ta czerwona kreska wzduz szyby to mostek liniowy wzdluz aluminiowej ramki szyby a nie cieplo przechodzace od muru

 

Ale baja. Ten Twój mostek liniowy wzdłuż aluminiowej ramki, w jednym miejscu jest duży a w drugim mały bo ramka aluminiowa nie trzyma parametrów?. A może to tylko okno osadzone w murze nośnym po polsku, gdzie ościeże nie trzyma pionu, więc luz między ramą a murem w jednym miejscu wynosi 1cm, a w drugim 3cm. To tylko jednoznacznie świadczy, że w jednym miejscu przepływa więcej ciepła z muru do ramy 3x a w drugim mniej. Aby uniknąć tych błędów montażowych, dzisiaj okna powinny być osadzane tylko w warstwie ocieplenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale baja. Ten Twój mostek liniowy wzdłuż aluminiowej ramki, w jednym miejscu jest duży a w drugim mały bo ramka aluminiowa nie trzyma parametrów?. A może to tylko okno osadzone w murze nośnym po polsku, gdzie ościeże nie trzyma pionu, więc luz między ramą a murem w jednym miejscu wynosi 1cm, a w drugim 3cm. To tylko jednoznacznie świadczy, że w jednym miejscu przepływa więcej ciepła z muru do ramy 3x a w drugim mniej. Aby uniknąć tych błędów montażowych, dzisiaj okna powinny być osadzane tylko w warstwie ocieplenia.

A może to tylko brak cyrkulacji powietrza w narożnikach okna? Nie pomyślałeś o tym? Czy celowo naginasz rzeczywistość?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja cierpliwość powoli się wyczerpuję. Już nie mam siły walczyć z tymi głupotami

Finlandia i Pchełek, przejmij pałeczkę zanim sił nie odzyskam, Walka z kretynem jest jednak wyczerpująca

I tradycyjnie

Dla potencjalnych klientów systemu AD

Musicie Państwo wiedzieć, że podstawą każdej gwarancji, jaką udziela Producent jest montaż.

Montaż, którego zasady są dostępne u każdego Producenta, są dostępne w instrukcji ITB (będącej wzorcem do opracowania zaleceń przez producenta).

W przypadku gdy okna zostaną zamontowane inaczej, niezgodnie z zaleceniami żadna reklamacja nie zostanie uznana

Stosowanie tego systemu jest na Państwa ryzyko.

Papiery jakie przy tej okazji otrzymacie od Twórcy systemu są zwykłym świstkiem papieru nie popartym żadnymi badaniami i realnie nic Państwu nie gwarantują

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

brak cyrkulacji powietrza w narożnikach okna - taj jest a ponadto w narozniku ramki jest plastikowy lacznik katowy

 

Bardzo liczę na świadomość Inwestorów i przezorność naukowców z ITB - to sie zesrasz

 

jednym miejscu przepływa więcej ciepła z muru do ramy 3x a w drugim mniej - on faktycznie jest idiotą

 

tam powietrze przechodzi przez przylgi [szczegolnie przy zawaiasie gorny- czego ten idiota nie dostzrega

 

nikt wazny - potraktuj to jako bezplatny cyrk i kabaret - gdzie takiego idiote znajdziesz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

brak cyrkulacji powietrza w narożnikach okna - taj jest a ponadto w narozniku ramki jest plastikowy lacznik katowy

Bardzo liczę na świadomość Inwestorów i przezorność naukowców z ITB - to sie zesrasz

Polski montaż okna w murze to i polskie wytłumaczenie. A tam jest tylko styk ramy okiennej z murem i liniowy mostek termiczny ościeży, o stracie ciepła 60kWh/rok. O tym piszę od dawna, że jak ościeże nie trzyma pionu to rama musi gdzieś oprzeć się o mur. Ciepło i prawda jak oliwa, zawsze wypływa na wierzch. Cyrkulacja, narożniki, łączniki kątowe i Bóg wie co jeszcze, dlatego dzisiaj okna powinno się osadzać w warstwie ocieplenia, aby uniknąć takich strat ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... liniowy mostek termiczny ościeży, o stracie ciepła 60kWh/rok

