Liwko 25.01.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 poziomy kolektor - od 30W? W sumie racja, przy poziomym będzie to raczej w okolicach 30W, ale przy poziomym łatwo się dowiedzieć czy będzie to mniej czy więcej. Przy pionowym zazwyczaj będzie to od 50W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Może ktoś wyłapie coś pożytecznego: http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/grunt-to-dobry-grunt-czyli-jak-dobrac-dolne-zrodlo/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 25.01.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 W sumie racja, przy poziomym będzie to raczej w okolicach 30W, ale przy poziomym łatwo się dowiedzieć czy będzie to mniej czy więcej. Przy pionowym zazwyczaj będzie to od 50W. witam raczej od 10W - 20W (na pewno) i zależy jeszcze od ilości godzin pracy pompy ciepła w ciągu roku 30W - to w przypadku bardzo dobrego gruntu, gruntu, w którym "stoi" woda!!! http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3269%3Awydajne-pompy-ciepla-3-kolektor-pod-ziemia&Itemid=158&lang=pl pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Może ktoś wyłapie coś pożytecznego: http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/grunt-to-dobry-grunt-czyli-jak-dobrac-dolne-zrodlo/ Zobacz w tabelce te niższe wyniki należą raczej do płytszych warstw (takich jak przy poziomym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 witam raczej od 10W - 20W (na pewno) i zależy jeszcze od ilości godzin pracy pompy ciepła w ciągu roku 30W - to w przypadku bardzo dobrego gruntu, gruntu, w którym "stoi" woda!!! http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3269%3Awydajne-pompy-ciepla-3-kolektor-pod-ziemia&Itemid=158&lang=pl pozdrawiam http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/grunt-to-dobry-grunt-czyli-jak-dobrac-dolne-zrodlo/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 witam raczej od 10W - 20W (na pewno) i zależy jeszcze od ilości godzin pracy pompy ciepła w ciągu roku 30W - to w przypadku bardzo dobrego gruntu, gruntu, w którym "stoi" woda!!! http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3269%3Awydajne-pompy-ciepla-3-kolektor-pod-ziemia&Itemid=158&lang=pl pozdrawiam A jeżeli mamy suchy piasek, to robimy trzy razy większy kolektor niż przy wodzie? Ja bym nie robił. Zrobił bym odwierty lub kupił powietrzną. Dla mnie logiczne jest pominięcie suchych piasków przy doborze kolektora płaskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Zobacz w tabelce te niższe wyniki należą raczej do płytszych warstw (takich jak przy poziomym) Tak, niższe do poziomych wyższe do pionowych, wszystko w linku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 ...osobiście nie bał bym się w pionowym przyjąć do obliczeń 50W , ale do poziomowego wolałbym użyć bliżej 20W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 ...osobiście nie bał bym się w pionowym przyjąć do obliczeń 50W , ale do poziomowego wolałbym użyć bliżej 20W No ok, zgoda. Pionowy 50W Poziomy 20W Ale nie 35W dla pionowego jak Pyxis proponował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 No ok, zgoda. Pionowy 50W Poziomy 20W Ale nie 35W dla pionowego jak Pyxis proponował. ale ja się nie znam, wolałbym zaufać osobie która ma pojęcie: "I znowu w praktyce nie wychodzimy powyżej 40-45 Wat" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 "I znowu w praktyce nie wychodzimy powyżej 40-45 Wat" A z tym to się nie zgodzę. W tabelce niższe parametry mają te warstwy, które występują zazwyczaj tylko w pierwszych metrach pionowego. Zazwyczaj! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 25.01.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 A jeżeli mamy suchy piasek, to robimy trzy razy większy kolektor niż przy wodzie? Ja bym nie robił. Zrobił bym odwierty lub kupił powietrzną. Dla mnie logiczne jest pominięcie suchych piasków przy doborze kolektora płaskiego. witam ja też bym nie robił - zamontowałbym sobie powietrzną pompę ciepła ale ty pisałeś od 30W - a to są warunki, które przy wykonywaniu kolektorów poziomych, często się nie zdarzają najczęściej jest to k. 20W pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 No ok, zgoda. Pionowy 50W Poziomy 20W Ale nie 35W dla pionowego jak Pyxis proponował. Klarnet do pionoweg opisze tak: "I znowu w praktyce nie wychodzimy powyżej 40-45 Wat." Ja majac na uwadze wielka niewiadoma jesli chodzi o warunki gruntowe 35W. Asekurancko, ale na pewno jest to mniejszy "blad" niz przyjecie w takich warunkach 50W. IMHO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 A z tym to się nie zgodzę. W tabelce niższe parametry mają te warstwy, które występują zazwyczaj tylko w pierwszych metrach pionowego. Zazwyczaj! Niestety struktura ziemi nie jest jednorodna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Niestety struktura ziemi nie jest jednorodna... Oczywiście że nie, ale widział ktoś kiedyś suchy piasek na kilkudziesięciu metrach? Z tabelką się zgadzam, ale moim zdaniem Klarnet źle te dane zinterpretował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 (edytowane) Jak ktoś będzie mocno hardcorowy , to 70W będzie liczył, każdy liczy na swój rozum. Edytowane 25 Stycznia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Z tabelką się zgadzam, ale moim zdaniem Klarnet źle te dane zinterpretował. Szukam wlasnie w archiwalnych moich linkach zrodelka do opracowania w PDFie gdzie byly wyniki badan i wnioski bardzo podobne do tych "klarnetowych". Odnajde to zapodam linke. Jak sam widzisz moja intencja nie bylo macenie ludzom w glowach, jak to okresliles. Po prostu mam watpliwosci w tej kwestii do Twojej metody liczenia i je tutaj wyartykulowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Pierwszy z googlehttp://www.odwierty.net/pompy.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Drugi z googlehttp://www.mgdrill.pl/2013-10-16-20-52-17/odwierty-pod-pompy-ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Sa niemieckie normy dotyczace pionowych wymienniko (oni raczej maja spore doswiadczenie).Norma VDI 4640 podaje wartosc 40 W/m dla gruntu typu „wodonosny zwir, piasek” i 1800 godzin dzialania pompy ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania