racer 17.06.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Możesz ustawić wydatek jaki chcesz, w dowolnym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4161465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oriman 17.06.2010 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Możesz zdradzić jaka była cena? Brałeś bezpośrednio z internetowego sklepu Dospela , czy z innego źrodła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4162629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 18.06.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 (edytowane) W sklepie Dospela jest bardzo drogo. Ja dałem za wersję z Bypasem 4200 z presyłką. A i tak można podobno na allegro po indywidualnych targach zejść do 4000zł za tą wersję. Symbol sterownika Ac2800. Regulacja płynna w pełnym tego słowa znaczeniu. Ustawiasz dowolna wartość. Sterownik ten jest opisany w instrukcji do Daytona 250DC/350DCNie pasuje mi w tym automatycznym bypasie, że nie ma wpływu na temperaturę otwarcia. Otwiera się w zakresie 18-26C. czyli w moim przypadku gdy latem mam z GWC 16C, to chłodne powietrze idzie przez wymiennik i dupa z chłodzenia. Na razie rozważam teoretycznie, bo reku nie zainstalowany. Musze rozeznać, czy nie da się jakoś oszukać tego przełącznika bypasa. Może ktoś jest w temacie? Edytowane 18 Czerwca 2010 przez 7tonik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4163177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 18.06.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 W temacie wiem tyle, że na centrale zakupione przez internet producent nie daje gwarancji. Powinien być zamontowany przez firmę z doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4163325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 18.06.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Przecież producent sam firmuje sklep internetowy. Ja np. dostałem przesyłkę bezpośrednio od Dospela. Papiery można w razie czego dorobić później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4163338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 19.06.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Jaki jest wymiennik w tym reku i jak jest ze sprawnością. Biorę go pod uwagę i rekuperatot Jan Gaz. Który byście wybrali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4164471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirqu 28.06.2010 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 a jak wyglada sytuacja z odzyskiem ciepłajaką temperaturę osiągacie za wymiennikiem na nawiewie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4176633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 02.07.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Regulacja płynna w pełnym tego słowa znaczeniu. Ustawiasz dowolna wartość. Niestety muszę zweryfikować ta wypowiedź. Wprawdzie sterownik ma płynną regulację, ale obroty wentylatorów nie do końca reagują na tą regulację. Po ustawieniu 1% mam wrażenie, że pracują conajmniej na 50% mocy. Wcześniej miałem wentylatory 180m3/h i przy nich przepływ był znacząco niższy (i cichszy) niż Optimal ustawiony na 1% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4183007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 07.07.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Wentylatory startują chyba przy 1/4 swojej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4188986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 11.07.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 Niestety nie można ingerować. Ja po otwarciu bypassa odpiołem przewód do siłownika i na razie mam na stałe bypass włączony Do Optimala proponują sterownik ten niebieski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4194338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 13.07.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Ależ nastaw aby-passu jest całkiem przemyślana, zakres temperatur 18-26' sprawia, że kiedy na zewnątrz robi się więcej, oszczędza chłód z domu po zamknięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4195660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 16.07.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Nie wiem jak ty, ale ja nie byłem zbyt zadowolony, gdy powietrze z GWC o temp. 16 C przechodziło przez wymiennik zamiast chłodzić. Niestety automatem sie wszystkiego nie obsłuży. Przydałby sie też przełącznik na ręczne sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4200354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 22.07.2010 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 No mam jeszcze jedna uwagę. Nie wiem jak jest w innych rekuperatorach, ale pewna niedogodnością w Optimalu jest to, że po przerwie w dostawie prądu niestety urządzenie się nie załącza przy "powrocie" prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4206510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 27.07.