 

Liniowy mostek termiczny dla montażu w licu ściany z 3 cm węgarkiem generuje 24kWh strat na rok (dla okna o obwodzie 6 mb). A tak po za tym to jeszcze kilka stron wcześniej twierdziłeś, że ta strata wynosi 160 kWh. Zgłaszam sprawę do prokuratury!! Ktoś kradnie Sunrise'owi kilowaty!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Liniowy mostek termiczny dla montażu w licu ściany z 3 cm węgarkiem generuje 24kWh strat na rok (dla okna o obwodzie 6 mb). A tak po za tym to jeszcze kilka stron wcześniej twierdziłeś, że ta strata wynosi 160 kWh. Zgłaszam sprawę do prokuratury!! Ktoś kradnie Sunrise'owi kilowaty!

Z niczego się nie wycofuję. Ponieważ przyjęliśmy stopniodni to mnie wychodzi, że osadzenie okna o obwodzie 6m w murze nośnym, generuje strate ciepła 84kWh/rok na liniowym mostku termicznym ościeży + dodatkowo 60kWh/rok przy przepływie ciepła z muru do ramy okiennej, co razem czyni 144kWh/rok. To wykazuję w obliczeniach na stronach 254 i 255.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"ościeże nie trzyma pionu to rama musi gdzieś oprzeć się o mur" - ty faktycznie jestes nispelna rozumu i chyba downem jestes be zwojow mozgowych - i nigdy okna nie zamontowales - reprezentujesz swoja wiedza poziom jakiego jeszcze nikt nie widzial i nie slyszal - pozbieram te twoje brednie i napisze artykul do prasy fachowej jakich to "specjalistow" sie namnozylo ostatnio

 

"cieplo zawsze wyplywa na wierzch" ty nie znasz podstawowych zasad fizyki cieplnej

 

zastanawiam sie czy tych bredni nie zglosic jako naruszenie forum - to jest belkot jakiegoc smarkacza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"ościeże nie trzyma pionu to rama musi gdzieś oprzeć się o mur" - ty faktycznie jestes nispelna rozumu i chyba downem jestes be zwojow mozgowych - i nigdy okna nie zamontowales - reprezentujesz swoja wiedza poziom jakiego jeszcze nikt nie widzial i nie slyszal - pozbieram te twoje brednie i napisze artykul do prasy fachowej jakich to "specjalistow" sie namnozylo ostatnio

Na stronach 258 i 263 tego forum piszę w punktach, jak osadzić dobrze okno w warstwie ocieplenia. Masz obiekcje to napisz, nie masz to się naucz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z niczego się nie wycofuję. Ponieważ przyjęliśmy stopniodni to mnie wychodzi, że osadzenie okna o obwodzie 6m w murze nośnym, generuje strate ciepła 84kWh/rok na liniowym mostku termicznym ościeży + dodatkowo 60kWh/rok przy przepływie ciepła z muru do ramy okiennej, co razem czyni 144kWh/rok. To wykazuję w obliczeniach na stronach 254 i 255.

 

Tylko, że oby dwie te wartości to bzdura. Obliczyłem stratę na mostku liniowym przy montażu w licu ściany z 3 cm węgarkiem w poprzednich postach. Moja wartość jest zbliżona do prawidłowej a twoja jest z alternatywnej przestrzeni liczbowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko, że oby dwie te wartości to bzdura. Obliczyłem stratę na mostku liniowym przy montażu w licu ściany z 3 cm węgarkiem w poprzednich postach. Moja wartość jest zbliżona do prawidłowej a twoja jest z alternatywnej przestrzeni liczbowej.

