grzejąc do 60*C marnujemy tyko energię. Woda z zasobnika nie dotrze do sitka prysznica (a tam sobie lubi żyć) w tej temperaturze tylko w niższej co Lagionelli nie zaszkodzi.

 

Legionella rozwija się w wodzie stojącej, dlatego przegrzewa się podgrzewacze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526687
Udostępnij na innych stronach

Pyxis, nie masz na to żadnych dowodów, a nie przeszkadza ci to ferować wyroki. Legionella ginie przy 60 stopniach, czy to ci się podoba czy nie. Chcesz to nawet przegrzewaj wodę do 110 stopni raz na rok, ja przegrzewam raz w tygodniu do 60.

pzdr

 

moja się sama podgrzewa do 60*co dzień :p

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526697
Udostępnij na innych stronach

Legionella rozwija się w wodzie stojącej, dlatego przegrzewa się podgrzewacze.

 

No widzisz, kolejny "mit" rozpowszechniasz. Legionella jesli juz zainfekuje istalacje, to CALA. Niestety legionelle nie czytaja tego forum i nie wiedza, ze maja zdechnac przy 60*C ;).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526718
Udostępnij na innych stronach

No widzisz, kolejny "mit" rozpowszechniasz. Legionella jesli juz zainfekuje istalacje, to CALA. Niestety legionelle nie czytaja tego forum i nie wiedz, ze maja zdechnac przy 60*C ;).

 

Już ci napisałem, przegrzewaj do 110!!!

ile razy już ten temat był przerabiany....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526722
Udostępnij na innych stronach

Liwko poczytaj o Lagionelli. Kto Ci powiedział że Lagionella jest tylko w wodzie stojącej? Możesz mieć ją też w rurach, w sitku od prysznica, ona żyje też w ziemi itd. Rób jak uważasz, ale nie szerz ciemnoty na forum.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526758
Udostępnij na innych stronach

Ja tez nie chce kolejnego flamea z Liwkiem, ale poki u siebie robi legionelli "wycieczke do Egipu w sezonie", to niech do tego nie zacheca innych.

Moze nie ma mozliwosci u siebie podniesienia temp i stad te lzy.

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526766
Udostępnij na innych stronach

łzy? jakie łzy? To ty ciągle płaczesz na temat to legoinelli, to syfu w kanałach nawiewnych wentylacji mechanicznej.

Od kilu postów próbuję zakończyć z tobą dyskusję, by znowu nie skończyło się zadymą, ale widzę że do ciebie nie trafia. Najlepszym chyba sposobem będzie dodać cię do ignorowanych, czy o to ci chodzi?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526890
Udostępnij na innych stronach

Liwko poczytaj o Lagionelli. Kto Ci powiedział że Lagionella jest tylko w wodzie stojącej? Możesz mieć ją też w rurach, w sitku od prysznica, ona żyje też w ziemi itd. Rób jak uważasz, ale nie szerz ciemnoty na forum.

 

Oczywiście że możesz, ale jak wyhodujesz legionellę w płynącej wodzie, w kilku metrach rury, to chyba dostaniesz Nobla. Natomiast woda w zbiorniku stoi zdecydowanie dłużej i panują w nim zdecydowanie lepsze warunki do rozwoju bakterii. I jeżeli wyhodujemy je w zbiorniku, to siłą rzeczy przeniosą się nam dalej do odbiorników. I to jest właśnie to zagrożenie, które likwidujemy przegrzewając zbiorniki CWU. Nadal ciemnota?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526898
Udostępnij na innych stronach

Najlepszym chyba sposobem będzie dodać cię do ignorowanych, czy o to ci chodzi?

 

Moze jakis dziwny jestem, ale sie nie przejalem tym raczej.

Sorki, ze smiem na tym forum polemizowac z Twoja "wszechwiedza", ale jak wypisujesz glupotki, to mozesz na mnie zawsze liczyc. Odezwe sie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526929
Udostępnij na innych stronach

A tutaj lekturka jesli komus zalezy, aby rzetelna wiedze zdobyc:

http://www.e-instalacje.pl/a/3244,bakterie-legionella-w-instalacjach

 

Zwlaszcza punkt "Jak sie ustrzec...."

 

BTW: Jest tam tez oczywiscie mowa o okresowej dezynfekcji instalacji wentylacyjnych, ale kto by sie tym przejmowal ;-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526941
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Pyxis, nie masz na to żadnych dowodów, a nie przeszkadza ci to ferować wyroki. Legionella ginie przy 60 stopniach, czy to ci się podoba czy nie. Chcesz to nawet przegrzewaj wodę do 110 stopni raz na rok, ja przegrzewam raz w tygodniu do 60.

pzdr

 

Z temperaturami przegrzewu jest zasadnicza różnica czy dotyczy układu grzania CWU przepływowo czy w zasobniku (mamce).

W układzie grzanym przepływowo woda praktycznie nigdy nie zalega na tyle długo żeby mogło się w niej coś rozwinąć, czy nawet zacząć rozwijać.

Do wzrostu niezbędne są: wysokie stężenie dwutlenku węgla (2,5-5%) i wysoka wilgotność, ale nawet w optymalnych warunkach wzrost trwa 2-6 dni

I dlatego podgrzanie wody do temperatury 60 oC w zupełności wystarcza.

Należy nadmienić, że bakterie Legionella w temperaturach wyższych niż +60 °C, nie tylko się nie namnażają, ale szybko giną.

 

Flora bakeryjna żeby się rozwinąć wymaga odpowiednich warunków i temperatury, a te nie występują w przyłączu wody i juz nie występują w momecie podgrzania CWU do temperatury powyżej 60 oC

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526942
Udostępnij na innych stronach

I dlatego podgrzanie wody do temperatury 60 oC w zupełności wystarcza.

 

Bo w wodzie jest malo CO2 i niska wilgotnosc?

Chyba cos pomyliles.

 

 

Zwroc tez uwage, ze my rozmawiamy o zasobnikach CWU. O ich PRZEGRZEWANIU gdzyz normalna temperatura wody w takim zbiorniku przy uzywaniu z PCI to zakrs 45*C u gory i 30*C na dole. Idealna dla rozwoju.

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526946
Udostępnij na innych stronach

:D

Pyxis, ty masz kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem czy jak?

A może lubisz wycinać poszczególne wyrazy z kontekstu?, bo tekst którego fragment cytujesz był zdaje się dłuższy.

 

Zgodnie z Twoją sugestią zwróciłem uwagę że mowa o zasobnikach, choć przyznam nieskromnie że znacznie wcześniej niż zasugerowałeś.

To że nie jest Ci znany inny sposób realizowania CWU niż poprzez zasobnik do którego cały czas napływa świeża woda to nie znaczy że nie można tego robić inaczej... również przy pomocy zasobnika.

Dla ułatwienia Ci podpowiem że bufor też jest formą zasobnika i można go wykorzystać nie tylko jako magazyn ciepła.

A że pismo obrazkowe zawsze było bardziej przyswajalne to podaję linka do jednego z możliwych rozwiązań.

http://www.bgtherm.com/products/heating/boilers/volume/d/6_8_VITOCELL_333.pdf

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/16/#findComment-5526970
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...