sunrise121 16.04.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Póki co to Ty zaśmiecasz wątek. i sporawiasz, że nikt normalny nie będzie go czytał. Siedzą tu tylko "wytrwali" którzy mają wyrobione zdanie i ich nie przekonasz. Podałeś swoje zdanie - ok. Ale nie musisz go powtarzać w każdym poście, bo powielanie tych samych treści też nie jest zgodne z dobrymi obyczajami forum i jest podstawą, by wnioskować o reakcję Admina. Słabowitym uczniom, wiedzę wbija się w głowę powtarzając prawdę wiele, wiele razy. Takie kraje jak W.Brytania, Dania, Niemcy zgodnie z Dyrektywą 2010/31/EU poziom domów pasywnych mają osiągnąć już w 2016 roku, a my w 2020 roku czyli za 6 lat. Do tego trzeba się przygotować bo to jest duże wyzwanie. Tam są powołane firmy które już budują domy o zerowej emisji CO2, a tutaj jest dyskusja nad przydatnością zdjęć termowizyjnych na przykładzie klawiatury do PIN. Przez okna ucieka do 35% ciepła z całego domu, dlatego tak ważne jest osadzenie okien w warstwie ocieplenia, aby te straty ciepła zmniejszyć maksymalnie. Z Twojej wypowiedzi wynika, że Ty też należysz do tego samego kółka różańcowego TWA, które jest za osadzeniem okien w murze nośnym, tak jak to się robiło w XIX wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Każdy ma prawo do swojego zdania - po to jest forum. Czy się z tym zgadzam/y to już inna kwestia. Moim skromnym zdaniem uważam, że cała dyskusja to bicie piany wokół znikomych oszczędności. Innych "korzyści" nie dopatrzyłem się. Na stronie 254 i 255 tego forum są moje wyliczenia odnośnie strat ciepła okna osadzonego w murze nośnym. Nie zgadzasz się z nimi, to wskaż gdzie jest błąd i podstaw swoje założenia. Na stronie 261 są zdjęcia termowizyjne takiego montażu okien, a na stronie 263 jest opisana technologia w punktach osadzenia okien w warstwie ocieplenia, aby uniknąć tych 160kWh strat ciepła rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.04.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 szanowna RedakcjoBardzo proszę o reakcję na wypowiedzi Sunrise.Niech sobie wypisuje swoje teorie - ale każdy post z wytłuszczeniem i kolorem proszę z automatu usuwaćTego się da czytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.04.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Słabowitym uczniom, wiedzę wbija się w głowę powtarzając prawdę wiele, wiele razy..... .Do Goebbelsa Ci daleko a tutaj jest dyskusja nad przydatnością zdjęć termowizyjnych na przykładzie klawiatury do PIN. .Nie, tu jest uświadamianie Ci, że zdjęcie termowizyjne nie jest żądna podstawą do jakichkolwiek obliczeń, a nic lepiej nie działa na wyobraźnię (skoro wiedzy brak) jak ukazywanie zdjęć wyśmiewających Twe teorie Przez okna ucieka do 35% ciepła z całego domu, dlatego tak ważne jest osadzenie okien w warstwie ocieplenia, aby te straty ciepła zmniejszyć maksymalnie. I tego nikt nie neguje. Negujemy Twoje założenie że sposób montażu okna ma taki sam % udział w stratach domu co całe okno Negujemy spotęgowanie tych strat przez montaż na kotwach np. JBDw porównaniu do Twojego systemu Poza tym nigdzie, w żadnej dyrektywie UE nie jest napisane, że okna mają być montowane w warstwie ocieplenia. Okna jak i cały dom mają spełnić określone wymagania dyrektywy - tyle w temacie Z Twojej wypowiedzi wynika, że Ty też należysz do tego samego kółka różańcowego TWA, które jest za osadzeniem okien w murze nośnym, ....Cóż... chamem byłeś, jesteś i pozostaniesz. Gdy brak argumentów to zaczynają sie wycieczki osobiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 hej tam na gorze - od pewnego czasu czytam ten watek - dyskutujecie z idiotą - dajecie sie wciagac w brednie Jeżeli moje wyliczenia są bredniami, to bądź taki odważny i pokaż swoje poparte zdjęciami termowizyjnymi. Dzisiaj chcąc uzyskać dom przynajmniej energooszczędny, to okna musza być osadzone w warstwie ocieplenia, aby uniknąć tych niepotrzebnych strat ciepła. Masz swoje rozwiązania takiego montażu okien to je pokaż, bo tematem tego forum jest: "montaż w warstwie ocieplenia-jak to zrobić dobrze". Ja to pokazuję i opisuję oraz wyliczam korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.04.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Takie kraje jak W.Brytania, Dania, Niemcy ...... Chłopie ty byłeś kiedyś za granicą? A w szczególności w W. Brytanii. Tam może 0.1% domów które są to mają może coś wspólnego z energooszczędnością nie mówiąc o pasywności. A te co powstają obecnie to może 0,5%. Naoglądałeś się telewizji gdzie Ci pokazali jak budują dwa domy i myślisz że wszyscy tak robią.