Gość 03.02.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 mam od miesiaca ile to cus kosztowało?? z 2 strony to nie zaleca sie by woda w zasobniku była powyzej 50stopni podobno wytrąca się kamień kotłowy (tak mi powiedziano) ile w tym prawdy??? nie pamietam ile kosztowalo, ale na pewno nie wiecej niz 150 PLN, wiecej bym nie dal bo targowalem sie nimi o wszystko co do kamienia to nie wiem, natomiast, gdzies czytalem, ze woda powinna miec raz na jakis czas powyzej 60 stopni, zabija jakies zarazki dokładnie raz na tydzien temp. 80stopni chroni przed legionoliozą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 03.02.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Pewnie chodzi o termostatyczny zawór mieszający, ale cena raczej bliżej 300PLN.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Heniu 15.02.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 DO wawego i MajkiJa też planuję współpracę kominka z płaszczem wodnym (f-my CTM) z gazowym Buderusem. Firma CTM w swojej ofercie ma dla swoich wkładów kominkowych oryginalny wymiennik ciepła rozdzielający obieg wody "kominkowej" i tej z pieca gazowego. Po dodaniu sterownika elektronicznego (też z oferty CTM) przejmuje on sterowanie obiegiem wody "kominkowej" i tej w instalacji CO (za pomocą pomp obiegowych). Jest możliwość automatycznego sterowamia dopływem powietrza do kominka (intensywności palenia), a więc i utrzymywania zadanej temperatury wody w płaszczu wodnym.Inne sprawy.Hydraulicy kręcą nosami z prostej przyczyny - widzą pierwszy raz na oczy takie "cudo". Nie chcą przyznać się do swojego braku wiedzy w nowości. Mam szczęście, bo mój instalator kotła gazowego, otwarta głowa, po tygodniu przyszedł i powiedział: "poczytałem i teraz już wiem prawie wszystko na temat tego kominka - zainstaluję go panu". Co do braku zasilania w elektrykę. Dopiero teraz czytając wypowiedzi na Forum "poczułem" temat i już mam odpowiedź - wielu użytkowników komputerów stosuje zasilacze awaryjne tzw. UPS-y. I to urządzenie, bez stosownia jakichkolwiek prowizorek, jest w stanie zapewnić zasilanie sterownika i pomp obiegowych przez spory czas. Zagotowanie wody w płaszczu kominka przy takim rozwiązaniu nie wchodzi w rachubę. Z resztą po to instalacja kominka jest systemu otwartego, by była na taką sytuscje odporna.Tak, CTM i termokominki sa jeszcze mało znane, pora aby nasz Kochany MURATOR wypowiedział się w tej sprawie - bo my inwestorzy rzeczywiście jesteśmy niedoinformowani i jak z każdą nowością testujemy je na własnych żywych organizmach i... własnej kieszeni, drogą prób i błędów. "Per Aspera Ad Astra" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 15.02.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 (...)Jest możliwość automatycznego sterowamia dopływem powietrza do kominka (intensywności palenia), a więc i utrzymywania zadanej temperatury wody w płaszczu wodnym. (...) Gdzie znalazłeś, że w kominku CTM jest możliwowśc automatyczneego sterowania dopływem powietrza? W opisie CTM jest podane, że regulacja odbywa się ręcznie: W dolnej części plyty montażowej zamontowana jest przepustnica powietrza pierwotnego (7), niezbędnego do spalenia paliwa. Położenie przepustnicy powietrza pierwotnego (7) regulowane jest za pomocą pokrętła (31) umieszczonego z lewej strony termokominka. Przekręcenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa ilość powietrza wpływającego do komory spalania. Natomiast przekręcenie w kierunku przeciwnym ogranicza jego ilość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jureksx 15.02.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Witam. Są rozwiązania grawitacyjne. Pozdrawiam. Grawitacyjne? Tak Sa super Trzeba tylko instalacje zrobic rura calowka i piony dwa cale oraz postarac sie o zawory ze zlomu o odpowiednio duzej srednicy Sam brak pradu to maly pikus Co sie stanie jak przymkna zawory termostatyczne Poza tym to trzeba pamietac co Polska z koncem rokku podpisala Jeszcze troche i wyciagna to na wierz, ale dopiero po 1 maja Zeby ludzi nie straszyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
richie 15.02.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Co Polska z końcem roku podpisała ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.02.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Witam. No niekoniecznie trzeba tych "calówek". Wystarczą zwykłe, cieńkie miedziane "rureczki" Tak jak Heniu napisał - dużo zależy od instalatora hydraulika i jego wiedzy o swoim fachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemal 21.02.2006 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 wiem, że obieg powinien być otwarty, ale jakoś mi się to nie podoba i zastanawiam się nad zamkniętym Obieg musi byc otwarty do palenia na paliwa stałe, żaden porządny instaltor nie zrobi ci tu obiegu zamkniętego, bo jak się coś stanie to prokurator nie da spokoju. Ja mam ogrzewanie olejowe i temokominek 19 kW na 100 m2, olej miał być podstawowy a kominek jako dodatek, obecnie jest odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemal 21.02.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Jak masz rozwiazane przełączanie sie ogrzewania.Piszesz ze reszte przejmuje piec co.Masz jakis patent na automatyke czy robisz to ręcznie? CzeNpisze jak ja mam to rozwiązaneKocioł co viessman, termokominek podłączony poprzez wymiennik ciepła, potem wmontowny zawór trójdrożny, który przełacza obieg z olejaka na kominek po osiągnięciu zadanej temperatury w kominku. I tu jest pewien problem z zaworem, jego otwieranie trwa ok 2 min, a pompy właczają się od razu po osiągnieciu odp. temperatury. W pewnym momencie następuje głośny i kilkusekundowy stukot w rurach (to wina dużego ciśnienia i małego otworu przy przełączaniu się zaworu) po otwarciu sie zaworu szerzej cisza. Najbardziej dokuczło w środku nocy gdy kominek się wychłodził, a następnie żar znowu go podgrzał i właczał pompy.Rozwiązanie wymyśliłem sam, a wykonał je kolega elektryk (istalator nawet nie wiedział jak działa zawór - sam się do tego przyznał). Założył przekaźnik opuźniajacy włączanie się pomp, a włączający normalnie zawóri tu pokazał sie następny problem, bo znowu dudniło, gdy włączał sie rano olejak a kominek jeszcze był lekko rozgrzany i uruchomione były pompy kominka. Trzeba było założyc drugi taki przekaźnik który z opóźnieniem włacza pompy olejaka i od tej pory można było spać w ciszy.Pemal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.02.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 (...)Jest możliwość automatycznego sterowamia dopływem powietrza do kominka (intensywności palenia), a więc i utrzymywania zadanej temperatury wody w płaszczu wodnym. (...) Gdzie znalazłeś, że w kominku CTM jest możliwowśc automatyczneego sterowania dopływem powietrza? W opisie CTM jest podane, że regulacja odbywa się ręcznie: W dolnej części plyty montażowej zamontowana jest przepustnica powietrza pierwotnego (7), niezbędnego do spalenia paliwa. Położenie przepustnicy powietrza pierwotnego (7) regulowane jest za pomocą pokrętła (31) umieszczonego z lewej strony termokominka. Przekręcenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa ilość powietrza wpływającego do komory spalania. Natomiast przekręcenie w kierunku przeciwnym ogranicza jego ilość. Jest takie ustrojstwo (od niedawna) co się zwie Aria - jest to przepustnica z siłownikiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.02.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Ja zakładam sobie kominek Sparthermu i DGP a bez płaszcza wodnego, ale można dokupić take cudo zwane Aqua direct chyba lub co mi zaproponował instalator można na metalowe wyprowadzenie spalin z komina nawinąć wężownicę miedzianą i odzyskać część ciepła, ja chciałbym wykorzystać to ciepło tylko do CWU. Czy ktoś ma takie coś lub takie coś widział? Nie wolno schładzać żadnego z odcinków komina czy tez czopucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.02.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Witam.Pewnie nie można, ale kilka lat temu od dystrybutora kominków "Sparterm", dostałem schemat czegoś takiego (może jeszcze gdzieś w domu bym znalazł). Kilka metrów rury miedzianej nawinięte na górze kominka (czopuchu?), podłączone do zasobnika CWU. Firmowane, to było przez producenta.Pozdrawiam Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 21.02.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Niedawno zgłębiałem wiedzę na ten temat i mogę powiedzieć że takie rury owinięte wokół wkładu mają tą zaletę że nie schładają wkładu tak jak wkłady z płaszczem wodnym i dzięki temu mamy czyściejszą szybe. Wadą jest moc max 4 KW. Ale teraz jest nowy patent. który instaluje się na rurze spalinowej i uzyskujemy max 7 KW i jak braknie prądu to się automatyczne przełącza i kominek nie grzeje nam wody a działa jak zwykły kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katani 13.03.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Witam wszystkich na forum, Planuje zakup kominka CTM i zastanawiam sie jednoczesnie, czy warto dokupic system adaptacjny ARIA (przepustnica powietrza). Czy ktos z Was moze wymienic sie swoimi doswiadczeniami w tym temacie? Z gory dziekuje za wszystkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania