Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Konstrukacja schodów stalowych


Husy

Recommended Posts

Witam,

Chcę sam wykonać schody w domu. Schody mają być pomiędzy ścianami i chcę je zrobić stalowe i obudować drewnem (posiadam już trepy).

Schody będą w kształcie L ze spocznikiem.

Kąt schodów 36*

 

 

wysokość stopnia (a)=18,8

głębokość trepa (b)=28cm

grubość trepa ©=4cm

wysuniecie trepa przed podstopień (d)=2cm

 

Czy te wartości są odpowiednie?

 

Trepy i podstopnie umocowane będą na stalowych wspornikach.

 

 

 

I teraz kilka pytań:

- z czego wykonać stalowe belki konstrukcyjne, ceownik, teownik lub może jeszcze coś innego?

- jakie wymiary powinny mieć te belki stalowe (szerokość, wysokość, grubość boku)

- jakie wymiary powinny mieć wsporniki pod stopnie

- co zastosować pomiędzy trep na wsporniki

- jaki odstęp zrobić pomiędzy dwoma belkami stalowymi

 

 

Ponieważ sam robiłem ten projekt bardzo proszę o wszelkie sugestie osób znających się na konstrukcjach schodów i konstrukcjach ze stali.

 

Pozdrawiam

Maciej

Edytowane przez Husy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość ANSEXXX
kolega poniżej napisał to co wielu osobom przyjdzie na myśl , dokładnie zamiast konstrukcji stalowej może warto to przemyśleć i zrobić Schody dywanowe lecz grubośc stopnia 60mm \> A jeże;i uparłeś sie na konstrukcję stalową wystarczającym rozwiązaniem bedzie to http://www.staltech.malopolska.pl/ lub bardziej był bym za tym http://www.staltech.malopolska.pl/zdjecia/schody/big/01.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=13338

 

Pomysła jest dobry jak widać sam zrobiłem i jestem zadowolony

 

przy wymiarowaniu schodów podstawowa i jedyna zasada

 

2h + s = 60 do 65 cm

 

h - wysokość stopnia

s - głębokość stopnia

 

wtedy są wygodne schody do chodzenia u ciebie to 65,5 myślę że jest do przyjęcia ale możesz pokombinować aby zniejszyć kt€ryś wymiar o 5 mm

 

Materiał - profil zamknięty zimnogięty 80 x 40

 

stopnie kątownik 30x30 mógłby być mniejszy ale trzeba od spodu wkręcić wkręty aby przymocować stopnice

 

słupki pod ścianą zbędne przyspawać marki i przykręcić do ściany

 

podpórki na środku długości niezbędne - przy wchodzeniu wpadały w wibracje

 

 

pzdr

Piotr

 

pytaj - jak będę wiedział to odpowiem

Edytowane przez Piotr G
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[quote=Husy;4159171I teraz kilka pytań:

- z czego wykonać stalowe belki konstrukcyjne, ceownik, teownik lub może jeszcze coś innego?

- jakie wymiary powinny mieć te belki stalowe (szerokość, wysokość, grubość boku)

- jakie wymiary powinny mieć wsporniki pod stopnie

- co zastosować pomiędzy trep na wsporniki

- jaki odstęp zrobić pomiędzy dwoma belkami stalowymi

 

 

Jeśli będziesz cynkował konstrukcję, to profil zamknięty 80x40x3 powinien być wystarczający. Jeśli nie, to proponuję ceownik gorącowalcowany 100mm. Odstęp belki od krawędzi stopnia zależy od mocowania balustrady. Jeśli będzie kotwiona do płaszczyzny stopnia, to belka powinna być wpuszczona poza oś słupków. Jeśli zaś będzie mocowana do konstrukcji, to daje się ją blisko (2-3cm) krawędzi stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli będziesz cynkował konstrukcję, to profil zamknięty 80x40x3 powinien być wystarczający. Jeśli nie, to proponuję ceownik gorącowalcowany 100mm. Odstęp belki od krawędzi stopnia zależy od mocowania balustrady. Jeśli będzie kotwiona do płaszczyzny stopnia, to belka powinna być wpuszczona poza oś słupków. Jeśli zaś będzie mocowana do konstrukcji, to daje się ją blisko (2-3cm) krawędzi stopni.

 

Konsturkcja nie bedzie widoczna a wiec bedzie tylko zabezpieczona antykor... Chyba zdecyduje się na ceownik 100mm (jakie grubość ścianka ? ).

 

spójrz na link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=102661, może coś z niego skorzystasz

 

Dzieki, już widziałem ten post. Dużo szukałem zanim napisałem ten post.

 

 

Piotr G niestety nie widzę zdjęć jak mógłbyś wstawić jeszcze raz.

Co podkładałeś pod trepy (pomiędzy trep na wsporniki konstrukcji) aby wygłuszyć?

Jak mocowałeś trepy do konstrukcji (od dołu czy od góry i zaślepki, jakimi śrubami ?

Edytowane przez Husy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wkręty takie od dołu przez kątowniki

 

http://www.zps.pl/ires/produkty/5/0195/2/

 

Zwykły sylikon przed przykręceniem na kątowniki

 

Po 4 otwory w kątownikach i śruby od dołu

 

Podstopnica przykęcona do stopnicy od czoła

 

w stopnicy od dołu trez aby wsunąć podstopnicą

 

i od dołu taki zastaw skręcony razem na konstrukcję i kolejno do góry

 

Co do zdjęć to w moim profilu jest album i tam są wszystkie zdjęcia - jak nie to dawaj na priva e-mail to wyślę wszystkie w lepszej rozdzielczości

 

Piotr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...
  • 2 years później...
jak chcesz sam robić schody, to musisz rozejrzeć się za firmami, gdzie kupisz dobre materiały. ja tam wolę drewniane schody, ale jak się uprzesz na metalowe, to niezłe stopnie schodowe mają w sakostal. od razu mówię, że sam mam drewniane, ale sąsiad zamawiał u nich i mówił że jest zadowolony.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...