Przy przejściu ciepła z ramy do muru, węgarek nie jest brany pod uwagę. Jeżeli liczyłeś to pokaż na jakich wzorach, bo moje są na stronie 255. Wówczas porównamy i zobaczymy kto ma rację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"ościeże nie trzyma pionu to rama musi gdzieś oprzeć się o mur" - ty faktycznie jestes nispelna rozumu i chyba downem jestes be zwojow mozgowych - i nigdy okna nie zamontowales - reprezentujesz swoja wiedza poziom jakiego jeszcze nikt nie widzial i nie slyszal - pozbieram te twoje brednie i napisze artykul do prasy fachowej jakich to "specjalistow" sie namnozylo ostatnio

 

"cieplo zawsze wyplywa na wierzch" ty nie znasz podstawowych zasad fizyki cieplnej

 

zastanawiam sie czy tych bredni nie zglosic jako naruszenie forum - to jest belkot jakiegoc smarkacza

Jak widzę nerwy Ci też puszczają.

Niestety, mamy do czynienia z takim przejawem ignorancji że słów brak.

Usunięcie go z FM nic nie da, powróci jak już wracał nie raz.

Jedynie masz materiał do kolejnego artykułu do prasy branżowej - choć taka pociecha

A ja dalej swoje - będę przestrzegał przed stosowaniem tego systemu - a ten kretyn nawet nie zdaje sobie sprawy że dalej pisząc głupoty sam sobie strzela w kolano

Dla potencjalnych klientów systemu AD

Musicie Państwo wiedzieć, że podstawą każdej gwarancji, jaką udziela Producent jest montaż.

Montaż, którego zasady są dostępne u każdego Producenta, są dostępne w instrukcji ITB (będącej wzorcem do opracowania zaleceń przez producenta).

W przypadku gdy okna zostaną zamontowane inaczej, niezgodnie z zaleceniami żadna reklamacja nie zostanie uznana

Stosowanie tego systemu jest na Państwa ryzyko.

Papiery jakie przy tej okazji otrzymacie od Twórcy systemu są zwykłym świstkiem papieru nie popartym żadnymi badaniami i realnie nic Państwu nie gwarantują

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

węgarek nic nie daje, ciepło z muru przenosi się w ramę, potem w skrzydło i dalej w pakiet szybowy.

 

Przy przejściu ciepła z ramy do muru, węgarek nie jest brany pod uwagę.

 

Nie zdzierżyłem. Dość!!! . Jak można mówić o jakimkolwiek poprawnym wykonaniu montażu w ociepleniu, jak to ciepło gania raz w tę, a raz w tę, w każdych warunkach i w zależności od doraźnej potrzeby piszącego zacytowane słowa. Co to w ogóle ma wspólnego z montażem? To tylko zaśmiecanie publicznej przestrzeni. Żadnego z tego pożytku, wiedzy i informacji. Szanowna Redakcjo Muratora stawiam oficjalny wniosek o całkowite zamknięcie tego wątku. Dość tych bzdur!!! Tak się nie godzi w miejscu o choćby minimalnej ambicji zachowania profesjonalnej przyzwoitości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może w końcu ktoś w Redakcji zareaguje. Poprzednie próby zakończyły się klęską - a argumentacja o innym postrzeganiu sposobu montażu ma się nijak do bredni tu wypisywanych

Także wnoszę o zamkniecie wątku i reagowanie natychmiast na nasze informacje o ponownym pojawieniu się Pana Krzysztofa w innym miejscu

Zrozumcie w końcu, że jego działalność nic nie wnosi i szerzy tylko nieprawdziwe informacje w sprzeczności z wiedzą budowlaną i podstawom fizyki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tutaj nikt nie czyta. Musisz pisać do moderatorów bezpośrednio.

 

Powinni czytać od tego są moderatorami, administratorami, dyrektorami, czy innymi prezesami.. Jeśli ten wątek dotrwa do 23 maja chętnie z niego skorzystam omawiając stan montażu okien na Kongresie Stolarki. Było nie było jest to jakiś przykład wkładu mediów elektronicznych w edukację, podnoszenie poziomu wiedzy i rozpowszechniania informacji o montażu okien.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...