ProStaś 29.12.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 jeśli dolne żródło to powietrze z pomieszczeń to sens montowania tego jest zerowy,gdzieś już widziałem taki pomysł, ilość ciepła w powietrzu wywalanym przez reku (przesuszonego na dokłądkę) jest tak mała że az zdziwko człowieka bierze iż ktoś wymyślając coś takiego nie pomyśli o tym, odnoszę wrażenie ze mistral duo i ta maszynka to radosna twórczość tego samego "inżyniera" Zaśmiecamy wątek o Nikolu. Są już urządzenie działające na powyższej zasadzie: Np. Vitotres 343 Warto poczytać. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 15.02.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 na stronie producenta nie znajdziecie, trochę bardziej rozbudowany opis tego reku i jego sterownika do ściągnięcia tutaj:http://www.radwanpolska.pl/images/NIKOL/specyfikacja%20techniczna%20centrali%20wentylacyjnej%20nikol.pdf czy do tego reku można podpiąć dodatkowe sterowanie ? - instalację mam tak przygotowaną ażeby można było załączać chwilowe zwiększenie wentylacji w toalecie, łazience i kuchni (sterownik główny na parterze w pom.gosp., reku na strychu) - oryginalnie miał być Storkair ale jeszcze się waham z uwagi na ew. kłopoty z wydajnością podczas mrozów. Nie planuję GWC ale jego pseudo namiastkę mam przygotowaną na ocieplonym strychu nieużytkowym gdzie kanał nawiewu z zewnątrz zatacza pętlę +/-25mb zanim trafi na wejście reku. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 17.02.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Przeczytałem przed chwilą Specyfikacje techniczną NIKOL 320 - 450 i mam takie spostrzeżenia (http://www.radwanpolska.pl/images/NIKOL/specyfikacja%20techniczna%20centrali%20wentylacyjnej%20nikol.pdf):waga nikol 320 i 450 (wersja dokumentacji v.3.5) jest taka sama 70kg, czyli wymiennik w obu wersjach jest ten sam tylko wentylatory są większej mocy w 450, obudowa ta sama.320: EBM G3G 140 AW05-12 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 150Pa) ..............................320 m3/h 2500 obr/min450: EBM G3G 160 AC50-01 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa) ..............................490 m3/h 2150 obr/min W związku z powyższym nie pasuje mi podawany ten sam poziom ciśnienia akustycznego dla obu modeli – na zewnątrz / w kanale wentylacyjnym (przy kratkach i anemostatach) 37 dB / 35 dB - czy to możliwe iż oba modele mają ten parametr taki sam ? wg rysunków min. wydatek dla centrali 320 jest ~160 m3/h (24W) zaś dla 450 min. to ~60m3/h (40W), max wydatek to odpowiednio 320m3/h ale tutaj wg wykresu jest 90W, dla 450 490m3/h (110-120W) - ciekawe skąd jest wartość max zużycia 200W, przy jakich warunkach.Z powyższego wynika iż model 320 nigdy nie będzie mógł pracować z wydajnością mniejszą niż 160m3/h. W takim wypadku bardziej elastycznym modelem jest 450 ale przy 100m3/h zużywać będzie ~47W - moim zdaniem to średnio ekonomiczne zużycie. Ktoś może to potwierdzić.Dzięki ponawiam pytanko z poprzedniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 17.02.2011 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Najlepiej poznać sprawę u źródła http:// http://www.elmech-nikol.pl/napisz_do_nas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 18.02.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 chodzi mi o opinie użytkowników, na producenta przyjdzie czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 19.02.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 dane techniczne powstają na zasadzie kopiowania parametrów podzespołów podawanych przez producenta bądź radosnej twórczości co bardziej twórczych handlarzy, elmech (i nie tylko) stosując różnicowanie elementów zmienia parametry całości, większa centrala może mieć lecz nie musi mieć inny wymiennik ale na pewno musi mieć mocniejsze wentylatory, jeżeli producent dla słabszych i mocniejszych podaje ten sam poziom ciśnienia akustycznego to po prostu kopiuje się je nie mając powodu do podważania wiarygodności, jak wspomniałem wcześniej można też takie dane wyssać np z palca lub innych organów i napisać pobożne życzenia, które chce zobaczyć klient, marketing to sztuka trafienia klienta a nie mówienia prawdy prosty przykład dotyczący luny 200 "sprawność- do 95%" twierdzenie to może być prawdą bo manipulując środowiskiem pomiarowym da się takie osiągi uzyskać lecz częstotliwość wystąpienia takich warunków jest znikoma, można też napisać średnia sprawność 75% ale 95 wygląda ładniej prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 21.02.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Mój nikol 320 już stoi na strychu od miesiąca - niestety jeszcze nie podłączony. Czekam aż odejdą mrozy aby zrobić GWC (glikolowe) oraz aż ekipa od wykończeniówki skończy swoja robotę. Pod koniec marca/początek kwietnia dam znać jak to u mnie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 27.02.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 A gdyby ktoś nie widział, to rekuperator w pełnej okazałości wygląda tak http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/83/19/80/1483198026 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 25.03.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Jestem zadowolony z Nikola ( choć jest po naprawie gwarancyjnej - wymieniono wymiennik, szybko i sprawnie ), mam wentylację bez GWC, sprawności są cały czas na poziomie 90 - 95 procent ( wyliczane przez panel sterowania ). Centrala jest bez grzałki. Mieszkam w woj podlaskim i różnice w temp nawiewanej i wywiewanej to max 4 stopnie przy mrozie około 20 stopni, przy temperaturach około zera różnica jest do 1,5 stopnia, przy tem powyżej 5 stopni różnica około 0,5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 25.03.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 a co z tym wymiennikiem było nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.03.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Jestem zadowolony z Nikola ( choć jest po naprawie gwarancyjnej - wymieniono wymiennik, szybko i sprawnie ), mam wentylację bez GWC, sprawności są cały czas na poziomie 90 - 95 procent ( wyliczane przez panel sterowania ). Centrala jest bez grzałki. Mieszkam w woj podlaskim i różnice w temp nawiewanej i wywiewanej to max 4 stopnie przy mrozie około 20 stopni, przy temperaturach około zera różnica jest do 1,5 stopnia, przy tem powyżej 5 stopni różnica około 0,5 stopnia. a kto Ci montowal reku i instalację? możesz polecić? Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 26.03.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Witam. Myślę że w jakiś sposób był uszkodzony wymiennik gdyż temperatury były niezadowalające ( ale nie dzwoniłem do firmy i nie pytałem ), wymiana była na miejscu bez demontażu rekuperatora. Awaria mogła być fabryczna a może powstała częściowo z mojej winy gdyż używałem reku w ostatniej fazie wykończeniówki, temp w domu około 15 stopni na dworze - 15 i wtedu wymiennik zamarzł, po rozmarznięciu parametry powietrza newiew wywiew były niezadowalające ( ale przed zamarnięciem też były nie za bardzo ), naprawa odbła się bez większych kłótni. Montowała mi ekipa z polecenia właściciela Pana Nikołajuka, ale nie posiadam namiarów, byłem zadowolony z wykonania, terminowości i ceny, ponadto swój system wentylacji rozbudowałem o kanałową chłodnicę która w upały wykorzystuje zimno z wody lanej na trawniki, działa to nieźle, też wykonywała mi to ta sama ekipa. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Milano2 16.12.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Mój nikol 320 już stoi na strychu od miesiąca - niestety jeszcze nie podłączony. Czekam aż odejdą mrozy aby zrobić GWC (glikolowe) oraz aż ekipa od wykończeniówki skończy swoja robotę. Pod koniec marca/początek kwietnia dam znać jak to u mnie działa. I jak, reku działa? - inwestor zadowolony? Też nosze się z zamiarem kupna rekuperatora Nikol (ale bez GWC) i byłbym wdzięczny za każdą opinię... zwłaszcza osób, którym reku Nikol działa od kilku lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 27.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam. Myślę że w jakiś sposób był uszkodzony wymiennik gdyż temperatury były niezadowalające ( ale nie dzwoniłem do firmy i nie pytałem ) A ja myślę, że zwyczajnie "lepiej" skalibrowano czujniki temperatury pozostawiając bez zmian wymiennik. Zawsze to 95% lepiej wygląda niż 80% czy mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gasol 09.01.2012 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Witam, @Milano2 Odpowiadam jednocześnie na wiadomość priv od Ciebie. Mam Nikola 320 od 1.5 roku. Jak na razie żadnych awarii. Co do wydajności, odzysku ciepła i zaoszczędzonych dzięki temu pieniądzach, to ciężko jest mi powiedzieć coś bardzo odkrywczego. Patrząc na wyświetlacz sterownika to odzysk ciepła 75-95% w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz od ustawionej mocy wentylatorów. W rzeczywistości pewnie jest podobnie, tzn. ubiegłej zimy nie czułem mrożącego chłodu z nawiewu wentylacji, więc jakoś to powietrze się podgrzało:-) Całość działa poprawnie. W domu powietrze jest rześkie, co najłatwiej zauważyć, gdy trzeba spędzić kilka godzin w innym domu lub biurze (moje biuro jest w budynku high tech, gdzie jest też wentylacja mechaniczna, a jednak u mnie w domu jest o wiele przyjemniej pod tym względem). Nie mam żadnych grzybów, pleśni, zaroszonych okien, itp. Poza okresem letnim, gdy jest gorąco, to nie ma potrzeby otwierania okien i wietrzenia domu. Nie podoba mi się sterownik, bo w rzeczywistości jakies programowanie stref czasowych, wydajności itp., to ma według mnie mało sensu, bo trzeba byłoby robić to często (zmiana pór roku, jakieś anomalie pogodowe, itd), a jest to dość uciążliwe. Wydaje mi się, że sterownik w stylu pokrętło z podziałką na ścianie w zupełności by wystarczył. Generalnie mogę Nikola 320 polecić. Co do producenta, to muszę pochwalić, bo wykonali dla mnie specjalną wersję centrali, tzn. z oddzielnymi pudłami na filtry kanałowe. Chodziło o to, bym całość zmieścił w małym pomieszczeniu, co udało się zrobić. Gdyby potrzebne były jakieś szczegóły to proszę o priv, bo pewnie nie będę miał czasu śledzić tego wątku. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.02.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) U mnie Nikol 320 działa już czwarty rok i jest ok. Jedynie latem muszę zasłaniać szczelnie folią wlot i wylot wymiennika bo sam bypass nie wystarcza [po jego otwarciu wymiennik działa równolegle] i pomimo jego otwarcia chłodne powietrze z GWC rurowego podgrzewa się w samej centrali. Ustawianie stref tygodniowych jest faktycznie trochę uciążliwe, ale robię to rzadko, więc niech będzie. Minusem wg mnie jest wysoka minimalna wydajność [przy nastawieniu poniżej 30% wentyle się wyłączają] przez co muszę go wyłączać [na większość doby] zimą - inaczej wilgotność powietrza w domu spada nawet do 20%. Edytowane 23 Lutego 2012 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.02.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 ja mam N320 z zeszłego roku i nie ma wyłączajacego progu 30% , na programie MIN jest fabrycznie naiwew 20% wywiew 25%, program ULUBIONY można najniżej ustawić oba na 20%, w programie STREFA dowolnie od 0 do 99% (z tym że praktycznie to 20% to minimalna wartość przy której działa odzysk, poniżej jest za mały przepływ dla jakiejkowliek sprawności), i z tego co sprawdzałem na ustawionych 10% wentylatory bez problemu się kręcą, poniżej 10% nie sprawdzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.02.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 ja mam N320 z zeszłego roku i nie ma wyłączajacego progu 30% , na programie MIN jest fabrycznie naiwew 20% wywiew 25%, program ULUBIONY można najniżej ustawić oba na 20%, w programie STREFA dowolnie od 0 do 99% (z tym że praktycznie to 20% to minimalna wartość przy której działa odzysk, poniżej jest za mały przepływ dla jakiejkowliek sprawności), i z tego co sprawdzałem na ustawionych 10% wentylatory bez problemu się kręcą, poniżej 10% nie sprawdzałem Dzięki za informację - muszę w takim razie spytać producenta o update oprogramowania sterownika. Czy masz wentyle G3G 140 ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.02.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 wg instrukcji tak, G3G 140, i pewnie fizycznie tez, ale nie chce mi się na strych włazic, żeby sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 26.02.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Witam. U mnie po tym sezonie zimowym wszystko wyglądało OK, z tym że przy mrozach poniżej -15 reku najczęściej chodził w trybie antyzamrożeniowym, nie dało się ustawić trybu innego np ulubionego, ulubiony mam ustawiony wywiew 40% nawiew 30 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts