voytas80 27.05.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 WItam, proszę o wskazówki jaką grubość żył kabla YKY powinienem zastosować przy założeniu ze odbiornik będzię w odległości 35-40 m i 2,7 KW ? Dysponuje kabelkiem YKY 1,5 ale to chyba za mało Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.05.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Lepszy byłby YKY 3x2,5mm2 (rozmawiamy o instalacji jednofazowej? Bo jeśli trójfazowa, to nie ma tematu, takie obciążenie rozłożone na trzy fazy pójdzie bezproblemowo), ale jeśli masz 3x1,5, a ten odbiornik to nie jest jakaś straszna krowa z bardzo ciężkim rozruchem, to połóż to, co masz, będzie pracowało na granicy możliwości, ale powinno być OK. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 27.05.2010 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Tak chodzi o zwykłą jedną faze urządzenie to pompa do wody 2650W :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 27.05.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Zajrzyj na stronę. Tam o podobnym problemie dyskutowaliśmy.Z obliczeń wychodzi:Przekrój = (200 x 40 x 2700) / (4 x 56 x 230 x 230) Wynik to około 1,8 mm2. Ja bym radził 3x4mm2 zawsze mniejsze straty na kablu. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148410-Jaki-kabel-od-ZK-do-domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 28.05.2010 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Wyzaczyłeś 1,8 mm2 a radzisz 4mm2 jest sens dawać aż tak na zapas ? jaka z tego płynie korzyść ?Sorry ale jestem laikiem. np na przedłuzączu 40 metrowym jest napis zwniete 1600w rozciągniety 3600WCo wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 28.05.2010 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 przedłużacz 3x1,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.05.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 W dyskusji, która przytacza samm była mowa o kablu zasilającym cały dom, przy WLZ jednak trochę inaczej się do tematu podchodzi. Twoja pompa zaś nie będzie chodziła nonstop, nie piszesz co prawda, co to za pompa, ale jaka by nie była, pompy zwykle pracują raczej dorywczo, więc można trochę swobodniej potraktować kwestię grzania się kabla. Ewentualne spadki napięcia też nie powinny tu być dużym problemem. Skoro masz kabel 3x1,5, proponuję Ci go po prostu użyć. Dla pewności i świętego spokoju, podłącz go najpierw prowizorycznie, rozwijając po ziemi, uruchom pompę i zobacz, czy ładnie startuje i czy kabel po jakimśtam nominalnym czasie pompy się zbyt ciepły nie robi, szczególnie przy złączu zasilania. Jak będzie dobrze, to zakop kabel (wprost do ziemi najlepiej, bez żadnych peszli itp.) i tyle. A przedłużacz - chodzi o temperaturę. Zwinięty znacznie gorzej odprowadza ciepło stąd o wiele mniejsza obciążalność zwiniętego przedłużacza. O tym się często zapomina, ale skutki mogą być opłakane, zdjęcia przedłużacza, którym w stanie zwiniętym zasilano spawarkę, bodajże tu na forum ktoś kiedyś linkował, przedłużacz zmienił się w bezkształtną wypaloną bryłę. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 28.05.2010 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Wielkie dzieki Jarek.P Jest to pompa z pływakiem do drenażu włącza sie śrędnio na 30 - 40sek co jakieś 5-10 minut w zalęzności od pogody A tu dorzucam fajny link http://www.prs.pl/page689.html Pozdrawiam W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 28.05.2010 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Wychodzi mi obciążenie na poziomie 4,8% czyli mieszcze się w 5% to chyba nie ma sensu inwestować w nowy kabel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 29.05.2010 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Kabelek powinien wystarczyć. Nie inwestuj w nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 29.05.2010 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Czyli w ciągu roku stracisz około 40 zł naróżnicy w porównaniu z kablem fi 4.Czyli inwestycja w fi 4 zwracałaby się kilkalat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.05.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Straci orientacyjnie i na kolanie licząc dokładnie 10 razy mniej, czyli 4zł, zakładając to częstsze podane włączanie pompy (co 5 min na 30 sekund). Przy pompie pracującej co 10 minut będzie to już tylko 2zł. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 29.05.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 No dobrze to gdzie robię błąd? Rok to około 8700 godzin.Nasza pompa pracować będzie około 700 godzin.Moc pompy 2,7 kW. Czyli około 2000 kWh energiizużyje pompa rocznie. Koszt 1 kWh to 0,41 zł.Czyli koszt energii to 800 zł rocznie.4 procent z tego to 32 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.05.2010 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Dobrze policzyłeś, to mnie się coś pokićkało, zwracam honor. Ale jednocześnie i tak się dalej czepiam, ponieważ przyjąłeś porównanie: w jego kablu będzie 4% strat mocy, w 3x4mm2 nie będzie. A tymczasem w tym grubszym też będzie. Linkowana wyżej strona daje wynik 1,8% strat, czyli różnica tak naprawdę sprowadza się do połowy tego, co wyliczyłeś. 20zł rocznie - jest to i mało i dużo, zależy jak patrzeć. Jeśli kabel 1,5mm2 ma, a 4mm2 musiałby dopiero kupić - chybabym się nie zdecydował, za mała "stopa zwrotu" J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 30.05.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Masz rację z tym czepianiem się. Ja spojrzałem niena wynik 1,8 a na cos który jest 0,8. Dlatego 4 przyjąłem.Z inwestycją w kabel też masz rację.A tylko dlatego zabawiłem się w wyliczenia aby, każdy kto chce zobaczył, że jakieś tam różnice wkosztach są i że jakiś sens inwestycji w kabel o większymprzekroju może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.05.2010 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 no to ja się też zabawię... można ten kabel poprowadzić w rurce GWC i cieplo odzyskiwać... oczywiście tylko w zimie... można dodatkowo połozyć obok kabla rurkę od PC i tez odzyskać cieplo... wszystko można :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 31.05.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Rom-Kon - podobno najlepszą metodąnauki jest ta poprzez zabawę. A jak w tych rurkach by spodobało się np.nornicom w cieplarnianych warunkach zimować?A co myślisz o połączeniu opaskami tego kablado rury z wodą? Zimą być może oblodzeniabyłyby mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 01.06.2010 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Bardzo pouczające a kabel kupiłem 4mm2 bo ten 1,5 jeszcze napewno wykorzystam na budowie Pozdrawiam Wszytskich pouczających Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania