Skoro jak ,,będziesz chciał" to czemu nie masz.Piszesz,że 15-16oC. Zrób żeby twój system dawał 20-cia a mój będzie wtedy cieniasem.

 

ps. 15-16 to mam na przełomie marca-kwietnia.

 

Puszcze więcej wywiewu i będzie leciało 19st.

Może napiszesz przy jakim wydatku leci ci 19 i ile godzin na dobe i ile cie kosztowała cała ta instalacja.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6650937
Udostępnij na innych stronach

Zapytaj pana TB

On je sprzedaje.

 

Miałem od niego brac pro venta ale za daleko i w przeciwienstwie do innych handlowców z którymi rozmawiałem nie wciskał kitów i nie chciał sprzedac za wszelką cene

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6658719
Udostępnij na innych stronach

Chyba się domyślam co jest grane zobacze co jutro powie serwisant moim zdaniem powodem jest wiatr który wieje od wschodu prosto w czerpnie nawet jeśli się wyłączy nawiew to mrożne powietrze i tak idzie przez wymiennik gdy ściągnąłem klapę z centrali to wiało jak diabli od czerpni która się znajduje jakieś 2m od centrali w lini prostej bez żadnych kolan .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6658981
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj pomierzyłem temperatury bezpośrednio na wymienniku sprawnośc temperaturowa wymiennika wyszła mi 85procent

Temperatura na wywiewie w kanale na wejściu do rekuperatora 20 stopni ale kilkanaście centymetrów dalej na wejściu do wymiennika już 3 stopnie niższa wywnioskowałem że komory czerpni i nawiewu trzeba ocieplic od środka np 2cm styroduru poniewaz ciepło jest oddawane po blasze do komory czerpni i odwrotnie ,obudowę wymiennika pewnie też by pasowało ocieplic

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6660158
Udostępnij na innych stronach

Skoro jak ,,będziesz chciał" to czemu nie masz.Piszesz,że 15-16oC. Zrób żeby twój system dawał 20-cia a mój będzie wtedy cieniasem.

 

ps. 15-16 to mam na przełomie marca-kwietnia.

No i mam sprawnośc mierzona na wymienniku 100procent ale wcale się z tego nie cieszę wyłączyłem złoma bo mi wyrzuca całe 12 stopni z domu przy minus 3

Miałem też przyjemnośc pierwszy raz rozmawiac z serwisem dospela na moje słowa cyt.Witam wysłałem maila dwa dni temu ale nikt nie odpowiada dlatego dzwonie ,usłyszałem

cyt. A co ty myślisz że przeczytam twojego maila i zaraz przylece helikopterem do ciebie termin realizacji jest 14 dni .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6663800
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
mam pyt. Dospel 400 wpięty w sieć lecz wentylatory ustawione na 0 i słychać ciche buczenie. Co to może być?Normalne to jest?

 

Jak sterownik jest całkowicie wyłączony tak jakby centrala miała nie pracować a jest podłączona do zasilania to u mnie jest to samo ( może nie buczenie ale tak jakby cichutki odgłos pracy) także chętnie posłucham od kogoś obeznanego w temacie co jest powodem .

( może centrala inteligentnie minimalnie pracuje aby nie doszło do odwróconego/ grawitacyjnego ciągu kanałów ? )

 

Kolejna zagadka to samoczynne zwiększanie wydatku ( ja ustawiam na 10% a po jakimś czasie znowu jest 25 !!! ) - sprawdzałem czy nie mam zaprogramowanych kolejnych "programów w jakichś godzinach ale to chyba nie to.

Czy da się jakoś zrobić reset do ustawień fabrycznych aby być pewnym ,że nic nie jest zaprogramowane ???

 

Instrukcja sterownika jest skandalicznie uboga - nie sposób nawet doczytać co oznacza jakiś symbol gwiazdki śniegu / kiedy się wyświetla itd

Klient ma się domyślać / zgadywać ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6698877
Udostępnij na innych stronach

Jak sterownik jest całkowicie wyłączony tak jakby centrala miała nie pracować a jest podłączona do zasilania to u mnie jest to samo ( może nie buczenie ale tak jakby cichutki odgłos pracy) także chętnie posłucham od kogoś obeznanego w temacie co jest powodem .

( może centrala inteligentnie minimalnie pracuje aby nie doszło do odwróconego/ grawitacyjnego ciągu kanałów ? )

 

Kolejna zagadka to samoczynne zwiększanie wydatku ( ja ustawiam na 10% a po jakimś czasie znowu jest 25 !!! ) - sprawdzałem czy nie mam zaprogramowanych kolejnych "programów w jakichś godzinach ale to chyba nie to.

Czy da się jakoś zrobić reset do ustawień fabrycznych aby być pewnym ,że nic nie jest zaprogramowane ???

 

Instrukcja sterownika jest skandalicznie uboga - nie sposób nawet doczytać co oznacza jakiś symbol gwiazdki śniegu / kiedy się wyświetla itd

Klient ma się domyślać / zgadywać ?

