocześnie będzie WM usłyszałem że nie ma takiej możliwości aby taka instalacja została odebrana. Stwierdził że tam gdzie jest gaz musi być grawitacyjne odprowadzanie spalin które ma za zadanie w wypadku rozszczelnienia rur z gazem odprowadzić j gaz bezpiecznie na zewnątrz. Podobno jest na to stosowny przepis "gazowy" a nie" kominiarski". Zwracam się do szanownego grona z zapytaniem czy ktokolwiek potrafi namierzyć taki przepis ?? Dodam jeszcze że jedyne przepisy jakie znalazłem to:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

 

§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach

spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia

spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich

Normach i przepisach odrębnych.

2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A

i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93

ust. 2 i 3.

3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia

typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju

występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych

przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

 

oraz

 

175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

 

No i kompletnie zdurniałem bo właśnie zawalił mi się cały projekt wentylacji i łazienek - jeśli będę musiał przenieść kocioł do pomieszczenia gospodarczego czeka mnie co najmniej 8 mb rury z ciepłą wodą do przepchania do łazienek ;-(

 

pozdr.

zebacz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 76
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Chyba słaby to jest fachowiec. Nie ma

przepisów kominiarskich i gazowniczych,

które mogą być sprzeczne z tymi które

przytoczyłeś.

Z tych co przytoczyłeś wyraźnie pisze, że

wentylacja musi być niezależnie czy

mechaniczna wywiewna czy naturalna zwana

potocznie grawitacyjną. U Ciebie jest to

spełnione. Oczywiście mogą być pewne obawy,

a co się stanie gdy prądu nie będzie. No ale

wtedy kocioł gazowy też nie będzie pracował.

Chociaż gdyby wtedy się rozszczelnił?

Może w przypadku rekuperatorów niektórzy

użytkownicy czasowo je wyłączają żeby na

czymś tam zaoszczędzić. I tak sobie można

gdybać.

 

 

Kiedyś brałem udział dyskusji w wątku:

 

"wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego"

 

Zacytowałem tam fragment znaleziony gdzieś

w internecie"

 

"Pamiętać należy,

że w pomieszczeniu, gdzie zamontowany

jest kocioł TURBO lub kocioł kondensa-

cyjny, a odprowadzenie spalin odbywa

się przy pomocy systemu rozdzielonego,

konieczne jest zastosowanie kratki wen-

tylacyjnej o powierzchni min. 150 cm2.

Producenci czy sprzedawcy dość często

zapominają o tym warunku, informując

klienta o zupełnej dowolności umiejsco-

wienia kotła."

 

Być może Ty planujesz nie koncentrycznym

przewodem a dwoma oddzielnymi rurami

zapewnić odprowadzać spaliny i doprowadzać

powietrze do kotła? Wtedy musiałbyś mieć

wentylację naturalną.

A przecież do naturalnej trzeba gdzieś jeszcze

zastosować nawiewniki no bo skądś musi

wziąć się powietrze. I to byłby koniec wentylacji

mechanicznej.

Pogadaj jeszcze raz z tym Twoim fachowcem,

a jak Tobie nie pokaże konkretnych przepisów

to się go pozbądź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś brałem udział dyskusji w wątku:

 

"wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego"

 

Zacytowałem tam fragment znaleziony gdzieś

w internecie"

 

"Pamiętać należy,

że w pomieszczeniu, gdzie zamontowany

jest kocioł TURBO lub kocioł kondensa-

cyjny, a odprowadzenie spalin odbywa

się przy pomocy systemu rozdzielonego,

konieczne jest zastosowanie kratki wen-

tylacyjnej o powierzchni min. 150 cm2.

Producenci czy sprzedawcy dość często

zapominają o tym warunku, informując

klienta o zupełnej dowolności umiejsco-

wienia kotła."

 

Być może Ty planujesz nie koncentrycznym

przewodem a dwoma oddzielnymi rurami

zapewnić odprowadzać spaliny i doprowadzać

powietrze do kotła? Wtedy musiałbyś mieć

wentylację naturalną.

A przecież do naturalnej trzeba gdzieś jeszcze

zastosować nawiewniki no bo skądś musi

wziąć się powietrze. I to byłby koniec wentylacji

mechanicznej.

