Witajcie!

 

Tak króciutko:

Dla uzyskania współczynnika wspomnianego powyżej dla wełny mineralnej proponowałbym zrobić wspomniane 18 cm, potem przekładka i kolejne 25-30 cm.

Dla domów energooszczędnych w Niemczech standardem jest izolacja dachu grubości 40-45 cm wełny lub odpowiednik. U siebie zrobiłem 38cm (18 + 20 na przekładkę), dziś zrobiłbym 20+25.

 

Dla uszczelnienia połączenia arkuszy folii paroizolacyjnej warto jest po prostu posklejać.

 

I broń Boże nie wkładać żadnych instalacji w warstwę izolacji. Ona ma IZOLOWAC, a nie służyc jako schowek na rury...

 

 

Pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144061-wentylacja-mechaniczna-a-ocieplenie-dachu/page/2/#findComment-4169441
Udostępnij na innych stronach

Parametry fajne, ale koszt jest masakryczny :/ 3x cena welny mineralnej ...

 

Skad Ci wyszlo az 3x? Ja mam cene 75zl/1m2 za 15cm pamietaj nie tracisz powierzchni na poddaszu to wazne i nie masz mostkow termicznych wszystko policz. Liczas dobrej jakosci wate + robocizna nie wychodzi to tak strasznie. Dalej zastaanawia mnei te 3x. jesli chcesz dac min 30cm i zwroc uwage na U.

Edytowane przez E&K
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144061-wentylacja-mechaniczna-a-ocieplenie-dachu/page/2/#findComment-4170421
Udostępnij na innych stronach

...I broń Boże nie wkładać żadnych instalacji w warstwę izolacji. Ona ma IZOLOWAC, a nie służyc jako schowek na rury...

 

 

Pozdrawiam!

 

ale przecież nie trzeba tam rur na kable pakować, można same kable w odp izolacji, są takie i wcale jakoś drożej nie wychodzi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144061-wentylacja-mechaniczna-a-ocieplenie-dachu/page/2/#findComment-4171106
Udostępnij na innych stronach

Tak mi wychidzi z obliczen, ze krokwie to maja taki wspolczynnik lambda, jakby wogole nie ocieplaly :/

Aby osiagnac U=0,16 dla dachu to trzebaby na calej powierzchni dac 12cm pianki.

Poniewaz calych belek nie mozna opiankowac to pozostaje piankowanie od spodu. Tylko, ze w takim wypadku traci sie urok odslonietych krokwi :/

 

Znalazlem tanie zrodlo pianki - jak sie okaze, ze towar nie jest jakis badziewny to niewykluczone, ze sie zdecyduje. Aczkowliek nie na pryskanie, a pianka w plytach docietych na wymiar. Zlecilbym wimiar 1cm mniejszy niz odleglosc krokwi i zamocowal na piance PUR z pistoletu/puszki. Skolei montaz plasko do krokwi da lepsza izolacje, pozostanie jednak pustka miedzy krokwiami - macie pomysl co z nia zrobic?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144061-wentylacja-mechaniczna-a-ocieplenie-dachu/page/2/#findComment-4177981
Udostępnij na innych stronach

Informacja bezpośrednio od producenta.

 

A znalazlem jeszcze jedna ciekawa informacje. Z badan BASF wynika, ze wspolczynnik lambda dla pianki poliuretanowej rosnie z czasem. Najszybciej w ciagu kilku pierwszych tygodni, a potem asymptotycznie.

 

Generalnie po ok 32 tygopdniach wynosi juz ok 0,0325. A taka wartosc w stosunku do welny mineralnej 0,035 nie usprawiedliwia roznicy w cenie (nawet jak ta roznica bylab mniejsza niz 2x).

jak dla mnie zamyka to temat pianki.

 

zrodlo informacji (Rys 11)

Edytowane przez Magus
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144061-wentylacja-mechaniczna-a-ocieplenie-dachu/page/2/#findComment-4179872
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...