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Nie, tu jest uświadamianie Ci, że zdjęcie termowizyjne nie jest żądna podstawą do jakichkolwiek obliczeń, a nic lepiej nie działa na wyobraźnię (skoro wiedzy brak) jak ukazywanie zdjęć wyśmiewających Twe teorie Negujemy Twoje założenie że sposób montażu okna ma taki sam % udział w stratach domu co całe okno Negujemy spotęgowanie tych strat przez montaż na kotwach np. JBDw porównaniu do Twojego systemu Poza tym nigdzie, w żadnej dyrektywie UE nie jest napisane, że okna mają być montowane w warstwie ocieplenia. Okna jak i cały dom mają spełnić określone wymagania dyrektywy - tyle w temacie Jeżeli zdjęcia termowizyjne nie są podstawą do jakichkolwiek obliczeń, tylko do wpuszczania w kanał, to w końcu pokaż swoje obliczenia, że straty ciepła okna osadzonego w murze nośnym są znikome. Ja piszę, że straty na takim montażu to 100% całego okna, Ty pokaż, że to 50% lub 30%. Od miesiąca proszę Cię o tę odrobinę wiedzy. Miej trochę odwagi, nie wstydź się. W Dyrektywie 2010/31/UE nie jest napisane, że po 2020 roku domy pasywne mają być ocieplone, mają tylko nie zużywać więcej energii niż 15kWh/m2 rocznie. Jak to zrobisz to jest Twoja sprawa. Osadzisz okna w murze to też jest Twoja sprawa, tylko po takim montażu miej odwagę pokazać zdjęcia termowizyjne okna a nie klawiatury do PIN inwestorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Chłopie ty byłeś kiedyś za granicą? A w szczególności w W. Brytanii. Tam może 0.1% domów które są to mają może coś wspólnego z energooszczędnością nie mówiąc o pasywności. A te co powstają obecnie to może 0,5%. Naoglądałeś się telewizji gdzie Ci pokazali jak budują dwa domy i myślisz że wszyscy tak robią.? Przyjdzie rok 2016 to pojedziesz sobie do W.Brytanii, Niemiec czy Danii i sprawdzisz moją wypowiedź. Teraz jest 0,5% a ma być 100% o zerowej emisji CO2. Tak będzie z domami nowymi, stare będą systematycznie ocieplane aby nie miały większego zużycia energii niż 30kWh/m2 rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 ty jednak jesteś walnięty - EOT niech inni Ci tłumaczą bo ja już cierpliwości nie mam To nie jest cierpliwość, to jest brak wiedzy i złe przyzwyczajenia polskie "będzie Pan zadowolony". Chęci na pieniądze masz duże, to dobrze, ale duże pieniądze bierze się od inwestorów zadowolonych, a nie wrolowanych w straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.04.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Wyliczenia w oparciu o dane z: - podręcznik fizyki budowli, tom IV - wspólczynniki Psi dla położenia okna w murze - http://www.audyt-energetyczny.net/poradnik-audytora-energetycznego.php - ilość stopnio dni na przkładzie Opola w 2007 roku Przyjęto do rozważań - okno 150/150 mające 6,0 mb obwodu - dane za cały rok - 3302,5 stopnio dni w Opolu w całym 2007 roku ( nie chciało mi się szukać innych) Okno zamontowane w licu ściany bez węgarka - Psi - 0,19 [W/m*K] 0,19 * 6 * 3300 => 3.762 W Okno zamontowane w licu ściany z węgarkiem 30 mm - Psi - 0,05 [W/m*K] 0,05 * 6 * 3300 => 990 W Okno zamontowane w warstwie ocieplenia - Psi = 0 [W/m*K] 0 * 6 * 3300 => 0 W I to chyba koniec w temacie kolego sunrise. Ach, zapomniałem, dla Ciebie węgarek czy jego brak, nie ma wpływu na straty ciepła. Polecam mimo wszystko lekturę podstawowych książek z zakresu fizyki budowli i przyswojenia sobie pewnych danych Inżynierem budownictwa na pewno nie jesteś a jeśli, to podaj uczelnię którą kończyłeś, prześlemy im ten wątek, ciekawe co powiedzą jak nauczyli swego absolwenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.04.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) zakładając średni obwód okien w domu => 100mb i tak jest realnie wychodzi, że- bez węgarka stracisz przez taki montaż 37,6 Kwh ROCZNIE- z węgarkiem byłaby to strata 9,9 kWh ROCZNIE- w ocieleniu aż 0 kWh ROCZNIEI jak to sie ma do 160 kWh na jedno okno z Twych wyliczeń ?Ustosunkujesz się czy dalej będziesz krzyczał do nas czerwoną i czarną tłustą czcionką ? Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Wyliczenia w oparciu o dane z: - podręcznik fizyki budowli, tom IV - wspólczynniki Psi dla położenia okna w murze Przyjęto do rozważań - okno 150/150 mające 6,0 mb obwodu - dane za cały rok - 3302,5 stopnio dni w Opolu w całym 2007 roku ( nie chciało mi się szukać innych) Okno zamontowane w licu ściany bez węgarka - Psi - 0,19 [W/m*K] 0,19 * 6 * 3300 => 3.762 W Okno zamontowane w licu ściany z węgarkiem 30 mm - Psi - 0,05 [W/m*K] 0,05 * 6 * 3300 => 990 W Okno zamontowane w warstwie ocieplenia - Psi = 0 [W/m*K] 0 * 6 * 3300 => 0 W Ach, zapomniałem, dla Ciebie węgarek czy jego brak, nie ma wpływu na straty ciepła. Przyjmuję wszystkie Twoje dane. Twój stopnio dzień liczy sobie 24 godziny, więc mamy: Okno zamontowane w licu ściany bez węgarka 0,19W x 6mb x 3300d x 24h = 90288W = 90,3kWh/rok Okno zamontowane w licu ściany z węgarkiem 0,05W x 6mb x 3300d x 24h = 23760W = 24 kWh/rok Okno zamontowane w warstwie ocieplenia 0,01W x 6mb x 3300d x 24h = 4752W = 5 kWh/rok Z tego widać, że jesteś niedouczonym montażystą okien, zaślepionym w swoje przyzwyczajenia. Tak jest policzony tylko liniowy mostek ościeży. Jest to 2/3 strat ciepła, bo dodatkowo to przepływ ciepła z dobrze ocieplonego muru nośnego do poszerzonej ramy okiennej w wysokości ok.60kWh/rok. Jeżeli osadzenie okna w warstwie ocieplenia przynosi zero strat ciepła, to jesteś cudotwórcą, bo według mnie straty te wynoszą co najmniej 5kWh/rok. Węgarek jest tylko występem technologicznym, a nie ciepłochronnym, więc 3cm styro na ramie okiennej nigdy nie da 66kWh oszczędności ciepła rocznie. To wszystko pokazują zdjęcia termowizyjne, których nie umiesz czytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 zakładając średni obwód okien w domu => 100mb i tak jest realnie wychodzi, że - bez węgarka stracisz przez taki montaż 37,6 Kwh ROCZNIE - z węgarkiem byłaby to strata 9,9 kWh ROCZNIE - w ocieleniu aż 0 kWh ROCZNIE I jak to sie ma do 160 kWh na jedno okno z Twych wyliczeń ? Ustosunkujesz się czy dalej będziesz krzyczał do nas czerwoną i czarną tłustą czcionką ? Tak to sie ma jak 150kWh strat ciepła rocznie przez okno 2m2 osadzone w murze nośnym i wyliczone na Twoich warunkach. Czego się czepiasz? Masz dalsze obiekcje w tym temacie to napisz, na pewno Cię oświecę, ale na litość boską, nie pisz bzdur, że okno osadzone w warstwie ocieplenia nie przynosi żadnych strat ciepła, bo byłoby to "perpetum mobile" w budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 16.04.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Przyjmuję wszystkie Twoje dane. Twój stopnio dzień liczy sobie 24 godziny, więc mamy: Jesteś pewien, że wiesz co to jest stopniodzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Jesteś pewien, że wiesz co to jest stopniodzień? Mam nadzieję, że wyjaśnisz, bo to nie jest moje określenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6418932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 16.04.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Skoro nie potrafisz słoneczko odpowiedzieć Brasowi na pytanie to dlaczego podejmujesz się wyliczania nie wiadomo czego w takim razie? Przemyśl jeszcze raz te wypociny a następnie powiedz, kogo miały dotyczyć te słowa: Słabowitym uczniom, wiedzę wbija się w głowę powtarzając prawdę wiele, wiele razy... Nie będę tego wytłuszczał ani zaczerwieniał. Edytowane 19 Kwietnia 2014 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6419013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.04.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 ręce opadają, prawda staruszku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6419020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.04.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Przyjmuję wszystkie Twoje dane. Twój stopnio dzień liczy sobie 24 godziny, więc mamy:......niedouczonego Inżyniera, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6419023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 16.04.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 ręce opadają, prawda staruszku? To jest Twój wymysł stopnio dni, więc podaj ile on liczy sobie godzin i stopni? Miej odrobinę odwagi, tylko nie kłam, bo święta się zbliżają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6419060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 16.04.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 To jest Twój wymysł stopnio dni, więc podaj ile on liczy sobie godzin i stopni? Miej odrobinę odwagi, tylko nie kłam, bo święta się zbliżają. Skoro to jest jego wymysł to powiedz: co TY wyliczyłeś powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/260/#findComment-6419066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.