Egon 05.05.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Ławy, przedstawione na rysunkach, mają być zbrojone podłużnie 4 prętami fi 12 mm ze stali BST-500 oraz strzemionami fi 6 mm ze stali St3S w rozstawie co 300 mm. Grubość otuliny betonowej co najmniej 40 mm.Pytanie może naiwne, ale nie podano ile ma wynosić rozstaw pomiędzy prętami fi 12 mm, przez co trudno obliczyć potrzebną ilość materiału na strzemiona. Oczywiście mogę zapytać kierownika bud., ale chciałem sam obliczyć zapotrzebowanie na materiały i dać to do sprawdzenia.Proszę o konkretne wskazówki. http://images44.fotosik.pl/291/a91e54d9c582951f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.05.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Dlaczego otulina ma być 40 mm, skoro PN mówi o otulinie 50mm tego nie wiem. Strzemiona zrób 20cmx24cm (wys. x szer.) ułozysz wtedy zbrojenie pod ścianą nośną. Jak liczysz material to pamiętaj o zakladach prętów podłużnych i o zagięciu ich w narożach przyjmij 1m na kazde polaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 10.09.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) Jeżeli chodzi o szerokość strzemiona zakłada się że powinna być w przybliżeniu równa szerokości ściany nośnej.Czyli możesz spokojnie zrobić 20-25cm. Jeżeli chodzi o wysokość proponuje 20cm albo lepiej 18cm. Od spodu 5cm od góry to 5-7cm. 5 to trochę mało u góry ale masz niską lawę niestety. A zgięcie w narożnikach to minimum 20cm zakładu. Edytowane 10 Września 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 12.09.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Jeżeli chodzi o szerokość strzemiona zakłada się że powinna być w przybliżeniu równa szerokości ściany nośnej. Czyli możesz spokojnie zrobić 20-25cm. Jeżeli chodzi o wysokość proponuje 20cm albo lepiej 18cm. Od spodu 5cm od góry to 5-7cm. 5 to trochę mało u góry ale masz niską lawę niestety. A zgięcie w narożnikach to minimum 20cm zakładu. Kolega wprowadza w błąd zakład dla pręta fi 12 powinien wynosić przynajmniej 48cm.Jeśli chodzi o strzemiona to przy takiej ławie również proponuję 20x 25 cm,ja mam podobną ławę i w projekcie mam 20x20 ale zaproponowałem kierbudowi zmianę na 20x25 co zaakceptował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.09.2010 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Kolega wprowadza w błąd zakład dla pręta fi 12 powinien wynosić przynajmniej 48cm.Jeśli chodzi o strzemiona to przy takiej ławie również proponuję 20x 25 cm,ja mam podobną ławę i w projekcie mam 20x20 ale zaproponowałem kierbudowi zmianę na 20x25 co zaakceptował Na jakiej podstawie kolega pisze że wprowadzam w błąd? Dla przykładu : "Zbrojenie to najczęściej szkielet przestrzenny złożony z 4 prętów średnicy 12 mm połączonych 6-mm strzemionami. W projektach domów jednorodzinnych bardzo rzadko się zdarza, żeby wszystkie potrzebne pręty były dokładnie rozrysowane. Najczęściej podana jest tylko długość lub ciężar prętów głównych i strzemion. Architekci zakładają bowiem, że wykonawcy znają zasady prawidłowego łączenia zbrojenia. Może to i słuszne, jednak zbyt łatwo można wmówić inwestorowi, że robota jest wykonana poprawnie. Trzeba zaś zwrócić uwagę przynajmniej na dwa aspekty: łączenie prętów na długości – powinno być wykonywane na zakład o długości co najmniej 50 cm dla stali gładkiej oraz 40 cm dla stali żebrowanej; łączenie prętów w narożach – może być wykonywane na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że proste pręty główne (gładkie zakończone hakami) łączy się za pomocą dodatkowych prętów wygiętych w kształcie litery L, zwykle o ramionach długości 1 m. W drugim wszystkie pręty główne występujące w połączeniu zagięte są pod kątem prostym na odległość co najmniej 20 cm." http://www.budujemydom.pl/artykuly/588_wykonywanie_fundamentow/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 20.09.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Zbrojenie Twoich ław to sprawa prosta: 4 fi 12 i strzemię z 6 lub 8 co 20-30cm i otulina 5cm. Ja się raczej bym zastanowił po co izolacja termiczna po obu stronach ściany?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiffler 21.09.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 łączenie prętów na długości – powinno być wykonywane na zakład o długości co najmniej 50 cm dla stali gładkiej oraz 40 cm dla stali żebrowanej; łączenie prętów w narożach – może być wykonywane na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że proste pręty główne (gładkie zakończone hakami) łączy się za pomocą dodatkowych prętów wygiętych w kształcie litery L, zwykle o ramionach długości 1 m. W drugim wszystkie pręty główne występujące w połączeniu zagięte są pod kątem prostym na odległość co najmniej 20 cm." No i nie do końca to prawda bo długość zakładu zalezy od średnicy zbrojenia nie wspominając o klasie betonu więc to co piszesz tyczy sie konkretnej średnicy - typowej dla fundamentow czyli #12. Ogólnie mozna przyjmować dla przekrojów ściskanych 40 średnic - jest bezpiecznie. Czyli dla #12 będzie to te 48cm w B-20 - wyższy beton = krótsze zakłady. W narożnikach liczy sie tak samo tyle że PN dopuszcza skrócenie zakotwienia przy zagięciu pręta o 30% czyli zakład powinien mieć 48x0,7=34cm - czyli po 20cm na hak jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.09.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Tak pisałem dla fi12 bo taki stosuje kolega @Egon. A wzór o ile dobrze pamiętam jest L=15d.d - średnica pręta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 27.09.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 A kolega pytał jaki rozstaw mają mieć pręty fi 12, a nie jaki ma być zakład itd. . Pręty mocuje się w narożach strzemion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 02.10.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Tak kolega @Egon pytał o roztaw i mu odpowiedziałem. Ale kolega @jajmar zwrócił mu uwagę o zakładach. Czyli wypowiedz tyczyła się kolegi @Egona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 26.01.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 W Projekcie Wykonawczym, którego oczywiście nie zleciłeś miałbyś wszystkie potrzebne informacje zarówno jak wyglądają strzemiona, rozstawy prętów jak i najważniejsze ZESTAWIENiA STALI ZBROJENIOWEJ z ilościami potrzebnego zbrojenia oraz ich ciężarem... Projektu nie ma to... zostaje płacz na forach Aż strach pomyśleć co będzie przy schodach albo belkach, nie mówiąc już o stropach Ps. Ile ci stali zbrojeniowej robotnicy na złom wyniosą w życiu nie dojdziesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 20.04.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Witam. Mam pytanie dotyczące zakładu. Na budowę mogą mi przywieźć pręty 12 żebrowane w odcinkach 6 m, lub 12 m ale zagięte w literę U /będzie dużo strat i pewnie nie da się wyprostować jak był od nowości/ i tu moje pytanie, jaki zastosować zakład przy fundamentach długości 1060 cm i 951 cm. Jak zrobiliście to u siebie. A może prostować te zagięte.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia_x 20.04.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Ja bym się obawiała, że te prostowane pręty będą się łamać na tych zgięciach. Pamietam gdy my robiliśmy zbrojenie to przy każdorazowej takiej operacji zostawały nam dwa pręty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 21.04.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Witam. Nikt nie robił zakładu przy zbrojeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.04.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 poszukaj innego skladukazdy dostarcza 12m prety, ktore wychodza z walcowni zaklad jest uzalezniony od srednicy preta i paru innych rzeczy w wiencach i fundamentach ok 50 cm bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 25.04.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Witam. Nikt nie robił zakładu przy zbrojeniu. Na rogach dawałem conajmniej 50 cm z każdej strony. Proste odcinki staralem się robić z całych prętów, w jednym miejscu łączyłem to dałem zakład 100 cm. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 25.04.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Witam. Załatwiłem prywatny transport i przywiozłem sobie pręty w całości bez cięcia i gięcia ich w hurtowni. Carpenter78 na rogach takżę będę dawął dodatkowe prety zagięte w literę L, tylko się zastanawiam czy dawać dwa górą i cztery, a może jeden górą i jeden dołem. Jak dawałeś u siebie. Wyczytałem jeszcze, że można pręty główne przy zbrojeniu wewnętrznym zagiąć na końcach na długość minimum 20 cm i połączyć z zewnętrzną ławą fundamentową. Jest sens, czy wewnętrzne zbrojenie dołączyć do zewnętrznego i związać drutem wiązałkowym bez zaginania. Wiem, że trochę tego jest, ale im więcej czytam, tym mam więcej pytań. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 26.04.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Mój kier. budowy powiedział że wystarczy dać 2 elki na rogach po zew stronach zbrojenia, góra i dół. Starałem się dawać po 4 elki wszędzie na rogach. Wykorzystywałem pozostałości po docinaniu zbrojenia.Wewnętrzne zbrojenie łączyłem tylko drutem z zew ale pręty zostawiałem dłuższe także koniec zbrojenia wewnętrznej ławy całkowicie krzyżowało się z zbrojeniem ławy zewnętrznej i kończyło się 2 cm od szalunku.Proponowane gięcie poprawi łączenie ale musisz dobrze obliczyć miejsce gięcia i jeśli dużo by tego było to trochę komplikuje robotę. Ty decydujesz.Mam kilka fotek w dzienniku budowy to oblukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 26.04.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Witam. Carpenter78 dzięki za odpowiedź i naprowadzenie. Twój dziennik oglądam na bieżąco. Jest EXTRA. Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.