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Ja kupiłem Dospela Optimal 400 jak tylko pojawił się na rynku, w kwietniu. Został zamontowany przez firmę, która instalowała kanały systemu rekuperacji. Gdy trwała jeszcze budowa rekuperator był wyłączony aby nie zabrudzić filtrów itp. Po wprowadzeniu się w czerwcu okazało się, że rekuperator jest dość głośny, ale najgorsze jest to, że wydaje niemiły dźwięk o wysokiej częstotliwości, który słyszalny jest nawet przy 5-10% mocy na sterowniku. Na noc reku wyłączam (okna uchylone), w dzień nie ma komfortu już przy 30%. Dźwięk dobiega z anemostatów nawiewnych. Przy samym rekuperatorze też jest słyszalny. Przy ok. 66% dziwny dźwięk zanika, słychać tylko szum wentylatorów i powietrza, potem od 70% do 100% znowu słychać ten dźwięk (wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowych silników). Kanały mam fi 200 od reku, zaraz za reku miękka rura, która skręca 90' do góry, potem trójnik stalowy i kanały sztywne do pokoi. Problem by zamontować tłumik, choć instalator mówi, że naprawdę żadko jest to wskazane do rekuperatorów o wydatku 400m3. Ale i tak przy takim położeniu rekuperatora (wisi na ścianie) nie da się zamontować żadnego tłumika. Czy poprawiłby on sytuację? Spotkał się ktoś z takim czymś? Może problem leży w instalacji?Zgłaszałem reklamację rekuperatora, wymieniono silnik nawiewowy i jest na razie bez zmian. Poproszono mnie o przedstawienie sytuacji mailem, czy się poprawiło, czy pogorszyło. Odpisałem i teraz czekam na rozwój wydarzeń na koniec przerwy wakacyjnej, która trwa do 13 sierpnia. Czekam cierpliwie, bo na razie kontakt i szybkość działania ze strony Dospela OK, a pogoda umożliwia oszczędzać wentylację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4212729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 27.07.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 U mnie też słychać nawet przy minimalnych obrotach (czyli 25% - ustawienie mniej na sterowniku nie powoduje już zmniejszenia obrotów). Jednak przy minimalnych obrotach da się spać. Nie mam porównania z innymi rekuperatorami, więc nie wiem czy wina lezy po stronie rekuperatora czy instalacji. Doczytałem na innym wątku, że rekuperator powinien być połączony z rurami tzw giętkimi tłumikami czyli harmonijką z gumy. Na początek chcę zrobić taką poprawkę, ale nie za bardzo na razie mogę namierzyć, gdzie to kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4213025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 28.07.2010 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 U mnie regulacja płynna od 0 do 100% mocy. Jest znacznie ciszej i słabiej dmucha pomiędzy 25% a 10%. Przy 1 cz 3% silniki pracują ale powiewu praktycznie nie czuć przykładając rękę do anemostatów. Czy u Ciebie 7tonik słychać szum, czy takie coś, co możnaby nazwać wyciem? Ja szum lubię, jak byłem w liceum lubiałem włączać sobie wentylator na noc aby szumiał. Ale wycia naprawdę nie lubię i wątpię aby ktokolwiek to lubiał. Z tego co wiem to reku powinien być połączony z instalacją giętkimi rurami na odcinku ok 1-1,5m (i tak u mnie jest z wyjątkiem nawiewu, gdzie jest tylko jakieś pół metra giętkiej rury i to zagiętej o 90' - a dźwięk słychać z nawiewu) Chodzi o nie przenoszenie ew. wibracji reku na instalację. Co do tłumików to jest to inna sprawa. Są one giętkie lub sztywne, kwadratowe lub okrągłe o różnych długościach i średnicach. Trochę już poczytałem na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4214340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 28.07.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Słychać szum powietrza. Mam całą instalację giętkimi rurami. Z tą regulacją u ciebie to dziwne, bo serwis Dospela twierdzi, że poniżej 25% na sterowniku są już stałe obroty. I u mnie się to potwierdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4214472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oriman 06.08.2010 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Nie mam Optimala, choć zastanawiałem się nad jego kupnem. Choć to co czytam powyżej troche mnie niepokoi. Przypuszczam że pisk który słychać bierze się z silników sterowanych PWM-em (impulsowo, silnik działa wtedy jak głośnik). A wszystko przez źle dobraną częstotliwość PWM. Jeśli jest dostęp do silników to może dołączenie równolegle do nich kondensatorów coś by pomogło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4226923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 07.08.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 To są wiatraki prądu stałego, więc regulacja nie powinna mieć wpływu na głośność . Wymieniłem sterownik, gdyż był uszkodzony (nie naliczał czasu). Po wymianie można uzyskać niższe obroty. Poprzednio minimalne zużycie prądu było 60W, obecnie poniżej 40W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4228067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 07.08.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 hałas w tym modelu należy do znikomej mniejszości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/2/#findComment-4228254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania