Jeżeli parametrem porównawczym ma być wytrzymałość styropianu przy długotrwałym obciążeniu, to do obliczeń należy stosować kombinację obciążeń jak dla stanów użytkowalności, a nie nośności !

Przykład:

(wartości obliczeniowe - SGN): obciążenia stałe x (1.1-1.3) + obciążenia zmienne x (1.2-1.4) + śnieg x 1.5 + wiatr x 1.5

(wartości charakterystyczne - SGU): obciążenia stałe x (1.0) + długotrwała część obciążeń zmiennych x (0.35) + śnieg x 0 + wiatr x 0

 

Jak widać różnica np. w obciążeniach zmiennych jest kolosalna. Proponuję ten przykład z mapą odporu gruntu zrobić raz jeszcze, różnice będą znaczne.

Rozpatrując styro pod płytą jako warstwę podłoża nie można pominąć pominąć stanu SGN jak dla warstwy gruntu. Fakt, rozpatrzenie SGU jest również konieczne ze względu na odkształcenia od obc. długotrwałych - Basf dla XPS 3035CS określa "dopuszczalne naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia < 2 %" na 130 kPa. Jaki jest ten parametr dla EPS'a??

Link do wykresu odporu gruntu dla kombinacji SGU: uż mieszkania na parterze 0,35, garaż 0,8; dla szybkiego obl. reakcje z piętra i dachu zredukowane o 20% http://img22.imageshack.us/img22/3605/xdwe.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 16,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Rozpatrując styro pod płytą jako warstwę podłoża nie można pominąć pominąć stanu SGN jak dla warstwy gruntu. Fakt, rozpatrzenie SGU jest również konieczne ze względu na odkształcenia od obc. długotrwałych - Basf dla XPS 3035CS określa "dopuszczalne naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia < 2 %" na 130 kPa. Jaki jest ten parametr dla EPS'a??

Link do wykresu odporu gruntu dla kombinacji SGU: uż mieszkania na parterze 0,35, garaż 0,8; dla szybkiego obl. reakcje z piętra i dachu zredukowane o 20% http://img22.imageshack.us/img22/3605/xdwe.jpg

 

W przypadku EPS nie podane, ale producenci twierdza ze obciazenie nie moga byc wyzsze niz 45kPa, jedynie dla Knauf Hydro podano 60 kPa.

Nawet jesli to charakterystyczne a nie obliczeniowe, to malo. Juz przy obliczeniu, jesli chcemy projektowac plyte uwzgledniajac takie parametry, to plyta musi byc inaczej projektowana niz w przypadku 185 kPa obliczeniowo w przypadku 3035CS.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyjęte do realizacji zbrojenie to #8co14cm górą i dołem, z wyjątkiem zbrojenia górą na kierunku Y pod domem - #8co12,5cm. Stal A-IIIN, beton B30. 1500 kg stali, 57kg/m^3 betonu. Jeśli interesują Cię obliczeniowo niezbędne mapy zbrojenia z programu prześlij mi na PW adres email to prześlę zrzutki. Edytowane przez Dagobath
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...