 

Nie należy wyłączać central w okresie zimowym!!! Grozi to uszkodzeniem centrali z zasyfieniem kanałów nawiewnych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6698979
Udostępnij na innych stronach

 

Kolejna zagadka to samoczynne zwiększanie wydatku ( ja ustawiam na 10% a po jakimś czasie znowu jest 25 !!! ) - sprawdzałem czy nie mam zaprogramowanych kolejnych "programów w jakichś godzinach ale to chyba nie to.

Czy da się jakoś zrobić reset do ustawień fabrycznych aby być pewnym ,że nic nie jest zaprogramowane ???

 

a ta centralka w realu może modulować sobie moc na 10% - W REALU???

 

pytam bo mam tą centralkę i zawsze ustawiam 25-50-75 w zależności od potrzeb ale głownie 25 starcza. Mam wrażenie, że sterownik może ładnie pokazywać pojedynczy % ale w praktyce pracuje jak centralna 4 biegowa na 1/4, 1/2, 3/4 i 100% mocy.

 

p.s. w tej cenie centralka mnie miło zaskoczyła cichością pracy, ale zdjęcie i ponowne założenie obudowy (większa niż rozstaw dziur) wymaga pomocnika.....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6700372
Udostępnij na innych stronach

a ta centralka w realu może modulować sobie moc na 10% - W REALU???

 

pytam bo mam tą centralkę i zawsze ustawiam 25-50-75 w zależności od potrzeb ale głownie 25 starcza. Mam wrażenie, że sterownik może ładnie pokazywać pojedynczy % ale w praktyce pracuje jak centralna 4 biegowa na 1/4, 1/2, 3/4 i 100% mocy.

 

p.s. w tej cenie centralka mnie miło zaskoczyła cichością pracy, ale zdjęcie i ponowne założenie obudowy (większa niż rozstaw dziur) wymaga pomocnika.....

 

Umnie można modulowac jak sie chce czyli jest płynna regulacja nie skokowa centrala wyprodukowana w 2014r a z tymi dziurami to nie wiem o co ci chodzi ja zawsze sam odkręcam i nigdy nie miałem problemu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6700429
Udostępnij na innych stronach

Nie należy wyłączać central w okresie zimowym!!! Grozi to uszkodzeniem centrali z zasyfieniem kanałów nawiewnych.

 

A co sie może stac jak się wyłączy, jak wymiennik oblodział to mam nie wyłączac tylko co zrobic a jesli chodzi o nawiewy to ja np.mam w anemostatach filtry

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6700437
Udostępnij na innych stronach

A co sie może stac jak się wyłączy, jak wymiennik oblodział to mam nie wyłączac tylko co zrobic a jesli chodzi o nawiewy to ja np.mam w anemostatach filtry
Jak wentylacja nie pracuje, to kanały nawiewne mogą być wywiewnymi i mogą być wilgotne, może się też wykroplić woda w części gdzie centrala do tego nie jest przystosowana.

Filtry ma Pan w anemostatach nawiewnych??? Po co?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6700455
Udostępnij na innych stronach

Jak wentylacja nie pracuje, to kanały nawiewne mogą być wywiewnymi i mogą być wilgotne, może się też wykroplić woda w części gdzie centrala do tego nie jest przystosowana.

Filtry ma Pan w anemostatach nawiewnych??? Po co?

 

filtry mam we wszystkich wczoraj wszyskie wymieniałem i w nawiewach wcale nie były czystrze były białe a zrobiły sie prawie brązowe wytwórnie filtrów ma zaraz za płotem i kupuje za grosze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6700475
Udostępnij na innych stronach

Nie należy wyłączać central w okresie zimowym!!! Grozi to uszkodzeniem centrali z zasyfieniem kanałów nawiewnych.

 

Akurat zjawisko to zaobserwowałem w okresie wczesno jesiennym - wyłączenie sterownikiem było technologiczne np na minutę ( na czas podłączeń ) więc nie ma co panikować i dawać od razu trzech wykrzykników.

 

Panie Tomaszu, to jak to jest z tą centralą - jak sterownik jest wyłączony a sama centrala podłączona do zasilania to co w niej może pracować i jakie jest tego przesłanie ? /delikatny szum słychać/

Pytam z czystej ciekawości - NIE zamierzam w takim stadium utrzymywać rekuperatora ale dobrze by było wiedzieć czy wszystko działa poprawnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6701152
Udostępnij na innych stronach

Akurat zjawisko to zaobserwowałem w okresie wczesno jesiennym - wyłączenie sterownikiem było technologiczne np na minutę ( na czas podłączeń ) więc nie ma co panikować i dawać od razu trzech wykrzykników.

 

Panie Tomaszu, to jak to jest z tą centralą - jak sterownik jest wyłączony a sama centrala podłączona do zasilania to co w niej może pracować i jakie jest tego przesłanie ? /delikatny szum słychać/

Pytam z czystej ciekawości - NIE zamierzam w takim stadium utrzymywać rekuperatora ale dobrze by było wiedzieć czy wszystko działa poprawnie.

 

Jak są wentylatory AC sterowane transformatorem - to może być słychać.

Przy wentylatorach DC i AC/EC sterowanie nie ma co być słychać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/16/#findComment-6701199
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...