Pogadaj jeszcze raz z tym Twoim fachowcem,

a jak Tobie nie pokaże konkretnych przepisów

to się go pozbądź.

dawno takich głupstw nie czytałem,

przepis mówi

 

to dotyczy kotłów z otwartą komorą spalania,

kotłownia powinna posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2,

dolna krawędź tego otworu powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą

oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu, wy0prowadzony ponad dach,

dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w wentylację naturalną nawiewną,

wymagane są wtedy otwory w ścianie lub kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne

 

w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania,

w kotłowni powinien być niezamykany otwór wentylacji wywiewnej wyprowadzony ponad dach, o powierzchni minimum 200 cm2 umieszczony możliwe blisko stropu,

wentylacja wywiewna – w pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione – przepisu tego nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno--wywiewną zblokowaną.

 

może już nie udzielaj rad dotyczących gazu,8)

Edytowane przez 1950
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1950 - Widzę, że nie umiesz klasy zachować.

A co to jest wentylacja nawiewno--wywiewna zblokowana.

Czyli jednak można?

I pamiętaj jeżeli o czymś piszesz to odwołuj się do

przepisów wtedy Tobie wytłumaczę jak je zinterpretować.

 

A tak na marginesie ten hydraulik może czy nie wymienić

zawór na doprowadzeniu do kuchenki gazowej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1950 - Widzę, że nie umiesz klasy zachować.

A co to jest wentylacja nawiewno--wywiewna zblokowana.

Czyli jednak można?

I pamiętaj jeżeli o czymś piszesz to odwołuj się do

przepisów wtedy Tobie wytłumaczę jak je zinterpretować.

no nie, dobry jesteś

 

A tak na marginesie ten hydraulik może czy nie wymienić

zawór na doprowadzeniu do kuchenki gazowej?

 

widocznie nie wiesz, jak rzeczywiście interpretować przepisy,

szkoda, bo chcesz uczyć innych,:confused:

 

to może Ci jednak odpowiem,

jak ma uprawnienia gazowe to może wymienić zawór,

z prostej przyczyny, to jest naprawa a nie budowa nowej instalacji,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyżbyś nie zauważył, że tam są dwa obowiązujące przepisy,

dla kotłów z otwartą komorą i dla kotłów z zamkniętą komorą,

 

ale skoro się nie domyśliłeś, po co przytoczyłem obydwa,

to przyjmij do wiadomości, że to może się też przydać posiadaczom kotłów z otwartą komorą,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyżbyś nie zauważył, że tam są dwa obowiązujące przepisy,

dla kotłów z otwartą komorą i dla kotłów z zamkniętą komorą,

 

ale skoro się nie domyśliłeś, po co przytoczyłem obydwa,

to przyjmij do wiadomości, że to może się też przydać posiadaczom kotłów z otwartą komorą,

Piszesz w wątku o kotłach kondensacyjnych przy wentylacji mechanicznej więc bezmyślne wklejanie wszystkiego co gdzieś wyszperałeś nie ma najmniejszego sensu!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

 

175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

 

 

Pytanie w nawiązaniu do cytowanego postu - Czy przepis ten tyczy również bliźniaków?

Zastanawiałem się nad podobnym rozwiązaniem i chciałem wyprowadzić przewód poza zewnętrzną ścianę bliźniaka. Z przepisu wynika, że dotyczy on wolno stojących budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Natomiast nie wiem, czy bliźniak jest takim budynkiem, czy pozostałym budynkiem mieszkalnym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawa Prawo Budowlane

 

Art. 3. [słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

misiakulka

 

Ani ja ani orko Ciebie nie załamujemy.

Mam nadzieję, że powietrze do kominka

masz doprowadzone z zewnątrz.

Mam też nadzieję, że Twoja wentylacja

jest nawiewno-wywiewna. No bo nie każdą

mechaniczną można stosować. Kilka postów

wcześniej podawałem stronę na której to

pisze. Jeszcze raz ją powtórzę

 

http://termodom.pl/buduj/wentylacja_i_klimatyzacja/przepisowa_wentylacja

 

A i kominek to jest piec a nie kocioł.

Problem jest gdy to kominek z płaszczem

wodnym, bo wtedy to raz jest piecem a

raz kotłem. Ale bardziej też piecem.

 

Łączę pozdrowienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1950 ma całkowitą racje.jeśli jest urządzenie gazowe w pomieszczeniu to wg przepisów musi być wentylacje grawitacyjna. jeśli kocioł jest z zamkniętą komorą spalania może być mechaniczna nawiewna. natomiast jeśli w domu jest wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna należy do pomieszczenia z kotłem zamontować drzwi z uszczelką oraz wykonać odpowiedni otwór na zewnątrz.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...